Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Gość Arturo72
40km :) napisz cenę..masz to zainstalowane??o i cos konkretnego,a to lubię konkrety :)

Instalacja chula od września ub.roku :)

Brookvent 1.1-koszt ok.4,5tys.zł,kanały,anemostaty 1tys.zł,robocizna 0zł :)

Jeśli krucho z budżetem to reku Luna za 1,5tys.zł będzie dobrym rozwiązaniem i wtedy WM z rekuperatorem to ok.2,5tys.zł,aż nie do pomyślenia dla niektórych bo przecież rekuperator jest drogi,podobnie jak grzanie prądem a wtedy WG jest najtańsza no i grzanie węglem także najtańsze ;)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 10,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Instalacja chula od września ub.roku :)

Brookvent 1.1-koszt ok.4,5tys.zł,kanały,anemostaty 1tys.zł,robocizna 0zł :)

Jeśli krucho z budżetem to reku Luna za 1,5tys.zł będzie dobrym rozwiązaniem i wtedy WM z rekuperatorem to ok.2,5tys.zł,aż nie do pomyślenia dla niektórych ;)

 

kończę dom i powiem ze szalu z kasa niema :) Jutro może wizyta??na priv dogadamy szczególy..wezmę żonkę na przejażdżkę :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszedłem w pompę tylko że względu na wysokie zużycie cwu,które będzie wyższe niż na c.o,a kupno samej pompy do cwu mijalo się z sensem ekonomicznym,tak jak w Waszym przypadku.

 

W jaki sposób pompa za 18tys zł z linka z allegro byłaby droższa od kotła z kominem aż o 30tys.zł ?

Jeśli chodzi o kredyt,to także buduje na 30-letni kredyt (100%),skromna parterówka tylko 118m2 i dlatego nie zrobiłem komina w kotłowni bo paliwa stałe odrzuciłem na samym początku przed budową a nie stać mnie było na niego przy bezobsługowym źródle ciepła z moim budżetem ;)

Czyli na kominie,wykończeniu i kotle zaoszczędzilem ile 15-17tys.zł ?

Oszczędzilem i dlatego mogłem pozwolić sobie właśnie na bezobslugowe źródło ciepła,praktycznie bez żadnej dopłaty.

 

...........

 

Arturo od pewnego czasu tak czytam ten i inne wątki w których zachwalasz swój sposób ogrzewania i nie mogę jakoś zrozumieć sposobu twojej kalkulacji:confused:

Jak byś mi mógł wyjaśnić na moim przykładzie z tymi kominami bo już nie wiem czy zaoszczędziłem czy straciłem :yes: bo ja w przeciwieństwie do ciebie zrezygnowałem z kominka w salonie i jednego komina natomiast zostawiłem drugi komin w kotłowni i mam piec z podajnikiem to mi powiedz mam sobie od kosztów instalacyjnych pieca ile odjąć czy też dodać za ten drugi ?

 

ps

a w kominku czym palisz jak odrzuciłeś paliwa stałe

a jak zainstaluje PC za 3,5kPLN do cwu to gorzej wyjdę i mam sobie odjąć od jej kosztów ten komin?

Edytowane przez keteimj
ps
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Arturo od pewnego czasu tak czytam ten i inne wątki w których zachwalasz swój sposób ogrzewania i nie mogę jakoś zrozumieć sposobu twojej kalkulacji:confused:

Jak byś mi mógł wyjaśnić na moim przykładzie z tymi kominami bo już nie wiem czy zaoszczędziłem czy straciłem :yes: bo ja w przeciwieństwie do ciebie zrezygnowałem z kominka w salonie i jednego komina natomiast zostawiłem drugi komin w kotłowni i mam piec z podajnikiem to mi powiedz mam sobie od kosztów instalacyjnych pieca ile odjąć czy też dodać za ten drugi ?

 

ps

a w kominku czym palisz jak odrzuciłeś paliwa stałe

a jak zainstaluje PC za 3,5kPLN do cwu to gorzej wyjdę i mam sobie odjąć od jej kosztów ten komin?

System grzewczy jak każdy inny,ważne,że bezobsługowy i tani w eksploatacji.

Ty nie musisz rozumieć mojej kalkulacji,ważne,że ja rozumiem :)

Nie miałem zamiaru w zimie dokładać do pieca,za wygodny i za leniwy jestem,jakby to wyglądało,że przez 41 lat miałem nagrzane w mieszkaniu bez pomocy własnych rąk a na starość dźwigałbym woreczki i dokładał do pieca,chciałem polepszyć sobie status a nie pogorszyć ;)

System grzewczy miał być całkowicie bezobsługowy,dlatego też komin w kotłowni nie był mi potrzebny i wyrzuciłem go z projektu na etapie adaptacji,na początku zamierzałem grzać prądem,nota bene w cenie zaoszczędzonego komina(3tys.zł),ale ze względu na prawdopodobne duże zużycie cwu,wyższe jak c.o i spadające ceny pomp nie wszedłem w osobną pompę tylko do cwu a wszedłem w pompę do całości czyli do c.o i cwu.

Kominek nie jest brany pod uwagę jako źródło ciepła tylko jako ozdoba salonu,nie wyobrażaliśmy sobie domu i salonu bez kominka.Grzanie kominkiem na dłuższą metę jest droższe niż pompą dlatego też jest to tylko "mebel",gdybym grzał nawet za darmo to ten "mebel" i tak by stanął w salonie :)

Osobna pompa ciepła do cwu mija się z celem ekonomicznym bo jest to,byłoby kolejne źródło ciepła za dodatkową kasę oprócz pieca elektrycznego.Koszt pompy do cwu z zasobnikiem 300l to ok.6tys.zł+piec elektryczny 3tys.zł i robi się prawie 10tys.zł a za niewiele więcej miałem jedno urządzenie i w dalszym ciągu miałem kasę z komina,którego wyrzuciłem ;)

Podobnie jest z gazem ziemnym,mam go przy działce ale dla mnie nie było opłacalne podłączenie go i dublowanie kolejnego medium grzewczego bo jedno czyli prąd mi wystarczył.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiedział bym hola-hola

Nie znaleś przecież przed zakupem swojego zużycia cwu i tak naprawdę właściwe do tej pory go nie znasz.

Natomiast z tego co obserwujesz na liczniku i się domyślasz, raczej jest ono zdecydowanie niższe niż to zakładaleś.

 

2,5 kwh x kop 3,5 dało by 8,75kWh x 365dni = 3200kWh/rok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Powiedział bym hola-hola

Nie znaleś przecież przed zakupem swojego zużycia cwu i tak naprawdę właściwe do tej pory go nie znasz.

Natomiast z tego co obserwujesz na liczniku i się domyślasz, raczej jest ono zdecydowanie niższe niż to zakładaleś.

2,5 kwh x kop 3,5 dało by 8,75kWh x 365dni = 3200kWh/rok

Miesięczne zużycie wody w mieszkaniu na 3 osoby w przedziale 13-16m3 kazało mi myśleć,że w domu będzie podobnie bo trybu życia nie zmienimy,w mieszkaniu grzałem gazem,który jest tańszy jednak od prądu.

Narazie idzie 2,5-2,7kWh/dobę i dla mnie jest to ok,w zimie być może będzie więcej także i zużycie całoroczne będzie większe.

Przed budową zakładałem 4,5-5tys.kWh za cwu.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok rozumiem

Ale tak podążając dalej tym tropem

Gdyby faktyczne zużycie okazało się na poziomie 3200kWh i przy drugiej tar np 40gr/kWh mając pompę oszczędzasz rocznie ok 560zł na CWU

Jak by nawet dodać CO 1920zł - (1920/kop 2,5) = 1150zł Razem 1700zł/rok, 1/10 wartości pompy.

To nadal byś wchodził w pompę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Ok rozumiem

Ale tak podążając dalej tym tropem

Gdyby faktyczne zużycie okazało się na poziomie 3200kWh i przy drugiej tar np 40gr/kWh mając pompę oszczędzasz rocznie ok 560zł na CWU

Jak by nawet dodać CO 1920zł - (1920/kop 2,5) = 1150zł Razem 1700zł/rok, 1/10 wartości pompy.

To nadal byś wchodził w pompę?

Jeśli na c.o miałbym ok.4500-5000kWh a na cwu ok.3000kWh to bym miał ciężki orzech do zgryzienia czy wchodzić w piecyk elektryczy za 3tys.zł+bojler za 1tys.zł czy w pompę za 15-17tys.zł,prawdopodobnie zostałbym przy tańszym zestawie bo pompa nie zając nie uciekłaby ;)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo to że chciałeś mieć bezobsługowe grzanie i się nie narobić to doskonale rozumiem i popieram tylko po co mącisz ludziom w głowach tym że zaoszczędziłeś na kominie i że jest to tańsze niż piec z podajnikiem, Przeleć ze dwa sezony na tej pompie podlicz rachunki `i wtedy porównamy z kimś kto ma podobny metraż i ilość użytkowników cwu i wtedy będziesz doradzał innym. Skoro kominek to mebel to po cholere ten drugi komin miałbyś wtedy za darmo ogrzewanie:P:rotfl:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo to że chciałeś mieć bezobsługowe grzanie i się nie narobić to doskonale rozumiem i popieram tylko po co mącisz ludziom w głowach tym że zaoszczędziłeś na kominie i że jest to tańsze niż piec z podajnikiem, Przeleć ze dwa sezony na tej pompie podlicz rachunki `i wtedy porównamy z kimś kto ma podobny metraż i ilość użytkowników cwu i wtedy będziesz doradzał innym. Skoro kominek to mebel to po cholere ten drugi komin miałbyś wtedy za darmo ogrzewanie:P:rotfl:

 

To nie czytałeś jak z Mikim lody krecił na forum??? miki sprzedawał a on wszedzie i na wszystkich wątkach opisywał jakie to PC jest super...(był nawet wątek) mało tego,Arturek nawet firme i dodatkowe konto założył... podejrzewam że znowu coś kręci bo zrobił się nad wyraz gadatiwy w temacie PC....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Przeleć ze dwa sezony na tej pompie podlicz rachunki `i wtedy porównamy z kimś kto ma podobny metraż i ilość użytkowników cwu i wtedy będziesz doradzał innym.

A czemu mam się przelecieć aż dwa sezony ?

Budowałem pod max.5000kWh za c.o,cena za kWh w II taryfie to 0,34zł*5000kWh=1700zł za c.o przy grzaniu prądem z COP1,ok.750zł przy grzaniu ekogroszkiem i tyle samo przy grzaniu z COP2,5.

Wiem co zbudowałem,także dwa sezony mi nie potrzebne,przez pierwsze miesiące gdzie grzałem,sprawdziły się wyliczenia.

podejrzewam że znowu coś kręci bo zrobił się nad wyraz gadatiwy w temacie PC....

Tia,najważniejsze to czytać ze zrozumieniem czyli rozumieć co się czyta...

Jeśli na c.o miałbym ok.4500-5000kWh a na cwu ok.3000kWh to bym miał ciężki orzech do zgryzienia czy wchodzić w piecyk elektryczy za 3tys.zł+bojler za 1tys.zł czy w pompę za 15-17tys.zł,prawdopodobnie zostałbym przy tańszym zestawie bo pompa nie zając nie uciekłaby ;)

Pomyliłeś się albo nie zrozumiałeś powyższego cytatu,z niego wnika,że...sprzedaję teraz piecyki elektryczne i bojlery ;)

Mój ulubiony to Kospel Mnz 9kW(polecam),oczywiście bardzo przewymiarowany a bojler Nordic Elektronic ;)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czemu mam się przelecieć aż dwa sezony ?

Budowałem pod max.5000kWh za c.o,cena za kWh w II taryfie to 0,34zł*5000kWh=1700zł za c.o przy grzaniu prądem z COP1,ok.750zł przy grzaniu ekogroszkiem i tyle samo przy grzaniu z COP2,5.

Wiem co zbudowałem,także dwa sezony mi nie potrzebne,przez pierwsze miesiące gdzie grzałem,sprawdziły się wyliczenia.

 

Teorię i tak zweryfikuje rzeczywistość zobaczymy jak w zimie temperatura spadnie z -5* na -20 czy się zmieścisz w II taryfie a nawet gdyby twoje tu przedstawione kalkulacje sie sprawdziły czego Ci życzę to po co porównujesz urządzenie za 8kPLN z tym za 17k i mieszasz w to sprawę wydatków na budowę domu bo jezeli tak podejdziemy do tematu to można też policzyć twoje zainwestowane w ocieplenie wentylację itd.

