Aha, jeszcze jedno do Tenobcy:

facet ewidentnie się nie zna - nie ma bladego pojęcia o bramach (bo można nie pamiętać wartości do centymetra, ale ogólne warianty są podobne.

A mimo wszystko "ma dobrą opinię" - zwyczajnie jest dobrym handlowcem..

Edytowane przez finlandia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponieważ problem się rozmywa, może ktoś się odniesie do tego:

...Na stronie Novofermu /str. 25/

http://www.novoferm.pl/media/1/instrukcja-monta-u-obs-ugi-i-serwisowania-iso45.pdf

info, że 'do wymiaru zamówieniowego należy doliczyć 220 mm dla bram ze sprężyną z przodu lub 120 mm dla bram ze sprężyną z tyłu'.

Czy dobrze rozumiem, że jeśli bym wybrał opcję ze sprężyną z tyłu, to wystarczy tylko 120 mm nadproża?

 

I czy, jak pisze @finlandia, wybierając 'sprężyny z tyłu' znacznie ograniczę wysokość garażu.

 

PS Dobrą opinię mają montażyści, a szef rzeczywiście jest dobrym handlowcem. I jako taki też ma dobrą opinię :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teobcy ,

 

 

Syberia - to teraz "podziękuj" Wykonawcy. Skazany jesteś na bramę z niskim prowadzeniem (sprężyny z tyłu). A to może oznaczać, że z bramy o wys. 212 osiągniesz np ok 190cm przejazdu (ręczne bramy nie muszą otwierać się na pełną wysokość światła wjazdu). Nie masz też za bardzo możliwości skutecznego docieplenia sufitu (gdybyś z jakiś powodów zechciał.. ;)

 

finlandia ... 190 cm to mi zupełnie wystarczy , samochód się przecież zmieści ( ma 170 cm)sufitu nie muszę ocieplać bo nic nad nim niema , ale co znaczy ręczna ? bez napędu ? będę ją musiała sama otwierać ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zajrzyjcie sobie do katalogu normstahl, tam jest wszystko ładnie rozrysowane. Możliwości jak piszecie jest wiele, najrozsądniejszym rozwiązaniem są sprężyny skrętne nad bramą, minimalna wysokość nadproża to 20cm, przy niższym nie pamiętam jakim (odsyłam do katalogu) stosuje się sprężyny na końcu prowadnic poziomych, jest to rozwiązanie gorsze zwłaszcza przy dużych bramach. Opcja bez nadproża również jest dostępna, po prostu zamiast niego montuje się blęde (maskownice). Byłem laikiem w tym temacie zamawiając bramę po zapoznaniu się z w/w katalogiem wiedziałem co i jak. Katalog można znaleźć w google.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy niższym nie pamiętam jakim (odsyłam do katalogu) stosuje się sprężyny na końcu prowadnic poziomych, jest to rozwiązanie gorsze zwłaszcza przy dużych bramach. .

 

dlaczego tak uważasz?masz bramę z takim prowadzeniem czy tak było w katalogu że to rozwiązanie jest gorszę ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Na stronie Novofermu /str. 25/

http://www.novoferm.pl/media/1/instrukcja-monta-u-obs-ugi-i-serwisowania-iso45.pdf

info, że 'do wymiaru zamówieniowego należy doliczyć 220 mm dla bram ze sprężyną z przodu lub 120 mm dla bram ze sprężyną z tyłu'.

Czy dobrze rozumiem, że jeśli bym wybrał opcję ze sprężyną z tyłu, to wystarczy tylko 120 mm nadproża?

 

Każdy producent bram na swoich stronach albo w katalogach zamieszcza tzw. wymiary montażowe. Więc mając wymiary i rodzaj prowadzenia bramy łatwo sprawdzić minimalną wysokość nadproża. Z reguły jest ona uzależniona od rodzaju sprężyn np. Wiśniowski dla sprężyn naciągowych ma min. 220 mm a dla skrętnych tylnych 100 mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

ta sprawe roznawalem, ze wzgledu na koniecznosc zakupu drzwi w przyszlym roku. Kwestia wysokosci nadproza zalezy od rodzaju drzwi, ktore chcemy zamontowac oraz od producenta. W przypadku drzwi segmentowych (na ich temat moge sie wypowiedziec bo takimi jestem zainteresowany) z napedem recznym to w przypadku Wisniowskiego i Hormanna sprawa wyglada podobnie ok. 8cm do stropu, natomiast dla napedu automatycznego trzeba wiecej miejsca. Hormannowi wystarcza 11,8cm, natomiast Wisniowski potrzebuje ok. 22cm. Z tego tez wzgledu nie mam wyboru i bede kupowal Hormanna.

 

Innych producentów nie sprawdzałem, więc może jeszcze warto poszukać.

 

Powodzenia

 

sprawdz krispola, warto wspierac polski kapital i polskie firmy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego tak uważasz?masz bramę z takim prowadzeniem czy tak było w katalogu że to rozwiązanie jest gorszę ?

 

Też bym się chciał dowiedzieć. Ale nie spodziewam się uzasadnienia.. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o nadproże to załóżmy że brama przez nas wybrana potrzebuje minimalnie 21 cm nadproża oraz chcemy ocieplić sufit 5cm styropianu. Należy pamiętać, że 21cm jest to wymiar minimalny.

 

Nadproże mogłoby być 21+3cm luzu (żeby było gdzie rękę wsadzić) + grubość styropianu (5 cm styro +1-2 cm na)

 

Czyli nadproże dla bramy 21 cm +5 cm styro najlepiej jakby miało 30cm.

 

 

Co do wymiarów bramy: jeśli budżet na to pozwala to bramę się zamawia taką jak otwór (po co kombinować?)

Jeśli mury są stare to można dać bramę z 5 cm szerszą dla bezpieczniejszego montażu lub wzmocnić mury stalą.

 

 

Styropian na suficie kładziemy po zamontowaniu bramy, jednakże jeśli zrobimy to przed, to monterzy podczas montażu bramy po prostu powycinają w nim kwadraty/prostokąty w celu zamontowania podpór prowadnic poziomych itp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją opinię na temat tylnych sprężyn skrętnych wyraziłem na podstawie tego co usłyszałem od montażystów w sklepach Normstahl. Osobiście mogę domyślać się, że chodzi o dodatkowe linki, rolki czy naciąg sprężyn przymocowanych do mało stabilnych prowadnic. Moje sprężyny przy bramie 4,5m obracałem 8 razy, jest to olbrzymia siła która przy mało stabilnej konstrukcji mogłaby utrudnić montaż.

Skoro w kilku punktach słyszałem to samo to raczej jest coś na rzeczy, może jakiś instalator wypowie się w tym temacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każdy producent bram na swoich stronach albo w katalogach zamieszcza tzw. wymiary montażowe. Więc mając wymiary i rodzaj prowadzenia bramy łatwo sprawdzić minimalną wysokość nadproża. Z reguły jest ona uzależniona od rodzaju sprężyn np. Wiśniowski dla sprężyn naciągowych ma min. 220 mm a dla skrętnych tylnych 100 mm.

Jeśli można, to proszę o link, bo jakoś nie mogę znależć, choć i katalog, i neta przewertowałem wte i wewte :)

 

PS Odpowiedź przedstawiciela Novofermu:

* dla bram segmentowych ze sprężyną skrętną z tyłu minimalna wysokość nadproża powinna wynosić 16 cm.

I to jest KONKRETNA odpowiedź /choć nie wiem czemu nie znalazłem jej w katalogu/.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli można, to proszę o link, bo jakoś nie mogę znależć, choć i katalog, i neta przewertowałem wte i wewte :)

 

Proszę bardzo :)

Strona 38-39 katalogu http://www.wisniowski.pl/fileadmin/templates/main/images/katalogi/pl/bramy_garazowe/swf/FLASH/index.html

http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/ z prawej strony dane montażowe w PDF

w Krispolu faktycznie nie znalazłem :(

Edytowane przez syper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę bardzo :)

Strona 38-39 katalogu http://www.wisniowski.pl/fileadmin/templates/main/images/katalogi/pl/bramy_garazowe/swf/FLASH/index.html

http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/ z prawej strony dane montażowe w PDF

w Krispolu faktycznie nie znalazłem :(

Dzięki, ale mnie chodziło o NOVOFERM, co zresztą zaznaczyłem w swoim pierwszym poście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisał tenobcy

 

...Na stronie Novofermu /str. 25/

http://www.novoferm.pl/media/1/instr...ania-iso45.pdf

info, że 'do wymiaru zamówieniowego należy doliczyć 220 mm dla bram ze sprężyną z przodu lub 120 mm dla bram ze sprężyną z tyłu'.

Czy dobrze rozumiem, że jeśli bym wybrał opcję ze sprężyną z tyłu, to wystarczy tylko 120 mm nadproża?

Dzięki po raz drugi.

Jak widać, wcześniej dotarłem do cytowanej przez Ciebie instrukcji, tylko żaden z fachmanów nie odniósł sie do tego i nie 'przełożył' tego na zrozumiały dla laika język.

 

I żeby zakończyć temat /przynajmniej z mojej strony/, przytoczę raz jeszcze info przedstawiciela Novofermu:

* dla bram segmentowych ze sprężyną skrętną z tyłu minimalna wysokość nadproża powinna wynosić 16 cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki po raz drugi.

Jak widać, wcześniej dotarłem do cytowanej przez Ciebie instrukcji, tylko żaden z fachmanów nie odniósł sie do tego i nie 'przełożył' tego na zrozumiały dla laika język.

 

Sorry. Nie doczytałem chyba pierwszego postu ( kłania się czytanie ze zrozumieniem ;) )

 

I żeby zakończyć temat /przynajmniej z mojej strony/, przytoczę raz jeszcze info przedstawiciela Novofermu:

* dla bram segmentowych ze sprężyną skrętną z tyłu minimalna wysokość nadproża powinna wynosić 16 cm.

 

No i tego szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego w instrukcji jest 120 mm a gościu twierdzi, że 160 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oj zwyczajnie nie ma tu osoby, dla której bamy Novofermu byłyby "koniekiem". Ja wiem, że dla mojego dostawcy potrzeba 11 cm i to mi wystarcza :D

Mimo wszystko - mam swoją pracę i też muszę się nią trochę zajmować..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...