trt 04.12.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Moze troche namieszałem, więc podsumuje: 1. Pierwszy problem dotyczył grzania wody do cwu. Pompa Tskr bardzo szybko rosła i przechodziła w tryb awaria bez dogrzania wody w zasobniku. Wymieniłem zasobnik z Biawara Maxi 300l z 2.2m^2 wężownicy na galmeta z 3.8m^2 wężownicy lecz problem nadal pozostał. Producent zmienił temperaturę Tzadskr i pokręcił na presostacie i teraz woda już grzeje się spokojnie do 45*C więc problem jest rozwiązany. 2. Drugi problem to delta która wynosiła 12*C i zmrożona rura zaworu TZR po kilku minutach od uruchomienia. Producent wymienił zawór rozprężny i delta spadła a razem z nią Tdz - do 0*C (nierealna wartość). Przeniosłem czujnik Tdz z parownika na rurę wprowadzającą glikol do DZ i temperatura podniosła się do 6*C a delta wzrosła do 7*C. Wydaje mi się, że cały parownik się ochłada i temperatury podane z tych czujników niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Dlatego dodatkowo dałem czujnik na powrót DZ i wg wsazań tych 2 czujników (Tdz i dodatkowy) delta jest na poziomie 3*C. Rura parownika po kilkudziesieciu minutach pokrywa się szronem. 3. Trzeci problem to Tskr która po kilku minutach od załączenia sprężarki osiąga temperaturę 38*C a po 2h jest już 43*C co wg informacji przeczytanych na forum jest wartością zbyt dużą. Wymieniłem pompę GZ z 25-60 na 25-80, przepływ na rotametrach GZ wzrósł natomiast temperatury zmniejszyły się nieznacznie. Pompa wg tabliczki znamionowej dla temperatur 0/35 powinna pobierać 2,2KWh w tej chwili wraz z obiegówkami na koniec cykly grzania CO pobiera 3.3KWh wraz z pompkami obiegowymi. Po naprawie problemu nr 1 pompa pracuje normalnie. Nie wiem, może ja już trochę świruję i niepotrzebnie się czepiam tych parametrów. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez trt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6663356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 trt: Zrob taka operacje: Kup na allegro termometry z sonda na kablu. Ja mam np takie: http://www.marec.com.pl/!!!/szablony/zdjecia/termometr%20z%20sonda.jpg Kup tego 5 szt. Z tylu pompy masz 5 rurek od DZ, GZ i zasilania CWU. Przykladasz sonde rownolegle do osi rury juz poza pompa ciepla (mozesz w tym miejscu dac kropelke pasty termoprzewodzacej od komputerow, ale niekoniecznie). Owijasz rure z sonda tasma izolecyjna i na to otuline na trytytki. Wyprowadzasz sobie te teromety i mozesz zamontowac w okienkach na kawalku tektury chociazby i powiesic. Podaj z nich odczyty, bo to bedzie wiarygodne. Pomiar temperatury na sterowniku jest zafalszowany. Nie wiem co oni tam spieprzyli, ale te czujniki dali w zlych miejscach. Jak bedziesz mial odczyty z tych zewnetrznych termometrow to bedzie wiadomo, czy cos zlego sie dzieje u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6663467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 04.12.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 ja kupiłem sobie takie w juli były po 9,99zł http://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzet-rtv-i-agd/termometry-i-stacje-pogodowe/termometry-cyfrowe/termometr-943112/ zapamięta Ci jeszcze T min i max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6663733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 04.12.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 trt: Zrob taka operacje: Kup na allegro termometry z sonda na kablu. Ja mam np takie: http://www.marec.com.pl/!!!/szablony/zdjecia/termometr%20z%20sonda.jpg Kup tego 5 szt. Z tylu pompy masz 5 rurek od DZ, GZ i zasilania CWU. Przykladasz sonde rownolegle do osi rury juz poza pompa ciepla (mozesz w tym miejscu dac kropelke pasty termoprzewodzacej od komputerow, ale niekoniecznie). Owijasz rure z sonda tasma izolecyjna i na to otuline na trytytki. Wyprowadzasz sobie te teromety i mozesz zamontowac w okienkach na kawalku tektury chociazby i powiesic. Podaj z nich odczyty, bo to bedzie wiarygodne. Pomiar temperatury na sterowniku jest zafalszowany. Nie wiem co oni tam spieprzyli, ale te czujniki dali w zlych miejscach. Jak bedziesz mial odczyty z tych zewnetrznych termometrow to bedzie wiadomo, czy cos zlego sie dzieje u Ciebie. No coś ty . Odczyty nie będą wiarygodne , bo przecierz najpierw trzeba je wyskalować w wodzie lodowej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6663769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 No coś ty . Odczyty nie będą wiarygodne , bo przecierz najpierw trzeba je wyskalować w wodzie lodowej:) Do oceny poprawnosci pracy pompy wystarczy bez skalowania. Zreszta z chyba 15 szt ktore mialem w wodzie lodowej pokazywalu zawsze w ptzrdziale od +1,3 do +0,7. Sam sobie statystycznie skoryguje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6663780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 14.12.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 A co z termometrami na DZ i GZ, które planowałeś założyć? Twój instalator do odpowietrzania używa jakiejś pompy o dużej wydajności? Jeśli będziesz przy tym, to zwróć uwagę, czy w którejś z rur DZ było powietrze. Pompa DZ wymieniona na Wilo Stratos 30/1-10. Zdaniem instalatora w DZ było powietrze. Przegonił pompą 100l/min i uzupełnił brak glikolu. W podłogówce jeden z zaworów był wymieniany, przy okazji układ odpowietrzony. Niestety problem z pompą jest nadal. Pompa teraz uruchamia się i wyłącza. Tak to wygląda jak na filmie Nie mam pomysłu co jest grane. PS. W 12. sekundzie dźwięk na chwilę przed uruchomieniem sprężarki to sms, który dostałem w trakcie nagrywania... http://youtu.be/RZPPUM_KYmA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6673818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.12.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 travizWygląda mi to na zadziałanie presostatu. Jest znacznie gorzej niż było (może wyciek czynnika, a może coś innego) skoro dochodzi do wyłączenia sprężarki po kilku sekundach pracy. Jeśli masz pewność, że przepływy po obydwu stronach są zapewnione, to radzę nie zwlekać i wezwać chłodniarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6673978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Jeszcze odpowietrzaj, wejdź w menu Temperatury i zobacz przy jakiej temp. skraplacza wyłącza się PCi, jeśli na 100% jesteś pewien że masz odpowietrzone to możesz w menu Serwis zwiększyć temp. skraplacza przy której wyłącza się PCi, a i sprawdź czy obiegówka chodzi na 3 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6673988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 14.12.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 (edytowane) @Zigobar,Też mam wrażenie jakby było "gorzej" jak było. Instalator zarzeka się, że układy są już odpowietrzone na 100%... @kamieniarz,Problem w tym, że pompa nawet nie zdąży wyprodukować jakiegokolwiek ciepła, a już się wyłącza.Pompka po stronie GZ chodzi o na 3 biegu, na DZ mam pokrętło z wydajnością i na wyświetlaczu ustawiam jej "moc podnoszenia" (?) w metrach - jest na max. tj. 10m. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez traviz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6674026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Coś mi się ten instalator nie podoba, zadzwoń do Ekontechu w Strzegomiu, pogadaj z p. Nowakiem, opowiedz co się dzieje może coś poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6674054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 14.12.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 @Zigobar, Też mam wrażenie jakby było "gorzej" jak było. Instalator zarzeka się, że układy są już odpowietrzone na 100%... @kamieniarz, Problem w tym, że pompa nawet nie zdąży wyprodukować jakiegokolwiek ciepła, a już się wyłącza. Pompka po stronie GZ chodzi o na 3 biegu, na DZ mam pokrętło z wydajnością i na wyświetlaczu ustawiam jej "moc podnoszenia" (?) w metrach - jest na max. tj. 10m. Kurcze pompę kupiłeś w Chinach ?Nie ma w Polsce serwisu ?Tracisz czas i nerwy to nie ty powinneś się z tym szarpać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6674122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.12.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Te pompy są na prawdę proste, miałem tak samo jak ty, u mnie wystarczyło odpowietrzyć, a jeszcze zobacz czy masz odpowietrzony układ grzania CWU, czy pompka przy baniaku chodzi na 3 biegu ? Jaki masz baniak? może wężownica nie wyrabia i coś tam w środku się przegrzewa i wyłącza pompę .Ja w ustawieniach na początku optymistyczne ustawiłem sobie 55 stopni na CWU, i PCi mi się wyłączała , wystarczyło przestawić na 42 i chodzi bez problemu. Czujniki temperatury kty81 zastosowane w tej pompie trochę się rozjeżdżają, ja dla porównania mam podłączone ds18b20 i różnice są w okolicach 2-3 stopni .Napisz jak masz ustawione temperatury na sterowniku. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6674675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 20.12.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) W międzyczasie u mnie w kotłowni zaszły niewielkie zmiany. Dokupiłem jednak kocioł elektryczny jako awaryjne źródło ciepła i udało mi się nim podgrzać wodę w całej podłogówce do ok. 23-24*C. Dziś uruchomiłem PCi i ku mojemu zaskoczeniu zaczęła działać. Niestety radość trwała dosyć krótko, ponieważ po ok. 30 minutach pompa się wyłączyła. Zanim weszła w tryb awarii tradycyjnie próbowała się włączyć jeszcze 2 razy pracując po ok. 2 minuty. Parametry pracy PCi, przy których nastąpiło wyłączenie: Z moich termometrów przylgowych: Tgz zasilanie = 28,3*C Tgz powrót = 25,5*C Tdz zasilanie = 6,8*C Tdz powrót = 1,6*C Wg czujników sterownika: Tskr = 29*C Tdz = 6,9*C delta = 6,1*C Tzadpodl = 21*C Tpodl = 17*C Twew = 13,6*C Zadane parametry w opcjach serwisowych (zdjęcie sprzed uruchomienia, stąd Tskr tak niska): Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Pompka obiegowa GZ chodzi obecnie na najwyższych obrotach. Czy tak powinno być? @funky_koval, nie kupiłem jej w Chinach - prawdę mówiąc w ogóle jej nie kupiłem, tylko po prostu dostałem używaną, aczkolwiek do końca sprawną. Poprzedni właściciel dużo podrużuje - chciał coś nowszego, dodatkowo żeby mógł sterować zdalnie przez smartfona jak jest np. w Brazylii. Wiem, że oszczędny traci 2 razy, ale brałem to ryzyko pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Stąd jestem trochę pozostawiony samemu sobie. W każdym bądź razie, przed uruchomieniem jej u mnie, pompa pojechała do producenta na "przegląd", gdzie został wymieniony freon, presostaty, zawór rozprężny, zaktualizowane oprogramowanie, dołożone 2 dodatkowe czujniki temperatury i wymieniony przedni panel. @Kamieniarz, w obecnej chwili mam wyłączony wymiennik ciepła c.w.u. z obiegu (zamknięte zawory, temp. c.w.u. w pompie sztucznie zaniżona na 5*C, żeby nie próbowało jej grzać). A jeśli chodzi o wymiennik to miałem Kospel SW-200 z 1.1m2 wężownicy, ale był za mały i wymieniłem na BIAWAR W-E 400.81 PC z 5m2 wężownicy - układ jeszcze nie do końca skończony bo czekam na zawór trójdrogowy. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez traviz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6680559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Ta pompa na pewno nie jest sprawna. Moze ten przeglad u producenta nie do konca wyszedl. Ja bym do nich dzwonil i umowil sie na wizyte serwisowa. Moze ustawili presostat za nisko czy cos? Parametr kcw=4 ustaw sobie na 0, bo to korekta wskazan czujnika (termometru) CWU. Bedzie Cie mylilo tylko niepotrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6680567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.12.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Witaj Pyxis, trochę Ci się przytyło po tych "bananach" A tak serio to mógłbyś spojrzeć na ostatni post i coś mi podpowiedzieć? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232294-Jak-najlepiej-sterowa%C4%87-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/page3 Liczę na pomoc i Twoje inżynierskie logiczne myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6680678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Nooo, moderatorzy skutecznie zniechecaja do pisaniny. Coraz rzadziej tu zgladam. Odpowiedzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6680976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 21.12.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 dzięki. Moze by tak moderatorom ktoś dał po bananie, wiedzieliby przynajmniej jak to smakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6681082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.12.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Podnieś temperaturę skraplacza, ja mam u siebie 59 stopni, jeśli masz wszystko odpowietrzone to musi pomóc, ja tak ustawiłem i już mi się PCi nie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6681100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Ale jemu wchodzi w tryb "awaria". U Ciebie tez tak reagowala? U mnie niska maksymalna zadana temperatura skraplacza na sterowniku nie powoduje takiej reakcji. Po prostu pompa zaczyna taktowac. Wylacza sama sperzarke na ~2min. Tu musi sie chyba "wtracac" inne zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6681102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Miałem identycznie tak samo, 3 załączenia i awaria, my mamy 14kW, a te ustawienia są chyba dla słabszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/11/#findComment-6681106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania