Okiren 09.08.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 WitamPotrzebuję podciągnąć prąd do garażu od skrzynki w domu. Wyłącznik nadprądowy jest już założony.Co będzie w garażu? - gniazdko na siłę (rzadko używany silnik 2,2kW na 400V) + zwykłe warsztatowe urządzenia.Czy kabel ziemny 5x4mm wystaczy? - chodzi mi o średnicę przewodów - 4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.08.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Jaki ten wyłącznik nadprądowy jest założony i jaka odległość do garażu? Jeśli garaż blisko położony, to do takiego obciążenia sugerowałbym bezpiecznik C16 (oczywiście 3F) i przewód minimum 5x2,5. 5x4 oczywiście będzie jeszcze lepszy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 09.08.2011 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Długość kabla to 20m, bezpiecznik 16A, dodatkowy nadmiarowoprądowy na garaż i część domu.W planach garażu jest 5x2,5, ale jakoś mało mi się to wydaje. A może nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.08.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Przy tej długości kabla daj lepiej 5x4. Co prawda 5x2,5 byłoby zupełnie wystarczające z punktu widzenia obciążenia, jakie tam planujesz, ale przy grubszym pewniej będą działać zabezpieczenia, a w przypadku garażowych instalacji może to być dość istotne. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 09.08.2011 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania