E. ZBS-6C KP to oczyszczalnia w technologii SBR ze złożem biologicznym, dobrym sterowaniem auto, w którym możesz przełączać tryby działania oraz dobrą pompą OPTIMA - według mnie duża różnica w stosunku do pozostałych - brać zanim będą podwyżki, a potem szukać instalatora :) :)

 

Zgodzę się z Wojtkiem tutaj i dodam tylko, że Wobet-Hydret dopuszczał samodzielny montaż bez utraty gwarancji (można do nich zadzwonić i się dopytać jak to jest teraz). Zawsze można sobie zrobić pracowity weekend na działce :)

 

Co do ilości materiałów to przy glinie na działce potrzebne są na obsypanie oczyszczalni i zrobienie nasypu i pewnie będą ok (Wojtek ma doświadczenie z nasypami). Możesz też podzwonić po okolicy i dowiedzieć się po ile masz piasek, ziemię, żwir i koparkę. Zawsze możesz powiedzieć, że sam załatwisz materiały. Ceny rur to poszły w górę i te sprzed roku nijak się mają do dzisiejszych ale 13.5k na materiały to wydaje się dużoooo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Zgodzę się z Wojtkiem tutaj i dodam tylko, że Wobet-Hydret dopuszczał samodzielny montaż bez utraty gwarancji (można do nich zadzwonić i się dopytać jak to jest teraz). Zawsze można sobie zrobić pracowity weekend na działce :)

 

Dzięki wszystkim za odpowiedzi.

Potwierdziłem, że samodzielny montaż jest możliwy bez utraty gwarancji. Zapał do takiej roboty pewnie był miał, rozchodzi się jednak o to, że montaż to jedno, ale prawidłowy projekt całości to drugie. Tu chyba nie ma pełnej "instrukcji" jak zamontować oczyszczalnię, bo jest związane z warunkami na danej działce. Trzeba wiedzieć gdzie zrobić drenaż, w jaki sposób, ile nitek, w jakiej odległości, ile żwiru, ile piasku, jak głęboko itp. Rozumiem, że monterzy wnoszą tu swoją wiedzę i doświadczenie, której mi brakuje.

 

Znalazłem jeszcze firmę Delfin, podobno też robią dobre SBRy, czekam na ich ofertę. Niestety oni też podnoszą ceny. W ogóle wszystkie firmy podnoszą więc trzeba się spieszyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem jeszcze firmę Delfin, podobno też robią dobre SBRy, czekam na ich ofertę. Niestety oni też podnoszą ceny. W ogóle wszystkie firmy podnoszą więc trzeba się spieszyć.

 

Dobrze mieć jeszcze ofertę do porównania, lecz o wyrobach delfin jest cały osobny wątek "Oczyszczalnia MBBR" . Firma ta nie przejmuje się zbytnio tym co robi oraz klientami :( . To ich nowa oczyszczalnia z SBR, ale starą MBBR nadal oferują, więc uważam, że podejście do tematu pewnie to samo. Sama technologia SBR to nie wszystko, jak chcesz porównać, to trzeba pogrzebać w szczegółach: ile waży oczyszczalnia, czy dmuchawa ma wyłącznik przebicia membran, czy ma dodatkowo złoże biologiczne, czy są 4 zawory sterowane, aby to był pełny SBR ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Dzień dobry proszę o pomoc w wyborze POŚ. Dom dla 3-4 osób, rzadko goście. Wykonana wentylacja wysoka, skropliny z kotła gazowego i zmiękczacza nie skierowane do oczyszczalni. Dopływ ścieków może być najpłycej około 0,5m poniżej poziomu gruntu( dom jest wyniesiony względem terenu przez spadek na działce). Strefa przemarzania 0,8m (choć nie wiem czy ma to duże znaczenie przy rurze ściekowej 160). Za oczyszczalnia około 13-15metrów do granicy działki na drenaż.

W zeszłym tygodniu geolog wykonał mi dwa odwierty na 3m głębokości w miejscu planowanej oczyszczalni i dalej gdzie miałyby być drenaże. W obu do 1,7m były piaski a głębiej miękka glina. W pierwszym odwiercie woda pojawiła się na glębokości 1,9m, a w drugim na 1,6m (geolog powiedział że po opadach może podejśc do głębokości 0,8-1,0m).

Po przebrnięciu przez większą cześć zapisków w wątku jestem prawie zdecydowany na oczyszczalnie Wobet-hydret ZBS-4c lub ZBS-6c (nie bardzo rozumiem czy one obie mają 2 komory?) lub ZBS-5c. Kiedy potrzebuję wersji z pompą? Proszę o potwierdzenie czy dobra decyzja lub czy na coś jeszcze zwrócić uwagę.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry proszę o pomoc w wyborze POŚ. Dom dla 3-4 osób, rzadko goście. Wykonana wentylacja wysoka, skropliny z kotła gazowego i zmiękczacza nie skierowane do oczyszczalni. Dopływ ścieków może być najpłycej około 0,5m poniżej poziomu gruntu( dom jest wyniesiony względem terenu przez spadek na działce). Strefa przemarzania 0,8m (choć nie wiem czy ma to duże znaczenie przy rurze ściekowej 160). Za oczyszczalnia około 13-15metrów do granicy działki na drenaż.

W zeszłym tygodniu geolog wykonał mi dwa odwierty na 3m głębokości w miejscu planowanej oczyszczalni i dalej gdzie miałyby być drenaże. W obu do 1,7m były piaski a głębiej miękka glina. W pierwszym odwiercie woda pojawiła się na glębokości 1,9m, a w drugim na 1,6m (geolog powiedział że po opadach może podejśc do głębokości 0,8-1,0m).

Po przebrnięciu przez większą cześć zapisków w wątku jestem prawie zdecydowany na oczyszczalnie Wobet-hydret ZBS-4c lub ZBS-6c (nie bardzo rozumiem czy one obie mają 2 komory?) lub ZBS-5c. Kiedy potrzebuję wersji z pompą? Proszę o potwierdzenie czy dobra decyzja lub czy na coś jeszcze zwrócić uwagę.

Pozdrawiam

 

Czyli u Ciebie woda stoi na glinie i jak popada to się podnoś do około 1m. Jak zrobisz dopływ na 0,5m to realnie drenaż w najgorszych warunkach masz ze 40cm na wodą gruntową. Nie wsiąka i fundusze poszły w błoto. Trzeba zrobić drenaż w płytkim nasypie, tak aby rury były co najmniej na poziomie gruntu. Wysokość minimalna takiego nasypu to około 0,5m. Tak w dużym skrócie o tym co robić za oczyszczalnią.

 

Zarówno 4C jak i 6C mają po dwie komory oraz takim sam pojemnik ze sterowaniem i dmuchawą. Różnią się pojemnością oraz ilością złoża w drugiej komorze.

Na pewno lepszy jest 6C bo ma dwa włazy, po jednym do każdej z komór, a większa pojemność daje Ci przy takiej ilości osób jeszcze dłuży czas do następnego wywozu osadu.

 

Przy robieniu nasypu to lepiej zastanowić się nad zbs-6c-kp lub zbs-5c-kp. Oba są z pompą na odpływie i od razu możesz ciągnąć tłoczny do studzienki drenażowej w nasypie. Ten drugi, czyli 5c ma dwupłaszczowy zbiornik i jest bardziej wytrzymały co przyda się gdy jest trudny teren.

Edytowane przez WojtekINST
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ekopol bio-hybryda 2500 to taki sam typ oczyszczalni jak bioficient 4? Konstrukcja podobna.

NIby tańsza od kingspana ale czy warto?

http://www.bio-sanit.pl/pliki/dtr/DTR-BIO-HYBRYDA-2500-poletko.pdf

 

Trzeba się na coś zdecydować bo już mam instalację wodkan w domu zrobioną.

Tylko ten nieszczęsny odpływ 1.2m pod poziomem gruntu i 20m od odpływu budynku ma być oczyszczalnia co da jakieś 1.7m pod poziomu gruntu wlot do oczyszczalni. Masakra.

Edytowane przez ololek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.

 

Czyli u Ciebie woda stoi na glinie i jak popada to się podnoś do około 1m. Jak zrobisz dopływ na 0,5m to realnie drenaż w najgorszych warunkach masz ze 40cm na wodą gruntową. Nie wsiąka i fundusze poszły w błoto. Trzeba zrobić drenaż w płytkim nasypie, tak aby rury były co najmniej na poziomie gruntu. Wysokość minimalna takiego nasypu to około 0,5m. Tak w dużym skrócie o tym co robić za oczyszczalnią.

 

Tak problem jest taki że działka jest pochyła względem osi X a oczyszczalnia z drenażem będzie usytuowana w niższym boku wględem osi Y - czyli jakikolwiek nasyp zmienia naturalny splyw wody opadowej (po większych opadach bajoro na działce). Jaka różnica głębokości między drenażem a poziomem wód gruntowych jest odpowiednia? Może powinienem wykonać więcej linii drenaży np. 5x 13m? Sąsiedzi mają Kingspan Biodisc ze studnią chłonną i pomimo podobnych warunków gruntowych od dwóch lat to działa.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.

 

 

 

Tak problem jest taki że działka jest pochyła względem osi X a oczyszczalnia z drenażem będzie usytuowana w niższym boku wględem osi Y - czyli jakikolwiek nasyp zmienia naturalny splyw wody opadowej (po większych opadach bajoro na działce). Jaka różnica głębokości między drenażem a poziomem wód gruntowych jest odpowiednia? Może powinienem wykonać więcej linii drenaży np. 5x 13m? Sąsiedzi mają Kingspan Biodisc ze studnią chłonną i pomimo podobnych warunków gruntowych od dwóch lat to działa.

 

Pozdrawiam

 

To że ktoś ma dobrą oczyszczalnię jak Biodisc nie oznacza, że ta studnia chłonna u sąsiada, będzie długo działać :( . Ogólnie nie lubię studni chłonnych, więc wybacz, ale nie będę Ci tego doradzał. Mogę jednie tłumaczyć i to dłuższy temat :) .

 

Z ty spływem i spadkami na działce to jest problem. Masz rację, że nasyp zrobiony w poprzek, będzie go utrudniał i woda może przy nim stać. Ogólnie to najlepiej robić równolegle do spadku terenu.

 

Najlepiej, aby było 1,5m od drenażu do wody gruntowej przez cały rok :). Realna granica ryzyka to dla mnie 1m w najgorszych, znanych Ci warunkach :( .

 

Więcej drenażu to by coś dało, gdyby nie padało. Jak będą opady to w drenaż woda będzie wchodzić też od góry, bo był to teren wzruszony. Można tak robić, ale to duże ryzyko, a potem ogródka nie będziesz kopał drugi raz bo woda w drenażu stoi :( .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ololek

 

Dowiedz się która z tych oczyszczalni może być tak głęboko. Chodzi o obciążenie gruntem.

 

@qba_ku

 

Przy wodzie gruntowej okresowo na głębokości 0.8-1m zastanowiłbym się nad ZBS 5C ze względu na mniejszą wysokość o 0.4m w porównaniu do 4C i 6C. Będzie mniejsze ryzyko wyparcia oczyszczalni przez wody gruntowe. Pamiętaj o zrobieniu dodatkowej płyty obciążającej i stabilizującej oczyszczalnię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ololek

 

Dowiedz się która z tych oczyszczalni może być tak głęboko. Chodzi o obciążenie gruntem.

 

.

 

Ten ekopol 2500 może być 120cm pod poziomem gruntu - info z DTR producenta. Czyli wlot na 180cm głębokości (dół rury 160).

Natomiast bioficient może być maks 80cm pod ziemią wlot ale można kupić nadstawkę 50cm co daje 130cm. Czyli odpada jak mam mieć 2.5 stopnia spadek od wylotu z domu do oczyszczalni co daje koniec rury na 1.7-1.8m

 

Czyli jak mam mieć bioficienta to muszę zastosować przepompownie przed oczyszczalnią?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten ekopol 2500 może być 120cm pod poziomem gruntu - info z DTR producenta. Czyli wlot na 180cm głębokości (dół rury 160).

Natomiast bioficient może być maks 80cm pod ziemią wlot ale można kupić nadstawkę 50cm co daje 130cm. Czyli odpada jak mam mieć 2.5 stopnia spadek od wylotu z domu do oczyszczalni co daje koniec rury na 1.7-1.8m

 

Czyli jak mam mieć bioficienta to muszę zastosować przepompownie przed oczyszczalnią?

 

Pomyśl o przepompowni ścieków surowych, przed oczyszczalnią jako o dalekiej opcji, która będzie sporo kosztować. Przede wszystkim pompa musi być dobra i albo wybierasz ją z rozdrabniaczem lub z dużym przelotem i vortexem. Zbiornik musi też nie być mały, aby w razie braku zasilania dało się parę litrów ścieków więcej zmieścić i kwota zaczyna się może od 4 tyś, a wersji ze autozłączem, aby było wygodnie do serwisu i szafą zabezpieczającą to jak nic 5 tyś. Można kupić taniej, ale po dwóch latach, jak minie gwarancja to sobie na pewno zdasz sprawę, że trzeba było kupić tą droższą i lepszą :( . Ogólnie przy pompach jest prosta zasada, że tańsze nie jest tak samo dobre :( .

 

Zbiornik oczyszczalni ekopol, można zasypać tak głęboko, a potem zobaczymy jak ją serwisuje, przez wąskie włazy o tak dużej wysokości. Jak jest z metr nadstawki włazów to musi być tyle włazów ile komór i muszą mieć średnicę z 60cm, abyś coś tam widział. Wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale jak głęboko sięgniesz ręką w głąb włazu bez wchodzenia. Może ktoś za nogi Cię przytrzyma :) :)

 

Wiem, wiem, że marudzę, ale wszystko pięknie jak oczyszczalnia jest czyściutka i bulgocze sprawnie. Tak jednak po roku jej działania już nie jest. Myśl o tym co będziesz robił z nią po 5 latach. Wytrzymałość zbiornika jest wówczas najważniejsza, a drugim jest dostęp serwisowy. Dlatego też dla mnie lepsze są oczyszczalnie co sterowanie i dmuchawę nie mają w włazie, tylko wygodnie w osobnej skrzynce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli odpada jak mam mieć 2.5 stopnia spadek od wylotu z domu do oczyszczalni co daje koniec rury na 1.7-1.8m?

 

2.5 stopnia czy 2.5%? Jedno i drugie dość spore. Jeśli odległość od domu nie jest znaczna (do 10m) to te 1.5% czyli 0.86 stopnia wystarczy.

Panowie od kanalizy twierdzili, że przy większym spadku rzadkie spłynie a gęste zostanie, a przy mniejszym nic nie popłynie :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2.5 stopnia czy 2.5%? Jedno i drugie dość spore. Jeśli odległość od domu nie jest znaczna (do 10m) to te 1.5% czyli 0.86 stopnia wystarczy.

Panowie od kanalizy twierdzili, że przy większym spadku rzadkie spłynie a gęste zostanie, a przy mniejszym nic nie popłynie :D

 

Myślałem nad szambem ale po info od szambiarza że wywóz 10m3 to koszt 260zł z fakturką będę musiał zrobic biooczyszczalnię. Nawet szambiarz mi to doradzał że szambo mi się nie opłaca 12 x w roku wywozić:)

Tak to planuję zrobić na działce. 23m od wylotu 110mm na głębokości 1.3 do włotu do oczyszczalni.

Jakby to miało być te 2% too na 23m wychodzi około 50cm spadku dla gówienka. gdzieś tam jakieś pośrednie kiniety. Może możńa to jakoś lagodniej zrobić bez kiniet.

W załączeniu rysunek jak ta planowana sytuacja wygląda. Tutaj mam biorock wpisanego do projektu. Ale to bez przepompowni nie da rady. Ekopol2500 ma włazy 40cm to też malutko.

Pakowanie kolejnych tysięcy w przepompownię może być koniecznością :(

kanaliza.jpg

Edytowane przez ololek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ ololek

 

A co powstrzymuje Cię od umiejscowienia oczyszczalni w miejscu pierwszej kinety? Lepiej mieć dłuższą drogę dla ścieków oczyszczonych niż surowych.

Zapachów pod oknem od oczyszczalni nie ma się co obawiać bo one idą wentylacją wysoką.

Ja mam podobnie trochę: oczyszczalnia pod domem a poletko na drugim końcu działki (prawie 50m)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ ololek

 

A co powstrzymuje Cię od umiejscowienia oczyszczalni w miejscu pierwszej kinety? Lepiej mieć dłuższą drogę dla ścieków oczyszczonych niż surowych.

Zapachów pod oknem od oczyszczalni nie ma się co obawiać bo one idą wentylacją wysoką.

Ja mam podobnie trochę: oczyszczalnia pod domem a poletko na drugim końcu działki (prawie 50m)

Mam studnie na wodę do celów spożywczych -> 30m minimalna odległość. między studnią a wylotem oczyszczalni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

przepraszam, że przynudzam bo już napisałam w innym wątku. Czy ktoś robił w tym sklepie zakupy:

Dmuchawy membranowe oraz pompy próżniowe membranowe (in-eco.pl) . Zrobiłam zamówienie, przelałam pieniądze i cisza. A mam zepsutą dmuchawę do oczyszczalni więc sprawa pilna!. Może ktoś coś wie na temat tego sklepu. Bo zaczynam się denerwować.

pozdrawiam

Iw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam studnie na wodę do celów spożywczych -> 30m minimalna odległość. między studnią a wylotem oczyszczalni.

 

Witam

30m to jest do studni chłonnej albo jak w twoim przypadku do drenażu a do oczyszczalni minimalna odległość to 15m

 

"Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15 m od najbliższej studni. Odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody powinna wynosić co najmniej 70 m (30 m jeśli ścieki zostały oczyszczone biologicznie), a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5 m poniżej drenów rozsączających."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...