Kobra,jak Bóg da,pokażę Ci jak działa układ z PC,podłoga i klimakonwektory ,na jednej pompie.Regulacja temp.oddzielna na każde pomieszczenie.Tak będzie w moim domu,tak jest w setkach innych domów :)Trochę poczekaj.

Amen.

My tu nie rozważamy układów zasilanych PC. Ani wyłącznie nowych domów.Nie porównuj nieporównywalnego. Kotła nie poprowadzisz z temperaturą jaką będziesz zasilał podłogi. Musisz ją obniżyć - to jest mieszacz i pompa. Klimakonwektory normą nie są - w układach mieszanych zazwyczaj występują grzejniki wymagające wysokiej temperatury zasilania. I to jest druga pompa. Na CWU można rozważyć czy jest niezbędna, czy da się połączyć z grzejnikami albo zasilić grawitacyjnie. Często jest niezbędna osobna. Często tą dodatkową pompę się jako bezpiecznik daje - na wypadek nieprzewidzianie dużych rozbiorów CWU przy których grawitacja mogłaby nie wyrobić. Układów z PC wbrew temu co sądzisz widziałem już - no powiedzmy kilka. Z wcześniejszych Twoich postów wnoszę, że Ty masz o tym jakieś tam wyobrażenie zbudowane na podstawie tego co na FM i w reklamowych ulotkach wyczytałeś. Mimo wszystko - powodzenia życzę w realizacji planów. No i sprostowanie - w moich instalacjach są jednak po 2 pompy. Tyle że ja tą do cyrkulacji CWU to uważam za coś tak oczywistego, że po prostu o niej zapominam najczęściej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635499
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

@Maher:

 

Wspomniałes wczoraj, że masz zawór 3D termostatyczny ( ten do obniżenia c.w.u. ) podłączony jak na tym schemacie:

VTA320.png

 

U mnie jest to podłączone w najprostszy sposób, czyli tak:

esbe simple.png

 

Przymierzam się do zmiany podłączeń jak na wcześniejszym schemacie, chciałbym jednak wcześniej znać opinię, jak to się u Ciebie sprawdza? U siebie zauważam regularne spadki temp. na kotle " w rytm" załączania się pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Teraz jest to mniej zauważalne gdyż wahania kompensowane są przez siłownik zaworu 4D (pomiar temp. i reakcja siłownika co 15 sek- czy aby nie za często?)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635662
Udostępnij na innych stronach

Najczęściej przyczyną takich awarii jest nie wilgoć, tylko żar. Nie zdarzało Ci się przypadkiem że palnik przerzucał żar do popielnika?

 

Raczej to nie żar bo miejsce przegnicia jest jakby pod tylną ścianą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635739
Udostępnij na innych stronach

@Maher:

 

Wspomniałes wczoraj, że masz zawór 3D termostatyczny ( ten do obniżenia c.w.u. ) podłączony jak na tym schemacie:

[ATTACH=CONFIG]288554[/ATTACH]

 

U mnie jest to podłączone w najprostszy sposób, czyli tak:

[ATTACH=CONFIG]288558[/ATTACH]

 

Przymierzam się do zmiany podłączeń jak na wcześniejszym schemacie, chciałbym jednak wcześniej znać opinię, jak to się u Ciebie sprawdza? U siebie zauważam regularne spadki temp. na kotle " w rytm" załączania się pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Teraz jest to mniej zauważalne gdyż wahania kompensowane są przez siłownik zaworu 4D (pomiar temp. i reakcja siłownika co 15 sek- czy aby nie za często?)

 

Ogólnie nie jestem zadowolony z tego układu bo albo mam jakiś błąd (sprawdzałem co najmniej kilka razy i jest zgodnie ze schematem) albo ten układ nie działa prawidłowo. Założenia były takie że idę do łazienki wsiąść prysznic (naciskam kontakt włączający pompę 25/40) i za ok. 5 minut płynie od razu ciepła woda. Teraz działa to tak że aby była ciepła woda pompa musi pracować co najmniej z 15 minut, przy czym słychać jak się robią wiry w bojlerze a powrót z cyrkulacji wolniutko się nagrzewa. Może hydraulik ciągnący rury coś źle zgrzał i zaślepił jedną rurę od cyrkulacji (układ odpowietrzałem już kilka razy).

 

[ATTACH=CONFIG]288576[/ATTACH]

 

Trochę za wcześnie aby po roku wypadły dziury, w starym śmieciuchu po 10latach lepiej to u mnie wygląda i nieraz grzebałem pogrzebaczem aż miałem czerwony od żaru popielnik.

Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635793
Udostępnij na innych stronach

cyt: Założenia były takie że idę do łazienki wsiąść prysznic (naciskam kontakt włączający pompę 25/40) i za ok. 5 minut płynie od razu ciepła woda.

 

Nie lepiej, żeby była załączana np. detektorem ruchu umieszczonym albo w samej łazience, albo gdzieś w hallu? Nie ma nikogo w domu-pompa stoi, zaczyna się ruch-pompa się załącza.

 

@minertu:

U mnie taka:

cyrkulacyjna cwu.jpg

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635809
Udostępnij na innych stronach

cyt: Założenia były takie że idę do łazienki wsiąść prysznic (naciskam kontakt włączający pompę 25/40) i za ok. 5 minut płynie od razu ciepła woda.

 

Nie lepiej, żeby była załączana np. detektorem ruchu umieszczonym albo w samej łazience, albo gdzieś w hallu? Nie ma nikogo w domu-pompa stoi, zaczyna się ruch-pompa się załącza.

 

@minertu:

U mnie taka:

[ATTACH=CONFIG]288591[/ATTACH]

Taka powinna być.

Mnie dziwi ,że czeka 5 min na ciepłą wodę po uruchomieniu pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635841
Udostępnij na innych stronach

cyt: Założenia były takie że idę do łazienki wsiąść prysznic (naciskam kontakt włączający pompę 25/40) i za ok. 5 minut płynie od razu ciepła woda.

 

Nie lepiej, żeby była załączana np. detektorem ruchu umieszczonym albo w samej łazience, albo gdzieś w hallu? Nie ma nikogo w domu-pompa stoi, zaczyna się ruch-pompa się załącza.

 

@minertu:

U mnie taka:

[ATTACH=CONFIG]288591[/ATTACH]

 

U mnie nie ma problemu z detekcją bo na każdych drzwiach są czujniki i w każdym pomieszczeniu (dom lekko inteligentny), tak samo kwestia uruchamiania pompy to tylko przeprogramowanie sterownika np. jest ktoś w domu + godziny nocne). Specjalnie dałem taką mocną pompę aby jak najszybciej dostarczyła wodę, a nie wychładzała CWU przez całą dobę, po drugie pompa jest prawie taka sama jak pompy do CO i CWU (tylko przewidziana do wody pitnej - elementy z nierdzewki) i może w czasie awarii posłużyć jako zamiennik.

 

Taka powinna być.

Mnie dziwi ,że czeka 5 min na ciepłą wodę po uruchomieniu pompy.

 

Woda ciepła potrzebna mi tylko do kąpieli i spokojnie wystarczy mi tyle czasu aby się do niej przygotować, w kuchni mam zmywarkę i z wody ciepłej się nie korzysta.

Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6635850
Udostępnij na innych stronach

Maher.Jak puścisz wszystko na full jak długo trwa wyrównanie temp wody w instalacji? Mi to zajęło ok 4 h a Tobie?

 

W niedzielę 09.11.2014 odpaliłem piec po 3 dniach :) wyłączyłem bo akurat prowadziliśmy prace ociepleniowe w budynku oraz mała modernizacja kotłowni.

 

Wracając do wątku:

15:25 odpaliłem piec,

15:55 temperatura minimalna CO

18:15 temperatura zadana CWU (200L, bo połowa zbiornika 400L)

19:50 koniec rozgrzewania budynku.

 

Dodam, ze mam już docelowy styropian i połowę wełny (15 cm) i to jeszcze z dziurami w tej wełnie (włazy nie dojechały i znalazłem jedną lukę w izolacji, której nie miałem czasu usunąć)

 

Dzięki tym zmianom, domek pożera 25kg/dobę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6636305
Udostępnij na innych stronach

Dziwnie to wygląda, nie kładłeś tej szuflady zimą czasem na śniegu np. przed otwarciem kubła na śmieci ?

 

Obawiam się ze albo w kotle jest taka wilgoć albo panują takie warunki które wynikają z nieprawidłowego spanalia i utrzymywania temp. pinizej 64 stopni. Szwagier w Sasie ma minimalną temp właśnie 64 stopnie i mniej sterownik nie idzie ustawić. A i Zimą nie kładłem popielnika na śnieg.

 

 

 

Jeszcze wchodzi w grę okres letni gdzie w piecu zostawiłem zamknięte drzwiczki jak otworzyłem we wrześniu w środku było cholernie wilgotno.

Edytowane przez Delphion1
Jest coś takiego jak edytuj pod postem! :/
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6637487
Udostępnij na innych stronach

W zeszłym roku miałem taki przypadek, gościu po zakończeniu palenia zostawił niewyczyszczony kocioł, nawet nie został usunięty popiół, w piwnicy było wilgotno, na jesień kocioł był cały czerwony z rdzy, krople wody wisiały wszędzie.

Woda kapała sobie całe lato do tego popiołu a "ruda" gryzła.

Z szuflady został uchwyt i zarys ramki.

Wysłałem drugą bo co robić :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1069/#findComment-6637892
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...