Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia


deratus

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 270
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nowa instalacja, nie działa od początku (od tygodnia). CO grzeje bez problemu.

 

Wg moich obserwacji pompa wyłącza się przy dojściu temp skralplania do ~50 C. Jeśli temperatura w zasobniku jest na poziomie 40C to trwa to chwile, jesli jest mniej to do czasu aż temp skraplania dojdzie do tych 50 stopni. Temperatura skraplania podnosi się bardzo szybko ( od 30C do 50C w jakieś 3min)

 

Pierwszą diagnozą było zapowietrzenie wężownicy ale po odpowietrzeniu dalej powtarza się sytuacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki to zasobnik i do jakiej temperatury zadanej grzejesz CWU (z jaka histereza)?

 

Mi to wyglada ewidentnie na jakies problemy z odbiorem ciepla przez zasobnik CWU. Jesli masz mala wezownice i cieple zpoziome DZ, to tak sie moze dziac. Przyczyna moze byc tez niedostateczny przezplyw przez skraplacz przy grzaniu CWU.

 

PS.

Napisz tez jaki masz sterownik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasobnik to Biawar Mega Solar 300l z 2 szeregowo połączonymi wężownicami. Temperature CWU zadałem na 50C, histerezę na 1C.

 

Dolne źródło poziome spiralne 4x150 pe40. Z tego co pamiętam temperatura dolnego źródła w okolicach 8C była wczoraj.

 

Szczerze mówiac to nie jestem pewien jaką mam wersję sterownika RX910. Muszę w domu sprawdzić w papierach. Sterownik wydaje się dość archaiczny - mogę ustawic tylko 2 przediały grzania (komfort) w ciągu doby.

 

Też wydaje mi się, że coś jest z odbiorem ciepła bo temperatura skraplacza za szybko rośnie. Instalator powiedział, że w sumie to powinna dojść to ~60C przy ustawionej temperaturze CWU na 50C więc już sam nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli pompa ma zadana temperature CWU na 50,6*C. Suma pow wezownic w tym zasobniku to ~2,5m2, wiec bez szlenstw, a Ty masz na wyjsciu pompy ciepla teraz pewnie z 10-11kW przy cieplym poziomym DZ.

 

Ustaw na sterowniku zdana temperature na 45*C i sprawdz czy dogrzeje bez problemow. Mozesz tez wejsc w tryb serwisowy na sterowniku i w "Parametry podstawowe" na temperature zadana skraplacza. Pewnie jest na 50*C co przy Twojej konfiguracji jest za niska wartoscia. Przestaw ja na 60*C. Podczas grzania CWU obserwuj na wyswietlaczu temperature skraplacza.

 

Troszke dziwne jest, ze pompa wchodzi w awarie, bo raczej powinna taktowac przy grzaniu CWU (wylaczac i wlaczac sprezarke bez zatrzymywania sie w trybie awaria) po przekroczeniu tej temperatury zadanej skraplacza. Przynajmniej u mnie tak reaguje.

 

Jesli masz RX910, to na nim pomimo jego topornosci wszystko idzie ladnie wysterowac. Ja uzywam go do grzania w tanim pradzie i bardzo fajnie sie sprawdza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Histerezę daj 10-20C jak czujnik jest w połowie zbiornika. Pompę GZ daj na max, pompę DZ na min. W sterowniku podnieś próg alarmu do 60C, jak ci potrzebna CWU 50C. Nie wystarczy ci 43-35C?

 

U mnie histereza jest na 2K. ;)

 

A wlasnie zapomnialem o polozeniu czujnika. Mi domyslnie wepchali w dolne gniazdo zasobnika. Trzeba dac w gorne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A korzystasz z 300l zasobnika 0-1?

Jak nie to chyba lepiej wykorzystywać jego pojemność i nie grzać co chwila jak by miał 30l, a nie 300L

Dogrzewanie po 2K to masz równą i stałą temperaturę skraplania ok 55C, jak zaczniesz grzać zbiornik w 2/3 zimny, to średnia ci spadnie do np 45C.

Zaoszczędzisz więc 50 gr na waciki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja grzeje z podbiciem w tanim pradzie (o 7K), ale z histereza 2K. Taka histereza zapewnia utrzymanie zadanej temparatury w strefiew drogiej i taniej. Co wazne minimalizuje grzanie w strefie drogiej do potrzebnego minimum.

Taka "technika" grzania wynika z niedobranej pow wezownicy do mocy pompy. U kolegi trt jest taka sama sytuacja. Jak mial bym zasobnik z 6m2 wezownicy, to bym grzal 1-2x na dobe z duzo wyzsza sprawnoacia, a tak mam 4-5 cykli i 25% w drogiej taryfie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie bedzie miala nic latwiej niz ma teraz.

Pewnie nie do konca mowimy o tym samym.

 

Jak bym mial 20K histerezy, to "CWU" mogla by miec u mnie przy duzym rozbiorze 28*C. Nie byloby tez mozliwosci wystarwoania tego do pracy w tanim pradzie.

 

Nie wazne. Jak dojdzie dlaczego pompa sie wylacza w awarie, to napisze mu jak ustawic w jego przypadku grzanie CWU. Tak zeby w tej konfiguracji dzialalo w tanim pradzie (jesli korzysta) i nie nadwyrezalo sprezarki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz, to zalezy od tego jaki masz "sprzet".

U mnie jest tak, ze jest spora moc pompy i (za)mala wezownica w zasobniku. Ten parametr mi wyznacza maksymalna temperature skraplacza jaka ustawiam na pompie. Musi byc nizsza niz zadzialanie presostatu, bo wtedy wchodzi w wylaczenie w trybie "awaria". U mnie jesli na zasilaniu zasobnika CWU mam 56*C to sterownik pokazuje ~63*C na skraplaczu. mam graniczna wylaczenia sprezarki na 64*C. Wyzej pewnie mozna, ale szkoda mi katowac pompe do tego z marnym COP. Przy takim ustawieniu moge dogrzac CWU do 48*C (zadana 47*C z histereza 2K) przy letnich temperatura DZ w granicach 17*C. Przy takich ustawieniach pompa nie taktuje, ale nie jest tez dogrzwana oczywiscie cala objetosc zasobnika. Mierze tempareature w gornym gniezdzie.

W drogim pradzie jest obnizenie temperatury zadanej CWU o 7K, czyli pompa zacznie w drogimpradzie grzac gdy zasobnik spadnie do 39*C i zagrzeje go do 41*C (wczesniej mialem obnizenie o 6K, ale mozna jak widze dac i 7K - pamietaj tez, ze to zalezy od termometrow - na ile ralnie pokazuja, po prostu sprawdzasz, czy przy danych parametrach i zalczeniu w tanim pradzie masz caly czas wystarczajaca temperature CWU do np prysznica).

Takie ustawienie daje mozliwosc wycisniecia w moich warunkach 75% grzania CWU w tanim pradzie. Wiecej przy moim zuzyciu i godzinach najwiekszego rozbioru sie nie da.

Mam nadziej, ze opisalem to w miare jasno. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...na skraplaczu. mam graniczna wylaczenia sprezarki na 64*C. Wyzej pewnie mozna, ale szkoda mi katowac pompe do tego z marnym COP.

 

to jest bardzo wysoka temperatura na skraplaczu i już właściwie zarzynasz sprężarkę. Jeżeli możesz to obniż o tyle ile się da, żeby nadal był komfort. Jeżeli nie daj znać na priva jak by Ci sprężarka padła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasobnik to Biawar Mega Solar 300l z 2 szeregowo połączonymi wężownicami. Temperature CWU zadałem na 50C, histerezę na 1C.

 

Dolne źródło poziome spiralne 4x150 pe40. Z tego co pamiętam temperatura dolnego źródła w okolicach 8C była wczoraj.

 

Szczerze mówiac to nie jestem pewien jaką mam wersję sterownika RX910. Muszę w domu sprawdzić w papierach. Sterownik wydaje się dość archaiczny - mogę ustawic tylko 2 przediały grzania (komfort) w ciągu doby.

 

Też wydaje mi się, że coś jest z odbiorem ciepła bo temperatura skraplacza za szybko rośnie. Instalator powiedział, że w sumie to powinna dojść to ~60C przy ustawionej temperaturze CWU na 50C więc już sam nie wiem.

 

Pyxis Ci to dobrze opisał, chociaż temp. skraplacz powinien być maksymalnie na około 60 stopni ustawiony, o ile jest potrzeba. To jest w ustawieniach zaawansowanych. Instalator niech może sprawdzi czy na pewno na tyle ustawił, bo nie dojdzie do 60 stopni bez "pozwolenia".

Polecałbym sprawdzić:

1. Czy wężownice są spięte szeregowo czy równolegle? Ma być szeregowo: najpierw górna, potem dolna.

2. Czy zasilanie wężownicy jest na samej górze (czy jak zaczyna grzać, to najpierw robi się ciepła górna rurka górnej wężownicy)?

3. Czy termometr jest wpięty najwyżej jak się da w zbiornik i czy jest wsunięty do końca?

4. Czy odbiór ciepłej wody jest z najwyższego możliwego miejsca zbiornika?

5. Sprawdzić czy pompa obiegowa CWU jest na 3 biegu (pokrywę górną pchnąć do tyłu i do góry,; pokrywę przednią do góry i do siebie, środkowa pompa Grundfos, czarny przełącznik do dołu). Przy otwieraniu uwaga na napięcie 230/400V !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pyxis - dziwię ci się że tak katujesz sprężarkę i że tak wysoko masz ustawione zabezpieczenie. Ja mam sporo niżej. To są "zalety" takiego przewymiarowania pompy :p

 

To jest wada za małej wężownicy do mocy pompy, bo to w tą stronę się powinno dobierać. Do mocy pompy moc wężownicy, a nie odwrotnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...