Panowie sprawę kilku przypadków głośniej pracy podajników dyskutowałem już kilka razy z Danielem, nawet dzisiaj.

Rozmowy były także prowadzone z producentem palnika.

O rezultatach napiszę o ile będę do tego upoważniony, bądź zrobi to producent jak będzie wszystko wiadomo co i jak.

Proszę nie ciągnąć mnie za język na priva :)

Myślicie że tu się pisze żeby pisać ?

Czyta się równie uważnie i wyciąga wnioski starając się żeby wszystko było tak jak być powinno :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ostatnio tak profilaktycznie się pytałem mojego instalatora ile by mnie kosztowało przełożenie pieca na inny (mniejszy). Ze zdziwieniem zapytał dlaczego, ja mu na to, że wydaje mi się że ten który posiadam jest za duży, bo ciągle w podtrzymaniu, bo zarasta sadzą, bo przeciąga temperaturę w górę, a on na to że na moją odpowiedzialność może przełożyć za 500 zł, ale nie na mniejszy niż 19 kW (oczywiście kupiony przez niego), kurczę roześmiałem się i powiedziałem że pozostaniemy w kontakcie... ;)

Widzisz kolego sam jak to jest, ufa się bardziej instalatorowi bo jak to oni mówię że już zęby na tym zjedli hehe.

A co tam jakiś mądrala z muratora będzie go pouczał.

Wiesz jakie batalie niekiedy trzeba przechodzić z klientami żeby jakoś tą moc instalatorską obniżyć czasem chociaż o połowę ?

Nie wszystkich da się przekonać ale co zrobić, niech się męczą, instalator kasę wziął, w razie czego zwali winę na ciulowy węgiel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie sprawę kilku przypadków głośniej pracy podajników dyskutowałem już kilka razy z Danielem, nawet dzisiaj.

Rozmowy były także prowadzone z producentem palnika.

O rezultatach napiszę o ile będę do tego upoważniony, bądź zrobi to producent jak będzie wszystko wiadomo co i jak.

Proszę nie ciągnąć mnie za język na priva :)

Myślicie że tu się pisze żeby pisać ?

Czyta się równie uważnie i wyciąga wnioski starając się żeby wszystko było tak jak być powinno :)

 

 

karoka65 nie rozumiem po co to napisales jak nie chcesz sie podzielic informacjami?

 

Halas niesie sie po instalacji CO a nie przez sciany. Dom od 15 lat zamieszkaly i po calosci umeblowany. Wystarczy silnik odkrecic i polozyc go na stole czy na czyms plaskim i uruchomic i poskakuje jak kangur. Moge wrzucic filmik jak pracuje silnik besela ale nie z rbr i on chodzi tak cichutko ze slychac prace wentylatora na tym silniku a nie ze buczy i zero drgan na nim!

Ktos juz kiedys napisal nie wiem czy w tym temacie ze wystaczy wkretarke podlaczyc do motoreduktora i slychac jedynie chrupanie wegla.

 

Fakt moze komus nie przeszkadza ze slyszy prace podajnika, ja akurat tego nie chce i wiem ze to buczenie to nieprawidlowa praca silnika wiec trzeba sie starac aby ta usterka byla usunieta.

Edytowane przez arur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzisz kolego sam jak to jest, ufa się bardziej instalatorowi bo jak to oni mówię że już zęby na tym zjedli hehe.

A co tam jakiś mądrala z muratora będzie go pouczał.

Wiesz jakie batalie niekiedy trzeba przechodzić z klientami żeby jakoś tą moc instalatorską obniżyć czasem chociaż o połowę ?

Nie wszystkich da się przekonać ale co zrobić, niech się męczą, instalator kasę wziął, w razie czego zwali winę na ciulowy węgiel.

