celafon 20.08.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Mea culpa .... Ale o tym odkurzaczu @autorus to chyba będziecie we właściwym wątku ciągnąć? :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6053010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.08.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 i tak jest to ostatnio najciekawszy post w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6053096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.08.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 ja zakupiłem używany więc nie pogrążył mej kieszeni. Jeśli nowy i do zastosowań budowlano-warszatotwo- domowych to http://www.karcher.pl/pl/Produkty/Professional/Odkurzacze/Uniwersalne/11848500.htm Można go zakupić za jakieś 1200 - 1300 zł. Mniejszy zbiornik ale góra taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6054714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krest 25.08.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Witam,Jestem na etapie kompletowania elementów system PE-FLEX.Nie mogę znaleźć informacji w jaki sposób połączyć skrzynkę rozprężną z anemostatem w stropie teriva, jest informacja o przystosowaniu do przedłużenia króćca do ramki anemostatu ale czym to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6059690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 26.08.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Mam gotowy projekt WM na rurach spiro 100 i 80, trójnikach i kolankach. Ponieważ chcę samodzielnie rozłożyć sobie instalację - postanowiłem wykorzystać system rur PE-Flex. Pytanie tylko jak dobrać ilość kanałów wentylacyjnych 75/63 do każdego z pomieszczeń w zamian za rury spiro ? Poniżej założenia z projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6060943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celafon 26.08.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam, Jestem na etapie kompletowania elementów system PE-FLEX. Nie mogę znaleźć informacji w jaki sposób połączyć skrzynkę rozprężną z anemostatem w stropie teriva, jest informacja o przystosowaniu do przedłużenia króćca do ramki anemostatu ale czym to zrobić? Nie wiem jakiej firmy masz flexy. Ja mam materiały od Termokontrol i można u nich zamówić skrzynkę rozprężną z rurą do anemostatu na wymiar stropu. Jeżeli jeszcze nie masz anemostatów, to jest to najwygodniejsze, tylko zawczasu trzeba znać dokładną długość rury w stropie. Ja akurat zamówiłem już wcześniej standardowe anemostaty i połączyłem je z zamówionymi już później rurami za pomocą nitów, a uszczelniłem gorącym klejem z pistoletu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6060988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celafon 26.08.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Mam gotowy projekt WM na rurach spiro 100 i 80, trójnikach i kolankach. Ponieważ chcę samodzielnie rozłożyć sobie instalację - postanowiłem wykorzystać system rur PE-Flex. Pytanie tylko jak dobrać ilość kanałów wentylacyjnych 75/63 do każdego z pomieszczeń w zamian za rury spiro ? Poniżej założenia z projektu. IANAE, ale chyba najłatwiej będzie policzyć powierzchnie przekroju zaprojektowanej instalacji i podmienić na odpowiednią ilość rur PE-Flex o zbliżonej powierzchni przekroju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6060992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Mam gotowy projekt WM na rurach spiro 100 i 80, trójnikach i kolankach. Ponieważ chcę samodzielnie rozłożyć sobie instalację - postanowiłem wykorzystać system rur PE-Flex. Pytanie tylko jak dobrać ilość kanałów wentylacyjnych 75/63 do każdego z pomieszczeń w zamian za rury spiro ? Poniżej założenia z projektu. Srednica wewnętrzna / minimalny wydatek / maksymalny wydatek 53 mm 16m3/h 40m3/h 63 mm 22m3/h 55m3/h 68 mm 26m3/h 65m3/h 82 mm 38m3/h 95m3/h 102mm 58m3/h 150m3/h 127mm 90m3 225m3/h 160mm 145m3/h 360m3/h 200mm 226m3/h 565m3/h Optymalna prędkość powietrza w kanale od 2 do 5m/sek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6060996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 26.08.