Witam mam pytanie odnosnie konstrukcji dachowej. Projektant dał tam stal w postacji 2ceowników o przekroju 200 i 160 jak pokazałem to kierbudowi to złapał sie za głowę i zaproponował zamianę 2 ceownika 160 na rure prostokątną o przekroju 160x100 i ściance 8mm. Mówi że rozpietość pomiędzy słupami jest dość duża i słupy też dać stalowe poprostu zespawać ramę i podeprzeć nią jętki a dodatkowo zamienić jętki z pojedyńcze 8x18 na podwójną 5x18 i dodatkowo dołożyć dodatkowa podwójną jeszcze na górze. Co do przekroju 2 ceownika 200 wogóle go usunąć. Teraz to ja już sam nie wiem co zrobić z tym fantem. Ten 2 ceownik 200 tworzy tz.płatew kalenicową.Czy ją usunąć a jesli tak to czy ją zastąpić drewnianym przekrojem?. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem a ekipa zaraz ma wchodzić . Dodam że dach będzie deskowany i docelowo pokryty dachówką meyer-holsen model tandem.

 

http://img27.imageshack.us/img27/3429/skan11.png' alt='skan11.png'>

 

ewentualnie link do rys.http://img27.imageshack.us/i/skan11.png/

 

ps. stal zaznaczona jest grubszą linią

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość zibik_eng

jak twoj KB zrobi projekt zamienny, przedłoży obliczenia i się pod tym wszystkim podbije (jezeli ma uprawnienia projektowe) a autor oryginalnego projektu nie wniesie zastrzeżeń czy uwag to zmieniaj śmiało...

 

Przekroje elementów konstrukcyjnych nie są przyjmowane z "ssania palca" tylko z wykonanych OBLICZEŃ za które ktoś bierze odpowiedzialność karną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

opinia identyczna, to są zmiany w konstrukcji, i stotne zmiany, niby budynek usztywniony w stronę dachu wyzszego, ale usuwać ani zmniejszać istotnych elementów bez obliczeń niemozna., gdyby chodziło o zwiekszenie przekrojów to może jeszcze..ale tutaj to usuniecie i zamiana na mniejsze, a dach jak nic innego trzeba uwazać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość zibik_eng
Rozumiem że nawet 2ceowników 160 i 200 nie zamieniać na profil zamknięty 160x100 i 200x 100 ?

 

Nawet jednej śrubki nie wolno ci zmieniać bez projektu zamiennego/obliczeń (np klasa lub średnica) nie mówiąc już o przekrojach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem że nawet 2ceowników 160 i 200 nie zamieniać na profil zamknięty 160x100 i 200x 100 ?

 

Nie zaminia sie w ten sposób profili bo dla przykładu podam Ci 2 x C200 ma Jx=3820cm4 Jy=2237cm4, a rura 200x100x8 ma Jx=2090cm4; Jy=705cm4

Jak widzisz wartosci nie sa nawet porównywalne a od nich zależy nośność. Na tej zamianie tracisz jakieś 40-50% nośności.

 

Rurki 160x100x8 chyba nikt nie produkuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowni przedmówcy powiedzieli wszystko. Pojąłeś słuszną decyzję o niewprowadzaniu zmian. Dodam tylko, że kierownik budowy jest generalnie od tego aby pilnować zgodności wykonania robót z projektem! Jego ingerencje w projekt są uzasadnione tylko wówczas gdy stwierdzi w nim jakieś błędy. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...