Zapytam tak.Kto ustawiał Ci ten sterownik?Ty,czy ktoś inny,kto?

Chętnie się podejmę,choć pora już nie taka.No siedzieć przy kotle trzeba.Inaczej nici.

A co ty chcesz ustawiać w moim sterowniku? Ja tam jeszcze nic nie mam ustawione tak naprawdę. Ja nie mieszkam w tym domu a jedynie grzeję żeby wysychał. Dom jest nieocieplonym "hotelem" jak to nazwał sławny pompiarz :). Jeżeli masz jakieś sugestie to poproszę. W kotłowni już siedziałem jakieś 2 worki puszek z piwem także wiem juz conieco o zachowaniu kotła - szczególnie że kupiłem cudowny Retopal z Bartexu :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 28,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • karoka65

    3480

  • zbigmaz01

    2445

  • minertu

    2414

  • bobasxx

    967

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Gość TwojPan
A co ty chcesz ustawiać w moim sterowniku? Ja tam jeszcze nic nie mam ustawione tak naprawdę. Ja nie mieszkam w tym domu a jedynie grzeję żeby wysychał. Dom jest nieocieplonym "hotelem" jak to nazwał sławny pompiarz :). Jeżeli masz jakieś sugestie to poproszę. W kotłowni już siedziałem jakieś 2 worki puszek z piwem także wiem juz conieco o zachowaniu kotła - szczególnie że kupiłem cudowny Retopal z Bartexu :)

Ja widzę tylko wykresy spalin i CO i jakie mają przyrosty.I moim skromnym zdaniem...ten kocioł najzwyczajniej w świecie jest źle ustawiony (spalanie).Ot i tyle.Chcesz prowadzić taki "duży kocioł" z tak "małą" mocą i to z takim odbiorem ciepła przez układ?Powodzenia.

Edytowane przez TwojPan
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja widzę tylko wykresy spalin i CO i jakie mają przyrosty.I moim skromnym zdaniem...ten kocioł najzwyczajniej w świecie jest źle ustawiony (spalanie).Ot i tyle.Chcesz prowadzić taki "duży kocioł" z tak "małą" mocą i to z takim odbiorem ciepła przez układ?Powodzenia.

 

Mogę Cię prosić o konkrety?? Ja nie mam nic do ciebie. Jak posiadasz wiedzę którą chcesz się podzielić i ta wiedza w jakimś stopniu mi pomoże to poproszę. Czyżbyś chciał mi powiedzieć że mam kupić mniejszy kocioł ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Mogę Cię prosić o konkrety?? Ja nie mam nic do ciebie. Jak posiadasz wiedzę którą chcesz się podzielić i ta wiedza w jakimś stopniu mi pomoże to poproszę. Czyżbyś chciał mi powiedzieć że mam kupić mniejszy kocioł ??

 

Kolego,pisałeś już sporo ,winą obarczałeś opał.Ja Ci tylko piszę co widzę na wykresach.Kocioł 17kW prowadzisz na mikromocy,a zapotrzebowanie na ciepło masz spore.Przemyśl to co Ci napisałem.Ja zwiększyłbym moc.Jeśli to retopal (prawdziwy) to trzeba "ostrożnie" w niego dmuchać.Prowadzę ecoala na retopalu i wiem co piszę.Nie wiem jak wygląda palnik (to ekoenergia?)ile jest na nim paliwa.Ja zwiększyłbym moc,o ile nie wiem -trzeba to obserwować.Na dmuchawie WPA 05 i palniku 11kW w retopala "dmucham" 37% przy ustawieniach mocy 3/56-to tylko przykład.U Ciebie trzeba pewnie inaczej.

