Witam, remontuje mieszkanie w bloku i przerabiam instalacje elektryczną, i chcę już zrobić tak jak powinny być czyli kable mam wyprowadzone wszystkie w jeden punkt i zamierzam zamontować skrzynkę na Eski i tu pytanie bo wszyscy piszą że każdy obwód powinien być zabezpieczony różnicówką i wszystkie obwody oświetleniowe chce zabezpieczyć jedną różnicówką ale powiedzcie mi czy ktoś daje uziemienie na żyrandol i włącznik do światła?? mam instalacje 3 żyłową wszędzie ale każdy pewnie wie 3 żyły z czego dwie idą od włącznika do żyrandola żeby można było podwójny wyłącznik zamontować, co teraz? mam możliwość montowania uziemienia na włącznikach (metalowe będą) jak to jest jak niema uziemienia na oświetleniu bo mogę się założyć że rzadko kto takowe montuje na żyrandolu i przełączniku a różnicówki montują, czy będzie ona działać prawidłowo bez uziemienia punktów oświetleniowych? jak to jest z oprawkami halogenów w suficie z płyt g-k mam wiertać malutki otworek gdzieś w zaczepie oprawki i mocować PE czy nie bo tu mego dać uziemienie tylko nie wiem czy to konieczne? w łazience na pewno dam uziemienie na oprawkach bo tam duża wilgotność jest. proszę o porady bo prace stanęły mi teraz w martwym punkcie przez ten dylemat, Pozdrawiam:cool:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Specjalnie wkleiłem wszystko. Będzie to przestoga dla tych co to myślą, że elektyka to pikuś. A że tak nie jest to w dalszej części.

 

Witam, remontuje mieszkanie w bloku i przerabiam instalacje elektryczną, i chcę już zrobić tak jak powinny być czyli kable mam wyprowadzone wszystkie w jeden punkt i zamierzam zamontować skrzynkę na Eski i tu pytanie bo wszyscy piszą że każdy obwód powinien być zabezpieczony różnicówką i wszystkie obwody oświetleniowe chce zabezpieczyć jedną różnicówką ale powiedzcie mi czy ktoś daje uziemienie na żyrandol i włącznik do światła?? mam instalacje 3 żyłową wszędzie ale każdy pewnie wie 3 żyły z czego dwie idą od włącznika do żyrandola żeby można było podwójny wyłącznik zamontować, co teraz? mam możliwość montowania uziemienia na włącznikach (metalowe będą) jak to jest jak niema uziemienia na oświetleniu bo mogę się założyć że rzadko kto takowe montuje na żyrandolu i przełączniku a różnicówki montują, czy będzie ona działać prawidłowo bez uziemienia punktów oświetleniowych? jak to jest z oprawkami halogenów w suficie z płyt g-k mam wiertać malutki otworek gdzieś w zaczepie oprawki i mocować PE czy nie bo tu mego dać uziemienie tylko nie wiem czy to konieczne? w łazience na pewno dam uziemienie na oprawkach bo tam duża wilgotność jest. proszę o porady bo prace stanęły mi teraz w martwym punkcie przez ten dylemat, Pozdrawiam:cool:

 

Witam, remontuje mieszkanie w bloku i przerabiam instalacje elektryczną, i chcę już zrobić tak jak powinny być czyli

Odpowiednia kolorystyka do odpowiedniego zastosowania. Oczywiście już na dzień dobry okazało się, że stary knot został zastąpiony nowym knotem, co zostało zapisane tu:

ale powiedzcie mi czy ktoś daje uziemienie na żyrandol i włącznik do światła??

Ale mówię ci, że elektryk daje, Ty jak uważasz. Brakło żyły, to ważniejsze by świeciło niż ma być bezpieczne. Z samochodu wymontuj klocki hamulcowe, bo one trochę zmniejszają max. prędkość.

 

jak to jest jak niema uziemienia na oświetleniu

Tak, to jest partactwo.

 

bo mogę się założyć że rzadko kto takowe montuje na żyrandolu i przełączniku

A o co się chcesz założyć? Konkretną propozycje poproszę. W stylu walnę sobie ołowiem w łeb jak przegram, lub już nigdy się nie wezmę za coś o czym mam mnien niż zielone pojęcie. Może, że przekażesz swoją roczną wypłatę na fundację opiekującą się ludźmi po wypadkach spowodowanych przez przeróbki domorosłych złotych rączek?

 

ale każdy pewnie wie 3 żyły z czego dwie idą od włącznika do żyrandola żeby można było podwójny wyłącznik zamontować

Ale każdy? Elektyk wie, że do tego potrzeba czterech żył.

 

a różnicówki montują,

Kto montuje?

 

I deser. :D

 

czy będzie ona działać prawidłowo bez uziemienia punktów oświetleniowych?

Oczywiście, że będzie działać prawidłowo, a Ty w roli przewodu ochonego. Ba, może nawet Twoja żona albo dzieci. Ładna perstektywa na przyszłość co?

 

Wierceniem otworów w oprawach sobie nie zaprzątaj głowy, bo i tak nie masz co tam podłączyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konieczność podłączenia przewodu PE do żyrandola i włącznika zależy od klasy ochronności oprawy. Klasa 0 i 1 wymaga przewodu PE, klasa 2 i 3 nie potrzebuje.

Klasy ochronności poznasz po symbolu na żyrandolu, i tak:

Brak symbolu- klasa 0

Symbol uziemienia w okręgu- klasa 1

Dwa kwadraty, jeden wewnątrz drugiego - klasa 2

Romb z 3 pionowymi kreskami - klasa 3.

 

Ikonka z klasą odporności powinna być na urządzeniu.

 

No i cytat z Wikipedii:

Regulacja normą: PN-IEC 60364-5-53:1999 pkt 531.2.1.5 Zastosowanie urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego włączonego w obwody, niemające przewodu ochronnego, nie może być uznane za skuteczny środek ochrony przed dotykiem pośrednim, nawet w przypadku, gdy znamionowy różnicowy prąd zadziałania nie przekracza 30 mA.
Edytowane przez seru1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że będzie działać prawidłowo, a Ty w roli przewodu ochonego. Ba, może nawet Twoja żona albo dzieci. Ładna perstektywa na przyszłość co?

 

Wierceniem otworów w oprawach sobie nie zaprzątaj głowy, bo i tak nie masz co tam podłączyć.

 

moim zdaniem poto jest forum żeby się dowiedzieć o co chodzi i jak ma być, uziemienia niemam tylko w dwóch pokojach w których jest stara instalacja (wymieniana rok temu ale robota spartolona jak widać) a reszte wymieniam więc pytam czy 3 żyły czy 4? mówisz że wiercenie otworów niema sensu ale jest to sufit podwieszany to chyba to dać jedną żyłe PE kupioną w castoramie niezaszkodzi?

 

Czyli moje podejżenia były prawidłowe?, wszędzie powinno być uziemienie oprawki kinkiety żyrandole gniazdka włączniki i gdzie tylko sie da? Tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

masz racje PE niema ale ja sobie je zrobię sam wbijając 2 metrową rurę miedzianą do centralnego ogrzewania fi15 a akurat mam balkon winklowy także wypuścić kabel pe na dwór nie będzie problemu:) a użyje kabla zewnętrznego żeby nie było jakiś niedomówień, myślę że będzie dobrze?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

masz racje PE niema ale ja sobie je zrobię sam wbijając 2 metrową rurę miedzianą do centralnego ogrzewania fi15 a akurat mam balkon winklowy także wypuścić kabel pe na dwór nie będzie problemu:) a użyje kabla zewnętrznego żeby nie było jakiś niedomówień, myślę że będzie dobrze?

 

Nie rurę do ogrzewania, tylko bednarkę albo sondę. I wykonasz pomiary tego uziemienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Które to pomiary nic nie wniosą, nic nie zmienią, PE będzie takie jak w opisie.

Układ sieci, "TN jakiś tam"...

Miedzianą rułką zainteresują się lokalni amatorzy kolorów i tyle będzie z tej nowoczesnej instalacji.

 

Ja bym przysiągł że to będzie TT a nie TN-cośtam. Od kiedy pomiary rezystancji uziomu nic nie wnoszą? Co więcej normy przewidują rury miedziane jako uziom a w zasadzie prawie każde żelastwo, nawet nieocynkowane, ważne żeby minimalne grubości były zachowane (ze względu na korozję). Nie bardzo wiem co w pomyśle padpit'a o uziomie jest "be". Ważne żeby przewód uziemiający był min. Cu 16mm2 i mocowany do uziomu na certyfikowane zaciski no i żeby pomiar wyszedł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Geguś, merytoryczność aż bije z Twojego postu.

Z Twojego też. Wszak stwierdziłeś co jest ważne. Reszta już nie.

 

Nie jest ważne, że gość mieszka w bloku. Nie jest ważne, że jego instalacja musi współpracować z całym budynkiem. Nie jest ważne, że to co sobie zrobi może wpływac na bezpieczeństwo jego i innych mieszkańców. Ale ważne, że działa. Każdy jest jak widać elektrykiem. NIe każdy jednak swiadomym.

Edytowane przez geguś
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

za uwarzyłem że za 90 zł można kupić cały gotowy uziom z zaciskami złączkami grotem itd o długości 1,5m czyli chyba kupie ten uziom lub jest jeszcze inna opcja jest u mnie w bloku wyprowadzone obok mojego balkonu od grom z dachu, nie jest on na dachu podpięty do niczego bo byłem w lato na dachu, czy mogę kupić zacisk i podłączyć się do niego obok mojego balkonu i porobić pomiary? czy lepiej zjechać równolegle z nim przewodem pe 16mm2 w dół i złączyć go specjalną złączką 50cm pod ziemią? geguś dzięki że mnie rozumiesz, bo nie każdy jak widać rozumie to że mieszkam w bloku ze starymi moherami i wszystko co robie wydaję się podejżane.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

masz racje PE niema ale ja sobie je zrobię sam wbijając 2 metrową rurę miedzianą do centralnego ogrzewania fi15 a akurat mam balkon winklowy także wypuścić kabel pe na dwór nie będzie problemu:) a użyje kabla zewnętrznego żeby nie było jakiś niedomówień, myślę że będzie dobrze?

 

 

http://www.remont-wykonczenia.pl/sasiedzi.jpg

Ty to jesteś ten po lewej czy prawej?

 

http://www.youtube.com/watch?v=fT4-vcssKwM

 

PS.

znajdź jakiś duży gumowy młotek i się nim tak zdrowa piep**nij w głowę.

Edytowane przez dendrytus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...