data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano

07.01 - 2248.4 - 32,6 kWh - -2.3*C

08.01 - 2294.0 - 45,6 kWh - -2.5*C

09.01 - 2332.7 - 38,7 kWh - -2.6*C

10.01 - 2381.6 - 48,9 kWh - -2.1*C

11.01 - 2417.9 - 36.3 kWh - -1.3*C

12.01 - 2448,3 - 30,4 kWh - -2,2*C

13.01 - 2490.9 - 42.6 kWh - -2,0*C

 

praktycznie brak zysków słonecznych

 

wilgotność w domu 41-45%

zużycie tygodniowe 275,1 --> ok. 39,3 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -6

-- >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/13/WeeklyHistory.html

 

trwają prace w garażu nad ociepleniem sufitu , kleimy 10 cm styropianu , od góry na stropie jest już 10 cm ułożone

sporo ciepła najprawdopodobniej ucieka jeszcze przez dach - folia która dachowi ma zapewniać szczelność po obwodzie w wielu miejscach jest jeszcze nie przyklejona do muru - w tym tygodniu będzie trzeba się i za to wziąć

 

no to nie jest źle. Powiedz czy jesteś zadowolony z tego sposobu ogrzewania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

takiego ogrzewania nie zamieniłbym na inne

2x gdybym dom budował też byłoby ogrzewanie elektryczne podłogowe

podłogówka 100% - żadnych kaloryferów, bez obsługowa, koszty inwestycji i eksploatacji w pełni akceptowalne

 

2 zaległe fotki z garażu

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161032&d=1358154431

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161033&d=1358154432

Edytowane przez R&K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

garaż jest nieogrzewany , w obrębie płyty fundamentowej odizolowany od pozostałej części która jest grzana, w chwili obecnej nie są ocieplone jeszcze 2 ściany między domem a garażem - tu się zastanawiam czy będę to robił bo garaż nie jest duży i szkoda każdego centymetra

ocieloną mamy ścianę między garażem a korytarzem , pozostałe wspólne ściany to przedsionek - 80% tej ściany kiedyś będzie w przedsionku szafa, oraz ściana między garażem a PT i WC - oba pomieszczenia są mało użytkowane a temperatura w nich panująca nie ma dla mnie żadnego znaczenia - pomieszczenia te robią za bufor między domem a garażem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano

14.01 - 2530.8 - 39,9 kWh - -5.6*C

15.01 - 2568,9 - 38.1 kWh - -1.5*C - jedyny dzień słoneczny

16.01 - 2602.1 - 33,1 kWh - -2.6*C

17.01 - 2636.9 - 34.8 kWh - -1.3*C

18.01 - 2677,5 - 40,6 kWh - -2.8*C

19.01 - 2716.0 - 38,5 kWh - -5,8*C

20.01 - 2755.5 - 39.5 kWh - -2,2*C

 

praktycznie brak zysków słonecznych

 

wilgotność w domu 41-43%

zużycie tygodniowe 264,6 --> ok. 37,8 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0 , średnia temp. na zewnątrz -5

-- >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/1/19/WeeklyHistory.html

 

ocieplenie sufitu w garażu zakończone , piwa brak , skrzynka sprzedana, pozostało jeszcze opiankować szczeliny i tarką wyrównać całość, dodatkowo styropian będzie kołkowany ze względów bezpieczeństwa

fotka dla "pamięci" co by było wiadomo gdzie i jak kable ułożone

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162850&d=1358683253

 

i niemal cały sufit

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162847&d=1358683250

 

specjalnie dla Janusza fotka z temperaturą glikolu w 2 pętlach

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162849&d=1358683252

 

"aktualna" fotka domu - we wtorek tydzień temu - jedyny dzień słoneczny w ciągu ostatnich 7 dni

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162848&d=1358683252

Edytowane przez R&K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano

14.01 - 2530.8 - 39,9 kWh - -5.6*C

15.01 - 2568,9 - 38.1 kWh - -1.5*C - jedyny dzień słoneczny

16.01 - 2602.1 - 33,1 kWh - -2.6*C

17.01 - 2636.9 - 34.8 kWh - -1.3*C

18.01 - 2677,5 - 40,6 kWh - -2.8*C

19.01 - 2716.0 - 38,5 kWh - -5,8*C

20.01 - 2755.5 - 39.5 kWh - -2,2*C

 

praktycznie brak zysków słonecznych

 

wilgotność w domu 41-43%

zużycie tygodniowe 264,6 --> ok. 37,8 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0 , średnia temp. na zewnątrz -7

 

moje ...

14,01 - 73,95kwh - -10*

15,01 - 74,62kwh - -4*

16,01 - 67,72kwh - 0*

17,01 - 62,67kwh - -3*

18,01 - 71,05kwh - -6*

19,01 - 81,41kwh - -8*

20,01 - 75,74kwh - -8*

wilgotność 27-34%

zużycie tygodniowe 507,16kwh, średnio 72,4kwh/doba

w domu 22-23*

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

od 2 dni na Podkarpaciu pada deszcz w ciągu dnia , a dziś w nocy prószył śnieg , ziemia zmarznięta i lodowisko gotowe

na schodach taka szklanka że nie da się po nich chodzić

auto tak oblodzone że wymaga sporo pracy by w ogóle dostać się do środka, nie wspominając o doprowadzeniu go do jakiejkolwiek użyteczności

 

w każdym razie lód pokrywa dosłownie wszystko , również linie energetyczne i wczoraj kilkanaście minut wieczorem nie było prądu a po 23 jak już padło ... to nie było do ok 9 rano

temperatura w domu ok 19,5-20 - normalnie 21 więc nic złego się nie dzieje, po grzaniu między 13-15 temperatura podniesie się do ok 20,5 a po kolejnej nocy z powrotem do 21 stopni

największym problemem jak się okazało był brak światła ... nie elektrycznego ale dziennego, zasłonięte rolety z silnikami elektrycznymi ani drgną w takim przypadku

ponieważ zasłonięte rolety powodują że w pomieszczeniach jest zupełnie ciemno w sypialni zazwyczaj nie zasuwamy jej w 100% po to by nie spać dłużej niż jest to konieczne

przy takiej awarii mieliśmy tylko 3 pomieszczenia jasne i to częściowo: 1) jak już wspomniałem sypialnia, i 2 pomieszczenia na poddaszu pokój i łazienka - okna niestety zaśnieżone/ oblodzone - ale przynajmniej jasno było ;)

 

o konieczności agregatu prądotwórczego jestem przekonany już od dawna - niestety nie dokończyliśmy jeszcze wszystkiego tak jak to sobie zaplanowaliśmy jeśli chodzi o elektrykę w domu ... nie sądziłem że tak szybko brak prądu nas dopadnie , na szczęście był "chwilowy"

 

ale przy małym dziecku to nie taka prosta sprawa, dziecko na rękach , w domu ciemno, jedzenia nie przygotujesz / nie podgrzejesz , dobrze że ciepłej wody w bojlerze jeszcze było na tyle by podgrzać butelkę z mlekiem dla dziecka

 

temat nie na dziś , nie na jutro - ale agregat trzeba będzie kupić!

Edytowane przez R&K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

........ największym problemem jak się okazało był brak światła ... nie elektrycznego ale dziennego, zasłonięte rolety z silnikami elektrycznymi ani drgną w takim przypadku .............

 

I to był jeden z powodów dla którego nie chcieliśmy napędu elektrycznego do rolet, jest tylko ręczny. Zbytnie uzależnienie się od wynalzków cywilizacyjnych może spowodowac własnie takie ekstremalne sytuacje. Wiadomo ręczne ściąganie i podnoszenie rolet do przyjemności nie należy. Ale cóż coś za coś. U nas na razie nie było wyłączeń prądu, jednakże w naszej wsi jest obiekt o znaczeniu startegicznym czyli lotnisko;) Tauron więc musi się dobrze starać :p

A zima u nas też daje w kość. Najgorszy był ten marznący deszcz. Byle do wiosny :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

muszę z Dandim omówić kilka rozwiązań - do kluczowych urządzeń ale niezbyt prądożernych kupie i podłącze UPS'a

 

do pozostałych tablica jest tak przystosowana że sam będę sterował gdzie ma prąd z agregatu płynąć w razie potrzeby

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

widzę że agregat w nowoczesnym gospodarstwie domowym to podstawa ...;)

ostatnio widziałem w casto taki na ON o mocy 5kw za coś ponad dwa klocki i przez myśl mi przeleciało że to jest znacznie lepsza inwestycja niż kominek...

stawiamy takie cudo w garażu, obok kilka baniaków z paliwem jako zapas nietykalny do użycia w razie W ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki agregacik na ON to wcale nie głupi pomysł.. tylko czy one muszą mieć jakieś przerwy w "chodzeniu" czy mogą np parę godzin bez przerw chodzić? w razie W gdyby brakło to są dwa dieselki przed domem:)

 

Raczej nie są to to agregaty do pracy ciągłej ale te 10-12 godz pewnie mogą pracować. Myślę że i 24 godz. będą biegać normalnie gdyż będzie to praca raz może kilka razy w roku i nic im się nie stanie.Konrad awaryjna kuchnia gazowa!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie są to to agregaty do pracy ciągłej ale te 10-12 godz pewnie mogą pracować. Myślę że i 24 godz. będą biegać normalnie gdyż będzie to praca raz może kilka razy w roku i nic im się nie stanie.Konrad awaryjna kuchnia gazowa!

dobrze wiedzieć.. u nas póki co prądu nie było chwilowo.. raz wyłączyli na chyba 2 godziny w ciągu dnia.. i słyszałam, że w tym tygodniu mają wyłączyć na parę godzin, ale chyba też w dzień..

 

Tylko uwazajcie na "pierwszy lepszy agregat byle tani". Musi miec troche zabezpieczen i rozwiazan elektronicznych dzieki ktorym mozna podlaczyc do niego delikatne RTV/AGD. Moj znajomy taki kupil. Odpalil i ... musial wymieniac polowe elektroniki w domu.

a jakie konkretnie zabezpieczenia o ile możesz napisać..

 

sorrki Konrad za OT

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chodzi o regulatory napięcia i takie tam czyli żeby agregat trzymał takie parametry prądu co są w sieci czyli napięcie 220-230v i pewnie jeszcze inne ale nie wiem dokładnie jakie bo nie jestem elektrykiem i się na tym szczegółowo nie znam ale elektronika jest bardzo czuła chwila zbyt wysokie napięcie i wszystko szlak.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w razie W gdyby brakło to są dwa dieselki przed domem:)

tylko trzeba pilnować aby baki miały pełne ...

no i paliwo nie zamarzło ...:p

tak się zastanawiam czy czasem benzynowy nie będzie lepszy...

choć z drugiej strony to klekotowi można dać "poczytać gazetę" przy rozruchu na mrozie, olejem z frytkownicy też nie pogardzi ...;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jakie konkretnie zabezpieczenia o ile możesz napisać..

 

sorrki Konrad za OT

 

Inwerter lub AVR. Gdzies czytalem ze najlepszym wyjsciem jest jeszcze przepuszczenie zasilania przez wbudowany UPS. Po tym ostatnim rozwiazaniu jakosc pradu z agregatu jest lepsza niz ta z sieci. No ale szczegolowe pytania to raczej do specjalistow.

Wazne, aby nie kupic pierwszego lepszego agregatu (chinszczyzna budowlana) ale przygotowac sie wczesniej do tematu.

 

Konrad chyba nie obrazi sie za ot i napisze wkrotce co zainstalowal u siebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konrad chyba nie obrazi sie za ot i napisze wkrotce co zainstalowal u siebie.

 

to żaden OT ;)

kiedyś tam jak już coś kupię to napiszę

 

w końcu dziś wyjąłem rachunek za prąd ze skrzynki (stary adres korespondencyjny)

FV za okres 17.10.2012 do 17.12.2012 razem 2 242 kWh średnia cena za 1 kWh brutto 40,33 gr

w tym 543 kWh w taryfie dziennej i 1699 kWh w taryfie nocnej

 

stan licznika z

15.10 - 151,1

19.10 - 179,2

czyli z

17.10 można przyjąć 165 kWh

17.12 - 1544,6 kWh

 

Rożnica ok 1380 kWh za 2 miesiące na ogrzewanie * średnia cena kWh z FV = 556 zł

pozostałe urządzenia ok 320 w taniej taryfie i 540 w drogiej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...