jasiek71 25.01.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 termometr szpilkowy odsuń od sterownika ze 20cm, teraz to mierzy ciepło obudowy ...( jak kantuje ciepłem czujnik w środku to ten przylepiony tez coś oszuka ...)sam widzisz że głupoty wychodzą, czyli coś jest nie tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5734577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.01.2013 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 na 90% mamy doczynienia z błędnym pomiarem temperatury powietrza przez sterownik w salonie. czy tak jest w innych pomieszczeniach nie wiem, raczej nie , nie zauważyłem tego by się dość szybko włączały i wyłączały , ale będę im się przyglądał uważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5734636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 jutro opiszę jak to działa u mnie ...u ciebie to jakieś popierdywania ...w kuchni wzrosło w 40min. 0,5* i w godzinę spadło...?takiego wyczynu to moja kuchnia nie potrafi, obecnie rośnie 1* na 3 godz. i spada ok. 0,2* na godz. po wyłączeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5734672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) masz tutaj świeże z mojego salonu ... godzina / pomieszczenie / podłoga / sufit 13:00 / 21,9 / 22,2 / 22,1( start ogrzewania w salonie ) 13:30 / 22,2 / 22,8 / --- 13:40 / 22,3 / 23,2 / --- 13:50 / 22,4 / 23,5 / --- 14:00 / 22,5 / 23,8 / --- 14:15 / 22,6 / 24,1 / --- 14:30 / 22,7 / 24,6 / --- 14:40 / 22,8 / 24,7 / --- 14:55 / 22,9 / 25,1 / --- 15:13 / 23,0 / 25,5 / 23,0 (wyłączenie ogrzewania w salonie ) poszło 4,83 kwh energii... + zjebka przez żonę że blokuję jej sprzątanie w salonie ... ( czego to nie robi się dla kolegów ... ) dodam jeszcze dla uzupełnienia z ostatniej chwili ... 21:00 / 21,9 / 22,3 / 22,0 czyli do punktu wyjścia spadało przez sześć godzin... na zewnątrz w południe było -9* a teraz jest -14*... Edytowane 26 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5735231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.01.2013 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano21.01 - 2793.1 - 37.6 kWh - -1.3*C22.01 - 2819.5 - 26.4 kWh - -5.8*C 23.01 - 2868.7 - 49.2 kWh - -4.6*C24.01 - 2916.1 - 47.4 kWh - -3.9*C25.01 - 2963,8 - 47.7 kWh - -6.5*C26.01 - 3015.5 - 51.7 kWh - -7.0*C27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >> 20-26 stycznia http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html Edytowane 27 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5736299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 21.01 - 2793.1 - 37.6 kWh - -1.3*C 22.01 - 2819.5 - 26.4 kWh - -5.8*C 23.01 - 2868.7 - 49.2 kWh - -4.6*C 24.01 - 2916.1 - 47.4 kWh - -3.9*C 25.01 - 2963,8 - 47.7 kWh - -6.5*C 26.01 - 3015.5 - 51.7 kWh - -7.0*C 27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >> 20-26 stycznia http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html a tu moje ... 21,01 - 69,70kwh --6* 22,01 - 80,17kwh --8* 23,01 - 77,32kwh --8* 24,01 - 78,57kwh --7* 25,01 - 77,99kwh --9* 26,01 - 84,82kwh --12* 27,01 - 82,38kwh --14* wilgotność 25-33% tygodniowe 550,95kwh , dobowe 78,7kwh w domu 22-23* tak jeszcze dorzucę ... ogrzewanie w moim domu od początku sezonu nakręciło do dnia dzisiejszego 6119,34kwh... Edytowane 27 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5736530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.01.2013 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro zgodnie z obietnicą podaje stan licznika po wczorajszym dniu słonecznym 28.01 - 3098.8 - 34.4 kWh - -6.3*C do słońca było w szczytowym momencie 19 stopni - śnieg na dachu się topi , wszystkie sople które powstały w poprzednich dniach wczoraj się roztopiły i oderwały od rynien od strony południowo-zachodniej , słońce zmniejszyło zapotrzebowanie na ciepło o ok 30% bez pogorszenia komfortu w domu - podłoga również się nagrzała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5739414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.02.2013 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano28.01 - 3098.8 - 34.4 kWh - -5.8*C29.01 - 3131.1 - 32.3 kWh - +0.7*C 30.01 - 3159.5 - 28.4 kWh - +3.8*C31.01 - 3191.3 - 31,8 kWh - +4.7*C01.02 - 3218.5 - 27.2 kWh - +5.2*C02.02 - BRAK DANYCH03.02 - 3304.9 - 86.4 kWh - +1.0*C - pomiar godzina 17 (czyli po ogrzewaniu miedzy 13 a 15 ) wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 240.5 --> ok. 34.4 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1-- >> 27 stycznia - 02 luty http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/2/WeeklyHistory.html miesięczne zużycie NCO 31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh CWU 31.12 - 526.1 ; 31.01 - 741.4 = 215.3 kWh WM 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37 kWh Edytowane 3 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5754068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 03.02.