maen 02.04.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Witam.Buduję dom Faworyt II. Planuję montaż rekuperatora. W projekcie mam zapotrzebowanie na powietrze w ilości 270 m3/h i dobrany rekuperator o wydajności 300m3/h. Zastanawiam się jednak nad zainstalowaniem urządzenia o wydajności 400 m3/h.Pytałem instalatorów to jeden mówi, że 300m3/h jest ok, a drugi zaproponował centralę o wydajności 360m3/h. Inny mówi, że 400m3/h to dobre rozwiązanie bo nie pracuje wówczas na pełną moc, a więc jest ciszej, i mniej energii zużywa. Podpowiedzcie mi co wybrać. Wydaje mi się, że argumenty tego ostatniego są dość przekonywujące, tym bardziej że sam myślałem nad takim rozwiązaniem.Powiedzcie mi jeszcze czy jest sens robić dodatkową instalację DGP, bo miałem robić ale ten ostatni fachowiec mówi, żeby nie pchać się w koszty bo rekuperator pośrednio rozprowadzi to ciepło. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 02.04.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 jeśli nie robisz GWC a twa kubatura wentylowana to 250-350 możesz się pokusic o "300 - tke" - przemyśl tylko zabezpieczenie antyzamrożeniowe wymiennika;różnice w zużyciu energii 300 czy 400 przy instalacji bez GWC to różnice w mocy urządzenia dla przepływów rzędu 100 m3/h to niewięcej niż 5W - większe znaczenie ma wykonanie instalacji bo tu możesz zyskac bądź dołożyc oporów a to przełoży się na moc urządzenia (oczywiście biorę pod uwagę tylko stałoprady); jeśli robisz gwc albo twa kubatura wentylowana to grubo ponad 300 m3 to możesz się pokusic o większą jednostkę. co do kominka - tutaj są już zdania podzielone. chyba największe znaczenie może miec fakt częstotliwości palenia w kominku (ja np pale w weekendy i mam alergika w domu więc zdecydowałem się na płaszcz i nie żałuję); owszem ciepło z kominka lokalnego WM w jakimś stopniu rozprowadzi ale nie łudźmy się - w najbardziej oddalonych pomieszczeniach ciepła w głębokiej zimie to raczej nie odczujesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 02.04.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 tak na marginesie - ładny projekt - w ładnej dachówce będzie się prezentował pieknie - ale bez 450 - 500 tysi nie podchodź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maen 02.04.2011 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 oj, ostrożne te Twoje rachunki. 700 tys. to chyba bardziej realne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 02.04.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 hehe pisałem o samym budynku i powiedzmy bez szaleństw..świadomie nie chciałem pisac powyżej 500 bo jeszcze bym sie naraził co niektórym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 02.04.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 To zależy czy 270m3/h jest liczone dla trybu wentylowania, czy pracy ciągłej. Jeśli wentylowania to będzie dobra 300. Natomiast jeśli do pracy ciągłej to nie ma możliwości, że sprzęt pracujący na 90%-95% maksymalnej wydajności będzie pracował długo...Jest pewna firma projektowa której nazwy nie wymienię.... usilnie pakuje rekuperatory 300m3/h dla np. 270 czy 280 m3/h, dzwoniłem do nich z takim zapytanie, odsyłali mnie do 4 lub 5 osób i żadna z nich nie potrafiła mi odpowiedzieć dlaczego...Tym bardziej, że rekuperatory które oni proponują są dla określonych wartości wskazania maksymalnego obciążenia.. ale firma dalej swoje.Polityka tej firmy polega chyba na tym, że żywotność tak obciążonego rekuperatora wyniesie 2,5 roku, a wtedy inwestor przyjedzie i kupi nowy egzemplarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.04.2011 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 wal nazwą chłopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 03.04.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 chyba najłatwiej jest wyliczyc kubaturę wentylowaną daanego budynku i pod nią dobrac odp. rekuperator - przecież to nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.04.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 To nie jest zawsze takie łatwe na jakie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naos 03.10.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 U mnie z kolei (projekt Prosty 1 - domyzwizja) kubatura wentylowana dla obliczeń wentylacji grawitacyjnej wynosi 480m3. W jednej firmie raz polecali mi rekuperator 550 a raz 360. Argumenty za mniejszym były takie, że i tak będzie przeważnie chodził na ustawieniu nie więcej niż 240m3 a przy tym mniej zużyje mniej prądu i jest tańszy, dodatkowo kanały o mniejszej średnicy też będą tańsze, w wyniku czego cała instalacja wyjdzie 5000 zł netto mniej niż z 550tka. Jednak tak się zastanawiam, skoro kubatura jest 480m3 to jakbym chciał zachować jedną wymianę powietrza na godzinę, to na 360tce nie da się nawet tego osiągnąć? W tej samej firmie stwierdzili, że jedna wymiana to będzie okolo 240m3/h, bo jeśli w pokoju wtłaczam powiedzmy 100m3 a wyciągam 100m3 w lazience to to jest 100+100 i w sumie przepływ powietrza mam 200m3. Mi jakoś jednak to tak nie wychodzi Skoro wrzucam 100m3 i wyrzucam 100m3 to przecież mam wymienione 100m3 a nie 200m3 ? Rozumiem, że jeśli mam 3 pokoje, w każdym jest nawiew i jest jedna łazienka w której jest wywiew, no to w tych pokojach będzie nawiew po 33m3 a w tym czasie przez łazienkę przejdzie te 100m3 powietrza. Przez korytarz w sumie podobnie przejdzie 100m3. Jak to właściwie jest z tą ilością wymiany powietrza/godzinę, może faktycznie 0.5 wystarcza zupełnie, skoro tak się zakłada np. w projekcie went. grawitacyjnej dla mojego projektu. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 03.10.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 jeśli budynek ma sporą kubaturą a przebywają w nim powiedzmy 4 osoby - to nie ma sensu wymieniać całęj kubatury budynku. W takim przypadku wentylacja np. w budynkach biurowych bylaby znacząco przewymiarowana. Potrzebna ilość świeżego powietrza jest nawet określona w normach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.10.2011 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 ale pieprzenie z tym zużyciem prądu, w danej instalacji wentylator ma do wykonania określoną pracę by przepchnąć wymaganą ilość powietrza, tym samym zużyje określoną ilość ee, pomijając już kwestię sprawności układu regulacyjnego jego wydajności, nie ma znaczenia czy jest właściwie dobrany czy przerośnięty, tu mamy do wyboru pewien kompromis, zamontowana "za duża" centralka będzie sobie leniwie pracować dysponując rezerwą mocy czasem potrzebną co się przełoży na trwałość wentylatorów, właściwie dobrana będzie pracować tak jak mus alei i krócej ale jest tańsza, obie w przybliżeniu zeżrą tyle samo energii tłocząc tą samą ilość powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 04.10.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 (...) W tej samej firmie stwierdzili, że jedna wymiana to będzie okolo 240m3/h, bo jeśli w pokoju wtłaczam powiedzmy 100m3 a wyciągam 100m3 w lazience to to jest 100+100 i w sumie przepływ powietrza mam 200m3. Mi jakoś jednak to tak nie wychodzi Skoro wrzucam 100m3 i wyrzucam 100m3 to przecież mam wymienione 100m3 a nie 200m3 ? Co o tym myślicie? ja bym się tak nie upierał przy poprawności dodawania. w końcu nie każde pomieszczenie jest przez kogoś zajęte i trzeba przeliczać raczej ilość powietrza na ilość osób a nie na kubaturę. "zużyte" powietrze z salonu może być "czystym" powietrzem dla kuchni, zużyte powietrze z sypialni może być "czystym" powietrzem dla łazienki, czyż nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naos 04.10.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Zgadzam się że lepiej podchodzić do tematu racjonalnie, muszę jeszcze poczytać sporo w temacie żeby się nie władować w jakiś bigos. W sumie o tą instalację najbardziej się chyba obawiam, tzn o jej nieprawidłowe wykonanie. Naczytałem się na forum o sporej ilości wpadek jakie można zaliczyć. Np. zależy mi bardzo żeby w pomieszczeniach nie było słychać szumu powietrza ani pracy centrali, mam nadzieję że jest to wykonalne (czytałem że ponoć tak), jeśli nie to w ogóle zrezygnuję chyba z tego pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.10.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 ciche instalacje są wykonalne i to bez żadnych tłumików Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 05.10.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 U mnie chodzi reku Viessmann Vitovent 300 m3/h, chyba tak się nazywa. Ma on trzy tryby pracy. Nocny dzienny i tzw party, czyli maksymalna wydajność. Na maksymalnej wydajności oczywiście słychać przy anemostatach jak nawiewa powietrze. Przy dziennym programie słychać delikatnie ale tylko przy anemostatach wywiewnych, czyli kuchnia i łazienka. W trybie nocnym nie słychać zupełnie przepływu powietrza. Dodam ze nie mam żadnego tłumika. A kanały sa zrobione z rur aluminiowych, tych ocieplonych wełną.O takichhttp://img3.imageshack.us/img3/8199/kanar.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 05.10.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Kanały elastyczne same działają jako tłumiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naos 05.10.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 @photos, w tej kuchni i łazienkach to słychać jak jesteś w pomieszczeniu czy jak przyłożysz ucho do anemostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 06.10.2011 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 slychac jak jestem w pomieszczeniu. W dzien mi nie przeszkadza. W nocy nie slychac. Chalas z wentylatora lazienkowego jest duzo wiekszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 06.10.2011 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 slychac jak jestem w pomieszczeniu. Ale nie jest to w ogole porownywalne np do halasu jaki wydaje wentylator lazienkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania