rwojtek 22.11.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Kto i za co poczęstował bananem Pyxisa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.11.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jestem chyba nieklamanym faworytem modow, wiec jak zdarzy mi sie napisac komus w poscie prawde, to mam "urlop". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.11.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jestem chyba nieklamanym faworytem modow, wiec jak zdarzy mi sie napisac komus w poscie prawde, to mam "urlop". Witam ponownie na ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.11.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Witam ponownie na ziemi Witaj. Musze chyba byc bardzie odporny na prowokacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.11.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 bynajmniej przez jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 25.11.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Dzisiaj wymieniono mi zasobnik na galmet z 3,8m kwadratowego wężownicy i niestety sytuacja się nie zmieniła, Tskr nadal rośnie bardzo szybko . Przy okazji zauważyłem, że delta była bardzo wysoka (12*C) i rura z TZR do parownika ma temperaturę -7*C i jest oszroniona - dyskusja na ten temat w temacie o temperaturach dolnego źródła. W przyszłym tygodniu przyjedzie producent i będzie sprawdzał co i jak :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.11.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Tskr nadal rośnie bardzo szybko . Gdzie i co dokładnie mierzy ten czujnik? To jest t wody na wyjcu z PC czy gazu za sprężarką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 25.11.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Czujnik Tskr umieszczony jest tuż pod rurą wyścia wody ze skraplacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 25.11.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Pyxis witaj po krótkiej banicji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Dzisiaj wymieniono mi zasobnik na galmet z 3,8m kwadratowego wężownicy i niestety sytuacja się nie zmieniła, Tskr nadal rośnie bardzo szybko . Przy okazji zauważyłem, że delta była bardzo wysoka (12*C) i rura z TZR do parownika ma temperaturę -7*C i jest oszroniona - dyskusja na ten temat w temacie o temperaturach dolnego źródła. W przyszłym tygodniu przyjedzie producent i będzie sprawdzał co i jak :/ No to na pewno nie jest normalna sytuacja. Bardzo ciekawi mnie co wykaze "wizja lokalna". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 26.11.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Wątek ciekawy - śledzę od dłuższego czasu, ale nie przypuszczałem do tej pory, że będę potrzebował porady Może ktoś pomoże mi z moim problemem: Od 2 dość łagodnych miesięcy pracuje u mnie w domu pompa ciepła Ekontech PCS 14kW. W dniu wczorajszym pompa weszła w tryb awarii. Zauważyłem, że ciśnienie DZ na manometrze od chwili zainstalowania pompy tj. 2 barów spadło do 1.1 bara w stanie spoczynku, a podczas pracy ciśnienie potrafi spaść do 0.2 bara Od wczoraj pompa od uruchomienia pracuje tylko 15-20 minut po czym wyłącza się i włącza 3 razy i wyrzuca awarię. Czy spadek tego ciśnienia może być przyczyną "awarii"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.11.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 travizZdążyłeś zapisać temperatury DZ i GZ zanim doszło do awaryjnego wyłączenia PC?Masz w układzie termometry?Jeśli temperatur nie znasz, to przed ponownym załączeniem uzupełnij ubytek płynu w DZ.Po starcie obiegówek (zakładam, że mają przedbieg), obydwie temperatury na parowniku zaczną spadać do ok. 6 - 10*C tzn. do temperatury gruntu (nie powinno być słychać powietrza w DZ). Po starcie sprężarki temperatura glikolu opuszczającego parownik zacznie powoli spadać o kilka stopni (raczej nie więcej niż 5*C). Temperatura na wejściu parownika zacznie powoli spadać dopiero po wykonaniu przez glikol pierwszego okrążenia.W tym samym czasie temperatura na wyjściu skraplacza (po pewnym czasie - również na powrocie do niego) powinna powoli rosnąć wraz z rosnącą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 26.11.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Pompa nie pracowała prawie 2 doby, więc jak dziś przeprowadziłem opisany test, przed uruchomieniem pompy temperatura górnego źródła (podłogówki) wynosiła 14.9*C, a dolnego źródła 14.4*C, ciśnienie DZ 1.1bara. Pompki obiegowe mają przedbieg 10sek. Po uruchomieniu sprężarki temperatura DZ spadała aż do 8.9*C, ciśnienie DZ spadało w dół, temp. górnego źródła bez zmian. Mam tylko temp. na wejściu do parownika (Tdz) oraz deltę, czyli jak się domyślam temp. na wyjściu z parownika = Tdz - delta. Temperatura sklaplania po uruchomieniu sprężarki systematycznie rosła z 14.6*C do 27*C w czasie ok. 15-20 minut, kiedy to pompa się wyłączyła. Czego potrzebuję aby dopełnić samodzielnie DZ? Tak przy okazji - temperatura skraplania nie przekraczała u mnie raczej nigdy wartości 36-37*C, pomimo ustawionej granicznej wartości 50*C. W domu było ciepło - zakładam, że to normalne ograniczenie wynikające ze źródła ogrzewania tzn. podłogówki, mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.11.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Przyjzal bym sie DZ i na pewno uzupelnil w nim ubytek plynow. U mnie realizuje to odkrecajac po prostu zaworek po czym DZ jest dopelniane woda wodociagowa. Pewnie u Ciebie tez jest to jakos przewidziane.Tak duzy spadek cisnienia na manometrze po zalczeniu obiegowki wskazuje na brak jego kompensacji przez naczynie wzbiorcze, ktore jest po stronie "ssacej" pompy obiegowej na wejsciu DZ. Pewnie tez masz z tej strony manometr. Jesli miales pierwotnie w instalacji 2 bary, to cisnienie w naczyniu bylo w granicach 1,5-1,7bara. Jak teraz zlecialo do 1,1 bara, to naczynie wzbiorcze nie przechowuje juz nie grama cieczy z DZ. Zostala ona z niego wypchnieta. Zobacz jaka pompa pokazuje delte, wtedy bedziesz wiedzial, czy to np nie sprawa zbyt malego przeplywu przez parownik. Cos sie moglo np przytkac (filterek?) i to tez moze byc powodem tego duzego spadku wartosci cisnienia pokazywanej przez manometr, tylko to zalezy od "topologii" Twojej instalacji, a tej nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.11.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) travizTermometry na DZ i GZ są wielce przydatne (a z tym co wyświetlają sterowniki bywa różnie). Czasem potrafią zaoszczędzić wiele czasu i nerwów. Musisz być pewien, że przepływy przez wymienniki są na tyle duże, że gwarantują delty na poziomie kilku stopni. A temperatury na wyjściach wymienników nie osiągają wartości granicznych. Nadal nie wiadomo, co dzieje się po tych 20 minutach. Może np. z jakiegoś powodu spada przepływ w DZ, zaczyna szybko spadać temperatura na wyjściu parownika i parowanie leci na łeb powodując zadziałanie presostatu LP? A może coś zupełnie innego? Ale to jest zgadywanka. Do uzupełniania płynu...a właściwie do końcowej fazy napełniania układu używam "pompy ręcznej do napełniania instalacji (Hewalex)". Prosta, mała, wężyk z końcówką 3/4" (gwint wewnętrzny), koszt ok. stówy. Napełniając, staraj się nie wtłoczyć powietrza do DZ. Edytowane 26 Listopada 2014 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 27.11.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Przyjzal bym sie DZ i na pewno uzupelnil w nim ubytek plynow. U mnie realizuje to odkrecajac po prostu zaworek po czym DZ jest dopelniane woda wodociagowa. Pewnie u Ciebie tez jest to jakos przewidziane. Tak duzy spadek cisnienia na manometrze po zalczeniu obiegowki wskazuje na brak jego kompensacji przez naczynie wzbiorcze, ktore jest po stronie "ssacej" pompy obiegowej na wejsciu DZ. Pewnie tez masz z tej strony manometr. Jesli miales pierwotnie w instalacji 2 bary, to cisnienie w naczyniu bylo w granicach 1,5-1,7bara. Jak teraz zlecialo do 1,1 bara, to naczynie wzbiorcze nie przechowuje juz nie grama cieczy z DZ. Zostala ona z niego wypchnieta. Zobacz jaka pompa pokazuje delte, wtedy bedziesz wiedzial, czy to np nie sprawa zbyt malego przeplywu przez parownik. Cos sie moglo np przytkac (filterek?) i to tez moze byc powodem tego duzego spadku wartosci cisnienia pokazywanej przez manometr, tylko to zalezy od "topologii" Twojej instalacji, a tej nie znam. Na pewno DZ uzupelniasz woda wodociagowa? Czy masz na mysli GZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Na pewno DZ uzupelniasz woda wodociagowa? Czy masz na mysli GZ ? Zrowno GZ jak i DZ uzupelniam wodociagowa. To sa raczej niewielkie ilosci. Nie dolewam "wiaderka" - a nawet jak by, to niewiele to zmieni w stezeniu glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.11.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Taka dolewka to raczej tylko dobicie ciśnienia po ewentualnym odpowietrzeniu Dz. Jeśli mam glikol etylenowy o temp. krzepnięcia -17 to musiałbym dolać sporo wody, aby pogorszyć parametry roztworu glikolu a mam go ponad 380l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 27.11.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Zrowno GZ jak i DZ uzupelniam wodociagowa. To sa raczej niewielkie ilosci. Nie dolewam "wiaderka" - a nawet jak by, to niewiele to zmieni w stezeniu glikolu. Niewiele to zmieni, zgoda ale dziwie sie ze masz DZ polaczone z woda wodociagowa. Pal licho z GZ tez tak uzupelniam, Wiem ze cisnienie wody w sieci masz wyzsze niz w ukladzie DZ ,ale jednak taki sposob polaczenia glikolu z instalacja wodna w domu jest mocno beee:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Niewiele to zmieni, zgoda ale dziwie sie ze masz DZ polaczone z woda wodociagowa. Pal licho z GZ tez tak uzupelniam, Wiem ze cisnienie wody w sieci masz wyzsze niz w ukladzie DZ ,ale jednak taki sposob polaczenia glikolu z instalacja wodna w domu jest mocno beee:no: Ja mam na DZ male cisnienie (0,3bara) i zaworek zwrotny dodatkowo. Niebezpieczenstwa nie widze, tym bardziej, ze mam nietrujacy glikol propylenowy w DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania