Jarecki dziekuje za pomoc.

 

chodzi mi o to ze ta firma ma uprawnienia na co innego niz kotly. Popatrz na zakres CO. porownaj z tym co wymaga norma. dla klasy 4 do 1000 a oni moga do troche ponad 600. to co wychodzi za zakres nie rejestruja. I wychodza potem jaja jak balony. ok sa pod wykonawcami dla takich smiesznych fundacji a lud to lyka jak gesi kluski. bo tanio. Gdzie sa jakies organizacje kontrolne?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845332
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 10,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zwróciłem właśnie na to uwagę, nie widać też w akredytacji wzmianki odnośnie pn-en 303:5

 

Patrząc na swoje wyniki badań miałem różnie 208mg/m3 z otgs, 300-510mg/m3 ichpw wcześniej i większych emisji nie było dla 100%mocy

ale patrząc na 30%mocy, to ten zakres przekroczyłem w starszych badaniach w otgs na mocy 4,7kW było 1011mg/m3

 

Na tyle mnie to zainteresowało,że dokopałem sie do:

zakres fund.jpg

 

Nie wiem, sporo producentów ma atesty wystawiane przez małą energetykę, z tego, co się słyszy ich atesty sa honorowane w gminach,

Nie dziwię się zatem,że producenci badają, jest korzyść dla producenta, bo ma badania wykonane w korzystnej cenie, jest korzyść dla tej jednostki, bo swoje zarabia, jest korzyść dla klienta, bo ma dotację.

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845381
Udostępnij na innych stronach

Napiszę jednak osobno i zapytam

 

Czy jak ICHPW oraz IE mają w akredytacji napisane o badaniu kotłów w/g PN-EN 303-5:2012, to w domyśle mamy tu kotły na pellet?

Czy jednak to jest osobno?

W akredytacji IE OTGS są " ogrzewacze pomieszczeń opalane pelletami" osobno wymienione

 

co to za nazwa ogrzewacz pomieszczeń? Czy to się ma odbierać w kategorii taki a'la kominek, tyle,że na pellety?

a sam kocioł na pellety wchodzi do kategorii "kotły wodne opalane paliwami stałymi"

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845391
Udostępnij na innych stronach

Zwróciłem właśnie na to uwagę, nie widać też w akredytacji wzmianki odnośnie pn-en 303:5

 

Patrząc na swoje wyniki badań miałem różnie 208mg/m3 z otgs, 300-510mg/m3 ichpw wcześniej i większych emisji nie było dla 100%mocy

ale patrząc na 30%mocy, to ten zakres przekroczyłem w starszych badaniach w otgs na mocy 4,7kW było 1011mg/m3

 

Na tyle mnie to zainteresowało,że dokopałem sie do:

[ATTACH=CONFIG]319410[/ATTACH]

 

Nie wiem, sporo producentów ma atesty wystawiane przez małą energetykę, z tego, co się słyszy ich atesty sa honorowane w gminach,

Nie dziwię się zatem,że producenci badają, jest korzyść dla producenta, bo ma badania wykonane w korzystnej cenie, jest korzyść dla tej jednostki, bo swoje zarabia, jest korzyść dla klienta, bo ma dotację.

...ale nie ma już tej małej fundacji :p

Ciekawe - dlaczego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845392
Udostępnij na innych stronach

Jarecki

 

doczytalem sie w normie 303-5/2012 cos takiego:

 

paliwa biogeniczne

 

C1 w postaci sprasowanej (np. pelety bez srodkow wiazacych, wytwarzane z drewna i/lub z czastkami kory; dopuszczalne są naturalne srodki wiazace takie jak melasa, parafina roslinna i krochmal); pelety wg EN 14961-2

 

Trzeba by poszukac tej normy na ogrzewacze. Moze sie wiecej wyjasni.

A teraz popatrz: ile producentow moze miec problemy na rynku przez takie cudaki niby prawdziwe.

Kto winien? mysle ze rozne urzedy, bo pozwalaja na dzialanie roznych ME i instytuty ktore badaja zgodnie z przepisami bo powinny dzialac zeby takich cudakow nie bylo.

 

 

Juz mam:

znalazlem w sieci cos takiego:

 

https://kratki.pl/images/szablon/instrukcja_piec_pelet_PP_01.pdf to o tych ogrzewaczach na pelety. Duzo ciekawych wiadomosci.

Edytowane przez spiskowiec
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845481
Udostępnij na innych stronach

gps e21° 59' 56.76" .... ;) :D

 

Jeden z obiektów strategicznych zlokalizowany.

https://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/palnik-burner-s/

 

Poszli na przekór obowiązującym " trendom ".

Zwiększyli pojemność paleniska.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845699
Udostępnij na innych stronach

Jeden z obiektów strategicznych zlokalizowany.

https://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/palnik-burner-s/

 

Poszli na przekór obowiązującym " trendom ".

Zwiększyli pojemność paleniska.

 

Zwiększyli pojemność.. skąd wiesz? Spodziewałem coś rewelacyjnego, w poprzedniej wersji płyta ceramiczna umiejscowiona była w suficie komory... widocznie izolowała!

 

Przypuszczam, że w im większym komorze w tym lepsze jest zawirowanie spalin co w konsekwencji daje efekt wytrącania pyłu.. czy jakoś tam... możecie się śmiać... nie znam się na tym!

Edytowane przez Alessandro
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845701
Udostępnij na innych stronach

Zwiększyli pojemność.. skąd wiesz? ,,,,

 

Podwyższenie burt, przekłada się na zwiększenie pojemności załadunku.

 

 

,,,, Spodziewałem coś rewelacyjnego, w poprzedniej wersji płyta ceramiczna umiejscowiona była w suficie komory... widocznie izolowała!

 

Zamiast płyty ceramicznej, mamy czas i drogę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845702
Udostępnij na innych stronach

Jeden z obiektów strategicznych zlokalizowany.

https://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/palnik-burner-s/

 

Poszli na przekór obowiązującym " trendom ".

Zwiększyli pojemność paleniska.

 

Ja już to gdzieś widziałem :D

aaaaa......... widocznie czytają forum eSter... coś tam :lol2:

http://esterownik.pl/gfx/upload/730e25e0.jpg

http://images39.fotosik.pl/1871/6773e869528c2d1dgen.jpg

http://esterownik.pl/gfx/upload/c6bcfd56.jpg

https://esterownik.pl/forum/posty,1118/zmniejszenie-objetosci-palnika-wg-kol-w84u?m=31665#31665

Edytowane przez animuss
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845730
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Podwyższenie burt, przekłada się na zwiększenie pojemności załadunku.

.

To jest żenada.Ludzie z takim wykształceniem,a zmontowali nowy palnik z cegłami na burtach.Ja wiem...nie trzeba armaty,aby zabić ...-ale przypomina mi to rady zawijana ,jak nie mogłem (i nikt nie mógł) ogarnąć jego cuda OEP 25kW. Cegły do wymiennika,a teraz cegły na palnik.A kobiety na traktory.

Andrzej_M -ale masz "nowatorskich" mentorów.Pozazdrościć.

Jedyne co cieszy,wspomagają polski przemysł szamotowy :) I za to plus się należy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845822
Udostępnij na innych stronach

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

 

My nie pokazujemy filmików na YouTube, nie posługujemy się tajnymi wynikami badań.

Nie wymyślamy także "kwadratowych jaj.

 

W OGNIWO EKO PlusM zastosowaliśmy powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania, które umiejętnie połączyliśmy w całość w jednym urządzeniu.

A wynikiem są parametry wymagane dla klasy 4 i 5 najnowszej normy europejskiej, zweryfikowane przez renomowane instytuty.

 

Wiem...

Wiem...

Wasze badania "na oko", "na palec", i "na nos" są znacznie bardziej wiarygodne, bo lepszych od Was weryfikatorów świat nie widział.

 

Ale...

kocioł OGNIWO EKO PlusM nie wymaga operacyjnego czyszczenia w trakcie eksploatacji - ani palcem, w białej koszuli i skarpetkach - ani nosem, jak TwójPan - ani niczym.

 

Nie tak pracochłonnie, jak w kotłach poziomo-półkowych!!!

No i co?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845947
Udostępnij na innych stronach

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

kocioł OGNIWO EKO PlusM nie wymaga operacyjnego czyszczenia w trakcie eksploatacji

Nie tak pracochłonnie, jak w kotłach poziomo-półkowych!!!

No i co?

Też nie wziął bym kotła z poziomymi pułkami ,w pionowych jedno stuknięcie i po czyszczeniu.

A ten sterownik to co za wyrób ?

dsc4695.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845954
Udostępnij na innych stronach

a te hiper kotły-to będą z jednym typem burnerka tzn chodzi mi o typ segmentów jak i również i obrotu ślimaka jak do prawego i lewego podajnika zamontowanego w piecu-tak się pytam-grzecznie :cool:

lub może tylko podajnik będzie zamontowany patrząc na front od przodu hiper produktu tylko

z lewej strony

Edytowane przez berdnard
korekta
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/478/#findComment-6845955
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...