Mam wentylacje mechaniczną z rekuperacją, kominek zamknęty z czerpnią powietrza z zewnątrz, kuchnia z płytą indukcyjną. Kominiarz nie chce odebrać wentylacji bez kanału grawitacyjnego w salonie. Swoją decyzję motywuje że w razie braku prądu dym, czad z kominka wydostanie się kanałem grawitacyjnym.

Przecież grawitacyjna zakłóca mechaniczną.

Co robić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niech ci to da na piśmie, weź to do cechu i zażądaj wyjaśnień na jakiej podstawie prawnej się opiera

1 dlaczego nie chce odebrać poprawnej instalacji

2 dlaczego nakazuje ci instalowanie kanału grawitacyjnego nie zgodnie z przepisami

3. dlaczego zatrudniają nieuków

Edytowane przez kangaxx
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To instalator powinien porozmawiać z kominiarzem i wytłumaczyć przepisy - kominiarz też człowiek i nie może wiedzieć wszystkiego, w końcu WM to jakaś nowość.

Ja tak zawsze robię, a jak kominiarze nie znają przepisów, to przypominam i nigdy nie było problemu z odbiorem. Tzn. raz był, bo klient zostawił przy kominku w salonie wywiew grawitacyjny -żeby kominiarz się nie doczepił jakby co - a kominiarz kazał go zamurować i dopiero odebrał :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kominiarz też człowiek i nie może wiedzieć wszystkiego

 

Chyba żartujesz ?

Zadaniem kominiarza jest zrozumienie zasady działania wentylacji, to wszystko !

Jak dla mnie nie za wiele, wystarczy wiedzieć co się robi i traktować swój zawód poważnie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piszesz jak być powinno, a ja jak jest :-)

Dla niektórych dalej wentylacja to dziura w ścianie przez którą widać niebo, a jakby nie patrzeć, w wywiewie WM nieba to za Chiny nie zobaczysz :-)

Tak sobie na wesoło tłumaczę, choć tak jak Ty niezbyt kumam - to my instalatorzy musimy mieć w jednym paluszku wszystkie przepisy z działu wod-kan+gaz+CO + WM, a taki kominiarz z 15 letnim stażem zajmujący się wyłącznie jednym nawet tego nie umie?

 

Ale skoro kulturalna rozmowa z podaniem aktualnych przepisów nt. WM i wymagań załatwia problem odbioru od ręki i z uśmiechem, więc po co się kłócić i pisać głupie listy do cechu :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...
  • 11 months później...
Odkopie temat bo dzwoniłem do kominiarza ( Jako jedyny w okr�gu P�ocka cz�onek Korporacji Kominiarzy Polskich) i powiedział że nie ma szans żeby odebrał budynek bez wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z kotłem gazowym kondensacyjnym ..... (pewnie ogólnie o kocioł gazowy mu chodziło) .Proszę o radę raz jeszcze bo najpóźniej wponiedziałek zamawiam kominy i nie weim czy brać kominy z wentylacją czy bez.W domu będzie WM z rekuperacją.....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to niech odbierze Ci inny, troch bardziej będący w temacie.

 

"urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania , przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczenia ch mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety następuje sprzeczność z

§170.1 „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”

czyli kotłownia musi spełniać warunki kotłowni gazowej.

Pogadaj jeszcze raz z kominiarzem. Jeśli nie podpisze, to nie przeskoczysz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kotłownia to kotłownia i pod kotłowniany przepis podlega, nie wymusza on wcale wentylacji grawitacyjnej, możesz dać mechaniczną, nie wolno tylko jej łączyć z mechaniczną obsługującą pomieszczenia mieszkalne, z drugiej strony zamiast kondensata kup pompe,cena prawie ta sama, kominarza olejesz a eksploatacja tańsza
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety następuje sprzeczność z

§170.1 „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”

czyli kotłownia musi spełniać warunki kotłowni gazowej.

Pogadaj jeszcze raz z kominiarzem. Jeśli nie podpisze, to nie przeskoczysz.

 

Nie muszą. Przecież kondensaty montuje się w kuchniach, przedpokojach itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie muszą. Przecież kondensaty montuje się w kuchniach, przedpokojach itp.

 

Zgadza się, dotąd dopóki nie są montowane w kotłowni /wydzielone pomieszczenie/, a ta musi spełniać określone wymagania. W przedpokoju o kubaturze poniżej 6,5 m3, ograniczonym drzwiami i braku instalacji wywiewnej, nikt nie pozwoli na instalację kotła gazowego.

Ronifcb. Dyskusja jest akademicka w związku z niedostosowaniem przepisów do zmieniających się urządzeń.

Na końcu i tak decyduje kominiarz, którego podpis musisz mieć przy odbiorze. Z nim rozmawiaj.

Porada tutaj uzyskana i tak nic nie zmieni, jeśli kominiarz będzie miał swoje zdanie. Nie sądzę abyś go przekonał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...