marcus312 11.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 .między kołnierzem obudowy ślimaka a kotłem np nie wyło żadnego uszczelnienia. Ja tu stosuje sznur kominkowy samoprzylepny przynajmniej nie ma problemu przy demontazu Właśnie trochę się obawiam tego demontażu motoreduktora i wybijania sprzęgła Do wiosny daleko psikaj na to WD raz w tygodniu moze to pusci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7243732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.12.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Pierwszy sposób to siła X młot często skutkuje ale żeby nie rozwalić przekładni. Drugi jak ktoś nie jest z młotkiem za pan brat to jak Grzesiek pisze, zawieźć gdzieś na prasę i wycisną za parę złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7243775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 12.12.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Prasa przewaznie jest w pobliskim warsztacie samochodowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7243967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 17.12.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 A tak z innej beczki - moglibyście luknąć na moje ustawienia ? https://esterownik.pl/device/672 To tak na przyszłość bo na razie i tak ciągniemy z dziurą w obudowie ślimaka i zapewne parametry i tak są zaburzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7248037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.12.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Witam, mam pytanie, gdzie mogę kupić, dodatkowy czujnik temperatury wewnętrznej /Zewnętrznej do OEP drugie pytanie zmieniłem ekogroszek i zaczęły się spieki, co poradzić na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7251752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 22.12.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Np. tu: http://karoka.eu/kategoria,18/czujniki/ lub http://minertu.eu/kategoria,44/czujniki/ Albo w jakimś elektronicznym sklepie, jeśli masz starszą wersję sterownika to pytaj o czujnik kty81-210 A co to za spieki, koksowe czy żużlowe ? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7251762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.12.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Np. tu: http://karoka.eu/kategoria,18/czujniki/ lub http://minertu.eu/kategoria,44/czujniki/ Albo w jakimś elektronicznym sklepie, jeśli masz starszą wersję sterownika to pytaj o czujnik kty81-210 A co to za spieki, koksowe czy żużlowe ? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch. Pięć kupony w 2011 roku sterownik z softem 3.1.8 nie wiem czy pojawiły się jeszcze jakieś inne aktualizacje do tego modelu sterownika, jeśli chodzi o spieki to dorzucę fotki.. http://m.fotosik.pl/zdjecie/82178abecb9c7717 http://m.fotosik.pl/zdjecie/c4bcea90893b65cf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7251819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 23.12.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Czyli czujniki takie jak podałem wyżej. W jakim trybie palisz, masz kocioł podpięty do neta ? Co to za węgiel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7252244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 27.12.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Czyli czujniki takie jak podałem wyżej. W jakim trybie palisz, masz kocioł podpięty do neta ? Co to za węgiel ? Witam kocioł nie jest podpięty do netu, pale na typ podajnika retorta eCoal, spalanie typ kotła ogniwo eko plus, ekogroszek to czarna perła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7253711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.12.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Czarna perła robi spieki żużlowe bo taka jej uroda i nic na to nie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7253864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 28.12.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Czarna perła robi spieki żużlowe bo taka jej uroda i nic na to nie poradzisz. Zmniejszyłem nadmuch w graniu na-4% oraz czas pracy w grzaniu na 3 sekundy i teraz trochę lepiej, mam inne pytanie, dotyczącą pompy grzania podłogowego, chodzi mi o to czy w sterowniku ustawić na niezależna praca pompy mieszkającej na Tak czy Nie? Mam instalacje mieszaną i osobne pompy CO/ podłoga /Cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7254671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Zmniejszyłem nadmuch w graniu na-4% oraz czas pracy w grzaniu na 3 sekundy i teraz trochę lepiej. Te 3 s powinny być już dawno ustawione bo przy każdym spiekającym węglu daje się krótki czas podawania , korekta nadmuchu w grzaniu - tym ustawia się poziom węgla na palniku. Do których wyjść masz podłączone poszczególne pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7254993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 29.12.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Pompę podłogi mam podłączona pod mieszająca Co/Cwu zgodnie z oznaczeniami, kolego masz doświadczenie z tym opałem? Może doradzisz mi jakieś nastawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7255070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Ten węgiel żużluje i jak napisałem z tym nie powalczysz - możnaby jedynie próbować przejść na dwustan i nastawić najmniejszą moc przy której kocioł daje radę nagrzać dom, ale pracuje niemalże stale - wtedy działałby z niższą, stałą mocą i spieki powinny być mniejsze. Oczywiście podawanie jak najkrótsze, czyli 3s, a przerwa i nadmuch dopasowane do zapotrzebowania na moc. Niezależną pracę pompy mieszającej daj na Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7255124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 30.12.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Po tych moich modyfikacjach, zauważyłem że pompa CO jakby się nigdy nie wyłączala, pracuje z małą mocą 5 wat ale jakby ciągle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7255872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Witam, przestałem pompę CO w tryb cykliczny, i choć nie jest to związane z tą zmianą to mam następujący problem, chodzi o to że w momencie startu pracy pompy CO słychać stukanie w rurach, cała instalacja razem z piecem ma około 5 lat lecz te pukanie trochę niepokoi bo słychać je w całym parterze domu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7260459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.01.2017 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Tak bywa kiedy zastosowano zawór różnicowy i pompa jest na obejściu.Kula zaworu w chwili startu pompy jest zasysana przez pompę w dół i uderza w dno zaworu, to się niesie po rurach i bywa słyszalne w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7260464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Tak bywa kiedy zastosowano zawór różnicowy i pompa jest na obejściu.Kula zaworu w chwili startu pompy jest zasysana przez pompę w dół i uderza w dno zaworu, to się niesie po rurach i bywa słyszalne w pomieszczeniach. Dziękuję za odpowiedz, mam w instalacji dwa zawory trojdrozne, czy jest możliwość wyeliminować te stukanie bo powiem szczerze że jest to trochę uciążliwe w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7260469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Instalacja wygląda tak http://m.fotosik.pl/zdjecie/5e16561b23b9c88f http://m.fotosik.pl/zdjecie/a2deb29ca37fc40c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7260486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.01.2017 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Zawór różnicowy to nie zawór trójdrożny. To taki dynks na rurze między gałązkami obejścia pompowego. On może stuknąć tak ze dwa - trzy razy po każdym starcie pompy. Jeżeli to on się tłucze, to będzie się tłukł. Jedyną metodą wyeliminowania jest jego demontaż - o ile względy bezpieczeństwa pozwalają - albo stała praca pompy. Jeżeli zaś to stukanie jest jakieś długotrwałe, to może znaczyć z kolei że masz nie najlepiej wykonaną instalację w miedzi i rury cykają kiedy się materiał rozszerza pod wpływem ciepła. Ale wtedy cykałyby też po zatrzymaniu pompy, kiedy materiał stygnie. PS - teraz zobaczyłem fotki, masz zawór różnicowy i to on może powodować hałas tak jak napisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/524/#findComment-7260487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.