Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Najtańsze pompy ciepła powietrze-woda (AW) - Wasze doświadczenia


bitter

Recommended Posts

Cyrkulację bym odpuścił - jest droga. Można poradzić sobie w inny sposób: zamontować pod umywalką niewielki 5 l ogrzrwacz wody wpięty kaskadowo do instalacji ciepłej wody.

 

Wszystko jak wiadomo zależy od indywidualnych uwarunkowań, ale gdyby sobie abstrakcyjnie założyć, że podgrzewacz podgrzewa 15 litrów dziennie o 15 stopni przez 300 dni w roku, to się z tego robi 70 kWh. Najtańsze są po 150 PLN, ale jest feler - mają po 5 kW, a to już wypadałoby uwzględnić w elektryce albo godzić się na strzały korków raz na jakiś czas. Chyba sprawa nie jest taka oczywista, gdybym miał trzy łazienki i kuchnię rozstrzelone po domu, rurki i pompa mogą kosztować mniej i dawać lepszy efekt - przy założeniu, że energia stracona na cwu wraca gdzieś tam na reku. Ale do malutkich domów cyrkulacja rzeczywiście nie przemawia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 422
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Wszystko jak wiadomo zależy od indywidualnych uwarunkowań, ale gdyby sobie abstrakcyjnie założyć, że podgrzewacz podgrzewa 15 litrów dziennie o 15 stopni przez 300 dni w roku, to się z tego robi 70 kWh..

 

1. Popieram „przedpiszącego” – na tym Forum były już wyliczenia ile to cyrkulacja „zżera”.

2. Tak małe termy mają też po 2kW.

3. Można zainstalować niewielkie przepływówki o mocy 1 – 2kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć gonzo93. Ściągnij sobie instrukcję ze strony producenta. Zwróć uwagę na tabelkę z parametrami ustawialnymi - w instrukcji dołączonej do mojej PC znalazłem błąd. Parametr "9" to nie tryb pracy pompy ciepła, lecz pompy cyrkulacyjnej. W instrukcji ze strony, opis jest prawidłowy.

Też tą różnicę zauważyłem. W necie jest wersja ze stycznia, a z pompą dostałem z zeszłego roku.

Twój pomiar mocy pompy obiegowej [100W] przyda mi się do obliczeń.

Widzę, że na razie PC "łyka" powietrze z pomieszczenia, na zimę chyba to zmienisz?

Na zimę to tą pompę wyłączę i będę grzać gazem. Teoretycznie PC pracuje do temp 0st. W najbliższych dniach przerobię wejście powietrza do pompy, tak by zaciągał z wyrzutni rekuperatora i z zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Nareszcie:

- podłączyłem czerpnię pompy ciepła z wywiewem z rekuperatora;

- wywiew z pompy ciepła z zewnętrzem;

- zainstalowałem termometry na wejściu i wyjściu z pompy ciepła

- zainstalowałem ciepłomierz na obwodzie pompy ciepła

Pierwsze wyniki pomiarów. W ciągu doby pompa ciepła zużyła 7,5kWh prądu i wyprodukowała 0,1242 GJ ciepła.

1GJ=277kWh, więc:

0,1242GJ*277=34,4kWh, czyli

COP=34,4/7,5=4,58

Temperatura zadana pompy ciepła - 48st. Pompa ciepła załącza się przy 44 i wyłącza przy 48st. Przy temperaturach na zewnątrz 10-14st, COP=4,6 to chyba bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony. Pomiary będę kontynuował.

 

ps. Strumień powietrza wyrzucanego przez rekuperator jest dużo niższy od strumienia zasysanego przez pompę ciepła, więc reszta jest zasysana z zewnątrz.

Edytowane przez gonzo93
uzupełnienie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kurdę... Ładny wynik... Chodzi mi głowie taka pompa - ale chciałem ja zapędzić do klimatyzowania chałupy...

Można, daje masę zimnego powietrza.

 

Jeden forumowicz napisał:

jasiek71

ps. dodam tylko że mam taką "maszynkę" tymi ręcami zrobioną co z powietrza wyciąga COP11.6

Co Wy na to?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsze wyniki pomiarów. W ciągu doby pompa ciepła zużyła 7,5kWh prądu i wyprodukowała 0,1242 GJ ciepła.

1GJ=277kWh, więc:

0,1242GJ*277=34,4kWh, czyli

COP=34,4/7,5=4,58

nie żebym się czepiał, ale skoro w pokrewnym temacie zapotrzebowanie na cwu dla 4 osób wyniosło 10kWh/dobę to co stało się z resztą ciepła tj 24kWh, czy poszło na pokrycie strat? To sporo, może po doładowaniu bufora zużycie spadnie w kolejnych dniach, ale jeśli się utrzyma to trzeba pomyśleć nad ograniczeniem strat tego systemu. Chyba, że zużycie cwu rzeczywiście przekracza 500l/dobę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeden forumowicz napisał:

 

Co Wy na to?

 

Zacząć produkcję, a po roku sprzedać firmę i iść na emeryturę z wielomilionowym kapitałem emerytalnym + coroczna wielomilionowa „dywidenda” z tytułu opłat patentowych. :yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można, daje masę zimnego powietrza.

 

Jeden forumowicz napisał:

 

ps. dodam tylko że mam taką "maszynkę" tymi ręcami zrobioną co z powietrza wyciąga COP11.6

i co ty na to?

