hehe kiedys miałem taki zawór w ręku, z ojca instalacji... szkoda ze nie zrobiłem fotki.... słyszałeś coś moze o prawidłowej hydraulice w rurach?? rura przykładowo 1/2 '' zawór zwrotny który działa jak zwężka.. miodzio...jak wsio jest nowe to ok...ale pozniej?

Kolego w każdej instalacji z dwiema pompami w jednym układzie zastosowanie zaworu zwrotnego to konieczność. Jeśli tego nie rozumiesz to Twój problem.

A wyjaśnij proszę co to według Ciebie:

"prawidłowa hydraulika w rurach" ?

 

A co mnie obchodzą nieszczęśnicy którzy tak robia?? ich kotły ich sprawa... generalnie nie widziałem czujnika spalin bo po prostu to nie były kotły ze sterownikiem ecoal-bruli

Jeśli Cię nie obchodzą to po co piszesz w wątku o takim właśnie piecu. Celowo lub przez własną niewiedzę wprowadzasz ludzi w błąd, który może skutkować uszkodzeniem czujnika. Jak czegoś nie wiesz to po prostu nie pisz. I do tego piszesz to tak jakbyś pozjadał wszystkie rozumy.

 

Pozdrawiam,

 

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 10,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kolego nie mądruj sie- bo się spocisz...mała dygresja... jak nie wiesz co piszesz to nie pisz...zastosowanie zaworu zwrotnego w instalacji z dwiema czy wieloma pompami, owszem jest celowe -ale nie na poworcie CO tylko CWU, a pisze o równoczesnym dopalniu drewna żeby każdy wiedział że tak co niektórzy robią, Nie wiesz co to jest hydraulika cieczy w rurach?? trudno -zawsze mozna iść do szkoły i sie dokształcić..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego nie mądruj sie- bo się spocisz...mała dygresja... jak nie wiesz co piszesz to nie pisz...zastosowanie zaworu zwrotnego w instalacji z dwiema czy wieloma pompami, owszem jest celowe -ale nie na poworcie CO tylko CWU,

To się może zdziwisz ale bywa konieczne i na CO oraz CWU - np u mnie przy instalacji z wymiennikiem :)

 

a pisze o równoczesnym dopalniu drewna żeby każdy wiedział że tak co niektórzy robią,

Jeszcze raz przypominam - wątek ma tytuł "Ogniwo Eko Plus" - i o tym piecu, jego użytkowaniu i problemach tu rozmawiamy.

 

 

Nie wiesz co to jest hydraulika cieczy w rurach?? trudno -zawsze mozna iść do szkoły i sie dokształcić..

Czytanie ze zrozumieniem leży i kwiczy kolego ;)

Nie pytałem o hydraulikę cieczy w rurach a o w Twoim mniemaniu "prawidłową hydraulikę cieczy w rurach" :D

 

Pozostałych czytelników wątku przepraszam.

Więcej trola karmił nie będę ;)

 

Pozdrawiam,

 

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To się może zdziwisz ale bywa konieczne i na CO oraz CWU - np u mnie przy instalacji z wymiennikiem

 

Coś podobnego?? mowisz.. zawory zwrotne w instalacji za wymiennikiem, na co i cwu, zmien instalatora...albo i nie, proponuje pozakladać zawroy zwrotne na WSZYSTKICH !! rurach jakie masz w domu..

 

Jeszcze raz przypominam - wątek ma tytuł "Ogniwo Eko Plus" - i o tym piecu, jego użytkowaniu i problemach tu rozmawiamy.

 

no i co z tego?? mamy demokracje wolno nam mówić i pisać co nam sie podoba(o to nasi ojcowie walczyli) w tym wątku jakieś 1/2 postow jest nie na temat... no i co?? ano nic..a swojją drogą ja piszę o kotle a Ty o piecu wiec moze dlatego te różnice....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam jestem nowy forum więc pozdrawiam wszystkich zakończyliśmy dziś montaż tego niebieskiego cuda tzn oep 25kw i przy pierwszym odpaleniu,paliliśmy resztkami drewna na ruszcię awaryjnym w momencie gdy temp spalin osiągnęła ok 160stopni po ok 8minutach całkiem spokojnego palenia płyta ceramiczną która jest nad rusztem awaryjnym pękła z hukiem i rozpadła się w drobny mak więc teraz takie pytanie czy to podlega gwarancji i co mogło być tego przyczyną
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie spokojnie,borykam się z problemem zaworów zwrotnych,oprócz tego dostałe prezent od instalatora w postaci dwóch pomp (CWU,Co) na jednej nitce he he.W zimie no problemo ale tryb lato to już można sobie w buty wsadzić.Po przeróbce,czyli 3 nitka dla pompy CWU ,mam jeszcze zawór 3 drożny za pompą CO przed nim zawór zwrotny a to po to by w trybie lato woda z pompy CWU przy zamkniętej CO nie wracała do kotła.Mam prośbę jak się ktoś na tym zna to chciałbym weryfikacji tego podłączenia.Podaje telefon 502206360 proszę o głuszka i oddzwonie.Proszę o pomoc.Dzięki(choć nie daje wiary że oddzwoni ktoś)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie spokojnie,borykam się z problemem zaworów zwrotnych,oprócz tego dostałe prezent od instalatora w postaci dwóch pomp (CWU,Co) na jednej nitce he he.W zimie no problemo ale tryb lato to już można sobie w buty wsadzić.Po przeróbce,czyli 3 nitka dla pompy CWU ,mam jeszcze zawór 3 drożny za pompą CO przed nim zawór zwrotny a to po to by w trybie lato woda z pompy CWU przy zamkniętej CO nie wracała do kotła.Mam prośbę jak się ktoś na tym zna to chciałbym weryfikacji tego podłączenia.Podaje telefon 502206360 proszę o głuszka i oddzwonie.Proszę o pomoc.Dzięki(choć nie daje wiary że oddzwoni ktoś)

Pozdrawiam

 

I nikt nie pomoże?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie a jaką temp. ustawiacie sobie na podłogówce ?? Ja swoją wczoraj odpaliłem po raz pierwszy i szczerze mówiąc narazie jest tak sobie ... przy 35st. płytki były właściwie letnie, dziś podkręciłem na 40st. są ciut cieplejsze ale też szału nie ma w niektórych miejscach w ogóle się nie nagrzały, a minęła już doba od pierwszego odpalenia ;((
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie a jaką temp. ustawiacie sobie na podłogówce ?? Ja swoją wczoraj odpaliłem po raz pierwszy i szczerze mówiąc narazie jest tak sobie ... przy 35st. płytki były właściwie letnie, dziś podkręciłem na 40st. są ciut cieplejsze ale też szału nie ma w niektórych miejscach w ogóle się nie nagrzały, a minęła już doba od pierwszego odpalenia ;((

 

Przy obecnych temperaturach (dodatnich w nocy) i standardowym ociepleniu domu temperaturę podłogówki ustawia się na 30-33 max 35st, wg twojego opisu masz BARDZO DOBRZE wykonają instalację, podłogówka nie moze byc mocno ciepła czy gorąca ma być tak lekko złamana... (poczytaj sobie o bezwładnosci cieplnej ) wyobrażasz sobie jakby te masy betonu nagrzały sie do wysokich temperatur a na dworze w dzien było by +15... zagotowałbyś sie w domu, nastepna sprawa to chodzac po bardzo ciepłej podłodze miałbyś dyskomfort cieplny,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podałem nr telefonu by było prosto.Ale tak jak myślałem,tylko słowa się tu pojawiają...

Taki schemacik można namalować na kartce ,zeskanować i wrzucić na forum.Jestem na wyjeździe ale jak wrócę to oddzwonię do Ciebie.

 

A kolega co chce palić w dwóch opcjach jednocześnie,niech sobie pali ale niech wie,że nie przy tym sterowaniu o ile ma ono chodzić i być sprawne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie spokojnie,borykam się z problemem zaworów zwrotnych,oprócz tego dostałe prezent od instalatora w postaci dwóch pomp (CWU,Co) na jednej nitce he he.W zimie no problemo ale tryb lato to już można sobie w buty wsadzić.Po przeróbce,czyli 3 nitka dla pompy CWU ,mam jeszcze zawór 3 drożny za pompą CO przed nim zawór zwrotny a to po to by w trybie lato woda z pompy CWU przy zamkniętej CO nie wracała do kotła.Mam prośbę jak się ktoś na tym zna to chciałbym weryfikacji tego podłączenia.Podaje telefon 502206360 proszę o głuszka i oddzwonie.Proszę o pomoc.Dzięki(choć nie daje wiary że oddzwoni ktoś)

Pozdrawiam

 

Daj jak mówi minertu schemacik na forum, albo imageshock i daj linka żeby każdy mógł obejrzeć..... co do fachowca jaki robił ci instalację to tylko "pogratulować".....

jeśli chodzi o zawór zwrotny to u mnie w instalacji cwu nie mam, ale mam zawór odcinający na każdym zasilaniu czy tez odejściu od zasobnika cwu.

Jeśli chodzi o instalację, to w Twoim przypadku się nie wypowiadam bo nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jak wykalibrować czujnik CO ?

 

Ja skalibrowałem wszystkie czujniki w lodzie. Do kubka wrzuciłem pokruszony lód, dolałem zimnej wody i włożyłem wszystkie czujniki. Po paru minutach z tego co pamiętam czujnik spalin wskazywał -1 do -1,5 stopnia a pozostałe między +2,5 a +3 stopnie. W ustawieniach tak ustawiłem wartości żeby wszystkie czujniki wskazywały +1 i to wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki.Mam jeszcze pytanie,dlaczego wiatrak pracuje mimo tego że pompy się wyłączyły,wszystkie zadane temp,zostały osiągnięte łącznie z temp.CO?I co oznacza żółte podświetlenie pompy mieszającej(jaj jej nie mam,mam zawór 3 drogowy) Edytowane przez markowsski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki.Mam jeszcze pytanie,dlaczego wiatrak pracuje mimo tego że pompy się wyłączyły,wszystkie zadane temp,zostały osiągnięte łącznie z temp.CO?I co oznacza żółte podświetlenie pompy mieszającej(jaj jej nie mam,mam zawór 3 drogowy)

Ten typ tak ma ,lubi trochę przecholować z temperaturą.Nie wiem o jakim podświetlaniu myślisz,jak kupiłem piec dwa miesiące temu i mam tylko dwie kontrolki pomp od CO i CWU,podświetlane na zielono.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...