buda dołów nie rozszalowuj, tylko boki. ja nic nie gadałem przeciez, tak zrobiona belka wytrzyma spokojnie taka rozpietość, chyba że będziesz coś na niej podwieszał, ..dla mało liczących podam przykład ..rozpietość 6m, zakładane obciążenie 10kN na m2, zbrojenie belki ukrytej wysokości 24 cm to 6 prędtó fi12, szerokość belkii 35 cm, podejżewam że pan buda nie tylko tutaj sie pytał..bedzie ok
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dół będzie stał na stepach 2 tygodnie. tez mi się zdaje ze to będzie ok i nie ma szans żeby to jeb..ł! tylko tu są tacy fachowcy co sami nic nie robią bo mają w tyle kasy i wynajmują budowlańców a do pisania głupot ze komuś się nie uda to pierwsi ale co są ludzie i ludziska! obciążenia nie będzie dużego na niej ale nawet jaka ona jest wielka i wytrzymała sama belka metalowa by się utrzymała a jeszcze beton taki ostro mocny
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czekamy na zdjęcia stanu przed awaryjnego i po katastrofie budowlanej tj. zarysowanie belki, złamanie belki. zmiarzczenie ścian z dziurawki, złożenie dachu... jak ktoś przy tym zginie to możesz nie zamieszczać zdjęć zwłok.

 

Gdyby ktoś przed dłuższy czas nie mógł odszyfrować przepowiedni zibika co do smutnego końca ścian z dziurawki, podpowiadam, że zostaną ZMIAŻDŻONE. Zapis odszyfrowałam jakoś za trzecim podejściem, chyba, ze artysta miał na myśli coś innego i zweryfikuje :D

 

BTW - te ściany z dziurawki faktycznie jakieś dziwne. I cieniutkie. Jakby odpukać niż Otto centralnie się spotkał z tą stodołą, podejrzewam, że zwiedziłaby szeroko pojętą okolicę w wielu fragmentach...

 

Buda - ty zastępujesz jeden element konstrukcji tym swoim wytworem betoniarskim, czy zrobiłeś jakąś większą rewolucję?

Ciekawe, jak np spadnie sobie dużo śniegu... Na wszelki wypadek nie trzymałabym tam nic poza martwą materią organiczną ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zibik jesteś architektem to do jasnej ch.... dlaczego nie pomogłeś Budzie? Pewnie wykonanie wyliczeń obciążeniowych belki zajęłoby Ci kilka minut. FM powinno służyć pomocy a nie złośliwej krytyce.

 

Budowanie na podstawie wyliczeń konstukcyjnych z forum muratora ? ( a w przypadku pomyłki kto odpowiada? wykonawca ? doradzający ? ) . Forum to miejsce do wymiany doświadczeń , doradzania a nie wykonywania projektów i ponoszenia odpowiedzialności ). W przpadku błędu ,,wyliczeń'' budy grozi to tzw. katastrofą budowalną i przy całym szacunku jest to tzw. samowola budowlana i w przypadku jakiejkolwiek ,,awarii'' zamieszczone zdjęcia i tekst stanowią tzw,, materiał dowodowy''.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem to prowokacja ze strony buda_12, taka belka może przenieść reakcje ze słupów 2x po 70kN w odległości 3,0m od podpór (dokładnie nie znam wymiarów tej stodoły więc reakcje przez szacowanie) założenie beton B15, stal A-III, otulina 2.0cm. Dla takich założeń spełnione warunki SGN i SGU.

Na prowokację wskazuje też sposób podparcia i wykonania samego zbrojenia tego nie robił ktoś kto robi to pierwszy raz no i te narzędzia ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem to prowokacja ze strony buda_12, taka belka może przenieść reakcje ze słupów 2x po 70kN w odległości 3,0m od podpór (dokładnie nie znam wymiarów tej stodoły więc reakcje przez szacowanie) założenie beton B15, stal A-III, otulina 2.0cm. Dla takich założeń spełnione warunki SGN i SGU.

Na prowokację wskazuje też sposób podparcia i wykonania samego zbrojenia tego nie robił ktoś kto robi to pierwszy raz no i te narzędzia ;)

 

belkę widać że robił zbrojarz, ale trochę bez pojęcia. Pręty drugiego rzędu (te z boków belki) to tak jakby ich nie było, bo za małe ramię sił, podobnie górne pręty niepotrzebnie tak dużej średnicy. Natomiast mam poważne obawy co do stateczności tej belki, tzn. jeśli będzie obciążona tylko słupami nie spięta jakimś stropem czy wykrzyżowaniem, to istnieje duża szansa na klasyczne wyboczenie od zginania. 9m rozpiętości 25cm szerokości, raczej tak się belek nie projektuje. Tzn się projektuje, ale w układach żelbetowych prawie zawsze belki są stężone płytami,a tu ich nie ma.

Narzędzia jak narzędzia, hilti ani lepsze ani gorsze od innych, tyle że PR ma dobry. Jak ktoś sam rzemieślniczo pracuje, kupuje dobre narzędzia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiecie - ja to nawet rozumiem w 200%: takie rzeczy to się powinno robić z projektem przy pełnych danych wstępnych, obliczeniach i odpowiedzialności czyjejś - OK

 

ale - buda prosił o pomoc zanim zaczął - dostał tylko opieprz - a teraz jak już zrobił, to okazuje się, że jest tu kilka osób, które to przeliczają co już jest i wykazują, że jest źle.

To nie można było jednak przeliczyć ZANIM zrobił i doradzić choć z grubsza?

-wiem nie ma doradzania z grubsza -ale na takiej samej zasadzie jak teraz się z grubsza szacuje, że to nie wytrzyma?

 

jakoś tak po ludzku było by życzliwiej...

i nawet nie chcę myśleć jakie będą miny jak to jednak kogoś uszkodzi...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...