Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 2,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

teoretycznie jest taka możliwość - pierwotnie tak miało być

 

tylko to są straty na kanałach z czerpni do jednostki , co nie zmienia faktu że takie same straty będą z jednostki do anemostatów ?

 

w zimie to będzie na +

w lecie na - bo chłodne powietrze będzie się znacznie podgrzewać

w każdym przypadku będzie na + ...

przeliczyłem te dane z fotek sterownika i włos się jeży na głowie ...:o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5567509
Udostępnij na innych stronach

tak żeby dodać pikanterii ...

załóżmy że mamy dwie dziury..., wlotową i wylotową z wiatraczkami pompującymi 100m3/h...

w pomieszczeniu jest 20* a na zewnątrz 0*...

przy takim układzie na godzinę tracimy ok. 660w energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego...

 

teraz do tej samej dziury wlotowej doczepiamy GWC z którego leci w tym momencie 14*

powietrze wylatujące ma nadal 20* więc traci te 660w ale dostarczamy z powrotem 460w z rury w ziemi ...

strata wentylacyjna wyniesie więc ok. 200w na godz.

 

teraz sytuacja z pierwszej fotki ( bez GWC )...

twój zysk to wzrost temp. z 7,6* do 15,5* czyli ok.260w reszta jest stratą ...

czyli od 660w odjąć zysk 260w to mamy ok. 400wstraty na godz...

 

następna sytuacja jest z użyciem GWC...

centrala odzyskuje nam z 12,4 do 15,9 czyli ok.115W...

plus wzrost z 0* do 12,4 na GWC czyli ok. 410w, mamy więc razem ok.525w zysków...

teraz 660- 525 daje nam 135w straty plus 50w (strzelam) pompka do GWC czyli jakieś 185w

tracąc przy tym całe ciepło z ziemi na wyrzutni 12,4* czyli te 410w

 

reasumując cała ta twoja maszyneria z wielką biedą osiąga poziom samego mojego GWC ...

 

Konrad trzeba to przerobić :mad:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5567543
Udostępnij na innych stronach

tak żeby dodać pikanterii ...

załóżmy że mamy dwie dziury..., wlotową i wylotową z wiatraczkami pompującymi 100m3/h...

w pomieszczeniu jest 20* a na zewnątrz 0*...

przy takim układzie na godzinę tracimy ok. 660w energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego...

 

teraz do tej samej dziury wlotowej doczepiamy GWC z którego leci w tym momencie 14*

powietrze wylatujące ma nadal 20* więc traci te 660w ale dostarczamy z powrotem 460w z rury w ziemi ...

strata wentylacyjna wyniesie więc ok. 200w na godz.

 

teraz sytuacja z pierwszej fotki ( bez GWC )...

twój zysk to wzrost temp. z 7,6* do 15,5* czyli ok.260w reszta jest stratą ...

czyli od 660w odjąć zysk 260w to mamy ok. 400wstraty na godz...

 

następna sytuacja jest z użyciem GWC...

centrala odzyskuje nam z 12,4 do 15,9 czyli ok.115W...

plus wzrost z 0* do 12,4 na GWC czyli ok. 410w, mamy więc razem ok.525w zysków...

teraz 660- 525 daje nam 135w straty plus 50w (strzelam) pompka do GWC czyli jakieś 185w

tracąc przy tym całe ciepło z ziemi na wyrzutni 12,4* czyli te 410w

 

reasumując cała ta twoja maszyneria z wielką biedą osiąga poziom samego mojego GWC ...

 

Konrad trzeba to przerobić :mad:

 

Przeliczyłem raz jeszcze i mi wychodzi to samo. Kurczę blade. :o

 

Edit:

Arturo masz rację Konrad zlikwidował linka do DB dopiero teraz to zauważyłem.

Dezet: zaraz tam demolka masz niebezpieczne skłonności :p

To ttylko przeróbka zresztą Konrad już o tym pisał.

Edytowane przez rewo66
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5567833
Udostępnij na innych stronach

Przeliczyłem raz jeszcze i mi wychodzi to samo. Kurczę blade. :o

 

 

Weź do obliczeń +20 z gruntu to wyjdzie jeszcze gorzej ,,,

 

Panowie, zejdźcie na ziemię, a raczej pod nią !

Zmierzcie co tam jest, teraz, za miesiąc i w połowie Lutego .

 

Wnioski wyciągnijcie na Wiosnę bo inaczej zrobi się 50 stron bezsensownego gadania na temat opłacalności rekuperacji która jest bezdyskusyjna czy to z GWC czy bez niego .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5567863
Udostępnij na innych stronach

Weź do obliczeń +20 z gruntu to wyjdzie jeszcze gorzej ,,,

 

Panowie, zejdźcie na ziemię, a raczej pod nią !

Zmierzcie co tam jest, teraz, za miesiąc i w połowie Lutego .

 

Wnioski wyciągnijcie na Wiosnę bo inaczej zrobi się 50 stron bezsensownego gadania na temat opłacalności rekuperacji która jest bezdyskusyjna czy to z GWC czy bez niego .

 

Piczman: spoko nikt z głową w chmurach nie łazi.

Ja nie mam zamiaru likwidować rekuperacji. :p W tym wzgleędzie zdania wyrobionego jeszcze zanim zacząłem budować nie zmieniam.

Dyskusja i obliczenia nikomu jeszcze nie zaszkodziły a od wyliczeń do realizacji długa droga.

Zgodzę się z tobą że należy poczekać na wyniki na wiosnę będą bardziej miarodajne i weryfikowalne.

A tak wogóle to dawno cię nie widziałem na forum. Zatem serdecznie witam i pozdrawiam :bye:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5567882
Udostępnij na innych stronach

Weź do obliczeń +20 z gruntu to wyjdzie jeszcze gorzej ,,,

 

Panowie, zejdźcie na ziemię, a raczej pod nią !

Zmierzcie co tam jest, teraz, za miesiąc i w połowie Lutego .

 

Wnioski wyciągnijcie na Wiosnę bo inaczej zrobi się 50 stron bezsensownego gadania na temat opłacalności rekuperacji która jest bezdyskusyjna czy to z GWC czy bez niego .

Paweł ja od kilku sezonów mierze te temperatury...

średnio z całego okresu grzewczego wychodzi prawie 10*

na przedwiośniu jest ok. 7* ale w tedy to już częściej trafia się wyższa zewnętrzna ...

różnica w eksploatacji pomiędzy moim GWC a dobrym reku to raptem 200zł przy grzaniu czystym prądem

 

a ... zapomniał bym co do tych temperatur w ziemi...

trzeba trochę głębiej zakopać te rury a nie tylko na 1,5m bo potem wielkie zdziwienie że na wymienniku ledwo 0* ...

 

 

ale akurat w przypadku Konrada to o czym innym ...

u niego ogrom straty robi odcinek od czerpni na ścianie do centrali, u ciebie w domu jest w miarę poprawnie bo masz wszystko blisko siebie...

najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się zamontować centrale bezpośrednio do czerpni rozdzieloną tylko wymiennikiem od GGWC

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5568051
Udostępnij na innych stronach

Witaj..

Przebrnąłem Twój wątek.. Przyglądam mu sie pilnie bo właśnie projekt sie robi i w okolicach marca tez planujemy start.. Podobne trochę do Twojego, parterowka z poddaszem ale strychowym a nie mieszkalnym, 145m2 liczone po obwodzie, planowana płyta fundamentowa 20cm i 30 cm pod nią styropian, silka 25cm (ludynia pod nosem to sie tanio kupi) i własnie tu pytanie.. Ile styropianu na ścianę dać? Planuje 20 cm, do tego będzie 30 cm wełny w stropie (strop drewniany) i 15cm pod dachem.. Okna 3szybowe.. Grzać planuję prądem-kablami konkretnie (tez przez Was ;)) do tego rekuperator i (chyba) żwirowy GWC..

Czy różnice w takim domu na grubszym styro będą znaczne - o ile ocieplenie na dole czy na górze nie jest krytyczne to nie mogę zgodnie z warunkami zrobić wiecej niż to co w warunkach -dlatego zwiekszanie grubości izolacji ścian powoduje zmniejszanie powierzchni w środku domu.. Widzę ze u Ciebie grubo i zastanawiam sie jakie byłyby zmiany w zapotrzebowaniu przy 20,25 lub 30stu cm.. Masz może jakieś przemyślenia a ten temat?

Pozdrawiam

Artur

Aha - ten sterownik to Twoja robota?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5569584
Udostępnij na innych stronach

Projekt sie robi indywidualny więc adaptacji nie ma.. Poddasze planuje ocieplic 30cm strop (nad parterem) i 15cm pod krokwiami w skosach dać kanały od WM, mówisz ze pod płytę 20cm.. Nie za mało? A co do silk18cm to tez nie wiem, bo w końcu ściana nosna powinna być solidna.. No i w sumie 7cm to sporo, chociaż wtedy podejrzewam ze dałbym 30cm styro i ściana miałaby tez prawie 50cm..

A o sterownik pytam bo całkiem fajnie wygląda, ja tez bawie sie zawodowo w robocie elektroniką więc tez mam plan wszystko oczujnikować i sterować tym samemu..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5569817
Udostępnij na innych stronach

stan licznika w poniedziałek rano 417,8 przyrost 10 kWh

temperatura w domu 21,1 , na zewnątrz ok 13 , dzień deszczowy

 

stan licznika dziś rano 433,6 przyrost 15,8 kWh

temperatura w domu 20,9 , na zewnątrz ok 8 , dzień pochmurny

 

 

u mnie w poniedziałek rano 12* na zewnątrz , nakręcone 22kwh

dzisiaj na zewnątrz 5*, nakręcone 37kwh

temp. w domu pomiędzy 22 a 23* ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5574456
Udostępnij na innych stronach

Konrad te przyrosty to to czego się spodziewałeś?? mniej czy też więcej niż zakładałeś?? może na razie zbyt krótki okres i nie do końca klepnięte ustawienia urządzeń ale myślałeś że będzie oszczędniej czy jest oszczędniej niż myślałeś :) ??
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5574739
Udostępnij na innych stronach

WM działa cały czas z rekuperatorem , nie mamy żadnych kominów w domu , nie da się mieszkać bez żadnej wentylacji

 

stan licznika wczoraj rano 450,9 przyrost 17,3 kWh

temperatura w domu 20,8 , na zewnątrz ok 5 , dzień deszczowy

 

stan licznika dziś rano 470,5 przyrost 19,6 kWh

temperatura w domu 20,8 , na zewnątrz ok 9 , dzień pochmurny

 

u nas ...

wczoraj 46kwh

dzisiaj 48kwh

pogoda podobna, w domu ponad 22*

 

widzę że akumulacja czy nie akumulacja to jedna chwała ...

grubość izolacji ma znaczenie, resztę to między bajki ...;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5577741
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
widzę że akumulacja czy nie akumulacja to jedna chwała ...

grubość izolacji ma znaczenie, resztę to między bajki ...;)

Oczywiście,akumulacja jest jedynie po to żeby grzać bezstresowo w tańszej taryfie a od redukcji zużycia energii jest ocieplenie i takie tam :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5577749
Udostępnij na innych stronach

nie da się mieszkać bez żadnej wentylacji

Konrad zdziwiłbyś się czy się nie da, w angielskich domach niema wcale wentylacji, nawet w kuchni i łazience i wszyscy tak mieszkają, dopiero teraz w nowym budownictwie widziałem wentylatorki elektryczne zamontowane w kanałach wentylacyjnych, ale we wszystkich starych domach tego niema :o a co się dzieje w takich pomieszczeniach to już inna bajka

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/101/#findComment-5577765
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...