Pyxis 21.12.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Hm.... cos trudno mi w to uwierzyc, zeby Tskr poszla przy grzaniu podlogi powyzej 56*C. Jest proste rozwiazanie. Niech kolega traviz wlaczy pompe i patrzy na sterowniku na jakim poziomie jest Tskr. Bedzie wiadomo na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 21.12.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Dziś kolejny raz uruchomiłem PCi. Zmniejszyłem wydajność obiegówki GZ o 1/4. Popracowała dokładnie 27 minut. Z moich termometrów w chwili wyłączenia:Tgz zasilanie = 31*CTgz powrót = 25*CTdz zasilanie = 5.8*CTdz powrót = 2.7*CTemp. obudowy sprężarki = 42*C Mam dwie sprzeczne opinie co do temperatury sprężarki. Jedna, że powinna być gorąca, druga wręcz przeciwnie. Jak powinno być? Jak jest i Was? Z parametrów sterownika:Tskr = 32*CTdz = 7.6*CDelta = 6.5*CTzadpodl = 21*CTpodl = 18.4*C Podczas ostatnich kilku dni upuściłem troszkę powietrza z GZ. Od wczoraj jednak sprawdzam i już się nic nie pojawia. Mogą być jakieś negatywne konsekwencje podniesienia Tskr jeśli jeszcze coś się trafi? Swoją drogą dlaczego Tskr ma wynosić np. 54-59*C jeśli wszyscy mówią, że na ogrzewaniu podłogowym temperatura nie powinna przekraczać 37-40*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Masz jak najbardziej prawidlowe temperatury i delty GZ i DZ. Nie tutaj lezy problem. Jak widac podnoszenie dopuszczalnej Tskr nic nie zmieni, bo jest ona duzo ponizej juz ustawionej. Zmniejszenie biegu obiegowki GZ nie wydaje sie sensowne. Masz pompe sporej mocy i widac, ze temperatura zasilania GZ mogla by przy zadanej temperaturze na 21*C nico nizsza. Chyba, ze robiles to tylko dla eksperymentu. Ustawia sie Tskr wyzej, bo pompa przy grzaniu CWU jednak grzeje ja znacznie wyzej niz podloge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.12.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Temp. obudowy sprężarki = 42*C Mam dwie sprzeczne opinie co do temperatury sprężarki. Jedna, że powinna być gorąca, druga wręcz przeciwnie. Jak powinno być? Gorąca - tylko głowica sprężarki. Natomiast dolna część korpusu powinna być w dotyku letnia (jakieś 25 - 30*C). Nie powinna być ani za ciepła, ani za zimna (lodowata). Te 42*C to w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 21.12.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Te 42*C to w którym miejscu?Termometr położyłem na górze obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 21.12.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 To chyba trochę niska temp .Przy Tskr na poziomie 32*C gaz wychodzący ze sprężarki pewnie ma w granicy 70*C to i sprężarka musi być cieplejsza.Czy oby na pewno ona jest dobrze wyregulowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 22.12.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Może ktoś z Was dysponuje termometrem, PCi Ekontech i będzie mógł pomóc w porównaniu tej temperatury sprężarki? Pytanie mam jeszcze do płynu w DZ. Chodzi dokładnie o to czym macie zalane DZ? pytanie zwłaszcza do użytkowników PCi Ekontech.Czy oprócz temp. zamarzania taki płyn musi spełniać jakieś inne parametry? Lepkość, gęstość? Producent wskazuje na prawdopodobnie niewłaściwy płyn, który zamarza w parowniku. Dodam, że gdy zacząłem ostatnie próby, płyn na wejściu miał ok. 6.6-6.8*C, w trakcie 27 minut temp. na wejściu spadła o ok. 1.0*C. Delta stała tzn. wahała się w granicach 0.3*C. Uważam, że taki objaw jest OK, mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.12.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Nie mierz t obudowy tylko rurek we/wyj ze sprężarki - tak mniej więcej 15-20cm od sprężarki. Książkowo przy tych temperaturach z postu #222 na ssaniu powinno być ok 2C, a na tłoczeniu ok 53C Edytowane 22 Grudnia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 22.12.