timon120777 09.03.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 to dosyć długou mnie nagrzanie zasobnika z około 30 do 54st trwa od 20 do 30 minut możesz ale to na Cobrze, nie wiem jak to wygląda na dwustanowym ponieważ nie zwracałem na to uwagi a w lato wodę grzeje kocioł olejowy więc przez 4 miesiące nie wchodzę do kotłowni praktycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5218488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 10.03.2012 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Mam prośbę o wytłumaczenie mi zasady działania ustawień w piecu , wiem timon już mi to gdzieś pisałeś ale jeżeli to nie kłopot proszę o powtórzenie ; Ustawienia w trybie praca to rozumiem: - czas podawania np.5s - to wiem przez tyle podaje eko - przerwa np.30s. - to znaczy że przerwa między podawaniem będzie 30 s- nadmuch - wiem siła nadmuchu TERAZ W TRYBIE SERWISOWYM CZYLI DAWKI W PODTRZYMANIU : i tu nie łapię dokładnie : 1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s3.nadmuch 54.praca podtrzymania 20s5.przerwa podtrzymania 11min tutaj wiem że tylko że 3-czyli nadmuch -siła nadmuchu w podtrzymaniu,5 - przerwa podtrzymania to wiem że co 11 minut piec włączy się ,a co pozostałe ustawienia w tym przypadku wszystko po 20 s,pisałeś że zmienia się tylko prace podtrzymania np,5s to znaczy że piec włączy wszystko czyli pkt.1,2,3, na 5 sekund ?Proszę rozpisz mi to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5220088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.03.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Mam prośbę o wytłumaczenie mi zasady działania ustawień w piecu , wiem timon już mi to gdzieś pisałeś ale jeżeli to nie kłopot proszę o powtórzenie ; Ustawienia w trybie praca to rozumiem: - czas podawania np.5s - to wiem przez tyle podaje eko - przerwa np.30s. - to znaczy że przerwa między podawaniem będzie 30 s - nadmuch - wiem siła nadmuchu TERAZ W TRYBIE SERWISOWYM CZYLI DAWKI W PODTRZYMANIU : i tu nie łapię dokładnie : 1.czas podawania-20s to jest "domyślny" czas pracy w trybie praca - jeśli klikniesz przywróć ustawienia fabryczne to po włączeniu sterownika będzie podawał 20sek dopóki nie zmienisz w menu uzytkownika na swoją wartość 2.przerwa podawania-20s to jest "domyślna" przerwa podawania- jak wyżej 3.nadmuch 5 4.praca podtrzymania 20s to jest czas podawania w podtrzymaniu czyli co w Twoim przypadku 11 minut podajnik załączy się na 20 sekund 5.przerwa podtrzymania 11min tutaj wiem że tylko że 3-czyli nadmuch -siła nadmuchu w podtrzymaniu,5 - przerwa podtrzymania to wiem że co 11 minut piec włączy się ,a co pozostałe ustawienia w tym przypadku wszystko po 20 s,pisałeś że zmienia się tylko prace podtrzymania np,5s to znaczy że piec włączy wszystko czyli pkt.1,2,3, na 5 sekund ? Proszę rozpisz mi to . nie zupełnie jak myślisz w podtrzymaniu kocioł włączy co 11 minut podajnik w tym przypadku na 20 sek z mocą nadmuchu 5 i czasem nadmuchu którego pewnie nie podałeś a jest do ustawienia w menu serwisowym jeśli nie rozwiałem Twoich wątpliwości to pytaj śmiało dalej tryb pracy już opisałem w Twoim tekście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5220253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 10.03.2012 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 to znaczy że w serwisowym najważniejszy jest praca podtrzymania , jaki czas tu ustawię to wtedy tyle czasu będzie podawał podajnik plus nadmuch ? tylko jak np. ustawię 5s bo tak proponowałeś wcześniej to wtedy jak zauważyłem w kotłowni te 5s to moment nawet się nadmuch dobrze nie rozkręci .To po co się ustawia czas i przerwę jak ważna jest praca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5220268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.03.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 ale w podtrzymaniu chodzi tylko o to żeby nie zgasło palenisko nic więcejjeśli chciałbyś sterować podtrzymaniem to trzeba wszystko inaczej ustawićKiedyś próbowałem w ten sposób i miałem ustawione opóźnienie załączenia podajnika 10 sek praca podtrzymania 3 sek i opóźnienie wyłączenia nadmuchu 10 sek oraz przerwę podtrzymania chyba 2 lub 3 minuty i wtedy kocioł pyrkał sobie przez 2,5 godziny ale sprawność w tym trybie jest mizerna i odradzam no chyba że celem zabawy i poznania kociołka lepszego. Martwić się musisz tylko o to żeby kocioł nie wygasł resztę ma załatwić tryb pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5220271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albin72 14.03.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum i od miesiąca mam EKO PLUS DUO, powierzchnia domu 270 m kw. całość w podłogówce, na etapie budowy, więc CWU dopiero podłączę. Mam problemy z piecem. Używam eko-groszku o kaloryczności 24-26 (tak podają na opakowaniu z Castoramy). Zużyłem w ciągu miesiąca 2 tony węgla !!! Obecnie zmieniłem ustawienia na: 12s - czas podawania, 60a. przerwa, siła nadmuchu 20%. Pompa chdzi na 5-6 biegu w skali 1-15. Temperatura zadana dla CO to 48st. Na wyjściu jest 20st i na wejsciu jest 20st. Wtedy piec się wyłącza i dogrzewa, ale jeśli zmieniam ustawienia na pompie na 6-7, to temperatura na wejściu wzrasta od razu na 35st. a na kotle z 48 ucieka na 34st. Potem piec cały czas pracuje a temperatura nie wzrasta tylko cały czas waha się pomiędzy 34 a 36 st. Nie mam pojęcia co robić. Co będzie jak dojdą grzejniki w garażu i CWU? Wcześniej hydraulik instalujący piec ustawił na 40% siła nadmuchu, 15s. czas podawania , 40s. przerwa i temperaturę CO na 55st. i działało, ale przez 14 dni spaliłem tonę eko-groszku, a dwa razy dziennie wyrzucałem popiół i usuwałem spieki, które teraz też są zmorą, bo potrafią zrzucić deflektor. Proszę o pomoc i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5227910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 14.03.2012 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Kolego na pewno ci zaraz pomogą bo tu są super goście ,napisz jaki masz sterownik pieca bo o to zaraz będą pytać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5227963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albin72 14.03.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 dodaję że mam sterownik st40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5228273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 14.03.2012 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Kolego masz ten sterownik co ja ,ja z nim już walczę 2-zimę ,chociaż po tych wszystkich postach jestem troszkę mądrzejszy ale aby udzielać już fachowych porad to jeszcze mi troszkę brakuje , dlatego musisz czekać aż ktoś z fachowców ci pomoże , jeżeli się ktoś szybko nie odezwie , bardzo dużo informacji znajdziesz w moich postach , bo tam wałkowałem już ten temat .Ja tylko mogę ci to powiedzieć:- na pewno kupiłeś jakiś badziewny węgiel, przechodziłem to tej zimy - masakra z popiołem i bardzo duże spalanie , i spieki duże- to że robią ci się to duże spieki to wina nadmuchu, jest za duży , musisz też zmienić nadmuch w ustawieniu serwisowym.Ja przy tym złym węglu miałem takie ustawienia :czas podawania-5sprzerwa w podawaniu - 15snadmuch - tylko 5 ( skala 1-100 )Jak mi doradzali to pisali tak że przy eko-który się spieka musisz dawać krótki czas podawania aby się i małą przerwę porostu piec musi prawie cały czas chodzić bo jak będzie w potrzymaniu to zrobią się spieki ,ty na pewno musisz zwiększyć moc pieca czyli dać mniejszą przerwę w podawaniu. Edytowane 14 Marca 2012 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5228325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.03.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 dodaję że mam sterownik st40 to na początek jeśli chałupa nowa i wilgoć technologiczna w niej to iloscią spalonego eko głowy sobie nie zawracaj. zaczniesz liczyć kilogramy od następnej zimy a teraz musisz domek wygrzać i wysuszyć. eko z casto trochę slaby jest i dosyć wilgotny i myślę że może nie mieć tyle co napisano. nieistotne na tym etapie wrzucaj fotki instalacji praz kociołka- czyli to jak się pali i co jest w popielniku. podam Ci wtedy kilka rad do przećwiczenia teraz na końcówkę sezonu i do wdrożenia w nowym czekam na fotki zrób też zawór bo może on źle podłączony??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5228427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albin72 14.03.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 wow! dzięki za szybką odpowiedź. Zaraz wdrożę zmiany i zobaczymy jaki będzie efekt. Na razie zmieniłem ustawienia serwisowe zgodnie z zaleceniami w postach. Dałem nadmuch na 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5228577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 15.03.2012 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 tak miałem w serwisowym : 1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s3.nadmuch 54.praca podtrzymania 20s5.przerwa podtrzymania 11min Timon dziś zrobiło się cieplej więc załączyłem tryb letni ale że miałem dużo nie dopalonego eko to zmieniłem tak ;praca podtrzymania na 10sprzerwę podtrzymania dałem 15 minutnadmuch dałem 30 i teraz chciałem zobaczyć co tam słychać a tam w piecu ciemno prawie zgasło - Co źle przestawiłem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5230971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.03.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 rozumiem że kopiec się zapadł i dlatego prawie wygasło??? prawdopodobnie za długa przerwa podtrzymania, skoro miałeś dużo niespalonego eko należy powoli skracać czas podawania, tylko pytanie jeszcze czy niedopalony wegiel pojawiał się w fazie pracy czy przewęglało palnik w podtrzymaniu???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5231193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 15.03.2012 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 kopiec jest wysoki, nie zapadł się , po prostu z boku kopca mam dużo niedopału ,w trybie lato piec prawie cały czas jest w podtrzymaniu, i chyba ten nie dopalony węgiel jest właśnie w trybie podtrzymania , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5231488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.03.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 to musisz sprawdzić i jeśli jest za dużo węgla i jest on niedopalony to trzeba zrobić krótsze przerwy podtrzymania z mniejszą iloscią podawania ekonp 5sek co 10minut i obserwować, jeśli będzie kopiec rósł i węgiel niedopalony to wydłużaj przerwę podtrzymania tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5232258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 16.03.2012 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 dalej walczę z tym podtrzymaniem :miałem tak : czarny dym i nie dopalony węgiel - kopiec wysoki 1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s 3.nadmuch 54.praca podtrzymania 20s5.przerwa podtrzymania 11min później zmieniłem na to :prawie zgasło , kopiec wysoki i nie dopalony eko 1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s 3.praca podtrzymania na 10s4.przerwę podtrzymania dałem 15 minut5.nadmuch dałem 30 dziś rano zmieniłem na :kopiec się zapadł trochę , parę okruchów nie dopalonego węgla1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s 3.nadmuch 304.praca podtrzymania 11 s5.przerwa podtrzymania 13min po południu zmieniłem na :kopiec wysoki ale znów dużo nie dopalonego węgla1.czas podawania-20s2.przerwa podawania-20s 3.nadmuch 30 - zmieniłem opóźnienie wyłączenia nadmuch z 3s na 1s4.praca podtrzymania 13 s5.przerwa podtrzymania 12min co teraz radź ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5233252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.03.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 skoro wysoki kopiec i niedopalony eko to skracaj tylko czas podawania w podtrzymaniu, ustaw sobie cykl tak aby najpierw przez 5sek dmuchało potem przez x sek również podawało i kolejne 5 sek tylko dmuchało.zostaw i niech "chodzi" obserwując kopiec i regulując czasem x tylko zapewne w dół. przerwę podawania ustaw na 10minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5233273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albin72 16.03.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Witam, udało mi się dodać kilka zdjęć ( mam Zorkę 5) - więc proszę o pomoc z tym moim piecem. Jakie jeszcze informacje są potrzebne?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106642&d=1331919459 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106643&d=1331919608 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106644&d=1331919733 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106645&d=1331920004 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106648&d=1331920601 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5233369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 16.03.2012 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 skoro wysoki kopiec i niedopalony eko to skracaj tylko czas podawania w podtrzymaniu, ustaw sobie cykl tak aby najpierw przez 5sek dmuchało potem przez x sek również podawało i kolejne 5 sek tylko dmuchało. zostaw i niech "chodzi" obserwując kopiec i regulując czasem x tylko zapewne w dół. przerwę podawania ustaw na 10minut no właśnie jak to ustawić z tym dmuchaniem ? bo wydaje mi się bardzo krótko dmucha ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5233376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.03.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum i od miesiąca mam EKO PLUS DUO, powierzchnia domu 270 m kw. całość w podłogówce, na etapie budowy, więc CWU dopiero podłączę. Mam problemy z piecem. Używam eko-groszku o kaloryczności 24-26 (tak podają na opakowaniu z Castoramy). Zużyłem w ciągu miesiąca 2 tony węgla !!! Obecnie zmieniłem ustawienia na: 12s - czas podawania, 60a. przerwa, siła nadmuchu 20%. Pompa chdzi na 5-6 biegu w skali 1-15. Temperatura zadana dla CO to 48st. Na wyjściu jest 20st i na wejsciu jest 20st. Wtedy piec się wyłącza i dogrzewa, ale jeśli zmieniam ustawienia na pompie na 6-7, to temperatura na wejściu wzrasta od razu na 35st. a na kotle z 48 ucieka na 34st. Potem piec cały czas pracuje a temperatura nie wzrasta tylko cały czas waha się pomiędzy 34 a 36 st. Nie mam pojęcia co robić. Co będzie jak dojdą grzejniki w garażu i CWU? Wcześniej hydraulik instalujący piec ustawił na 40% siła nadmuchu, 15s. czas podawania , 40s. przerwa i temperaturę CO na 55st. i działało, ale przez 14 dni spaliłem tonę eko-groszku, a dwa razy dziennie wyrzucałem popiół i usuwałem spieki, które teraz też są zmorą, bo potrafią zrzucić deflektor. Proszę o pomoc i z góry dziękuję albin sprawdź jakie masz parametry nadmuchu w menu serwisowym i zmniejsz je maksymalnie. po mojemu zbyt mocny nadmuch masz cofnij się i przeczytaj co chłopaki zmieniali i jak te spieki to efekt zbyt mocnego nadmuchu. jesli przy stosunku mocy 1:5(12/60) i nadmuchu 20% tak spieka to trzeba korygować nadmuchem no chyba że na tym eko z casto jest Ri podane i jest powyżej 20 to wtedy mało eko długa bardzo przerwa i minimalny nadmuch żeby miał się czas dopalić, ale tym się potem zajmiesz jeśli będzie trzeba najpierw sprawdź ustawienia nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160707-ustawienie-kot%C5%82a-eko-plus-duo/page/5/#findComment-5233463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.