Recommended Posts

Krzy

zapomnialem na wsi popatrzec jak to mam zainstalowane, w kazdym razie teraz zadzwonilem do Makrotermu z pytaniem czy moze wystapic problem, ktory probujemy rozwiazac .... zapewnili mnie, ze wode bede miec o temperaturze zadanej w mieszaczu .... wiec jak wystapi problem to chlopaki beda skrobac sie po glowach instalujac pompke

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-263788
Udostępnij na innych stronach

Coś nie do końca rozumiem z tym mieszaczem i cyrkulacją

miszacz robi wodę o zadanej temp ciepła i zimna do 45 stopni pompka ją zbiera do zasobnika w zasobniku jest podgrzana do 60 stopni gdzie się podziewa ten dozatek zimnei wody gdy nie ma rozbioru wody

rozumiem samą cyrkulację, rozumiem sam mieszacz ale tego nie mogę zaskoczyć

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-263940
Udostępnij na innych stronach

Ciao 8)

 

Tak sobie teraz myslalem ze pompa cyrkulacyjna moze jednak miec problemy, na pewno nie jest mozliwa stala praca takiej pompki, ale to jak juz pisalem wczesniej sa rozwazania teoretyczne bo w praktyce tego nie stosowalem :cry:

 

No wlasnie dlatego napisalem ze to nie moze dzialac :( w szybkim czasie cisnienia w calym obwodzie, kotle i na wejsciu zimnej wody sie wyrownaja termostat zamknie doplyw cieplej wody i pompka bedzie mielila wode bez sensu :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-264224
Udostępnij na innych stronach

Mam na mysli fizyke zjawiska - pompa wymusza obieg wody a zimna woda nie wejdzie do zamknietego ukladu. Termostat w takiej sytuacji musi przepuszczac cieplejsza wode niz ma to w ustawieniach. Zrob test na baterii termostatycznej - zakrec zimna wode i zobacz czy odetnie wtedy goraca do 0....

 

D.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266015
Udostępnij na innych stronach

To gdy nie ma rozbioru cyrkuluje woda o temperaturze takiej jaka jest w zasobniku czyli wyższej niż ustawiona na mieszaczu centralnym ( czyli tak jakby mieszacz nie działał) a dopiero po odkręceniu kranu woda ustabilizuje się na temperaturze tej z mieszacza.

tak??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266266
Udostępnij na innych stronach

No tak na to wychodzi, ale jezeli pompka wlacza sie czasowo to bedzie troszke chlodniejsza bo w miedzyczasie rurki wystygna. Mysle ze wystarczy aby sie wlaczala co kwadrans na minute to wtedy prawie nic nie kosztuje :wink: - co o tym myslicie ???
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266288
Udostępnij na innych stronach

Nie montowałem zaworu termostatycznego ale może celowe byłoby zamontowanie termostatu do sterowania pomki cyrkulacyjnej np. 45 st. C. Zmiejszyło by się ryzyko poparzenia.

p.s. Jak czytam to naprawdę fajna rzecz. Szcególnie do węglówki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-266314
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Bedzie lecieć zimna woda. Zawór działa na zasadzie: WYZSZA temp. wody z bojlera niż ustawiona =włączenie podmieszania z zimnej wody. W przeciwnym przypadku woda leci tylko z bojlera tzn może mieć i tylko 5 st.tak jak w wodociągu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276836
Udostępnij na innych stronach

Dzięki semp, uspokoiłeś mnie.

Czy ten sposób działania dotyczy zaworów wszystkich producentów? W ręce wpadła mi akurat ulotka Honeywella (zawory TM). Zapytałem bo są tam dwa zdania, których nie zrozumiałem:

 

"...wejście zimnej wody jest automatycznie

odcinane, przy przerwaniu dopływu wody gorącej.."

 

"...zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście

gorącej wody jest automatycznie odcinane,

gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody

pod warunkiem, że temperatura na wejściu

gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa

niż temperatura wody zmieszanej..."

 

Bo co to znaczy "przerwanie dopływu"? Czy chodzi o fizyczny brak wody czy też o wodę o nieodpowiedniej temperaturze?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276862
Udostępnij na innych stronach

Rewelacja te zaworki! :D

 

I mogą działać w drugą stronę! Tzn. wyjście MIX staje się wejściem i wówczas jeśli temp. jest większa niż zadana to woda jest kierowana do jednego wylotu, a jeśli mniejsza - to do drugiego. Można tym sterować np. powrót do kotła z c.o.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15764-centralny-mieszacz-termostatyczny/page/2/#findComment-276947
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...