minki 22.09.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 wczoraj zalewaliśmy ławę. beton b20 lany bezpośrednio do gruntu (glina), zbrojenie - pięć prętów fi12 w strzemionach. DZisiaj zauważyłam niestety pęknięcia. Proszę o pomoc, czy to bezpieczne? Mam się czym martwić? Czy mogę na tym murować bloczki? http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/713843/2150068.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 22.09.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Prawdopodobnie strzemiona zbyt blisko górnej powierzchni czyli niewystarczająca otulina zbrojenia.Nie tragedia ale lepiej niech sie wypowie twoj kierbud. Gdybyś kupila taki dom od dewelopera pewnie nawet nie wiedziałabyś o takim defekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 22.09.2011 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 najgorsze jest to, że takie pęknięcia mam w wielu miejscach ławy. Co robić w takim przypadku ? Jest ryzyko, że może pękać ściana fundamentowa i w przyszłości ściana nadziemia? Budynek jest bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 22.09.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Polej to w końcu wodą, beton pęka powierzchniowo z braku wody. i często powtarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Za mało wody do polewnia , zbyt mała otulina. Wykonanie w grunt takie sobie. Co robić ? Robic zgodnie z projektem a nie na skróty bo majstrowi sie nie chce. Masz ławy w projekcie lane w grunt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 22.09.2011 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Za mało wody do polewnia , zbyt mała otulina. Wykonanie w grunt takie sobie. Co robić ? Robic zgodnie z projektem a nie na skróty bo majstrowi sie nie chce. Masz ławy w projekcie lane w grunt ? w projekcie cały fundament jest monolityczny, plus chudy beton. Myśmy to zmienili za zgodą kierbuda na ławę i bloczki fundamentowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 w projekcie cały fundament jest monolityczny, plus chudy beton. Myśmy to zmienili za zgodą kierbuda na ławę i bloczki fundamentowe Ja o niebie Ty o chlebie. Monolitycznie nie znaczy lany w grunt. Grunt jak widać wyciąga szybko wodę z betonu. Dlaczego dobą ścianę fund. zaminiliście na bardzo lichą ? To mnie zaswsze zastaniwało. Nie pisz tylko że taniej bo taniej nie jest. Te 200zl taniej to chyba nie oszczeność. Pęknięcia nie sa jakoś specjalnie groźne. Typowa usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 22.09.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 A mozna wiedziec dlaczego nie uzyles szalunkow na lawe? I nie budujesz zgodnie z adaptacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 23.09.2011 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Mądry Polak po szkodzie, gdybym mogla cofnąć czas, naprostować majstra.... co teraz zrobić żeby to wzmocnić? Wiem już na pewno, że wieniec w poziomie zero. Czy wystarczy? Na co zwrócić uwagę przy robieniu wieńca żeby się nie powtórzyła podobna sytuacja. Jajmar dzięki za słowa 'Pęknięcia nie sa jakoś specjalnie groźne. Typowa usterka. ' trochę kamień spadł mi z serca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 23.09.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Teraz to możesz jedynie rysy zalać mleczkiem cementowym.Problem rys też może wynikać z braku zagęszczenia betonu. Rzadko który wykonawca to robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Teraz to możesz jedynie rysy zalać mleczkiem cementowym. Problem rys też może wynikać z braku zagęszczenia betonu. Rzadko który wykonawca to robi. Miłem o to zapytac. Czy wibrowali beton ? Piszesz o wieńcu na bloczkach. Policz to dobrze wieniec + bloczki nie wyją tanij niż ściana lana w szalunku. Wiem wiem , majster mowi ze sie wymuruje....... tylko teraz juz wiesz co jego słowo warte bo pewnie mówił też że lanie w grunt to dobre jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 23.09.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 wczoraj zalewaliśmy ławę. beton b20 lany bezpośrednio do gruntu (glina), zbrojenie - pięć prętów fi12 w strzemionach. DZisiaj zauważyłam niestety pęknięcia. Proszę o pomoc, czy to bezpieczne? Mam się czym martwić? Czy mogę na tym murować bloczki? http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/713843/2150068.jpg Zawsze podziwiałem głupotę wykonawców , którzy zamiast szalować leją beton w grunt. Spytaj wykonawcę czy on jakby sobie stawiał dom to by tak zrobił? Jeśli tak to jest fafluniarzem , a nie wykonawcą. Dodam ,że jest to nagminne i jak widzę takie coś to brzydzę się tą robotą. Aby szybciej....aby dalej...a potem płacz BTW. Są jakieś preparaty Sika do wzmacniania betonu ale tutaj za mało wody i otulina za mała. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 23.09.2011 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Miłem o to zapytac. Czy wibrowali beton ? Nie wiem czy to można nazwać wibrowaniem/zagęszczeniem, ale majster chodził i ręcznie ubijał beton (miał ubijaczkę z drewna w kształcie odwróconej litery T) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 26.09.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Nie wiem czy to można nazwać wibrowaniem/zagęszczeniem, ale majster chodził i ręcznie ubijał beton (miał ubijaczkę z drewna w kształcie odwróconej litery T) Jeżeli to tylko pęknięcia na powierzchni to po prostu dałbym na luz. Wielu tak ma. Ja też miałem. W dodatku mam też ławę laną w grunt. Jak wielu. Nie mam żadnego wieńca na ścianie fundamentowej. Nic nie pęka Należałoby zalać to jakimś lepikiem na gorąco aby nie dostawała się tam woda i murować dalej. Oczywiście skonsultuj to z kierownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.09.2011 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Zawsze podziwiałem głupotę wykonawców , którzy zamiast szalować leją beton w grunt. Spytaj wykonawcę czy on jakby sobie stawiał dom to by tak zrobił? Jeśli tak to jest fafluniarzem , a nie wykonawcą. Dodam ,że jest to nagminne i jak widzę takie coś to brzydzę się tą robotą. Aby szybciej....aby dalej...a potem płacz BTW. Są jakieś preparaty Sika do wzmacniania betonu ale tutaj za mało wody i otulina za mała. Pozdr, ciekawe rzeczy piszesz. twierdzisz, że jakby był szalunek, to rysy by nie powstały ? bzdura. za mało wody ? hmmmm jakiej wody ? w zaprawie czy do polewania ? przecież z gruchy lał, rozrzedzanie wodą betonu to często stosowany zabieg (żeby łatwiej się układał) który jednak OSŁABIA beton. lałem w domku ławy, strop, wieniec, potem na gospodarczym ławy i wieniec. prawie wszystko z gruchy, wieniec na domu był lany z betoniarki. - na ławach nigdy nie powstały pęknięcia (lane w grunt gliniasty) - na stropie powstały drobne w kilku miejscach - prawdopodobnie miejscami było mało otuliny - na wieńcu lanym z gruchy elegancko, tym z betoniarki są pęknięcia (oba w szalunkach ) - otulina betonu podobna na 3 budowach u znajomych podobnie, raz są rysy, innym razem nie ma czynników jak sam zauważyłem jest przynajmniej kilka : ilość wody, grubość otuliny , temperatura otoczenia, klasa betonu na pewno nie to czy były szalunki czy nie. to ławy więc sam początek dlatego każda rysa Cię denerwuje. potem Ci przejdzie Edytowane 26 Września 2011 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.09.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 (edytowane) ciekawe rzeczy piszesz. twierdzisz, że jakby był szalunek, to rysy by nie powstały ? bzdura. za mało wody ? hmmmm jakiej wody ? w zaprawie czy do polewania ? przecież z gruchy lał, rozrzedzanie wodą betonu to często stosowany zabieg (żeby łatwiej się układał) który jednak OSŁABIA beton. lałem w domku ławy, strop, wieniec, potem na gospodarczym ławy i wieniec. prawie wszystko z gruchy, wieniec na domu był lany z betoniarki. - na ławach nigdy nie powstały pęknięcia (lane w grunt gliniasty) - na stropie powstały drobne w kilku miejscach - prawdopodobnie miejscami było mało otuliny - na wieńcu lanym z gruchy elegancko, tym z betoniarki są pęknięcia (oba w szalunkach ) - otulina betonu podobna na 3 budowach u znajomych podobnie, raz są rysy, innym razem nie ma czynników jak sam zauważyłem jest przynajmniej kilka : ilość wody, grubość otuliny , temperatura otoczenia, klasa betonu na pewno nie to czy były szalunki czy nie. to ławy więc sam początek dlatego każda rysa Cię denerwuje. potem Ci przejdzie Proszę o czytanie ze zrozumieniem Jakby było szalowane to ustalił by szalunkiem odległości od zbrojenia oraz wysokość i wtedy łatwiej byłoby zalewać do danej wysokości. Ja tak miałem. A szalować warto bo po rozszalowaniu zasmarowałem wszystko 2 x dysperbit i papa na wierzch. Zalane w ziemii będzie notorycznie chłonęło wodę. Dlatego większość leje w ziemię bo to zbyt kosztowne by szalować itd.... Kumasz ? Ps.Jeśli chodzi o pękanie to moga pojawić się skurcze i drobne rysy nawet jeśli zbrojenie jest dobrze zalane i odpowiednio podlewane. Ze zdjęć jednak wynika ,że nie są to rysy skurczowe. Pozdrawiam, Edytowane 26 Września 2011 przez adam2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 26.09.2011 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Proszę o czytanie ze zrozumieniem Ze zdjęć jednak wynika ,że nie są to rysy skurczowe. Pozdrawiam, Jeśli nie skurczowe to jakie twoim zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 26.09.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Jeśli nie skurczowe to jakie twoim zdaniem? Widać ,że pęknięcia pojawiły się w równych odległościach co świadczy o tym ,że są tam najpewniej strzemiona dlatego też wnoszę ,że jest to kwestia za płytkiego zalania. Skurczowe (tylko skurczowe!!!) rysy są zazwyczaj dużo mniejsze. Tutaj jest skurcz połączony z płytką nadlewką. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minki 26.09.2011 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Widać ,że pęknięcia pojawiły się w równych odległościach co świadczy o tym ,że są tam najpewniej strzemiona dlatego też wnoszę ,że jest to kwestia za płytkiego zalania. Skurczowe (tylko skurczowe!!!) rysy są zazwyczaj dużo mniejsze. Tutaj jest skurcz połączony z płytką nadlewką. Pozdrawiam, Dokładnie, rysy idą niestety po strzemionach. Tak jest w kilku miejscach ławy. Jak to mogę zabezpieczyć? Dodam, że zbrojenie zrobione jest z 5 drutów, grunt mam gliniasty. Mój majster mówi żeby ławę zamalować (zaizolować) i pierwszą warstwę bloczków murować w poprzek. Później jeszcze dodatkowa izolacja pozioma między bloczkami, a na koniec wieniec i izolacja. Jakie jest ryzyko, że te pęknięcia idą przez całą głębokość ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.09.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Proszę o czytanie ze zrozumieniem Jakby było szalowane to ustalił by szalunkiem odległości od zbrojenia oraz wysokość i wtedy łatwiej byłoby zalewać do danej wysokości. Ja tak miałem. A szalować warto bo po rozszalowaniu zasmarowałem wszystko 2 x dysperbit i papa na wierzch. Zalane w ziemii będzie notorycznie chłonęło wodę. Dlatego większość leje w ziemię bo to zbyt kosztowne by szalować itd.... Kumasz ? Pozdrawiam, kumam. ale nie jest to jedyna możliwość rozwiązania problemu. nie pitoliłem się z ustalaniem poziomu, po prostu zalałem z zapasem - zbrojenie na pewno nie będzie za płytko. zasmarowałeś ławę ? super! od dołu też czy tylko boki ? to i tak będzie ciągnęła przez podstawę. ja nie smarowałem ławy wg mnie nie ma to sensu. po prostu zamówiłem beton z uszlachetniaczami - dodatkiem wodoodpornym. na ławę dodatkowo poszła izolacja więc w fundament i tak tędy nie pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.