Co Wy na to?

Jemu chodzi o powietrzny kolektor słoneczny sprzężony z wymiennikiem powietrze-ciecz.

"Normalne" kolektory słoneczne mają większe przebicie.

Np. moc rzędu 2kW transportują za pomocą pompki o mocy ~50W, czyli COP=40.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jemu chodzi o powietrzny kolektor słoneczny sprzężony z wymiennikiem powietrze-ciecz.

"Normalne" kolektory słoneczne mają większe przebicie.

Np. moc rzędu 2kW transportują za pomocą pompki o mocy ~50W, czyli COP=40.

No właśnie... czyli klasyczne wprowadzenie w błąd, lub powiedzenie niecałej prawdy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie żebym się czepiał, ale skoro w pokrewnym temacie zapotrzebowanie na cwu dla 4 osób wyniosło 10kWh/dobę to co stało się z resztą ciepła tj 24kWh, czy poszło na pokrycie strat? To sporo, może po doładowaniu bufora zużycie spadnie w kolejnych dniach, ale jeśli się utrzyma to trzeba pomyśleć nad ograniczeniem strat tego systemu. Chyba, że zużycie cwu rzeczywiście przekracza 500l/dobę.

Tu też nakłada się kilka spraw. Te 10 kWh to w mieszkaniu, gdzie odległości są inne, liczba łazienek jest inna i nie ma bufora. We wskazywanej pracy na forum przeczytałem, że połowa ciepła potrafi uciec w cyrkulację. Trochę dużo mimo, że wszystkie rurki mam zaizolowane 2cm pianką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem.

 

U Ciebie, to troszeczkę bardziej skomplikowany „układ”.

Potężny zbiornik z mamką daje co najmniej 2 razy większe straty (poza okresem grzewczym) niż sam zasobnik do CWU grzany wężownicą – to powoduje również większe straty na cyrkulacji niż w rozwiązaniu „tradycyjnym” (mimo ocieplenia).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jemu chodzi o powietrzny kolektor słoneczny sprzężony z wymiennikiem powietrze-ciecz.

"Normalne" kolektory słoneczne mają większe przebicie.

Np. moc rzędu 2kW transportują za pomocą pompki o mocy ~50W, czyli COP=40.

 

widzę że jesteś doskonałym obserwatorem:D

"normalne " kolektory mają też "nie normalną" cenę:yes:

ta "zabawka" została zmontowana prawie z niczego, nie posiada nawet normalnego panela na dachu, a udowadnia jak można zrobić coś całkiem sensownego bez całej tej zaawansowanej technologii

gdzieś kiedyś jani 63 napisał na forum że takie coś nie ma prawa działać, jak bym to wiedział to bym nie budował:(, ale... nie wiedziałem:p

ten świat obecnie to już naprawdę zaczyna się kręcić w "błędnym kole"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie, że żaden wyczyn – mały Pan Pikuś.

Niecałe 12 – cóż to jest?

„Wąski” lub „plaski”, pomalowany na czarno zbiornik, umieszczony na dachu da około 100, bo nie ma pomp obiegowych.

 

Można również wykorzystać turbinę wiatrową i otrzymać energię bez „napędzania”, inną „kupioną” energią. Sprawność – niewyobrażalna – 100% energii „darmowej”.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chciałem pokazać że to żaden wyczyn:yes:

Wyczynem w przypadku pompy ciepła nie jest bardzo wysoki COP, bo ten, jak widać dla innych urządzeń może być znacznie większy, ale możliwość wykorzystania ciepła niskotemperaturowego do wytworzenia ciepła o wyższej temperaturze.

Twoje rozwiązanie będzie działało praktycznie tylko podczas słonecznego dnia. Pompa ciepła powietrze-woda będzie działała także w nocy, a nawet w zimie (oczywiście nie każda).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyczynem w przypadku pompy ciepła nie jest bardzo wysoki COP, bo ten, jak widać dla innych urządzeń może być znacznie większy, ale możliwość wykorzystania ciepła niskotemperaturowego do wytworzenia ciepła o wyższej temperaturze.

Twoje rozwiązanie będzie działało praktycznie tylko podczas słonecznego dnia. Pompa ciepła powietrze-woda będzie działała także w nocy, a nawet w zimie (oczywiście nie każda).

witam, to jest jak w tym powiedzeniu ;

dajemy jakiemuś kolesiowi POLONEZA który pali 5 litrów na setkę...

a on jęczy że dlaczego nie cztery...;)

opisałem tą zabawkę w "koszty c.w.u", przeczytaj uważnie ze zrozumieniem do samego końca dodając że całość kosztowała 1,3k a potem porównaj to z przeciętną pompą powietrzną uwzględniając zakup.

dodam tylko że to całe "nic" docelowo będzie podłączone do kolektora powietrznego, ten z kolei do systemu wentylacyjnego domu.

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Oto wyniki moich pomiarów za ostatni tydzień:

http://img827.imageshack.us/img827/5698/copg.jpg

Tam gdzie widać COP wyższy od 5 to paliłem wieczorem w kominku z PW. W wyniku tego, bufor tak się naładował, że pompa się w nocy nie włączała, przez co załapała się na prace dzienną kiedy są wyższe temperatury powietrza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...