 

P.S.Własnie Twój kocioł przeszedł w pracę ciągłą.Chcesz sterując niepoprawnie dwustanowo mniej tak spalić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego,pisałeś już sporo ,winą obarczałeś opał.Ja Ci tylko piszę co widzę na wykresach.Kocioł 17kW prowadzisz na mikromocy,a zapotrzebowanie na ciepło masz spore.Przemyśl to co Ci napisałem.Ja zwiększyłbym moc.Jeśli to retopal (prawdziwy) to trzeba "ostrożnie" w niego dmuchać.Prowadzę ecoala na retopalu i wiem co piszę.Nie wiem jak wygląda palnik (to ekoenergia?)ile jest na nim paliwa.Ja zwiększyłbym moc,o ile nie wiem -trzeba to obserwować.Na dmuchawie WPA 05 i palniku 11kW w retopala "dmucham" 37% przy ustawieniach mocy 3/56-to tylko przykład.U Ciebie trzeba pewnie inaczej.

 

P.S.Własnie Twój kocioł przeszedł w pracę ciągłą.Chcesz sterując niepoprawnie dwustanowo mniej tak spalić?

 

Aktualnie palę czechem wymieszanym w stosunku 2:1 z czymś co się nazywało Retopal ale napewno nim nie jest. Tego czegoś nie da się normalnie spalic bo się robią spieki i leci lawa z podajnika. Moc ograniczam z uwagi na to że nie potrzebuję w tym domu miec 25*C a jedynie utrzymuję ok 18*C i wietrzę. Na palniku mamy ok 2-3 cm kopczyk - na śrdku sie pali po bokach spalony popiół. To tyle. Jak mam ci dzwignąć tą moc bez podwyższania temperatury wewnątrz a tym samym zwiększeniu spalania. Widzisz ze jak mam w miarę odfbiór to jadę na grupowym. Jak się robi cieplej i się zaczyna za często odstawiać to przechodzę na ręczne. Przy tym węglu dmuchanie 37-38% jest ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytam tak.Kto ustawiał Ci ten sterownik?Ty,czy ktoś inny,kto?

Chętnie się podejmę,choć pora już nie taka.No siedzieć przy kotle trzeba.Inaczej nici.

Chciałbyś żeby napisał że ja :)

Ty się podejmiesz i będziesz dupę truj Verbowi.

Tak największym problemem jest to że Ty nie masz co robić i siedzisz przy nim non-stop i mu przeszkadzasz, to największy problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Aktualnie palę czechem wymieszanym w stosunku 2:1 z czymś co się nazywało Retopal ale napewno nim nie jest. Tego czegoś nie da się normalnie spalic bo się robią spieki i leci lawa z podajnika. Moc ograniczam z uwagi na to że nie potrzebuję w tym domu miec 25*C a jedynie utrzymuję ok 18*C i wietrzę. Na palniku mamy ok 2-3 cm kopczyk - na śrdku sie pali po bokach spalony popiół. To tyle. Jak mam ci dzwignąć tą moc bez podwyższania temperatury wewnątrz a tym samym zwiększeniu spalania. Widzisz ze jak mam w miarę odfbiór to jadę na grupowym. Jak się robi cieplej i się zaczyna za często odstawiać to przechodzę na ręczne. Przy tym węglu dmuchanie 37-38% jest ok.

 

Kolego nie wiem jaka masz instalację i co ogranicza temp.w pomieszczeniach (zawór xD,termostaty,podłoga -RTL ?) ale musisz sobie poczytać jak sterować kotłem dwustanowo.Piszesz,że "nie możesz dzwignąć mocy" bo podwyższa to temp.wewnątrz,to jak nic nie ogranicza odbiorników ciepła wewnątrz?

Dlaczego wiążesz tak wprost -wyższą moc i wyższe spalanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego,pisałeś już sporo ,winą obarczałeś opał.Ja Ci tylko piszę co widzę na wykresach.Kocioł 17kW prowadzisz na mikromocy,a zapotrzebowanie na ciepło masz spore.Przemyśl to co Ci napisałem.Ja zwiększyłbym moc.Jeśli to retopal (prawdziwy) to trzeba "ostrożnie" w niego dmuchać.Prowadzę ecoala na retopalu i wiem co piszę.Nie wiem jak wygląda palnik (to ekoenergia?)ile jest na nim paliwa.Ja zwiększyłbym moc,o ile nie wiem -trzeba to obserwować.Na dmuchawie WPA 05 i palniku 11kW w retopala "dmucham" 37% przy ustawieniach mocy 3/56-to tylko przykład.U Ciebie trzeba pewnie inaczej.

 

P.S.Własnie Twój kocioł przeszedł w pracę ciągłą.Chcesz sterując niepoprawnie dwustanowo mniej tak spalić?

Novy proponuję odpocznij już trochę to już wszystko kiełbasisz.

Paliłeś Wesołą, w drugim wątku piszesz że teraz palisz Jaretem za 550 a tu znowu wyskakujesz z Retopalem, zdecyduj się w końcu.

Dmuchawę zmieniałeś z fabrycznej ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego nie wiem jaka masz instalację i co ogranicza temp.w pomieszczeniach (zawór xD,termostaty,podłoga -RTL ?) ale musisz sobie poczytać jak sterować kotłem dwustanowo.Piszesz,że "nie możesz dzwignąć mocy" bo podwyższa to temp.wewnątrz,to jak nic nie ogranicza odbiorników ciepła wewnątrz?

Dlaczego wiążesz tak wprost -wyższą moc i wyższe spalanie?

 

Novy już to pisałem 100 razy ale napiszę jeszcze raz.

Moja instalacja:

- 100% podłogówka

- krótki obieg ze sprzęgłem hydraulicznym

- następnie wpięte poszczególne pompy do zasilania i powroty razem

- pompa do podłogówki w piwnicy i piętrze ograniczona zaworem 3D (kiedys będzie sterowany siłownikiem - narazie ręcznie)

- pompa do podłogówki na piętrze zasilana zaworem TV oraz z termostatami w każdym pomieszczeniu

- pompa do CWU (już grzeję boiler)

- pompa do grzejnikó łązienkowych oraz grzejnika w garażu (nie podłączona)

- pompa do cyrkulacji (nie podłączona)

 

Jedynie zwiększenie zapotrzebowania to zwiększenie temperatury medium jakie leci na podłogówki (aktualnie leci 22*C)

Ewentualnie mogę załadować dupną histerezę i kocioł będzie się grzał do wyższej temperatury i stygł długo (czy to jest lepsze?)

Masz jeszcze jakiś pomysł ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość TwojPan
Novy już to pisałem 100 razy ale napiszę jeszcze raz.

Moja instalacja:

- 100% podłogówka

- krótki obieg ze sprzęgłem hydraulicznym

- następnie wpięte poszczególne pompy do zasilania i powroty razem

- pompa do podłogówki w piwnicy i piętrze ograniczona zaworem 3D (kiedys będzie sterowany siłownikiem - narazie ręcznie)

- pompa do podłogówki na piętrze zasilana zaworem TV oraz z termostatami w każdym pomieszczeniu

- pompa do CWU (już grzeję boiler)

- pompa do grzejnikó łązienkowych oraz grzejnika w garażu (nie podłączona)

- pompa do cyrkulacji (nie podłączona)

 

Jedynie zwiększenie zapotrzebowania to zwiększenie temperatury medium jakie leci na podłogówki (aktualnie leci 22*C)

Ewentualnie mogę załadować dupną histerezę i kocioł będzie się grzał do wyższej temperatury i stygł długo (czy to jest lepsze?)

Masz jeszcze jakiś pomysł ??

 

Tu się nie da rozmawiać.Odezwę się na priv.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oho!

a co to ma być, kłótnie bez mojego udziału ? :-) podobno to ja miałem mieć monopol na kłótnie :-)

 

Żeby Was pogodzić z okazji nadchodzących Świąt jedni myślą, że palą Wesołą inny Retopalem inni, że Juliuszem a prawdopodobnie palicie tym :-)

 

http://www.pb.pl/3652697,97687,rosyjski-wegiel-wypycha-polski-w-polsce

 

Wesołych Świąt

Edytowane przez mpepe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co z czujnikiem spalin, wszelkimi alarmami i algorytmami wygaszenia ? Co z czujnikiem podajnika ?

Ja dla testów podłączyłem tylko to co musiałem.Czyli czujnik temperatury wody w kotle i dmuchawa+palnik.Tylko tyle.Generalnie testować potrzeba z głową czyli troszkę "znać"swój piec.Jeśli kupie sobie sterownik to po prostu wszystko podłączę jak należy, bez improwizacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...