trt 06.11.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 Bezpiecznik zmieniłem na c16, wcześniej był c10. Ustawienia na pompie takie jak podałeś Pyxis czyli: histCW=2*Ckcw=0 podlTzwlZrBiw=0minTzadskr=50*C Ustawiłem temperaturę CWU na 44*C, początkowa temperatura w zasobniku wynosiła 34*C po 2-3 minutach Tskr doszła do 50*C pompa zaczęła taktować - włączała i wyłączała się co minutę kilkanaście razy. Temperatura w zasobniku doszła do 37*C i pompa przeszła w tryb "awaria". Nie wywala już bezpiecznika ale przy tych włączeniach/wyłączeniach przygasza się światło w domu... Prawdopodobnie jutro przyjedzie instalator i będzie próbował coś jeszcze z tym zrobić. W grę wchodzi też wymiana zasobnika na odpowiedni do pompy ciepła. Dopiero teraz Pyxis zauważyłem, że pytałeś o czujnik temperatury. Póki co czujnik wisi na kablu w salonie, drugi zewnętrzny od zachodniej strony domu na zewnątrz. Dziękuje Panowie jeszcze raz za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 A obiegowke sprawdziles na jakim biegu? Bo to wyglada na za niski przeplyw przez skraplacz przy grzaniu CWU. Obejrzyjcie tez filtr siatkowy (pewnie taki masz) bo pompa na wspolny powrot CO i CWU a taki filterek najczesciej jest na powrocie.Wiecej pomyslow nie mam, ale wymiana zasobnika to oststecznosc. Ja mam identyczna pow wezownicy do pompy 12,6kW i jakos to dziala. Ale bedziesz sterowal temperatura pomieszczenia czy wylewki? Ja czujnik zatopilem tuz pod plytkami. Jak nie wiesz jak sterowac, to umiesc 2 czujniki z mozliwoscia podlaczenia albo tak, albo tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 07.11.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 Sprawdziłęm pompe i zapomniałem dopisać - pracuje na 3 biegu. Co do filtra to pewnie dzisiaj to sprawdzą. Planowałem sterować temperaturą pomieszczenia ale mam domu sporo dodatkowych kabli pociagnietych wiec z wylewką też nie będzie problemu jakby co. Nie wiem jakie sa zalety i wady obu metod, temperatura pomieszczenia wydawała mi się naturalnym wyborem. Pompe mam od jakiś 2 tygodni więc narazie nie mam rozeznania "jak ogrzewać". Wczoraj dodatkowo zamontowałem w rozdzielni podlicznik dla pompy żeby wiedzieć ile energii zużywam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.11.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Czy juz zdiagnozowales problem z tym podgrzewaniem CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 12.11.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Było podejrzenie, że jedna z zasilających jest zagieta ale niestety nie okazało się trafne. Wymieniamy zasobnik na SGW(S) MAXI 300l z Galmeta. Mam nadzieje że 3,8m^2 wężownicy da rade odebrać ciepło z pompy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 12.11.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Mam jeszcze jedno pytanie. Tymczasowo muszę wodę dogrzewać załączając pompę cwu manualnie. Tzadskr ustawiłem na 59*c żeby nie stać przy pompie godzinami i szybciej dogrzać wodę. Niestety przy dojściu do temperatury Tskr ~50*C sprężarką zaczyna wyłączać się i załączać i przechodzi w tryb awaria mimo ze Tzadskr jest ustawione na sporo wyższą temperaturę. Czy da się jakoś wysterować to mechaniczne zabezpieczenie sprężarki, żeby odcinała przy wyższej temperaturze niż 50*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 12.11.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Było podejrzenie, że jedna z zasilających jest zagieta ale niestety nie okazało się trafne. Wymieniamy zasobnik na SGW(S) MAXI 300l z Galmeta. Mam nadzieje że 3,8m^2 wężownicy da rade odebrać ciepło z pompy... Cześć, ja akurat mam pompę od konkurencji ale również polskiej produkcji. W 2010 miałem problemy z grzaniem CWU. Zbiornik z przewymiarowaną wężownicą nie do końca się sprawdził. Grzał wodę warstwowo, ciepłej wody było mało, tylko górna cześć zbiornika była ciepła. Producent PC wymienił zbiornik na dwu płaszczowy i było dużo lepiej. W końcu sam jeszcze zmieniłem położenie czujnika temperatury w zbiorniku (producent Chełchowski) - przesunięty dużo niżej i teraz jest OK. Bardzo możliwe że ten zbiornik z wężownicą również przy zmienionym położeniu czujnika działał by sprawniej. Wadą takiego rozwiązania jest duże opóźnienie przekazania temperatury do czujnika. Ustawione mam na PC grzanie do 43 C ale w rzeczywistości grzeje do dużo wyższych temperatur. PC ma zabezpieczenie na wyjściu temperatury na 53 C, więc grzeje aż tyle będzie wychodzić z pompy, potem się wyłączy. Na czujce ze zbiornika jest dużo mniej, dopiero po pewnym czasie temperatura zostaje z mamki oddana do wody CWU i czujnika temperatury a PC już dawno sobie odpoczywa. Dochodzi do tych 47-48 C. Oczywiście tyle jest na poziomie czujnika, wyżej zbiornika woda jest cieplejsza. Może masz podobny problem i moje wywody trochę pomogą Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.11.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 trt: Tam sprezarka jest zabezpieczona presostatem i on Ci wczesniej wylacza sprezarke z jakiegos powodu. U mnie nie zalacza sie awaria nawet powyzej 60*C na skraplaczu. TypeR: Zmiana polozenia czujnika to nic innego jak zwiekszenie temperatury do ktorej grzejesz CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 15.11.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 To jeszcze zapytam o parametry grzania CO - spisałem je na początku ( po 5min) i po godzinie grzania: Początek: Tskr: 35*CTdz = 6.5*C Po 30min: Tskr: 39,4*CTdz: 6,8*C Po godzinie: Tskr: 40,6*CTdz: 6,3*C Przez godzine pompa wraz z obiegówkami zużyła 3,54kWh. Czy Tskr nie jest zbyt wysoka? Belka zasilania na rozdzielaczu jest gorąca/ciepła, natomiast powrót jest zimny. Rotametry pokazują przepływ niecałe 2l/min. Może obiegówka jest zbyt słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.11.2014 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Teraz masz cieple DZ, wiec i ompa ma wieksza moc. Zima Tskr bedzie (paradoksalnie) nizsza. Obiegowki ustaw na najwyzszy bieg. Wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 15.11.2014 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Dzięki Pyxis, Wszystkie obiegówki (dz,co,cwu) mam na 3 biegu, stąd też moje pytanie. Z tego co znalazłem na tabliczce znamionowej powinny mieć wydajność ~50l/min. Nie wiem na ile prawdziwe wartości podają rotametry ale przy 9 sekcjach po 2l/min daje mi to 18l/m dla calej podlogówki w domu. Pewnie wartość podana przez producenta w warunkach labolatoryjnych i bez oporów toczenia dlatego taka różnica. Nie znam się na tym i próbuję analizując na tzw."chłopski" rozum zweryfikować czy z moją instalacją wszystko ok. Pyxis mógłbyś podać parametry jakie masz zadane dla ogrzewania CO? Umieściłem czujnik temperatury, który steruje pompą w wylewce (wcześniej był przy rurze powrotu CO). Wydaje mi się, że ze względu na dużą bezwładność podłogówki powinienem histerezę ustawić na dosyć małą wartość - 0,2*C?Domyślam się, że temperatura w domu jest zależna od ocieplenia, powierzchni grzania itp. ale tak czy siak fajnie by było wiedzieć jak to u Ciebie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 20.11.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Chyba mam kolejny problem. Tym razem dotyczy temperatury dolnego źródła i delty. Przy Tdz = 6,5*C parametr Del ma wartość 12.8*C. Jako dolne źródło 4x150m fi40 spiralny na powierzchni ~ 500m^2. Ciśnienie 1.8 bara, na rotametrach przepływ ~12l każdy. Wg instrukcji Del jest ponad 2x wyższe od granicznej wartości. Ma ktoś pomysł co jest przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 U mnie histereza dla czujnika w wylewce to 0.4K. To jest wartosc wystarczajaca, zeby pompa sie za czesto nie wlaczala, a jednoczesnie zapewnia w miare stabilna temperature w domu. Co do samej krzywej grzewczej, to musisz poeksperymentowac, bo to zalezy juz tylko od domu. Jakies wartosci wyjsciowe moge podac, jesli bedziesz potrzebowal, ale traktowac je musisz jako orientacyjny punkt wyjscia do wlasnej regulacji. Co do tej delty to chyba w innym watku dyskutujemy o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.11.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 W moim sterowniku pompy mogę tylko ustawiać temperaturę co jeden stopień. Oczywiście mogę pomiar "skalibrować" na określoną wartość po przecinku. Tylko jak ustawić sobie jak będę już mieszkał, histerezę? W ustawieniach nie znalazłem takiego parametru. Da się coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Nie wiem jaki masz sterownik, ale histereza to dosyc wazny parametr i nie sadze, aby nie bylo mozliwosci jego zadania. W moim krzywa grzwcza tez mozna dostarajac ze skokiem 1K. To nabardziej mnie wkurza w tym sterowniku, tym bardziej, ze nie mam mozliwosci kalibracji wskazan czujnika w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.11.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Krzywą grzewczą to ja mogę tylko wybrać wg numerków, miałem ustawioną 3 a zmieniłem dziś na 2. W instrukcji są rozrysowane krzywe i można jedynie dopatrzeć się jakie będie zasilanie dla -20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 To juz zupelna porazka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dlatego jak zamieszkam, to chyba wysteruję pompę tak jak zrobił to mar1173 przy pomocy Sterr RTW101. Tylko zastanawia mnie w tym sterowniku jego trochę mułowate reagowanie na zmiany temperatury otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.11.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Kto ma Ekontecha dłużej niż rok? Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem tej pompy ale jakoś parametry techniczne (w tym COP) nie porażają... Natomiast ceny są zabójcze w porównaniu do firmówek Czy drugi raz kupilibyście taki sprzęt czy lepiej "dozbierać" funduszy i uzbierać na coś w okolicy COP 5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.11.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 U mnie teraz leci 4 sezon grzewczy. Zadowolony jestem jak prosie w blocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania