Witam, słysząłam, że ilość jednostek ciepła tj. GJ jest pochodną ciśnienia (ilości przepływającej wody). Moi sąsiedzi twierdzą, że u nich poskutkowało przykręcenie zaworka przy liczniku powodujące mniejszy przepływ, co znacznie zmniejszyło horrendalne zużycie jednostek ciepła w mieszkaniach. Temperatura pozostała niezmienna - nie sposób przekorczyć 18 st. C - kwestia najprawdopodbniej niedocieplenia mieszkań szczytowych, ale to nieco inna bajka.

Zużywam ok 30-35 GJ na ogrzanie 44m2 mieszkania szczytowego, na ostatniej kondygnacji, oddanego do użytku w 2007 roku. Są to wartości o wiele za duże, u sąsiadów w mieszkaniach środkowych starcza ok. 0,3 GJ na m2 w sezonie (regularnie spisuję liczniki swoje i cudze). W moim domu jednorodzinnym budowanym w 2001 roku,a kilkuhektarowej otoczonej polem i lasem posesji koszt ogrzewania 1m2 wliczając wspomaganie ogrzewaniem podłogowym elektrycznym jest dwukrotnie mniejszy niż w mieszkaniu w bloku!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159567-licznik-co/
Udostępnij na innych stronach

Ilość jednostek ciepła jest liczona z przepływu ilości wody oraz różnicy temperatur wody wchodzącej do obiektu i powracającej, więc zmniejszenie rachunku przez zmniejszenie przepływu wody musi skutkować niższą temperaturą w domu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/159567-licznik-co/#findComment-4818373
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...