Ja na ceramikę wcale nie narzekam. Jej największy plus jak dla mnie to ZERO sadzy. A do palenia z nią trzeba po prostu inaczej podejśc. Wydaje mi się, że nie lubi ona zbyt dużych mocy bo wtedy dużo ucieka w komin. Przy stałym odbiorze natomiast lub wolniejszym nagrzewaniu działa wyśmienicie. Nie wspomnę o trybie lato bo to już cud miód i orzeszki.

Szamot nic nie ma do tego .

Jeżeli palnik ma możliwość modulacji mocy ,a takie palniki są w tych kotłach czy innych, (od np. 5kW potrafi przeistoczyć się w bestię 17kW) to musicie zrozumieć że, czym większa moc palnika tym większy wymiennik potrzebny jest do odbioru wygenerowanego ciepła tego się nie przeskoczy .A wymiennik jest stalowy a nie z gumy .Z gumy powiększała by się jego powierzchnia, jak by moc palnika rosła ,wtedy temp. spaliny można by utrzymywać na jednym poziomie .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240435
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

szkoda ze nie widziałes kotła w okresie przejsciowym... jak się pobór CO i CWU wyłaczył.....

 

Grzeję w kotle cały sezon, latem samą ciepłą wodę ,mam tyle szamotu że kilka osób mógł bym obdarować :), ale wymiennik mam z gumy bo ma 38kW .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240448
Udostępnij na innych stronach

Palnikowi brakuje powietrza. Ale nie pierwotnego ("podniesieniu nadmuchu o 1% wypala dziurę na palniku w czasie grzania,") a wtórnego. Zastanów się jak masz owierconą koronę...

 

Co mam zrobić z koroną? Dodatkowe otwory ? Kocioł dopiera zaczął żywot, dodatkowe otwory = brak gwarancji. A teoretycznie mam jej (gwarancji) 5 lat.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240524
Udostępnij na innych stronach

Właśnie rozpocząłem test . Jak pisałem wcześniej chcę wykożystac zasobnik CWU jako bufor dla CO pompa CWU włączona na stałe temp CWU zadana powyżej CO. Rano zobaczymy co powie czas zasypu ;)

 

Ciekawe, ciekawe. Rozwiniesz tą cwu powyżej co?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240578
Udostępnij na innych stronach

Novy w OE+ miałeś 68 litrów wody w naczyniu ( bo wymiennik to także naczynie na wodę jest ) o powierzchni wymiany 2,2 m2. Tutaj masz 74 litry i to mieści się w naczyniu o powierzchni wymiany 1,3 m2. Nie rozumiem czego oczekujesz - sama ilość wody to nie wszystko. Piszesz, że przy OE+ 24 kW jak się obiekt wychłodził to dogrzać go nie szło - i wziąłeś 11 kW kocioł żeby sobie z tym poradził? To raz. Dwa - nie wiem co Was dziwi z grupowym i ewentualnym przerzucaniem opału przy większych mocach. Np. dla mocy 12 KW macie proporcję w grupie - bo to jest całość - około 1 do 10 ( i to by się zgadzało zakładając opał 26MJ, dla jakiego najczęściej ustala się parametry kotłów ). Wszystko dobrze, ale zdarzą się węgle dla których przerwa miedzy podaniami ( tu już jest 1 do 3 ) okaże się za krótka i w trzecim podaniu zapełni palnik a w czwartym i piątym nieco przerzuci zanim dojdzie do fazy dopalania. Nie zawsze da się to rozwiązać podbijaniem nadmuchu - bo wtedy pod koniec fazy dopalania na końcu grupy mu może zacząć brakować opału i zamiast grzać zacznie studzić. Zresztą są węgle które nie lubią dużego dmuchania. Normalne przypadłości kotła na paliwo stałe.Podobnie zresztą jak dalszy wzrost temperatury o ten jeden czy dwa stopnie po odstawieniu się dość ostro prowadzonego kotła, który do zadanej doszedł i odstawił się przy temperaturze spalin koło 140 stopni. To taka - norma. Nawet na instalacjach ze sporym odbiorem są takie przebicia przy takim prowadzeniu kotła. Dlatego uważam, że to jest błąd ( no - powiedzmy słabość ) w algorytmie spalania grupowego - to że nie wraca na mniejszą z ustawionych mocy po zatrzymaniu spadku i ustabilizowaniu wzrostu temperatury. Podobnie zresztą jak kończenie na siłę rozpoczętej grupy z mniejszą mocą pomimo tego że temperatura lawiną w dół wali i dawno zostały spełnione warunki do załączenia wyższej mocy. To moim zdaniem jest tak troszeczkę na odwrót zrobione - niższa moc powinna służyć do hamowania przed zadaną a po dłuższej pracy ze sporą mocą to hamowanie chwilę musi trwać - kocioł nie czajnik. Niechby sobie startował z tą niższą mocą, ale po spełnieniu warunków do załączenia wyższej powinien przerwać podawanie, dopalić proporcjonalnie do ilości wykonanych podań i załączyć wyższą moc. Po odbiciu ze spadku i ustabilizowaniu wzrostu powinien dokończyć grupę i od następnej rozpocząć hamowanie - przełączyć się na niższą z ustawionych mocy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240583
Udostępnij na innych stronach

Dlatego uważam, że to jest błąd ( no - powiedzmy słabość ) w algorytmie spalania grupowego - to że nie wraca na mniejszą z ustawionych mocy po zatrzymaniu spadku i ustabilizowaniu wzrostu temperatury. .

Ale własnie tak się dzieje. Po podbicu temp w pobliże zadanej chyba 1 oczko niżej przełącza moc na tą niższą. a i startuje z niższą. Właśnie ślęczę nad sterownikiem i dokładnie tak się zachowuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240625
Udostępnij na innych stronach

Ale własnie tak się dzieje. Po podbicu temp w pobliże zadanej chyba 1 oczko niżej przełącza moc na tą niższą. a i startuje z niższą. Właśnie ślęczę nad sterownikiem i dokładnie tak się zachowuje.

Nie tak się dzieje. Poślęcz jeszcze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240632
Udostępnij na innych stronach

Tak się zachowuje.Jest jednak jedna rzecz,jeżeli w czasie dopalania grupy temp zostaje osiągnięta a nawet przekroczona o kilka stopni (zawsze tak się może stać) to kończy dopalanie nadmuchem z grupy jaka zaczął.Tak więc nie zawsze hamuje na niższej grupie bo czasami nie zdąży i zakończy na wyższej.Paliwo musi dopalić.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240639
Udostępnij na innych stronach

W kotle z reguły mamy nadmiar tlenu.

Natomiast wydaje mi się, że jest "niedobór" odpowiedniej temperatury i czasu.

Zawijan_2 wspominał kiedyś, by cząsteczka węgla uległa całkowitemu utlenieniu potrzebuje przebyć drogę od 9m do 14m.

 

Co do sadzy w kominie i samozapłonie jej, to zdarzają się takie sytuacje, ale myślałem, że mówimy tutaj o kotłach, które wytwarzają jakieś niewielkie ilości sadzy.

Na małych mocach wcale nie jest dużo tlenu bo niecałe 9-10% a do spalania paliwa w palenisku trzeba doprowadzić około dwa razy więcej powietrza, niż wynika to z zapotrzebowania teoretycznego.Najprawdopodobniej te resztkowe ilości tlenu nie biorą udziału już w procesie spalania (za małe stężenie) a jedynie uczestniczą w trakcie wymiany ciepła przez wymiennik wodzie.

Mamy spalanie niecałkowite,otrzymujemy sadzę, czysty węgiel, proces ten zachodzi przy dużym niedoborze powietrza - tlenu, czyli stężenie ilość tlenu ma tu zasadnicze znaczenie .

Edytowane przez animuss
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240640
Udostępnij na innych stronach

Nie tak się dzieje. Poślęcz jeszcze.

Hmm wiec wytłumacz mi kolego co żle interpretuję. Mam ustawione grupowe 8/12. Nadmuchy to 41 i 46. Jak kocioł zaczyna grzać to widzę 41 % dmuchawę. Później przełącza się na 46 % a na sam koniec tak jak pisałem chyba 1 stopień poniżej zadanej znów widze 41 % . Co źle interpretuję ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240641
Udostępnij na innych stronach

Moją wypowiedź. Zaczyna grzać na 8 KW - owszem. Potem nie bacząc na to, że zostały spełnione warunki do załączenia 12 KW kończy cały cykl podań dla 8 KW plus oczywiście dopalanie - i dopiero załącza 12 KW. To jest pierwsza słabość - moim zdaniem byłoby lepiej gdyby z tym nie czekał na skończenie całej grupy, tylko przerwał podawanie, dopalił i przełączył od razu jak zaistnieją warunki do przełączenia. I później - spadnie ze 3 stopnie pod zadaną. Odbije i ustabilizuje wzrost na 12 KW. I znów idzie kolejną grupę na 12 KW aż nie dojdzie do podwójnej histerezy i dopiero tam przełącza - oczywiście po uprzednim zakończeniu grupy na 12 KW. A to już Jóźku za późno - i przebicie musi być.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240662
Udostępnij na innych stronach

Szybkie pytanie . Dlaczego ecoal odłączył mi pompe CWU przed dojściem do zadanej. Temp za kotle zaczęła spadać ale i tak chyba nie powinien.

 

EDIT już wiem.

Jak CO jest niższe od CWU odłącza pompe CWU ;)

 

Dopnij grzałkę do bojlera bo tego pieca nie dogrzejesz :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240664
Udostępnij na innych stronach

kobra64

Jak szybko będziesz w stanie przewidzieć,że na wyższej grupie (np w połowie jej cyklu) zamknęło ci się naraz 5 grzejników?

To co piszesz było by idealne ale tak nie jest.

Nie chodzi o przewidywanie, tylko o reagowanie. Jak powstrzymał spadek, zaczął rosnąć i urósł z narastającym tempem przyrostu o kilka dziesiętnych - to jasne jest, że dojdzie do zadanej na mniejszej mocy. Poza tym napisałem, że przed przełączeniem z powrotem na niższą moc powinien dokończyć grupę - nie tak jak miałoby to być przy spadku, tylko całą grupę i dopiero przełączyć. Ale nie czekać na histerezę - stabilny wzrost powinien być sygnałem do obniżenia mocy. PS. mój poprzedni wpis zaczynał się od odpowiedzi na pytanie - co źle interpretuję. Edytowane przez kobra64
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240677
Udostępnij na innych stronach

No to by musiał być jakiś dramatycznie wielki rozbiór, żeby rozpędzony pracą na wyższej mocy kocioł wyhamować tak, żeby na niższej nie osiągnął zadanej. Ale w sumie masz rację - ta energia nie zginie. Tyle, że dłuższe postoje to potem głębsze spadki i dłuższa praca z wyższą mocą - kółko się zamyka. Taka trochę PID -owska przypadłość eliminacji błędu błędem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/755/#findComment-6240714
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...