Witajcie!

Podpowiedzcie jak przyklejać papę termo na ścianach piwnic? Pionowo? Poziomo? Wydaje mi się że łatwiej będzie pionowo , ale jak rozwijać rolkę na ścianie piwnicy z góry na dół jednocześnie ją podgrzewając palnikiem?

 

Rozwijasz rolkę na czystej powierzchni, odcinasz pasy odpowiadające pionowej długości krycia ściany. Ponownie je zwijasz.

Ściana musi być czysta i sucha. Palnikiem podgrzewasz podłoże i papę do momentu kiedy zaczną pojawiać się na papie nacieki. Kleisz od dołu ku górze, dociskając. Zakład do 10cm (taki jak na rolce). Koniecznie potrzebna druga osoba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

helix dobrze napisal

 

do pomocy przydaly by sie 2 osoby niestety

 

 

sciana i lawa ma byc sucha i czysta, nie gruntuj roztworami wodnymi, poniewac papa odpadnie

ja bym zagruntowal abizolem i zostawil na tydzien do wyschniecia i odparowania (dodatkowo przy grzaniu palnikiem resztki rozpuszczalnikow pojda z dymem), na to 2x papa i ocieplenie na wodnym specyfiku

 

najpierw poloz kawalki papy na styku sciana fund lawa, tak, aby wychodzily ok 20 cm na sciane i z 15 cm na lawe fund

gdy to wykonasz zrob odboj z zaprawy cementowej - klin pod katem 45* do sciany i lawy, poczekaj az wyschnie i zagruntuj

nastepnie docinasz pape na wysokosc sciany + 10-15 cm aby zalozyc na lawe, druga warstwa tak samo

 

pape kleisz od dolu

bierzesz late drewniana dl ok 170cm i na nia nawijasz pape, napisalem ze potrzebne 2 osoby dlatego aby trzymaly za late z obu stron abys mial dostep z palnikiem

 

zrob wczesniej probe, poniewac gdy sie niema wprawy ciezko jest zaczac, pozniej to idzie

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A gdzie w tym wszystkim miejsce na szczelność , czy myślicie że to najlepszy pomysł? . Tu aż się prosi o zabezpieczenie bez spoinowe . Nie rozumiem dlaczego chcecie w ogóle rozmawiać o papie . Działacie jak za króla ćwieka . Papa na pewno nie daje hydroizolacji i ten kto myśli że papa to budowlane rozwiązanie na dach płaski , taras , ogrody na dachach lub izolacja piwnic , ten popełnia błąd kardynalny nr 1 . Świat dawno poszedł do przodu , a Wy tkwicie w średniowieczu . Każdemu wolno iść na pola Grunwaldu i machać mieczem , ale czy to oznacza że stacza bitwę . Jeśli mówicie o budowie skansenu z lat pięćdziesiątych to wszystko OK , ale jeśli chcecie mówić o dzisiejszych technologiach to chyba żarty sobie robicie . Piszę to już drugiego , żeby nie było że to prima aprilis .

To jest tak : szewc robi byty , a piekarz jest od chleba , a Wy nie bierzcie się za roboty o których pojęcia nie macie. Trzymajcie się ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@alebaba - Nie pytałem w tym temacie o wybór technologii izolacji , daruj sobie swoje mądrości. Papa termo sbs to technologia z lat 50? hihi ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL to przeżytek? hyhy. Ok dość już. Jak kogo stać na superdrogie masy bitumiczne wiodących firm to niech je stosuje. Chyba że chcesz mazać smołą jak w latach 50 hyhy?

Aaaa i jeszcze jedno- szewc robi BUTY :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...
bez zlosliwosci: papy termozgrzewalne w tym takze super wypromowane icopala szybkie fundamenty z siplastami nijak sie maja do bezszwowych izolacji bitumicznych, ktore obecnie wcale nie sa drozsze natomiast stanowia faktycznie izolacje przeciwwodna oczywiscie pod warunkiem odpowiedniej aplikacji
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rapówka

Dysperbit (lub jakiś inny produkt np z icopal)

Papa grzana palnikiem układana pionowo na zakład ( np icopal Papa Fundament Szybki Profil SBS) zwykłej papy nie polecam po kilku latach ulega degradacji

Styropian ekstrudowany

Folia fundamentowa kubełkowa

 

Nie ma się co spierać ani potępiać.

Edytowane przez bit4you
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A gdzie w tym wszystkim miejsce na szczelność , czy myślicie że to najlepszy pomysł? . Tu aż się prosi o zabezpieczenie bez spoinowe . Nie rozumiem dlaczego chcecie w ogóle rozmawiać o papie . Działacie jak za króla ćwieka . Papa na pewno nie daje hydroizolacji i ten kto myśli że papa to budowlane rozwiązanie na dach płaski , taras , ogrody na dachach lub izolacja piwnic , ten popełnia błąd kardynalny nr 1 . Świat dawno poszedł do przodu , a Wy tkwicie w średniowieczu . Każdemu wolno iść na pola Grunwaldu i machać mieczem , ale czy to oznacza że stacza bitwę . Jeśli mówicie o budowie skansenu z lat pięćdziesiątych to wszystko OK , ale jeśli chcecie mówić o dzisiejszych technologiach to chyba żarty sobie robicie . Piszę to już drugiego , żeby nie było że to prima aprilis .

To jest tak : szewc robi byty , a piekarz jest od chleba , a Wy nie bierzcie się za roboty o których pojęcia nie macie. Trzymajcie się ciepło.

 

a jakież to bezspoinowe (pisze się razem) proponujesz?

 

a co by się stało, gdyby papę położyć poziomo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...
helix dobrze napisal

 

do pomocy przydaly by sie 2 osoby niestety

 

 

sciana i lawa ma byc sucha i czysta, nie gruntuj roztworami wodnymi, poniewac papa odpadnie

ja bym zagruntowal abizolem i zostawil na tydzien do wyschniecia i odparowania (dodatkowo przy grzaniu palnikiem resztki rozpuszczalnikow pojda z dymem), na to 2x papa i ocieplenie na wodnym specyfiku

 

najpierw poloz kawalki papy na styku sciana fund lawa, tak, aby wychodzily ok 20 cm na sciane i z 15 cm na lawe fund

gdy to wykonasz zrob odboj z zaprawy cementowej - klin pod katem 45* do sciany i lawy, poczekaj az wyschnie i zagruntuj

nastepnie docinasz pape na wysokosc sciany + 10-15 cm aby zalozyc na lawe, druga warstwa tak samo

 

pape kleisz od dolu

bierzesz late drewniana dl ok 170cm i na nia nawijasz pape, napisalem ze potrzebne 2 osoby dlatego aby trzymaly za late z obu stron abys mial dostep z palnikiem

 

zrob wczesniej probe, poniewac gdy sie niema wprawy ciezko jest zaczac, pozniej to idzie

 

pozdrawiam

 

Koledzy, zlece położenie papy termozgrzewalnej icopal szybki profil 100 m kw. - okolice Lublina.

Naczytałem sie , że nie jest to takie proste :( i jakos powątpiewam , że sam wykonam to dobrze :(

1/ściane bedzie zagruntowana i przygotowana do nałozenia papy

 

pozdrawiam

AD

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...