Zbig tak myślę, że jak pompa jest załączona do sterownika i sterownik nie poda prądu na jej wyjście, to pompa nawet mając taką funkcję się nie załączy.

 

Nawiasem mówiąc, czy podłączenie pomp z autoadapt'em w tym trybie pod sterownik, który steruje ich pracą ( on/off ) pozwala na wykorzystanie ich funkcji adaptacyjnych.

Mam akurat wilo yonos pico i czy moja też się 'uczy' instalacji jak alpha ? ile czasu potrzeba na dobranie przez pompę odpowiednich parametrów ( ja mam w części grzejników głowice termostatyczne )

Może lepiej jak taka pompa pracuje ciągle?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041768
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nawiasem mówiąc, czy podłączenie pomp z autoadapt'em w tym trybie pod sterownik, który steruje ich pracą ( on/off ) pozwala na wykorzystanie ich funkcji adaptacyjnych.

Mam akurat wilo yonos pico i czy moja też się 'uczy' instalacji jak alpha ? ile czasu potrzeba na dobranie przez pompę odpowiednich parametrów ( ja mam w części grzejników głowice termostatyczne )

Może lepiej jak taka pompa pracuje ciągle?

Pompy adaptacyjne głównie mają pracować w trybie ciągłym.One się nie uczą tylko odpowiednio reagują na zmiany oporów przepływu wody.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041772
Udostępnij na innych stronach

Zbig tak myślę, że jak pompa jest załączona do sterownika i sterownik nie poda prądu na jej wyjście, to pompa nawet mając taką funkcję się nie załączy.
Czytałem o tym, myślałem o tym i za cholerę nie wiem na czym to powinno polegać. Logicznym jest że bez napięcia się nie ruszy ale może w tym przypadku chodzi aby tylko poruszyć w niewielkim stopniu a energię pobrać z kondensatora?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041781
Udostępnij na innych stronach

Mineru dobrze prawi - przy pompie adaptacyjnej w sterowniku powinna być ustawiona praca ciągła pompy. Lato zawsze było " trudne " dla pomp obiegowych - długie postoje często skutkują właśnie zablokowaniem wirnika. Dlatego producenci stosują tą śrubeczkę - można pomóc unieruchomionej pompie. Tak myślę, że w tej Alphie ona też będzie, tyle że schowana za tym przednim panelem z regulatorami. Trzeba sprawdzić w instrukcji, uruchomić i później pilnować, żeby co kilka dni ja na krótko załączyć.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041793
Udostępnij na innych stronach

Zbig, tak mi się zdaje, że to działa jak pompa ma wyłącznik i jest włączona na stałe do gniazdka sieciowego, wtedy pomimo tego ze wyłącznik pompy jest ustawiony w pozycji wyłącz ona i tak się co jakiś okres czasu załączy. Jednak że sam jestem trochę dinozaurem i lubię proste rozwiązania, moją raz w tygodniu ręcznie załączam na klika minut i jest dobrze. No ale moja to zwykła pompa, bez autoadaptu i innych bajerów.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041798
Udostępnij na innych stronach

Temat stary ale odnowiony.Poszła propozycja do programisty aby w trybie lato pompy uruchamiały się na ok 1min raz w tyg.

Tyle,że propozycja może wejść w życie z opóźnieniem bo firma ma inne priorytety.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041804
Udostępnij na innych stronach

Stukanie w rury obok pompy nic nie pomogło. Nie chcę rozkręcać pompy bo nigdy tego nie robiłem i nie ogarniam jak to wszystko wygląda ale jak trzeba będzie to się pewnie zrobi. Odpaliłem kociołek i zobaczymy za jakiś czas czy wygaśnie. A pompę muszę jakoś ruszyć do zimy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041831
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli to kamień ją zatrzymał, to im dłużej postoi tym trudniej będzie ją później uruchomić. Raczej bym z tym nie czekał do zimy.

 

U mnie jest to przykręcone czterema śrubkami imbusowymi M5 na klucz imbusowy 4mm czyli tali jak w większości jest dołączany do składania mebli. Jest to robota na 5 min z tym że później trzeba układ odpowietrzyć bo zalewając pompę trochę tego powietrza tam zostanie. Niektóre pompy mają specjalną śrubkę do odpowietrzania i wtedy tego powietrza w układ niewiele wpadnie. Lepiej to wykonać teraz niż czekać do ochłodzenia bo jak coś z silnikiem nie tak to naprawa gwarancyjna nie jest w pół godz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041862
Udostępnij na innych stronach

Czyli zamknąć zawór odcinający od dołu. Od góry jest zawór zwrotny więc woda nie pójdzie. i odkręcić te cztery imbusy?

Z tego co widzę na instrukcji dołączonej do pompy to trzeba potem obrócić całą pompą w którąś stronę i co potem zobaczę?

Gdzie ten wirnik w tej części którą obrócę czy w tej co zostanie przy instalacji?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041867
Udostępnij na innych stronach

Czyli zamknąć zawór odcinający od dołu. Od góry jest zawór zwrotny więc woda nie pójdzie. i odkręcić te cztery imbusy?

Z tego co widzę na instrukcji dołączonej do pompy to trzeba potem obrócić całą pompą w którąś stronę i co potem zobaczę?

Gdzie ten wirnik w tej części którą obrócę czy w tej co zostanie przy instalacji?

Silnik odkręca się i zdejmuje razem z wirnikiem. Jak zdejmiesz to masz wszystko na zewnątrz. Zobaczysz jakie to proste.

Tylko podstaw pod spód jakiś pojemnik na wodę bo zawsze jej troszkę wypłynie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041882
Udostępnij na innych stronach

A jakieś uszczelnienie tam jest? Nie narobie kłopotów z szczelnością pompy?

Nic się nie stanie, to jest przewidziane na zdejmowanie i jeżeli będziesz to robił i uważał aby nie zepsuć to na pewno nic nie uszkodzisz. Zwróć uwagę na siłę jaką są dokręcone śrubki, to wcale nie jest tak mocno ?)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041893
Udostępnij na innych stronach

U mnie nieszczelność jest z przodu przy zamykaniu po prawej stronie.regulacja zawiasów raczej niewiele da. Raczej przy zatrzaskach trzeba by spróbować.

 

Jakieś większe kombinerki lub żabkę i element zaznaczony na zdjęciu podegnij troszkę do góry (w zależności od potrzeby).

klapa.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041894
Udostępnij na innych stronach

Rozkręciłem tą pompę. Rzeczywiście jest oring gumowy do uszczelnienia.[ATTACH=CONFIG]205351[/ATTACH]

Co powinno się obracać?

Cały element czy tylko ten mały z łopatkami?

Mam inny troszkę typ ale podobny. U mnie obraca się wirniczek z łopadkami razem z wirnikiem z tyłu. W tym kołnierzu mam obrotowo.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041944
Udostępnij na innych stronach

Zrobione.

Obracać ma się sam wirnik z łopatkami.

Nie taki diabeł straszny.

Dzięki koledzy za pomoc. Teraz jeszcze zobaczymy czy będzie kociołek dalej wygasał.

Docisnąłem jeden przewód od wtyczki dmuchawy który był troszkę wysunięty.

Jak znów wygaśnie z powodu nie pracującej dmuchawy to już chyba poszukam pomocy u producenta.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041950
Udostępnij na innych stronach

I w którą ewentualnie stronę próbować kręcić tym wirnikiem?

Moim zdaniem bez znaczenia, powinno się obracać i jedną i w drugą. Tu by się przydało zobaczyć łopatki wirnika aby dokładnie określić kierunek obrotów. Silnik wymusza kierunek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041960
Udostępnij na innych stronach

Zrobione.

Obracać ma się sam wirnik z łopatkami.

Nie taki diabeł straszny.

Dzięki koledzy za pomoc. Teraz jeszcze zobaczymy czy będzie kociołek dalej wygasał.

Docisnąłem jeden przewód od wtyczki dmuchawy który był troszkę wysunięty.

Jak znów wygaśnie z powodu nie pracującej dmuchawy to już chyba poszukam pomocy u producenta.

Użyj trochę więcej siły przy wkładaniu wtyczek.Ona musi zaskoczyć.Tylko bez młotka proszę :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/340/#findComment-6041961
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...