Minimalna, optymalna wielkość bufora do kominka z płaszczem ?


michal8282

Recommended Posts

Witam jaka jest minimalna, optymalna wielkość bufora do kominka z płaszczem

wodnym dla domu 115 m2, bardzo dobrze ocieplony, gaz ziemny i piec kondesacyjny,

cztery osoby ?

 

Pozdrawiam,

Dawid.

 

Witaj

Nie jestem fachowcem ale użytkownikiem, wydaje mi się jednak, że źle do tego podchodzisz. Bufor ma odebrać ciepło wytworzone w kominku, tak więc nie ma znaczenia jak ocieplony jest dom, inne źródła ciepła itd. Pojemność bufora powinieneś dobrać do mocy wkładu, czasu palenia, sposobu palenia.

Tak z moich doświadczeń: mam wkład 19kW, bufor 1000l (800/200), przy dość mocnym paleniu potrafię zagrzać bufor do prawie 90 st w jeden wieczór. To zdarzyło się raz gdy nie dopilnowałem, a grzejniki i podłogówka nie były wtedy zasilane. Mam oczywiście zabezpieczenia, układ otwarty, dodatkowa chłodnica wkładu oraz przepustnicą na doprowadzeniu powietrza sterowaną tatarkiem.

Podsumowując - jak chcesz dużo używać kominka to kup największy bufor jaki Ci wejdzie do kotłowni lub zamiast płaszcza, kup wkład powietrzny i załóż DGP. Będąc na Twoim miejscu, wybrałbym to drugie rozwiązanie. Mam bufor, bo zasilam go też kotłem na paliwo stałe.

Edytowane przez radams
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...