Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.  

40 użytkowników zagłosowało

  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.

    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
      10
    • 4 i więcej
      8


Recommended Posts

@Maher : "To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?)"

 

Nie musisz kręcić codziennie. Jak już tak bardzo chcesz regulować, ustaw raz a dobrze, zmieniaj tylko zadaną c.o. albo pozwól sterownikowi ją zmieniać wg krzywej grzania w zależności od temp. zewn.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

A myślisz ile przyoszczędzę na tym twoim pomyśle na prowadzeniu pieca, teraz przynajmniej wahania temperatury w pomieszczeniach nie są większe niż 0,3C, a na tym mi najbardziej zależało, a nie na ładnych wykresach.

 

Gdzieś mi podawałeś nr Twojego sterownika. Chciałbym te wahania przyrównać do swoich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I po każdym tym spadku odrobił stratę i się odstawił (wszedł w podtrzymanie).

Tak musiałbyś prowadzić kocioł bez odstawiania.

 

Z tym samochodem, masz na to jakieś dowody, czy teoretyzujesz?

 

Wystarczy że wejdziesz w wyszukiwarkę i sam się przekonasz.

 

Gdzieś mi podawałeś nr Twojego sterownika. Chciałbym te wahania przyrównać do swoich.
3439

 

@Maher : "To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?)"

 

Nie musisz kręcić codziennie. Jak już tak bardzo chcesz regulować, ustaw raz a dobrze, zmieniaj tylko zadaną c.o. albo pozwól sterownikowi ją zmieniać wg krzywej grzania w zależności od temp. zewn.

 

Tylko wcześniej musiałbym po przeliczać ile na tym przyoszczędzę i czy się opłaca w to bawić. Jak miałem stary nieocieplony dom to rzeczywiście regulacja pogodowa na postawie czujnika zewnętrznego miała sens bo dom się szybko wychładzał. Teraz reguluje na podstawie czujnika wewnętrznego i pomimo dużych skoków temperatur zewnętrznych instalacja wyrabiała i nie pozwoliła na spadki większe niż 0,2C.

Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tez na początku bazowałem na czujniku temp. wewn., ale zauważyłem, że reaguje on z dużym opóżnieniem na wahania temperatury w pomieszczeniu (mówię o KTY) i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że dzięki niemu utrzymywana jest stabilna temperatura. Nie mam pojęcia, czym to wytłumaczyć, pewnie chodzi o oporność-tu elektronik miałby coś do powiedzenia. Skoro wiec chcesz na kotle mieć "constans" to może warto spróbować opcji ze sterowaniem pogodowym 3D/4D? U mnie teraz tak jest -na kotle ustawiona stała zadana 55C, zaś za 4D w zależności od temp. zewn. (obecnie ok.50C). Wtedy możesz pokusić się o ciągłą pracę pompy obiegowej c.o. Po co wcześniej liczyć? Teoria swoje a życie swoje.... Ustaw tak na dwa-trzy dni i się przekonasz.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opowiem wam dobry kawał.

Czy może ktoś mi podpowie jak wyszukać kocioł po numerze zalogowania ?.

 

Wpisz te cyferki w miejsce Twoich....jeśli masz eCoala albo bruli lub ze stopki jakiegokolwiek innego użytkownika :) najprościej jak można.

https://esterownik.pl/remote/xxxx - w miejsce xxxx "numer logowania"

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tez na początku bazowałem na czujniku temp. wewn., ale zauważyłem, że reaguje on z dużym opóżnieniem na wahania temperatury w pomieszczeniu (mówię o KTY) i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że dzięki niemu utrzymywana jest stabilna temperatura. Nie mam pojęcia, czym to wytłumaczyć, pewnie chodzi o oporność-tu elektronik miałby coś do powiedzenia. Skoro wiec chcesz na kotle mieć "constans" to może warto spróbować opcji ze sterowaniem pogodowym 3D/4D? U mnie teraz tak jest -na kotle ustawiona stała zadana 55C, zaś za 4D w zależności od temp. zewn. (obecnie ok.50C). Wtedy możesz pokusić się o ciągłą pracę pompy obiegowej c.o. Po co wcześniej liczyć? Teoria swoje a życie swoje.... Ustaw tak na dwa-trzy dni i się przekonasz.

 

Też zauważyłem że czujnik w ecoalu bardzo wolno reaguje (obok mam stacje pogodową) w ecoalu mam ustawione 22,1 a na stacji temperatura waha się między 22,5 do 23C, także mi to nie przeszkadza, a nawet lepiej bo jest cieplej, dodatkowo mam porównanie do starego domu bez podłogówki i tam chodziłem przy takich temperaturach w bluzie, a tu w podkoszulku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Maher : "To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?)"

 

Nie musisz kręcić codziennie. Jak już tak bardzo chcesz regulować, ustaw raz a dobrze, zmieniaj tylko zadaną c.o. albo pozwól sterownikowi ją zmieniać wg krzywej grzania w zależności od temp. zewn.

To u niego nie zadziała - bo Pan Projektant Maher dał sobie 2 sztuki 3D termostatycznych. Jak zmieni temp. CO to tylko te 3D zmienią proporcje wody z kotła i z powrotu i dalej zasilą instalację temperaturą taką samą jak przed zmianą. Ktoś komu zależało na minimalizowaniu wahań temp. wewnętrznej pozbawił się możliwości jakiejkolwiek automatyzacji sterowania temperaturą zasilającą podłogówki. Extra posunięcie. Zostały mu tylko start - stopy pomp albo rzeczywiście latać i ręcznie przestawiać. No wzorowo przemyślane i wykonane.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maher..kilka pytań, które nasunęły się po podejrzeniu Twojego sterownika:

 

1/ Spalanie- ustawiałeś moc 12kW ? Uważasz, że podniesienie nadmuchu o 2% spowoduje wzrost mocy o 50%?

2/ cwu w czasie jej obniżenia nieznacznie rośnie - przebija grawitacyjnie? Skąd masz wyprowadzone ładowanie wymiennika cwu?

3/ Z tego samego powodu niepotrzebnie masz ustawioną cwu+mieszająca, bo w tym trybie się ona nie załącza. To dlatego, że masz ustawioną temperaturę jej załączenia na 30C . Gdyby było choć 40C - wtedy miałoby to sens. Temp. powrotu opada cyklicznie co ok. 30-40 min, kiedy załącza się pompa podłogówki. Nie chodzi długo, więc i spadek temp. powrotu nieznaczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To u niego nie zadziała - bo Pan Projektant Maher dał sobie 2 sztuki 3D termostatycznych. Jak zmieni temp. CO to tylko te 3D zmienią proporcje wody z kotła i z powrotu i dalej zasilą instalację temperaturą taką samą jak przed zmianą. Ktoś komu zależało na minimalizowaniu wahań temp. wewnętrznej pozbawił się możliwości jakiejkolwiek automatyzacji sterowania temperaturą zasilającą podłogówki. Extra posunięcie. Zostały mu tylko start - stopy pomp albo rzeczywiście latać i ręcznie przestawiać. No wzorowo przemyślane i wykonane.

 

Może ten "ktoś" chciał minimalizować wahania temp. na kotle, zaś chciał mieć mozliwość pełnej kontroli nad temp. wewn.? Wtedy miałoby to sens....Tylko że...coś poszło nie tak:)

A 3D termostatyczny widziałbym jedynie na wyjściu c.w.u. z bojlera, ewentualnie jeśli już musi być ten drugi, to 3D z siłownikiem sterowanym pogodowo do zasilania pętli podłogówek.

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ktoś komu zależało na minimalizowaniu wahań temp. wewnętrznej pozbawił się możliwości jakiejkolwiek automatyzacji sterowania temperaturą zasilającą podłogówki.

W nowych domach przy podłogówce taka sytuacja(automatyzacja) jest całkowicie zbędna.

W nowych domach nie ma tematu wahań temp.wewnętrznej.

Po całkowitym wyłączeniu ogrzewania temp.wewnętrzna w nowym domu spadnie o max.1st.C po 24h.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

maher masz na tej stacji pomiar wilgotności?

 

Waha się między 50-60%. W starym domu przy dużych mrozach jak zaczęły porządnie grzać kaloryfery spadała poniżej 20%. W nowym mam nadzieje że tak się utrzyma chyba że to przez to że mury trzymają jeszcze wilgoć z budowy (zeszłej zimy było podobnie, a dom po tynkach i wylewkach był wietrzony kilka miesięcy w lecie zanim się wprowadziliśmy).

Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo tak przez ciekawość przejrzałem parę wątków. jesteś już zbanowany jako Arturo 72, Arturo 72 bis, arczi 721. Teraz znów odgrzebałeś czwarty nick - wskazówką znów zostałeś. To co robisz to kpina z tego forum i jego regulaminu. Dlatego zgłosiłem Twój post do administracji forum - regulamin zabrania pisania z więcej niż jednego nicka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maher..kilka pytań, które nasunęły się po podejrzeniu Twojego sterownika:

 

1/ Spalanie- ustawiałeś moc 12kW ? Uważasz, że podniesienie nadmuchu o 2% spowoduje wzrost mocy o 50%?

2/ cwu w czasie jej obniżenia nieznacznie rośnie - przebija grawitacyjnie? Skąd masz wyprowadzone ładowanie wymiennika cwu?

3/ Z tego samego powodu niepotrzebnie masz ustawioną cwu+mieszająca, bo w tym trybie się ona nie załącza. To dlatego, że masz ustawioną temperaturę jej załączenia na 30C . Gdyby było choć 40C - wtedy miałoby to sens. Temp. powrotu opada cyklicznie co ok. 30-40 min, kiedy załącza się pompa podłogówki. Nie chodzi długo, więc i spadek temp. powrotu nieznaczny.

 

Moc kotła zwiększałem zeszłej zimy i moc przeliczałem na podstawie podanego węgla w czasie godziny.

Ładowanie wymiennika CWU mam wyprowadzone osobnym wyjściem bezpośrednio z pieca.

Temperatura powrotu nie jest rzeczywistą temperaturą na powrocie z pieca bo czujnik zamontowany jest bliżej zaworu 4D (z 80cm od pieca) i załączenie mieszania na 30C powoduje szybkie ocieplenia dołu pieca, a nie czujnika który jest zamontowany przy 4D.

 

Może ten "ktoś" chciał minimalizować wahania temp. na kotle, zaś chciał mieć mozliwość pełnej kontroli nad temp. wewn.? Wtedy miałoby to sens....Tylko że...coś poszło nie tak:)

A 3D termostatyczny widziałbym jedynie na wyjściu c.w.u. z bojlera, ewentualnie jeśli już musi być ten drugi, to 3D z siłownikiem sterowanym pogodowo do zasilania pętli podłogówek.

 

Na wyjściu z bojlera też mam czujnik 3D i działa prawidłowo, to samo dotyczy ogrzewania, priorytetem była dla mnie stała temperatura w domu i taka jest i nie myślę przerabiać instalacji nie mając pewności że rzeczywiście zyskam coś na opale i nie mając pewności że temperatura w pomieszczeniach pozostanie bez zmian.

Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arturo tak przez ciekawość przejrzałem parę wątków. jesteś już zbanowany jako Arturo 72, Arturo 72 bis, arczi 721. Teraz znów odgrzebałeś czwarty nick - wskazówką znów zostałeś. To co robisz to kpina z tego forum i jego regulaminu. Dlatego zgłosiłem Twój post do administracji forum - regulamin zabrania pisania z więcej niż jednego nicka.

Jeśli ktoś coś piszę dla dobra inwestorów i żeby pogłębić ich wiedzę to chyba z myślą o dobru forum i innych,nowych i nieświadomych inwestorach to chyba jest ok ?

Tak ?

Jeśli mnie nikt nie będzie obrażał ja również nie będę oddawał...a pomoca inwestorom służę zawsze.

 

Też jestem świeżym inwestorem i wiem jak się nowy dom zachowuje po sezonie także jaki widzisz problem w tym,że to napisałem ?

Edytowane przez wskazówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...