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Optymalna prędkość powietrza w kanale od 2 do 5m/sek proszę o źródło tej informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 26.08.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 proszę o źródło tej informacji Chociażby tu : http://chomikuj.pl/carolla.carolla/Pomoce+naukowe/Wentylacja+i+klimatyzacja/Zalecane_predkosci_powietrza_w_przewodach,2035044844.doc Tylko tu jest od 4-5m/s zalecane, pewno tyczy to się budownictwa biurowego, wielorodzinnego itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 proszę o źródło tej informacji Mierząc przepływ na kanale głównym -mierzy się pobór prądu i poziom szumów. Tak też robią swoje centrale firmy które znają się na wentylacji Np centrala 400-tka ma wyjście 160mm - na 30 % (najniższy bieg )ma 2m/sek a przy 100% 5m/sek. I by nie zwiększać oporów i szumów - powietrze w odgałęzieniach od skrzynki nie powinno się rozprężać. Rozprężanie to fala i może być słyszalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.08.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 ...powietrze w odgałęzieniach od skrzynki nie powinno się rozprężać. Rozprężanie to fala i może być słyszalna. jak może rozprężać się powietrze wpadając ze skrzynki w kanał skoro kanał jest redukcją? jak może nie rozprężyć się powietrze wpadając z kanału do skrzynki z anemostatem jeśli kanał ma pole mniejsze niż anemostat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 26.08.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Tak samo mnie zastanawia, jak przewody gładsze moga mięć większe opory przepływu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 26.08.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Mierząc przepływ na kanale głównym -mierzy się pobór prądu i poziom szumów. Tak też robią swoje centrale firmy które znają się na wentylacji Np centrala 400-tka ma wyjście 160mm - na 30 % (najniższy bieg )ma 2m/sek a przy 100% 5m/sek. I by nie zwiększać oporów i szumów - powietrze w odgałęzieniach od skrzynki nie powinno się rozprężać. Rozprężanie to fala i może być słyszalna. Wynika z tego, że mają poniżej 2m/s przy 30% i powyżej 5m/s na fulu. Czy sam mierzyłeś czy skądś to wyczytałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 jak może rozprężać się powietrze wpadając ze skrzynki w kanał skoro kanał jest redukcją? jak może nie rozprężyć się powietrze wpadając z kanału do skrzynki z anemostatem jeśli kanał ma pole mniejsze niż anemostat? Jeden kanał jest redukcją, lecz suma kanałów już nie. Może na konkretnym przykładzie skrzynki firmy Atlantic ( kiedyś ELGE) Skrzynka ma wejście 160mm i przeznaczona jest na 7 nawiewów - fi 160mm to 200cm2 : 7 = 28 cm2 czyli fi 60mm Rozprężanie się powietrza na anemostacie - nie jest rozprężaniem się w kanale. Oczywiście, że można robić jak się chce, bo nie ma standardów, ale nawet minimalne słyszenie w nocy wentylacji nie jest powodem do dumy, a można trafić np. na muzyka, który słyszy od 28dB i będzie niezadowolony. Wzrost oporów przepływu, też jest minimalny - ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Tak samo mnie zastanawia, jak przewody gładsze moga mięć większe opory przepływu.... Przy ruchu ciała stałego po ciele stałym oporem jest tarcie - i tu faktycznie - gładkie to mniejsze tarcie. W kontakcie płynu czy gazu z ciałem stałym na opory przepływu wpływ mają napięcia powierzchniowe . Proszę zobaczyć, że na pionowej bardzo gładkiej szybie, kropla wody zawiśnie. Na pionowym piaskowcu - nigdy. Dlatego wewnętrzne powierzchnie kanałów, węży strażackich itp są perforowane, matowione, itp. Dlatego kolektory w autach wyścigowych nie można polerować, a dna łodzi wyścigowych przeciera się grubszym papierem ściernym. Proszę też zobaczyć jak zbudowana jest skóra rekina - i dlaczego pływakom zabroniono startować w takich kostiumach . Jaki gładka powierzchnia ma wpływ na opory i szumy? Powietrze lepiej "przyklejając" się do gładkich ścianek zwalnia, wtedy powietrze w środku kanału go wyprzedza. Wyprzedzając rozpręża się. Powstaje fala, która może być słyszana. Poza tym przepływ turbulentny to większe opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2013 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Wynika z tego, że mają poniżej 2m/s przy 30% i powyżej 5m/s na fulu. Czy sam mierzyłeś czy skądś to wyczytałeś? To nie karabin - tak dokładnie kaliber nie musi się zgadzać. Górna prędkość nie jest tak kategoryczna - może być nawet 8m/sek. Wynika to z kilku względów: - jest używana sporadycznie, więc zwiększenie oporów przepływu nie ma znaczenia - nie jest używana wśród nocnej ciszy, więc ciut wyższy poziom szumów nie przeszkadza, bo tło jest głośniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6061884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 27.08.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Przy ruchu ciała stałego po ciele stałym oporem jest tarcie - i tu faktycznie - gładkie to mniejsze tarcie. W kontakcie płynu czy gazu z ciałem stałym na opory przepływu wpływ mają napięcia powierzchniowe . Proszę zobaczyć, że na pionowej bardzo gładkiej szybie, kropla wody zawiśnie. Na pionowym piaskowcu - nigdy. Dlatego wewnętrzne powierzchnie kanałów, węży strażackich itp są perforowane, matowione, itp. Dlatego kolektory w autach wyścigowych nie można polerować, a dna łodzi wyścigowych przeciera się grubszym papierem ściernym. Proszę też zobaczyć jak zbudowana jest skóra rekina - i dlaczego pływakom zabroniono startować w takich kostiumach . Jaki gładka powierzchnia ma wpływ na opory i szumy? Powietrze lepiej "przyklejając" się do gładkich ścianek zwalnia, wtedy powietrze w środku kanału go wyprzedza. Wyprzedzając rozpręża się. Powstaje fala, która może być słyszana. Poza tym przepływ turbulentny to większe opory przepływu. Aha, czyli według Pana przewody z blachy stalowej będą mieć większe opory niż np Flex? Niestety ale coś i to bardzo mi się nei zgadza. Wyczuwam jakieś pomylenie zjawisk i błędne interpretowanie tego. Ja powiem swoją wersje, która wyniosłem z mechaniki płynów w ośrodkach rurowatych. Jest takie coś jak współczynnik chropowatości bezwzględnej 'k'. Im materiał jest bardziej szorstki, tym to k jest większe, co bezpośrednio wpływa na tarcie i jakiś fragment przewodu, np z mniejszym k będzie miał liniwoe straty 20 Pa a z większym k np 30 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6062250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 27.08.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Mam gotowy projekt WM na rurach spiro 100 i 80, trójnikach i kolankach. Ponieważ chcę samodzielnie rozłożyć sobie instalację - postanowiłem wykorzystać system rur PE-Flex. Pytanie tylko jak dobrać ilość kanałów wentylacyjnych 75/63 do każdego z pomieszczeń w zamian za rury spiro ? Poniżej założenia z projektu. Nie sa to co prawda rury PE-FLEX, ale o bardzo zblizonej srednicy uniflex+ i dla nich producent podaje wydajnosc tak, jak tu na stronie: http://www.uniflexplus.pl/uniflexplus_75.htm Mam nadzieje, ze bedzie pomocne. Jak juz przeliczysz, to odezwij sie na formu lub PW I napisz, co Ci wyszlo. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6062260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Aha, czyli według Pana przewody z blachy stalowej będą mieć większe opory niż np Flex? Niestety ale coś i to bardzo mi się nei zgadza. Wyczuwam jakieś pomylenie zjawisk i błędne interpretowanie tego. Ja powiem swoją wersje, która wyniosłem z mechaniki płynów w ośrodkach rurowatych. Jest takie coś jak współczynnik chropowatości bezwzględnej 'k'. Im materiał jest bardziej szorstki, tym to k jest większe, co bezpośrednio wpływa na tarcie i jakiś fragment przewodu, np z mniejszym k będzie miał liniwoe straty 20 Pa a z większym k np 30 Pa A kropla na pionowej szybie i na piaskowcu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/32/#findComment-6062279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania