trt 04.12.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Moze troche namieszałem, więc podsumuje: 1. Pierwszy problem dotyczył grzania wody do cwu. Pompa Tskr bardzo szybko rosła i przechodziła w tryb awaria bez dogrzania wody w zasobniku. Wymieniłem zasobnik z Biawara Maxi 300l z 2.2m^2 wężownicy na galmeta z 3.8m^2 wężownicy lecz problem nadal pozostał. Producent zmienił temperaturę Tzadskr i pokręcił na presostacie i teraz woda już grzeje się spokojnie do 45*C więc problem jest rozwiązany. 2. Drugi problem to delta która wynosiła 12*C i zmrożona rura zaworu TZR po kilku minutach od uruchomienia. Producent wymienił zawór rozprężny i delta spadła a razem z nią Tdz - do 0*C (nierealna wartość). Przeniosłem czujnik Tdz z parownika na rurę wprowadzającą glikol do DZ i temperatura podniosła się do 6*C a delta wzrosła do 7*C. Wydaje mi się, że cały parownik się ochłada i temperatury podane z tych czujników niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Dlatego dodatkowo dałem czujnik na powrót DZ i wg wsazań tych 2 czujników (Tdz i dodatkowy) delta jest na poziomie 3*C. Rura parownika po kilkudziesieciu minutach pokrywa się szronem. 3. Trzeci problem to Tskr która po kilku minutach od załączenia sprężarki osiąga temperaturę 38*C a po 2h jest już 43*C co wg informacji przeczytanych na forum jest wartością zbyt dużą. Wymieniłem pompę GZ z 25-60 na 25-80, przepływ na rotametrach GZ wzrósł natomiast temperatury zmniejszyły się nieznacznie. Pompa wg tabliczki znamionowej dla temperatur 0/35 powinna pobierać 2,2KWh w tej chwili wraz z obiegówkami na koniec cykly grzania CO pobiera 3.3KWh wraz z pompkami obiegowymi. Po naprawie problemu nr 1 pompa pracuje normalnie. Nie wiem, może ja już trochę świruję i niepotrzebnie się czepiam tych parametrów. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez trt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 trt: Zrob taka operacje: Kup na allegro termometry z sonda na kablu. Ja mam np takie: http://www.marec.com.pl/!!!/szablony/zdjecia/termometr%20z%20sonda.jpg Kup tego 5 szt. Z tylu pompy masz 5 rurek od DZ, GZ i zasilania CWU. Przykladasz sonde rownolegle do osi rury juz poza pompa ciepla (mozesz w tym miejscu dac kropelke pasty termoprzewodzacej od komputerow, ale niekoniecznie). Owijasz rure z sonda tasma izolecyjna i na to otuline na trytytki. Wyprowadzasz sobie te teromety i mozesz zamontowac w okienkach na kawalku tektury chociazby i powiesic. Podaj z nich odczyty, bo to bedzie wiarygodne. Pomiar temperatury na sterowniku jest zafalszowany. Nie wiem co oni tam spieprzyli, ale te czujniki dali w zlych miejscach. Jak bedziesz mial odczyty z tych zewnetrznych termometrow to bedzie wiadomo, czy cos zlego sie dzieje u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 04.12.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 ja kupiłem sobie takie w juli były po 9,99zł http://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzet-rtv-i-agd/termometry-i-stacje-pogodowe/termometry-cyfrowe/termometr-943112/ zapamięta Ci jeszcze T min i max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 04.12.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 trt: Zrob taka operacje: Kup na allegro termometry z sonda na kablu. Ja mam np takie: http://www.marec.com.pl/!!!/szablony/zdjecia/termometr%20z%20sonda.jpg Kup tego 5 szt. Z tylu pompy masz 5 rurek od DZ, GZ i zasilania CWU. Przykladasz sonde rownolegle do osi rury juz poza pompa ciepla (mozesz w tym miejscu dac kropelke pasty termoprzewodzacej od komputerow, ale niekoniecznie). Owijasz rure z sonda tasma izolecyjna i na to otuline na trytytki. Wyprowadzasz sobie te teromety i mozesz zamontowac w okienkach na kawalku tektury chociazby i powiesic. Podaj z nich odczyty, bo to bedzie wiarygodne. Pomiar temperatury na sterowniku jest zafalszowany. Nie wiem co oni tam spieprzyli, ale te czujniki dali w zlych miejscach. Jak bedziesz mial odczyty z tych zewnetrznych termometrow to bedzie wiadomo, czy cos zlego sie dzieje u Ciebie. No coś ty . Odczyty nie będą wiarygodne , bo przecierz najpierw trzeba je wyskalować w wodzie lodowej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 No coś ty . Odczyty nie będą wiarygodne , bo przecierz najpierw trzeba je wyskalować w wodzie lodowej:) Do oceny poprawnosci pracy pompy wystarczy bez skalowania. Zreszta z chyba 15 szt ktore mialem w wodzie lodowej pokazywalu zawsze w ptzrdziale od +1,3 do +0,7. Sam sobie statystycznie skoryguje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 14.12.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 A co z termometrami na DZ i GZ, które planowałeś założyć? Twój instalator do odpowietrzania używa jakiejś pompy o dużej wydajności? Jeśli będziesz przy tym, to zwróć uwagę, czy w którejś z rur DZ było powietrze. Pompa DZ wymieniona na Wilo Stratos 30/1-10. Zdaniem instalatora w DZ było powietrze. Przegonił pompą 100l/min i uzupełnił brak glikolu. W podłogówce jeden z zaworów był wymieniany, przy okazji układ odpowietrzony. Niestety problem z pompą jest nadal. Pompa teraz uruchamia się i wyłącza. Tak to wygląda jak na filmie Nie mam pomysłu co jest grane. PS. W 12. sekundzie dźwięk na chwilę przed uruchomieniem sprężarki to sms, który dostałem w trakcie nagrywania... http://youtu.be/RZPPUM_KYmA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.12.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 travizWygląda mi to na zadziałanie presostatu. Jest znacznie gorzej niż było (może wyciek czynnika, a może coś innego) skoro dochodzi do wyłączenia sprężarki po kilku sekundach pracy. Jeśli masz pewność, że przepływy po obydwu stronach są zapewnione, to radzę nie zwlekać i wezwać chłodniarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Jeszcze odpowietrzaj, wejdź w menu Temperatury i zobacz przy jakiej temp. skraplacza wyłącza się PCi, jeśli na 100% jesteś pewien że masz odpowietrzone to możesz w menu Serwis zwiększyć temp. skraplacza przy której wyłącza się PCi, a i sprawdź czy obiegówka chodzi na 3 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 14.12.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) @Zigobar,Też mam wrażenie jakby było "gorzej" jak było. Instalator zarzeka się, że układy są już odpowietrzone na 100%... @kamieniarz,Problem w tym, że pompa nawet nie zdąży wyprodukować jakiegokolwiek ciepła, a już się wyłącza.Pompka po stronie GZ chodzi o na 3 biegu, na DZ mam pokrętło z wydajnością i na wyświetlaczu ustawiam jej "moc podnoszenia" (?) w metrach - jest na max. tj. 10m. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez traviz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Coś mi się ten instalator nie podoba, zadzwoń do Ekontechu w Strzegomiu, pogadaj z p. Nowakiem, opowiedz co się dzieje może coś poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 14.12.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 @Zigobar, Też mam wrażenie jakby było "gorzej" jak było. Instalator zarzeka się, że układy są już odpowietrzone na 100%... @kamieniarz, Problem w tym, że pompa nawet nie zdąży wyprodukować jakiegokolwiek ciepła, a już się wyłącza. Pompka po stronie GZ chodzi o na 3 biegu, na DZ mam pokrętło z wydajnością i na wyświetlaczu ustawiam jej "moc podnoszenia" (?) w metrach - jest na max. tj. 10m. Kurcze pompę kupiłeś w Chinach ?Nie ma w Polsce serwisu ?Tracisz czas i nerwy to nie ty powinneś się z tym szarpać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.12.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Te pompy są na prawdę proste, miałem tak samo jak ty, u mnie wystarczyło odpowietrzyć, a jeszcze zobacz czy masz odpowietrzony układ grzania CWU, czy pompka przy baniaku chodzi na 3 biegu ? Jaki masz baniak? może wężownica nie wyrabia i coś tam w środku się przegrzewa i wyłącza pompę .Ja w ustawieniach na początku optymistyczne ustawiłem sobie 55 stopni na CWU, i PCi mi się wyłączała , wystarczyło przestawić na 42 i chodzi bez problemu. Czujniki temperatury kty81 zastosowane w tej pompie trochę się rozjeżdżają, ja dla porównania mam podłączone ds18b20 i różnice są w okolicach 2-3 stopni .Napisz jak masz ustawione temperatury na sterowniku. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 20.12.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) W międzyczasie u mnie w kotłowni zaszły niewielkie zmiany. Dokupiłem jednak kocioł elektryczny jako awaryjne źródło ciepła i udało mi się nim podgrzać wodę w całej podłogówce do ok. 23-24*C. Dziś uruchomiłem PCi i ku mojemu zaskoczeniu zaczęła działać. Niestety radość trwała dosyć krótko, ponieważ po ok. 30 minutach pompa się wyłączyła. Zanim weszła w tryb awarii tradycyjnie próbowała się włączyć jeszcze 2 razy pracując po ok. 2 minuty. Parametry pracy PCi, przy których nastąpiło wyłączenie: Z moich termometrów przylgowych: Tgz zasilanie = 28,3*C Tgz powrót = 25,5*C Tdz zasilanie = 6,8*C Tdz powrót = 1,6*C Wg czujników sterownika: Tskr = 29*C Tdz = 6,9*C delta = 6,1*C Tzadpodl = 21*C Tpodl = 17*C Twew = 13,6*C Zadane parametry w opcjach serwisowych (zdjęcie sprzed uruchomienia, stąd Tskr tak niska): Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Pompka obiegowa GZ chodzi obecnie na najwyższych obrotach. Czy tak powinno być? @funky_koval, nie kupiłem jej w Chinach - prawdę mówiąc w ogóle jej nie kupiłem, tylko po prostu dostałem używaną, aczkolwiek do końca sprawną. Poprzedni właściciel dużo podrużuje - chciał coś nowszego, dodatkowo żeby mógł sterować zdalnie przez smartfona jak jest np. w Brazylii. Wiem, że oszczędny traci 2 razy, ale brałem to ryzyko pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Stąd jestem trochę pozostawiony samemu sobie. W każdym bądź razie, przed uruchomieniem jej u mnie, pompa pojechała do producenta na "przegląd", gdzie został wymieniony freon, presostaty, zawór rozprężny, zaktualizowane oprogramowanie, dołożone 2 dodatkowe czujniki temperatury i wymieniony przedni panel. @Kamieniarz, w obecnej chwili mam wyłączony wymiennik ciepła c.w.u. z obiegu (zamknięte zawory, temp. c.w.u. w pompie sztucznie zaniżona na 5*C, żeby nie próbowało jej grzać). A jeśli chodzi o wymiennik to miałem Kospel SW-200 z 1.1m2 wężownicy, ale był za mały i wymieniłem na BIAWAR W-E 400.81 PC z 5m2 wężownicy - układ jeszcze nie do końca skończony bo czekam na zawór trójdrogowy. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez traviz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Ta pompa na pewno nie jest sprawna. Moze ten przeglad u producenta nie do konca wyszedl. Ja bym do nich dzwonil i umowil sie na wizyte serwisowa. Moze ustawili presostat za nisko czy cos? Parametr kcw=4 ustaw sobie na 0, bo to korekta wskazan czujnika (termometru) CWU. Bedzie Cie mylilo tylko niepotrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.12.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Witaj Pyxis, trochę Ci się przytyło po tych "bananach" A tak serio to mógłbyś spojrzeć na ostatni post i coś mi podpowiedzieć? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232294-Jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/page3 Liczę na pomoc i Twoje inżynierskie logiczne myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Nooo, moderatorzy skutecznie zniechecaja do pisaniny. Coraz rzadziej tu zgladam. Odpowiedzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 dzięki. Moze by tak moderatorom ktoś dał po bananie, wiedzieliby przynajmniej jak to smakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.12.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Podnieś temperaturę skraplacza, ja mam u siebie 59 stopni, jeśli masz wszystko odpowietrzone to musi pomóc, ja tak ustawiłem i już mi się PCi nie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Ale jemu wchodzi w tryb "awaria". U Ciebie tez tak reagowala? U mnie niska maksymalna zadana temperatura skraplacza na sterowniku nie powoduje takiej reakcji. Po prostu pompa zaczyna taktowac. Wylacza sama sperzarke na ~2min. Tu musi sie chyba "wtracac" inne zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Miałem identycznie tak samo, 3 załączenia i awaria, my mamy 14kW, a te ustawienia są chyba dla słabszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania