autorus 20.10.2013 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 w jaki sposób dobiera się kolektor poziomy do tych pomp? Wcześniej mnie to nie interesowało bo po prostu miałem za mało miejsca, ale dokupiłem obok działeczkę ponad 1200m2, no i może by dało radę. Wody gruntowe mam dość wysoko - jakieś 2-2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 w jaki sposób dobiera się kolektor poziomy do tych pomp? Wcześniej mnie to nie interesowało bo po prostu miałem za mało miejsca, ale dokupiłem obok działeczkę ponad 1200m2, no i może by dało radę. Wody gruntowe mam dość wysoko - jakieś 2-2,5m. Kolektor dobierasz do zapotrzebowania domu na cieplo. Przy takiej dosyc nietypowej bryle pewnie robiles OZC. Jak podzielisz sie danymi, to cos podpowiem(y). Jesli dokupiles 12 arow ziemi, to do swojego domu bedzie tam miejsca pewnie na 3 kolektory plaskie a nie tylko jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.10.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 z wyliczeń wychodzi 15kw na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 z wyliczeń wychodzi 15kw na ogrzewanie. Czyli z CWU bedzie jakies 16-17kW (4 osoby). A jakie zapotrzebowanie domu na cieplo wyszlo z obliczen? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.10.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 obciążenie cieplne budynku ( piszę z ozc) = 13213W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 obciążenie cieplne budynku ( piszę z ozc) = 13213W Podaj wartosc zapotrzebowania na cieplo. Bedzie miala nie jednostke mocy (W) a energii (Wh). Ile Twoj dom potrzebuje energii w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Podaj wartosc zapotrzebowania na cieplo. Bedzie miala nie jednostke mocy (W) a energii (Wh). Ile Twoj dom potrzebuje energii w sezonie. z wyliczeń wychodzi 15kw na ogrzewanie. Tutaj wiecj jakos wyszlo, czy to co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 26.11.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Ja mam PC Ekontech Pracuje u mnie od 2008.W międzyczasie miałem stres bo przechodziła w awarie (2 late temu) po kontakcie z właścicielem zasugerował mi sprawdzenie pompy obiegowej od DZ.Okazało sie ,że padła.Nie kupiłem drugiej tylko znalazłem gościa który je regeneruje.Koszt nie pamiętam ile ale był groszowy w porównaniu do zakupu nowej obiegówki.Pompki obiegowe nie były wtedy na wyposażeniu pompy tylko był to oddzielny element zewnętrzny (teraz podobno zostało to wpakowane do obudowy), choć nie koniecznie to plus.W przypadku awarii może się okazać ,że tylko właśnie pasuje konkretny dedykowany model.Może , ale nie musi.Rok temu energetyka coś kombinowała ostro z prądem i zobaczyłem,że sterownik średnią dobową pokazuje z momentu załączenia prądu i sie ona nie zmienia.Ma to akurat duże znaczenie dla przechodzenie miedzy trybami lato-zima.Po konsultacji sterownik został naprawiony przez producenta (akurat z mojej okolicy choć proponowano mi ewentualne przesłanie go) w mojej ulubionej cenie czyli za darmo.Podobno coś od ciągłego włączania i wyłączania prądu w oprogramowaniu klękło i zajęło im to moment.Zużycie prądu odkąd zdałem dom i mam taryfe g12g rewelacja.Grzane około 210 m2 podłóg.W domu 24 stopnie bo tak lubimy.Czy kupiłbym ją drugi raz? Na pewno bym to poważnie rozważył.Cena rozsądna.eksploatacja poza dwoma niuansami bezproblemowa.Podobno droższe modele maja bardziej rozbudowane menu...tylko czy warto za to ekstra płacić każdy musi sam sobie odpowiedzieć.Kolektor mam płaski.Grunt gline. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.11.