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Konrad jak spisuję się bio kominek?Czy ciepło z niego jest odczuwalne?Czy jesteś z tego modelu zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5754371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.02.2013 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 używamy od czasu do czasu - dla nastroju / klimatu a nie jako z. ciepła ciepło jest odczuwalne , model w zupełności spełnia nasze oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5754380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 WM 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37[ z jaką wydajnością pracuje wentylacja...??? zużywasz średnio 50wh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5759395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.02.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Edytowane 5 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5759438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt 50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt 75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt 100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt he he ... właśnie przed chwilą też znalazłem ten wpis Piczmana i miałem właśnie wkleić ... jak mierzyłem jedną z tych 500' które ostatnio montowałem to zużycie było znacznie większe ... zauważyłem też że spadało jak centrala miała za zimno na wymienniku i spowalniała wentylator nawiewowy ... jak robiliśmy te pomiary to przecież była kostucha a dom nie ogrzewany więc prawdopodobnie centrala nie chodziła tak jak powinna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5759472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) stan licznika od WM 63.0kWh, tak napisałeś 23,01 ... wychodzi ok. 30kwh w 8 dni ...????? Edytowane 5 Lutego 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5759485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 05.02.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Mamy tą samą jednostkę i u nas zużycie w watach wychodzi następująco25% - 25-2650% - 40-4175% - 90100% - 170 nijak to się ma do powyższych.. no chyba, że inne w lecie a inne w ziemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5760059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 centrala którą mierzyłem przy 100% miała blisko 200w ... jak będę znowu w okolicy to pomierzę dokładnie tak co 10% , ma podpięty wymiennik gruntowy więc żadnych cyrków z rozmrażaniem nie będzie robiła ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5760388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.02.2013 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 jasiek zalezy od sterownika przy E1 ma zaprogramowany staly cykl i nie da sie go zmienic - moze daloby sie do przeprogramowac - pytanie do JG - bylo o tym niedawno w watku tematycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5760896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.02.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 jasiek zalezy od sterownika przy E1 ma zaprogramowany staly cykl i nie da sie go zmienic - moze daloby sie do przeprogramowac - pytanie do JG - bylo o tym niedawno w watku tematycznym one wszystkie mają zaprogramowane... tyle że w E 5 ładnie to pokazuje na wyświetlaczu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5760917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 pomierzyłem tego J-G 500 stało prądowego ze sterownikiem E 5 ... UWAGA podaję ... w spoczynku ( wyłączona ) 12,5w 10% 19w 15% 23w 20% 25w 25% 26w 30% 30w 40% 42w 50% 63w 60% 96w 70% 140w 75% 168w 80% 201w 90% 276w 100% 324w tak tak wiem..., na pewno mam zepsuty miernik ... wydajności nie pomierzyłem bo nie miałem drabiny co by dostać się do czerpni i wyrzutni ... ale jak zaglądałem do środka centrali przy tych najniższych wydajnościach to raczej mocno wątpię aby to można było nazwać jakimkolwiek wietrzeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5763815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt 50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt 75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt 100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Konrad jak tam zużycie energii przez WM...? sprawdzałeś na fotkach ...? postaraj się wyłapać ile ciągnie na dobę przy jakiej wydajności ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/114/#findComment-5767528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.