Jak dawno postawiona ta wentylacja?

CZYM śmierdzi?

Bo nowa - to ma prawo...

Olejami, jakie zastosowano do zrobienia flexów. To mija bezpowrotnie i nie jest niebezpieczne.

Jak "stara" to trzeba szybko ruszyć głową.

Coś jest nie tak.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/156633-pomocy-%C5%9Bmierdzi/#findComment-4677245
Udostępnij na innych stronach

Wychodzi na to, ze nie olej...

Obawiam się, że "trzeba wziąć oko w rękę" i przystawić do poszczególnych kawałków instalacji.

Jakieś "mikre organizmy" zrobiły sobie bal...

One lubią jak jet ciepło i wilgotno.

Samo ciepło lub samo wilgotno im nie pasuje.

GDZIE w kanałach masz ciepło i wilgotno?

TAM wsadź nos...

(problem tras, sposobu ocieplenia kanałów itp.)

Może jakiś kawałek trzeba docieplić?

(bo coś się w nim wykrapla)

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/156633-pomocy-%C5%9Bmierdzi/#findComment-4677281
Udostępnij na innych stronach

W lato WEWNĄTRZ tych rur nic się nie wykropli.

Raczej się dosuszy.

Zimą ODWROTNIE (a bywają zimne noce).

Zdaje się, że problem zdiagnozowałeś. Ociepl co się da i ile się da tam, gdzie mogą być spore różnice temperatur.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/156633-pomocy-%C5%9Bmierdzi/#findComment-4677453
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...