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witaj, acerspacer.Jaki model tej obiegówki w DZ?Czym zalane DZ?Kolektor spiralny, czy liniowy?Jaka ilość i długość pętli?Jaka średnica rur?Jaka moc PC?Jakie najniższe zanotowane temperatury DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 27.11.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Witaj, acerspacer. Jaki model tej obiegówki w DZ? Czym zalane DZ? Kolektor spiralny, czy liniowy? Jaka ilość i długość pętli? Jaka średnica rur? Jaka moc PC? Jakie najniższe zanotowane temperatury DZ? Model-zerkne w domu-teraz jestem w pracy D Z glikol Kolektor spiralny-3 pętle po 200 mb średnicy jak dobrze pamiętam 32, a w studzience to połączone w 40-ke PC ...no właśnie albo 10 KW albo 12 KW zerkne w domu to napisze:)kiedyś to pamiętałem Temperatury i zużycie miałem ponotowane z każdego dnia przez pierwsze 2 lata w telefonie,ale padł i jakoś tak poszły dane się sypać.Kiedyś kręciło mnie codzienne notowanie danych ,obliczanie zużycia-mam podlicznik na PC.Miałem wtedy świetne samopoczucie i świadomość dobrej decyzji.Teraz oswoiłem sie z tym i zajmuje sie innymi sprawami (chobby sie mi zmieniło:) ).Jednak wedle mej ulotnej pamięci i szczątkowych danych-akurat w telefonie nowym mam jeden zapis z 03.02.2012 z podanym stanem licznika i pisze tam następująco: wieczorem (03.02.2012) -11,7 stopni od tygodnia fest mróz temp.D Z spadła do 6 stopni.Wiem ,że mój instalator gdy w pierwszym i drugim roku się z nim konsultowałem i podawałem t.d.z. mówił że mam rewelacje.Ja sie tego trzymam.Dla mnie są istotne niskie rachunki i komfort cieplny w domu.Ja sobie chwalę tą pompe.Obok mojego ogrodzenia przebiega gaz i nawet nie myślałem o podłączeniu go bo i po co.Teraz z pertspektywy czasu wybudowałbym tylko komin do kominka bez kanałów wentylacyjnych(mam dwa kominy) i za zaoszczędzone pieniądze zrobiłbym reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 (edytowane) Masz rozjechane termometry raczej niz temp DZ poziomego na poczatku lutego 6*C (zakladam, ze nie zakopales rur DZ na 4m i mieszkasz w Polsce). Edytowane 27 Listopada 2013 przez Pyxis Literowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 27.11.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Masz rozjechane termometry raczej niz temp DZ poziomego na poczatku lutego 6*C (zakladam, ze nie zakopales rur DZ na 4m i mieszkasz w Polsce). Czemu tak twierdzisz?Nie przeczę tylko po prostu pytam.. Ale DZ mam zakopane na 2,5-3 m głębokości.miało być na 2 m ale się rozpędził koparkowy i wyszło mu od 2,5 do 3 AUTENTYCZNIE choć akurat nie wiem czy to mi daje jakis zysk względem 2m. Jak robiłem DZ to przyszła babka ode mnie z osiedla która ma pompę też z Ekontechu i stwierdziła że jej mąż zakopał na metrze a to strefa przemarzania.Ona była niezadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 27.11.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 A i jeszcze jedno.Jak był u mnie mój instalator to stwierdził że jest super i że u wielu rury wychodzące z kotłowni są po prostu pokryte szronem.U mnie nic takiego do tej pory nie zauważyłem.Mówił mi to gdy przyjechał jakiś miesiąc po odpaleniu-pompa odpalona w zime i mówił to samo gdy był np w zime 2 lata temu gdy zmieniłem padniętą obiegówkę .Był zaproszony prze zemnie wtedy na przegląd (płatny:( ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 No to masz zakopena DZ ekstremalnie gleboko. Na 3m nieobciazony grunt w lutym ma nieco ponizej 6*C. Jak dodac do tego ze terometr zawyza (tak o 1*C to "norma"), to moze faktycznie na pompie pokazywac w okolicach 6*C. Najczesciej zakopuje sie DZ jednak na 1,5m stad moje szczere zdziwienie i powatpiewanie w realnosc tej temperatury DZ. http://www.szkut.com/dom/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 27.11.