Sterownik kotła można oszukać na wiele sposobów.

 

Jednym z nich jest, świadome lub nie świadome "odseparowanie" części wymiennika ciepła kotła z funkcji wymiany ciepła.

Stąd ta stroma charakterystyka, gwałtownie narastającej temperatury strugi spalin.

Czy naprawdę myślisz, że oszukuję? Sterownik po starcie przepalania w podtrzymaniu sprawdza przyrost temperatury w ciągu 3 minut. Jeżeli w tym czasie temperatura nie wzrośnie o odpowiedni zakres następuje podanie następnych dawek paliwa i pomiar za kolejne minuty. Najkorzystniejszy jest więc czas 3 minut narostu temperatury. Jeżeli chodzi o oszukiwanie przez skracanie obiegu spalin to właśnie przeprowadziłem taki test.

3 spaliny.jpg

Do punktu 1 praca normalna.

Od 1 do 2 praca z otwartą kierownicą spalin. Spaliny bezpośrednio z komory spalania wypływają na półkę poziomą z pominięciem komory tylnej.

Podwyższona temperatura spalin w czasie gdy nie pracuje palnik i wentylator wynika z wychładzania ceramiki przez ich strumień.

Punkt 2 to moment zamknięcia kierownicy spalin i jednoczesnego wysunięcia zawirowywacza z odsłonięciem przelotu spalin bezpośrednio z komory tylnej do komina. Powoduje to nieznaczne podwyższenie temperatury spalin ale zwiększa przepływ grawitacyjny(ciąg) przez wyłączony wentylator(brak oporu przepływu spalin przez zawirowywacz).

Punkt 3 to powrót do normalnego obiegu spalin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Po co się tłumaczyć :)

 

Ton Twej wypowiedzi dotyczącej ostatniego postu IgnacC-a, to moim zdaniem jedna z technik perswazji na autora posta, oraz wpływ na odbiór czytających treść tego posta.

 

 

Minertu, o ile mnie pamięć nie myli, to nigdy nie podałeś na forum ( także na innych forach ), tak ciekawych i interesujących informacji jak IgnacC, który to dopiero wczoraj pierwszy raz uruchomił swój kocioł.

 

Zawsze lubiłeś podawać tylko medialne fakty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ton Twej wypowiedzi dotyczącej ostatniego postu IgnacC-a, to moim zdaniem jedna z technik perswazji na autora posta, oraz wpływ na odbiór czytających treść tego posta.

 

 

Minertu, o ile mnie pamięć nie myli, to nigdy nie podałeś na forum ( także na innych forach ), tak ciekawych i interesujących informacji jak IgnacC, który to dopiero wczoraj pierwszy raz uruchomił swój kocioł.

 

Zawsze lubiłeś podawać tylko medialne fakty.

 

Bo gdybym to robił ja nie było by to takie wiarygodne. Kiedyś mi zarzucono ,że wychwalam bo handluję. IgnacC nie handluje więc jest bardziej wiarygodny. Ty oczywiście nie spał byś w nocy gdybyś się czegoś nie czepił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj rano padał deszcz. Ogródek musiał poczekać. Ja w tym czasie postanowiłem przeprowadzić pewne obserwacje. Najpierw jeden cykl mojego podtrzymania.

mój wykres.jpg

Sterownik już w drugiej minucie stwierdza przyrost temperatury i nie podaje następnej dawki paliwa. W ciągu trzech minut stwierdza przyrost temperatury o co najmniej 15oC i kończy przepalanie.

A teraz wykres kolegi z tego forum.

kolegi wykres.jpg

Sterownik nie stwierdza odpowiedniego przyrostu(jest nawet spadek) temperatury w ciągu trzech minut i podaje następną dawkę z równoczesnym zwiększeniem mocy wentylatora. Powolny przyrost temperatury powoduje jeszcze dwukrotne powtórzenie tej operacji. Dopiero w 10 minucie następuje osiągnięcie wymaganego przyrostu temperatury i zakończenie cyklu przepalania.

Edycja: Oczywiście chodzi o temperaturę spalin.

Edytowane przez IgnacC
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zobaczę, co uda mi się wykorzystac z oryginalnych, mam zamiar eCoala przenieśc z zasobnika na ścianę koło kotła - blisko rozdzielnicy ze sterownikami - liczę się z tym, że nie wszystkich dołączonych kabli styknie.

Co będziesz miał za krótkie możesz sobie po przedłużać, każdy czujnik ma możliwość kalibracji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj rano padał deszcz. Ogródek musiał poczekać. Ja w tym czasie postanowiłem przeprowadzić pewne obserwacje. Najpierw jeden cykl mojego podtrzymania.

[ATTACH=CONFIG]318275[/ATTACH]

Sterownik już w drugiej minucie stwierdza przyrost temperatury i nie podaje następnej dawki paliwa. W ciągu trzech minut stwierdza przyrost temperatury o co najmniej 15oC i kończy przepalanie.

A teraz wykres kolegi z tego forum.

[ATTACH=CONFIG]318276[/ATTACH]

Sterownik nie stwierdza odpowiedniego przyrostu(jest nawet spadek) temperatury w ciągu trzech minut i podaje następną dawkę z równoczesnym zwiększeniem mocy wentylatora. Powolny przyrost temperatury powoduje jeszcze dwukrotne powtórzenie tej operacji. Dopiero w 10 minucie następuje osiągnięcie wymaganego przyrostu temperatury i zakończenie cyklu przepalania.

Edycja: Oczywiście chodzi o temperaturę spalin.

 

To możesz jeszcze doliczyć czas pracy podajnika i zobaczyć która metoda jest oszczędniejsza czy mniejszą ilość i kilka cykli czy duża dawka na jeden cykl.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...