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) a jaka to sprężarka Moje pomiaryGZ - rurka za sprężarką- DZ- rurka przed sprężarką35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU44/37 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W sprężarka to najprawdopodobniej sanyo C-SBN263H8A Edytowane 22 Grudnia 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Pytanie mam jeszcze do płynu w DZ. Chodzi dokładnie o to czym macie zalane DZ? pytanie zwłaszcza do użytkowników PCi Ekontech. Czy oprócz temp. zamarzania taki płyn musi spełniać jakieś inne parametry? Lepkość, gęstość? Ja ma zalene roztworem glikolu propylenowego. Warunkiem musie byc jego odpornosc na niskie temperatury. Jesli mozesz to upusc troszke plynu z DZ i sprawdz w jakiej temp zamarza. Moj przy -18*C zaczynal powaznie gestniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 22.12.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Postaram się sprawdzić dokładniej tą temperaturę sprężarki oraz jej model - chociażby tak z ciekawości. Instalator mówił mi o jakimś alkoholu (nawet zapach ma jak bimberek). Upuściłem trochę i włożyłem do zamrażalki. Sprawdzałem w temp. od -17.0*C do -22*C i ciecz jest oleista, pojawiają się drobne, pojedyncze kryształki. Jeżeli u Ciebie przy -18*C zaczął poważnie gęstnieć to myślę, że u mnie też jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 No to raczej w parowniku by ten roztwor nie zamarzl blokujac przeplyw. IMHO. Glikole to alkohole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 25.12.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Czy ktoś z forumowiczów jest wstanie napisac mi jaki jest koszt PC Ekontech 8kw w wersji z obiegówkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 29.12.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) pytałem ich o 10kW ale dostałem pełną ofertę więc mogę pomóc : Pompa ciepła PCSK 8G 17 438,00 nettowersja Dolphin 8 - 19 838,00 netto / ja się obecnie mocno zastanawiam nad ich ofertą. Trzeba co prawda dokupić jeszcze zasobnik na ciepłą wodę ale w porównaniu z innymi producentami tzw ''markowych'' pomp z wbudowanym zbiornikiem na wodę - za tą samą moc pompy zapłacić trzeba sporo więcej -uwzględniając zakup dodatkowego zasobnika. wg mnie plusy tej pompy : -składana w pl- składana z markowych podzespołów- w razie awarii np spalenia sprężarki można ją łatwo wymienić na nową ( podejrzewam że producent ma je na stanie magazynowym i będzie miał przez kilka lat)- w miarę dobra cena minusy :- brak zasobnika na wodę - trzeba dokupić i podłączyć we własnym zakresie- dość spora różnica w cenie między wersją Combine a Dolphin. Dolphin bardziej rozbudowany elektronicznie ale za to 2k róźnicy w cenie Edytowane 29 Grudnia 2014 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 29.12.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dajcie spokój z tymi 'tanimi pompami'. Szukałem dla znajomego Polskiej PC ale ich ceny szybko zbliżają się do odpowiedników markowych.Finalnie znalazł Buderusa ze zbiornikiem 160 l nierdzewka w cenie około 20 tyś.Te Polskie gołe PC powinny kosztować ok 10 tyś zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.12.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Fajnie, ze podajesz cene, tylko nie wiadomo za co. Moze za te 20 tys masz Buderusa np. 5,9kW, ktory Ci bedzie na przygotowanie CWU potrzebowal ze 3h na dobe "marnotrawiac" tani prad. Ceny podane wyzej to nie jest za "gola" pompe, tylko bez zasobnika CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 30.12.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mowa była o PC 8kw a w buderusie jest chyba 7,8 lub 7,6.Nie zmienia to faktu,ze ceny pomp z Pl poszybowały w gore na przełomie 3-4 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 To prawda. Ja za swoja placilem 4 lata temu 17 tys zl. Zrezygnowalem z doplaty 2 tys zl za zbajerowany sterownik LCD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.12.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mowa była o PC 8kw a w buderusie jest chyba 7,8 lub 7,6.Nie zmienia to faktu,ze ceny pomp z Pl poszybowały w gore na przełomie 3-4 lat A mówisz to na podstawie cen katalogowych czy po rozmowie z instalatorem, bo ja na poczatku tego roku miałem ofertę na PCSK 8 razem z odwiertami prawie 200m i pełną kotłownią za niecałe 30K brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 30.12.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Odwierty były już zrobione wcześniej.Kolega szukał pompki wraz z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.