Brak zabezpieczenia powrotu kotła (przy zaworze 3 dr. i zasobniku) możesz w pewnych przypadkach doprowadzić do wykroplenia kondensatu na ściance wymienika. To, że masz wpięty w układ zawór 4 dr. to mało.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155539-czy-poprawny-schemat-co/#findComment-4631506
Udostępnij na innych stronach

Czy mógłbyś nanieś poprawki na schemat, odnośnie zabezpieczenia ?

 

Oraz pytanie bo wydaje mi się, że bojler powinienem jednak wpiąć przed zaworem czterodrogowym , oraz czy przy pompie potrzebny jest zawór różnicowy. ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155539-czy-poprawny-schemat-co/#findComment-4632518
Udostępnij na innych stronach

Ja bym zrezygnował z zaworu 4 dr. i zamiast niego zastosował zaraz za kotłem np. laddomat - potem dałbym wymiennik płytowy. Oddzieliłbym układ kotła otwarty od reszty w układzie zamknietym. Za wymiennikiem dałbym bufor, a dopiero z niego zasiliłbym instalację grzejnikową już bez mieszacza i podłogową z mieszaczem 3 dr. Bufor działa jak sprzęgło hydrauliczne. Z bufora masz ciepłą wodę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/155539-czy-poprawny-schemat-co/#findComment-4633081
Udostępnij na innych stronach