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 No to masz zakopena DZ ekstremalnie gleboko. Na 3m nieobciazony grunt w lutym ma nieco ponizej 6*C. Jak dodac do tego ze terometr zawyza (tak o 1*C to "norma"), to moze faktycznie na pompie pokazywac w okolicach 6*C. Najczesciej zakopuje sie DZ jednak na 1,5m stad moje szczere zdziwienie i powatpiewanie w realnosc tej temperatury DZ. Dla porównania u mnie w trakcie zakopywania rurek: [ATTACH=CONFIG]169942[/ATTACH] Gościu w wykopie słusznego wzrostu (jakieś 1,8m). A temperaturki dz pod koniec sezonu stoją okrakiem na zerze (+1,8/-1,8, a i niżej potrafią). Temp. dz poziomego bardziej zależy od rodzaju gruntu i ilości wody, najlepiej płynącej niż od głębokości. Ważne żeby poniżej strefy przemarzania - no chyba, że bezpośrednie parowanie - wtedy nawet płycej układają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acerspacer 29.11.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Wczoraj pokazywało mi temp. DZ 12-12,5.Grunt mam glię do kwadratu.A jeśliby miały być cyt. "rozjechane termometry" to jak ja czyli laik może to sprawdzić?Kurde jak zakładałem PC w 2008 to jakoś nie było za wiele tematów na forach o PC.Chyba ,że źle szukałem.Jak robiłem kolektor to większość osób pukała się w głowę i się podśmiewali ze mnie.Teraz płacą abonament za gaz i mają kotłownie w salonach-kominek bo gaz wychodzi niechudo.Ja uważam że PC to dobra decyzja.Teraz tak sobie marzę, że jak dożyję do emerytury , dzieci wyniosą się z domu to ta chata będzie SPORO ZA DUŻA i wtedy wybuduję malutki domek ale teraz mam chopla na punkcie domu pasywnego.Widziałem takie w eksploatacji rewelacja.Koszt utrzymania domu akurat na nasze emerytury:( Budowy niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 (edytowane) Wczoraj pokazywało mi temp. DZ 12-12,5.Grunt mam glię do kwadratu. A jeśliby miały być cyt. "rozjechane termometry" to jak ja czyli laik może to sprawdzić? Zawsze mozesz przymocowac sonde termometru przylgowo do rurki. Wczesniej trzeba na wodzie lodowej zrobic skalowanie i znac poprawke dla termometru. Robisz w plastikowym kubku mieszanine wody (<>100ml) z kilkoma kostkami lodu i mieszasz pare minutek sonda od termometru. Patrzysz jaka temperature pokazuje. Powienien (z dosyc dobrym przyblizeniem) 0,0*C, Notujesz poprawke i korygujesz jego pozniejsze wskazania o ta wartosc. Sa tez skalowane termometry rteciowe z dokladnie ustalona poprawka w warunkach laboratoryjnych, ale dla naszych celow to juz chyba sensu nie ma najmniejszego. PS. Ja uzywam takich: Edytowane 29 Listopada 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.01.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Tak czytam I coraz bardziej przekonuje sie do Ekontecha. Pompa skladana w kraju, na porzadnych podzespolach, a co najwazniejsze- koszt czesci napewno tanszy od tych z zachodu - "Weska" czy "Alphy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 05.11.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Mam problem z pompą PCSK 8kW od Ekontecha. Przy załączaniu ogrzewania CWU przy termperaturze skraplacza ~50 st. C pompa się wyłącza i pokazuje się komunikat "awaria" lub wywala bezpieczniki. Próbujemy z instalatorem zdiagnozować problem - wężownica w zasobniku nie jest zapowietrzona ( woda się ogrzewa aż do wyłączenia). Miał ktoś podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 05.11.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 uderzaj do Pyxisa http://forum.muratordom.pl/member.php?146833-Pyxis on ma tego samego "klamota" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania