Dzięki.Przeczytałem.Mam tylko pytanie;czym zatkać owe otwory i czy powierzchnia grzewcza nie ma wpływu na moc?

 

Spokojnie bez pośpiechu. Przeróbkę zawsze można robić.

Ja mam ok. 180m2 do ogrzania i też miałem problemik czy kupić OEP-16 czy OEP-25. Wybrałem OEP-25 i po sezonie grzewczy zobaczę co dalej.

Na teraz jestem zadowolony z możliwości tego piecyka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 10,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

masz dwie opcje... ustwaiasz jedną temperature w całym domu, czujnik wew temp spinasz pompkę od podłogówki i grzejników razem i wtedy steruje tym wszystkim sterownik, lub 2 czujniki i czujniki włanczają poszczególne pompki.. narysuj jakoś instalacje to będzie nam łatwiej coś doradzić..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki.Przeczytałem.Mam tylko pytanie;czym zatkać owe otwory i czy powierzchnia grzewcza nie ma wpływu na moc?

 

Jaką masz powierzchnię grzewczą, jaki rodzaj ogrzewania ( ile masz powierzchni podłogówki?) jak ocieplony dom i z czego zbudowany? jaka stolarka? czy ocieplony dach lub poddasze? - to wszystkie parametry maja wpływ na straty ciepła w budynku a tym samym zapotrzebowanie budynku na moc. Jak masz relatywnie niedawno zbudowany domek i nic nie zmieniałeś w kwestii użytych materiałów na jego wykonanie, to w planie masz podane zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.

 

Co się tyczy zaklejania otworów czy uszczelniania kotła to wiele już o tym pisano wcześniej - silikon odporny na wysoką temp. ma czarny kolor i wytrzymałość do 1200 stopni.

pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy takie spalanie groszku i drewna razem jest dopuszczalne. Jak wtedy zachowuje się sterownik ecoal. Pytam, bo jakbym mógł tak swobodnie w zimie dodawać drewna jak do kominka to byłbym bardzo zadowolony.

 

Takie palenie jest zabronione.Albo palimy na ruszcie awaryjnym i wtedy wyjmujemy czujnik temp. spalin aby go nie uszkodzić,albo palimy z automatu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego nie wskazany?
a dlatego że utrudnia przepływ ( zbiegiem czasu) zawór zwrotny zarasta kamieniem, syfem z wody i moze z czasem przyblokowac kiedyś powrót...

minertu

Takie palenie jest zabronione.Albo palimy na ruszcie awaryjnym i wtedy wyjmujemy czujnik temp. spalin aby go nie uszkodzić,albo palimy z automatu
mało wiesz.... osobiscie widziałem jak goscie tak palą, wrzucaja pare desek,czy polan drewna i sobie palą wiesz jaki jest efekt?? dzieki takiemu paleniu oszczedzają ekogroszek.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

minertu mało wiesz.... osobiscie widziałem jak goscie tak palą, wrzucaja pare desek,czy polan drewna i sobie palą wiesz jaki jest efekt?? dzieki takiemu paleniu oszczedzają ekogroszek.

 

wypada tylko się z tobą zgodzić, z taką lambdą jak w badaniach dorzucenie kilku kawałków drewna faktycznie poprawi sprawność.

Przy dobrej pracy palnika z drewna został by ci tylko węgiel drzewny na ruszcie i smoła na ściankach kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a dlatego że utrudnia przepływ ( zbiegiem czasu) zawór zwrotny zarasta kamieniem, syfem z wody i moze z czasem przyblokowac kiedyś powrót...

minertu mało wiesz.... osobiscie widziałem jak goscie tak palą, wrzucaja pare desek,czy polan drewna i sobie palą wiesz jaki jest efekt?? dzieki takiemu paleniu oszczedzają ekogroszek.

 

1. Zawór zwrotny wymyślono i stosuje się w określonym celu w instalacji i podpowiem, że celem tym nie jest zarastanie...

Stosując taką logikę myślenia powinieneś jako najpewniejszego źródła ciepła używać ogniska, tam się nic nie przyblokuje i syfem nie zarośnie ...

 

2. A czujnik temp. spalin w czopuchu u tych "gości" co tak palą widziałeś ? Podpowiem, że w tym wypadku powinieneś zobaczyć jaka jest górna granica wytrzymałości tego czujnika na temperaturę. Warto było by sobie jeszcze zobaczyć jaka może być temperatura spalin przy takim spalaniu drewna.

 

Życzę powodzenia w oglądaniu :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Zawór zwrotny wymyślono i stosuje się w określonym celu w instalacji i podpowiem, że celem tym nie jest zarastanie...

 

hehe kiedys miałem taki zawór w ręku, z ojca instalacji... szkoda ze nie zrobiłem fotki.... słyszałeś coś moze o prawidłowej hydraulice w rurach?? rura przykładowo 1/2 '' zawór zwrotny który działa jak zwężka.. miodzio...jak wsio jest nowe to ok...ale pozniej?

 

. A czujnik temp. spalin w czopuchu u tych "gości" co tak palą widziałeś ? Podpowiem, że w tym wypadku powinieneś zobaczyć jaka jest górna granica wytrzymałości tego czujnika na temperaturę

 

A co mnie obchodzą nieszczęśnicy którzy tak robia?? ich kotły ich sprawa... generalnie nie widziałem czujnika spalin bo po prostu to nie były kotły ze sterownikiem ecoal-bruli

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hehe kiedys miałem taki zawór w ręku, z ojca instalacji... szkoda ze nie zrobiłem fotki.... słyszałeś coś moze o prawidłowej hydraulice w rurach?? rura przykładowo 1/2 '' zawór zwrotny który działa jak zwężka.. miodzio...jak wsio jest nowe to ok...ale pozniej?

Kolego w każdej instalacji z dwiema pompami w jednym układzie zastosowanie zaworu zwrotnego to konieczność. Jeśli tego nie rozumiesz to Twój problem.

A wyjaśnij proszę co to według Ciebie:

"prawidłowa hydraulika w rurach" ?

 

A co mnie obchodzą nieszczęśnicy którzy tak robia?? ich kotły ich sprawa... generalnie nie widziałem czujnika spalin bo po prostu to nie były kotły ze sterownikiem ecoal-bruli

Jeśli Cię nie obchodzą to po co piszesz w wątku o takim właśnie piecu. Celowo lub przez własną niewiedzę wprowadzasz ludzi w błąd, który może skutkować uszkodzeniem czujnika. Jak czegoś nie wiesz to po prostu nie pisz. I do tego piszesz to tak jakbyś pozjadał wszystkie rozumy.

 

Pozdrawiam,

 

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego nie mądruj sie- bo się spocisz...mała dygresja... jak nie wiesz co piszesz to nie pisz...zastosowanie zaworu zwrotnego w instalacji z dwiema czy wieloma pompami, owszem jest celowe -ale nie na poworcie CO tylko CWU, a pisze o równoczesnym dopalniu drewna żeby każdy wiedział że tak co niektórzy robią, Nie wiesz co to jest hydraulika cieczy w rurach?? trudno -zawsze mozna iść do szkoły i sie dokształcić..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego nie mądruj sie- bo się spocisz...mała dygresja... jak nie wiesz co piszesz to nie pisz...zastosowanie zaworu zwrotnego w instalacji z dwiema czy wieloma pompami, owszem jest celowe -ale nie na poworcie CO tylko CWU,

To się może zdziwisz ale bywa konieczne i na CO oraz CWU - np u mnie przy instalacji z wymiennikiem :)

 

a pisze o równoczesnym dopalniu drewna żeby każdy wiedział że tak co niektórzy robią,

Jeszcze raz przypominam - wątek ma tytuł "Ogniwo Eko Plus" - i o tym piecu, jego użytkowaniu i problemach tu rozmawiamy.

 

 

Nie wiesz co to jest hydraulika cieczy w rurach?? trudno -zawsze mozna iść do szkoły i sie dokształcić..

Czytanie ze zrozumieniem leży i kwiczy kolego ;)

Nie pytałem o hydraulikę cieczy w rurach a o w Twoim mniemaniu "prawidłową hydraulikę cieczy w rurach" :D

 

Pozostałych czytelników wątku przepraszam.

Więcej trola karmił nie będę ;)

 

Pozdrawiam,

 

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To się może zdziwisz ale bywa konieczne i na CO oraz CWU - np u mnie przy instalacji z wymiennikiem

 

Coś podobnego?? mowisz.. zawory zwrotne w instalacji za wymiennikiem, na co i cwu, zmien instalatora...albo i nie, proponuje pozakladać zawroy zwrotne na WSZYSTKICH !! rurach jakie masz w domu..

 

Jeszcze raz przypominam - wątek ma tytuł "Ogniwo Eko Plus" - i o tym piecu, jego użytkowaniu i problemach tu rozmawiamy.

 

no i co z tego?? mamy demokracje wolno nam mówić i pisać co nam sie podoba(o to nasi ojcowie walczyli) w tym wątku jakieś 1/2 postow jest nie na temat... no i co?? ano nic..a swojją drogą ja piszę o kotle a Ty o piecu wiec moze dlatego te różnice....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam jestem nowy forum więc pozdrawiam wszystkich zakończyliśmy dziś montaż tego niebieskiego cuda tzn oep 25kw i przy pierwszym odpaleniu,paliliśmy resztkami drewna na ruszcię awaryjnym w momencie gdy temp spalin osiągnęła ok 160stopni po ok 8minutach całkiem spokojnego palenia płyta ceramiczną która jest nad rusztem awaryjnym pękła z hukiem i rozpadła się w drobny mak więc teraz takie pytanie czy to podlega gwarancji i co mogło być tego przyczyną
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...