Sam nie mówię, że nie będę miał kiedyś PC (ale poczekamy na rozwój i tendencje cenowe:)) i nie twierdzę że nie jest to wygodniejsze od kotła CO na paliwo stałe ale póki co o wiele wiele droższe i z tym faktem nie masz co dyskutowć. To tyle w tej kwesti, dalej niema sensu,a i mam prośbę przenieś się na wątek o PC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Teorię i tak zweryfikuje rzeczywistość zobaczymy jak w zimie temperatura spadnie z -5* na -20 czy się zmieścisz w II taryfie a nawet gdyby twoje tu przedstawione kalkulacje sie sprawdziły czego Ci życzę to po co porównujesz urządzenie za 8kPLN z tym za 17k i mieszasz w to sprawę wydatków na budowę domu bo jezeli tak podejdziemy do tematu to można też policzyć twoje zainwestowane w ocieplenie wentylację itd.

Sam nie mówię, że nie będę miał kiedyś PC (ale poczekamy na rozwój i tendencje cenowe:)) i nie twierdzę że nie jest to wygodniejsze od kotła CO na paliwo stałe ale póki co o wiele wiele droższe i z tym faktem nie masz co dyskutowć. To tyle w tej kwesti, dalej niema sensu,a i mam prośbę przenieś się na wątek o PC.

Mam już za sobą grzanie przy dużych mrozach(-16st.C)i dzięki temu wiem,że mogę sobie pozwolić na grzanie tylko w I taryfie i tak będzie przez pierwszy sezon a później zobaczymy.

 

Co do kosztów,na etapie budowy domu różnica ta może się zmniejszyć o koszt komina czyli już nie 8 a 12 a w przypadku gdzie część z Was kupuje następnie pompę do cwu nie będzie 12 a 15 także w takim przypadku widać jak na dłoni ale każdy inwestor jest inny ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam już za sobą grzanie przy dużych mrozach(-16st.C)i dzięki temu wiem,że mogę sobie pozwolić na grzanie tylko w I taryfie i tak będzie przez pierwszy sezon a później zobaczymy.

 

Co do kosztów,na etapie budowy domu różnica ta może się zmniejszyć o koszt komina czyli już nie 8 a 12 a w przypadku gdzie część z Was kupuje następnie pompę do cwu nie będzie 12 a 15 także w takim przypadku widać jak na dłoni ale każdy inwestor jest inny ;)

 

Ty jak chcesz coś sprzedać, to za sobą masz każdy możliwy scenariusz. Co ciekawe ten wybrany przez Ciebie okazuje się zawsze najskuteczniejszy...:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Jestem na etapie modyfikacji palnika /burner/ . Palnik wyciągnięty, rozłożony i na spokojnie złożony na uszczelniacz. Po włożeniu ślimaka zauważyłem dość ciężką pracę tegoż w pewnym zakresie obrotu. Okazalo się że ślimak obciera o dno kanału. Ktoś może doradzi, czy tak powinno być, czy też pobawić się kątówką i wyprowadzić ślimak tak by był podparty tylko na końcach. Miby zawleczki nigdy nie zerwało ale jak jest wszystko na wierzchuto może warto. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość w84u
Witam! Jestem na etapie modyfikacji palnika /burner/ . Palnik wyciągnięty, rozłożony i na spokojnie złożony na uszczelniacz. Po włożeniu ślimaka zauważyłem dość ciężką pracę tegoż w pewnym zakresie obrotu. Okazalo się że ślimak obciera o dno kanału. Ktoś może doradzi, czy tak powinno być, czy też pobawić się kątówką i wyprowadzić ślimak tak by był podparty tylko na końcach. Miby zawleczki nigdy nie zerwało ale jak jest wszystko na wierzchuto może warto. Pozdrawiam

Krzywo go złożyłeś, nawet jak Ci się wydaje, że prosto. W trakcie ściągania szpilkami koryguj poszczególne moduły. Czasami wystarczy stuknąć końcową zaślepkę od dołu, aby podnieść oś ślimaka. Uderzaj młotkiem blacharskim, lub przez drewno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krzywo go złożyłeś, nawet jak Ci się wydaje, że prosto. W trakcie ściągania szpilkami koryguj poszczególne moduły. Czasami wystarczy stuknąć końcową zaślepkę od dołu, aby podnieść oś ślimaka. Uderzaj młotkiem blacharskim, lub przez drewno.

Tylko że ślimak ma wyrazne ślady tarcia tzn. że tak pracował. Te ślady są tylko na odcinku na wysokości zasobnika, dalej się nie świeci. Poza tym nie są na całym "obwodzie" a tylko na ok. 45 st. Więc powinno tak być , że nie ma prawa o nic skrobać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...