 

Jak mi robili instalację w 2010 roku, byłem zielony w tym temacie. Tak się składa, że mieszkam na wsi w Wielkopolsce, (dużej wsi, ok 5000 mieszkańców). Instalator o którym wspominałem ma tutaj tzw. monopol na instalację c.o. Nawet mi do głowy nie przyszło, że guzik się zna na zapotrzebowaniu na ciepło budynków, jak to ktoś kiedyś wspomniał, robi tak jak w PRL-u. A budynki inne, ocieplenie inne, straty inne i zapotrzebowanie inne. Teraz już jestem bardziej uświadomiony, m. in. dzięki forum. Żałuję tylko, że tak późno... Pewnie jak by mi kocioł nie przeciągał temperatury z 50 do 75 i nie zarastał sadzą w przeciągu kilku dni, to dalej żyłbym w nieświadomości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

karoka65 nie rozumiem po co to napisales jak nie chcesz sie podzielic informacjami?

 

Halas niesie sie po instalacji CO a nie przez sciany. Dom od 15 lat zamieszkaly i po calosci umeblowany. Wystarczy silnik odkrecic i polozyc go na stole czy na czyms plaskim i uruchomic i poskakuje jak kangur. Moge wrzucic filmik jak pracuje silnik besela ale nie z rbr i on chodzi tak cichutko ze slychac prace wentylatora na tym silniku a nie ze buczy i zero drgan na nim!

Ktos juz kiedys napisal nie wiem czy w tym temacie ze wystaczy wkretarke podlaczyc do motoreduktora i slychac jedynie chrupanie wegla.

 

 

 

Fakt moze komus nie przeszkadza ze slyszy prace podajnika, ja akurat tego nie chce i wiem ze to buczenie to nieprawidlowa praca silnika wiec trzeba sie starac aby ta usterka byla usunieta.

 

Czyli w Instalco więdzą co jest przyczyną i z stąd u forumowicza trzecia wymiana silnika, ale jak silnik za każdym razem jest tej samej jakości jak poprzednio to niema co się dziwić że nadal jest głośno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Arur ja nie sieję plotek, jak będzie wiadomo co i jak to będzie to oficjalnie podane.

Napisałem króciutko do tych którzy mają z tym problem żeby ludzie byli świadomi że firma o tym wie i stara się to załatwić jak trzeba, a nie że klient zapłacił i niech się buja.

U mnie kotła nie kupiłeś a wiem że to u Ciebie była wymiana 3 razy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sakus chyba ze dwa miesiace temu dostal nowa przekladnie wraz z silnikiem(przyslali mu z instalco) i po wymianie bylo to samo wiec Pan Daniel stwierdzil ze wezwie od razu serwis ekoenergii do mnie ale mimo dwoch wizyt serwisu ekoenergii usterka jest nadal wiec wedlug mnie trzeba zmienic dostawce przekladni wraz z silnikami lub samych silnikow. Edytowane przez arur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mój RBR 17kw jest cichutki. stoi sobie statecznie na gumie w kotłowni obok salonu i wymownie milczy. jak jest całkiem cicho w domu to czasem słychac podajnik. jak ktoś nie wie to go nie usłyszy.

U teściów jest piec gazowy. z piwnicy dobiega niezbyt tłumiony huk. wolę nie myśleć co teść tam naprawdę wyrabia:)

acha, moje 17kw jest przeciw wszystkim lokalnym instalatorom, którzy jednogłośnie orzekli 25kw. A piecyk jakoś nie przemęcza się, nawet w te mrozy i w pierwszym sezonie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja jako upierdliwy człowiek:) Z pelną odpowiedzialnością stwierdzam że 11KW to dość na 150m2. sam mam 100m2 +8cm styropianu + okna 3 szybowe. i RBR 11KW nie

 

ma specjalnie wysiłku .. Na początku zastanawiałem się nad 15-17KW ale Dzięki Karoka(Wieśkowi ) nie popelniłem tego błędu :) Dzięki Wiesiek:) i jako żaden tam grzeczny chłopiec któremu jak się powie że czarne jest białe a białe jest czarne to i tak nie uwierzę :D , zawsze się dobrze zastanowię i teraz mówie KAROKA i CHŁOPAKI mają racje... nie zawyżać mocy na kotłach z podajnikiem !!!

 

P.S. z wyliczeń na nieocieplony dom wyszło mi ze potrzebuje ok 10kw na dom i 2 na CWU ale damek mam docieplony lekko więc chetnie bym kupił nawet i 7 KW Byle z eCoalą bo chłopaki z ES rąbią w tym roku kawał dobrej roboty :)

 

P.S.2. Zeby nie bylo ze wpis sponsorowany to są i minusy:D RBR głośny podajnik, mały popielnik,średnie wykończenie,(np. nie pomalowany ładnie zasobnik węgla od środka) co do stera to chyba nie mogę powiedzieć bo chlopaki dają radę ciągle coś dodają dla nas...No ale dobra:D i ES ma minusa ze nie daje w zestawie przejściówki usb/rs232 musiałem ja teraz zamówić za 60zł z przesyłką :D i to minus dla nich:D

 

P.S.3. Zerkniecie do mnie i ocenicie co jest powodem wzrostu temperatu podajnika od dzisiejszego rana ?

Edytowane przez Krzysiek23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, sytuacja z hałasem jest widzę poważna. Powiem szczerze, że wcześniej miałem piec olejowy i przesiadłem się na RBRa (swoja drogą z kotła jestem bardzo zadowolony). Miałem świadomość, że słychać będzie pracę, bo węgiel jednak jakoś przesuwać trzeba. Jednak hałas jest uciążliwy. Wczoraj odwiedził mnie wuja, który też ma piec na ekogroszek i pytał co tak buczy? Dodam, że mieszkam na piętrze, a kotłownia znajduje się w piwnicy.

 

Poważnie zastanawiam się nad reklamowaniem tej usterki.

 

Ciekawe, czy producent wypowie się tutaj, tak jak to już niejednokrotnie bywało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, sytuacja z hałasem jest widzę poważna. Powiem szczerze, że wcześniej miałem piec olejowy i przesiadłem się na RBRa (swoja drogą z kotła jestem bardzo zadowolony). Miałem świadomość, że słychać będzie pracę, bo węgiel jednak jakoś przesuwać trzeba. Jednak hałas jest uciążliwy. Wczoraj odwiedził mnie wuja, który też ma piec na ekogroszek i pytał co tak buczy? Dodam, że mieszkam na piętrze, a kotłownia znajduje się w piwnicy.

 

Poważnie zastanawiam się nad reklamowaniem tej usterki.

 

Ciekawe, czy producent wypowie się tutaj, tak jak to już niejednokrotnie bywało.

 

Hałas jest, a podkładanie nic nie da.

U mnie stoi na gumie i filcu a słychać go wszędzie.

Dzwoniłem do sprzedawcy i ma się odezwać przedstawiciel ale wątpię.

Podzwonimy a później będziemy wysyłali pisemka.

Będzie dowód. :)

 

Proponuje podczas podawania otworzyć górną wyczystkę i się schylić.

W ten sposób będziemy torturować producenta silnika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalację CO do pieca z podajnikiem najlepiej zrobić z plastikowych rur,plastik nie przenosi odgłosów pracującego pieca,znajomy ma taką instalację i w pokojach ma ciszę a piec w kotłowni chałasuje niemiłosiernie "buczy-chrupie".Ja mam instalację z miedzi to jak montowałem piec to się przyłożyłem do wyciszenia , piec postawiłem na betonowej płycie 50x60 cm gr.4 cm pod płytę dałem matę z miękkiej gumy gr.0,8cm pod stópkę podajnika oczywiście też guma,połączenie pieca z palnikiem na czerwony silikon ,silikon połorzyłem grubo do okoła otworu na palnik ,odczekałem godzinę aż silikon wyschnie i zakręciłem palnik . Moim zdaniem najwięcej chałasu przenosi styk pieca z palnikiem ,i mam cicho w całym domu , nawet w nocy nie usłyszysz kiedy piec pracuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie sprawę kilku przypadków głośniej pracy podajników dyskutowałem już kilka razy z Danielem, nawet dzisiaj.

Rozmowy były także prowadzone z producentem palnika.

O rezultatach napiszę o ile będę do tego upoważniony, bądź zrobi to producent jak będzie wszystko wiadomo co i jak.

Proszę nie ciągnąć mnie za język na priva :)

Myślicie że tu się pisze żeby pisać ?

Czyta się równie uważnie i wyciąga wnioski starając się żeby wszystko było tak jak być powinno :)

Czekam na wieści - niecierpliwie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...