Naczynia przeponowe przy piecach CO, a wahania cisnienia w sieci wodociagowej.


Janusz314

Recommended Posts

Witam, mieszkamy w domu od poltora roku, kupilismy od dewelopera. Mamy piec gazowy Viessmanna Vitodens 333. Kilka dni temu na scianie pokoju graniczacego z kotlownia zawazylismy zacieki. Okazalo sie ,ze ciekł zawor bezpieczenstwa pieca na rurze doprowadzajacej wode z sieci. Fachowiec od Viessmanna stwierdzil, ze to wina skokow cisnienia wody od dostawcy. Deweloper twierdzi, to nie jego wina ale Gminy, bo daje taka wode. Sprawdzilem Projekt wg ktorego mial byc budowany dom (Virgo). W opisie kotlowni znalazlem znalazelm inny typ pieca (Vaillant ecoTEC VU 196/2-C jako wlasciwy dla tego domu. Podgrzewacz CWU mial byc firmy NIBE-BiaWAR, typ Quattro , 150 dcm3. Projektant domu wpisal jednak, ze z uwagi na zwiekszona pojemnosc wodna (podlogowka) potrzebne beda dwa DODATKOWE NACZYNIA WZBIORCZE z firmy Reflex (N8/3 z zaworem obslugowym do inst Co i Refix DT5.8 z armatura przeplywowa do inst CWU). Takich naczyn nie zainstalowano do mojego pieca Viessmanna. Czy to moglo byc przyczyna awarii ? Instalator od Viessmana tlumaczyl mi, ze potrzebne bedzie naczynie przeponowe. Deweloper upierea sie ,ze jest to wiec chce za to oplaty. Czy to nie jest tak, ze deweloper nie zainstalowal czegos co bylo w projekcie, a teraz chce pobrac za to kase ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie przeponowe do cwu musi być zamontowane w instalacji wodnej. raczej było w projekcie w standardzie. Oprócz naczynia załóż reduktor ciśnienia, jeśli w sieci są wahania (duże skoki) ciśnienia, w granicy 5 bar. Deweloper ściemnia z naczyniem, bij się o nie. Zażądaj wymiany kotła na vailanta - ciekawe czy się deweloperowi opłaci:-), zagroź sprawa w sądzie, itp. Kupujesz mieszkanie z kotłem, który zaakceptowałeś - czyli vaillantem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za informacje. Argumenty przemówiły do dewelopera i przebudował mi kotłownię, dodajac dwa zbiorniki Reflexa, odpływ do zaworu bezpieczeństwa oraz reduktor ciśnienia

W pierwotnym projekcie kotłowni były naczynia przeponowe Refix DT5 8 (przy doprowadzeniu zimnej wody do kotla) oraz N8/3 (w obwodzie centralnego ogrzewania).Takich naczyn nie ma teraz w katalogu Reflexa. Czy mozna zastapic ich odpowiednio przez DE8 oraz NG-12 ? Tak zrobil moj instalator ale mial juz pare wpadek wiec sprawdzam. Zbiorniki maja wspopracowac z piecem Viessmanna Vitodens 333.

I druga sprawa.Zbiorniki przymocowano na rurze bez uchwytu. Czy to zgodne ze sztuka ? Załączam zdjęcia.

P4134100.jpg

P4134104.jpg

P4134106.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...