Po pierwsze to nie może być anemostatu na korytarzu! - Po drugie - lepsze od rysunku - który i tak nie jest "wykonawczym" jest czytelniejsza lista pomieszczeń z ich m2 i funkcją - podstawą cichych przepływów są dobrane średnice kanałów do centrali .

A wybór centrali... bardzo cicha i tania w eksploatacji - przy tym bardzo solidna .

 

Dziękuję za odpowiedź.

Wzorując się na tabelace użytkownika Konrad wykonałem swoją i wydaje mi się że nie bardo to wszystko pasuje.

Jakby mógł Pan to skomentować dziękuję .wylicznia went.jpg

 

PS jeśli chodzi o hol na poddaszu myślałem o sytuacji gdzie będzie suszone tam pranie i dlatego pomyślałem o wywiewie w tym miejscu .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6291866
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Na myśli miałem niezrównoważenie w tym jednym pomieszczeniu Nawiew (60m3 i wywiew 30m3) ten nadmiar powietrza kierował się pod drzwiami w stronę łazienki

Bo...

O ile w dzień tylko nawiew 30m3/h w większej sypialni 2os. będzie ok, to w nocy musiałbym zwiększać wydajność wentylacji a wszyscy robią odwrotnie to jest nocą obniżają Czy może źle rozumuję?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6291917
Udostępnij na innych stronach

KondiM u ciebie za mało wywiewu choć nie jestem ekspertem wentylacja nie jest zrównoważona i pewnie będzie wymagała

różnych od siebie wentylatorów w rekuperatorze teraz masz 240do150

w łazience poddasza u siebie zwiększyłem na 3x75 u ciebie proponuję też zwiększyć wymianę czytałem że powinna być ok 5 po tym dołożeniu mam 240do240

 

w sypialni poddasza tej większej masz 2x75 i właśnie nad tym teraz się zastanawiam czytaj te kilka ostatnich postów (zwiększając nawiew powinienem też zwiększyć wywiew) jak odejmiesz w sypialni a dodasz w łazience będziesz miał tą samą zagwozdkę co ja

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6291949
Udostępnij na innych stronach

I będziesz szukał gdzie tu jeszcze dołożyć wywiew bo w tej sypialni ja też chcę mieć wymianę ok 1 a 1x75 zapewni mi to tylko gdy wentylacja pracuje na wyższym biegu

Jeżeli ktoś to czyta a ja pisze bzdury proszę o opinię- tematem wentylacji zajmuję się może 2 tygodnie;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6291961
Udostępnij na innych stronach

KondiM u ciebie za mało wywiewu choć nie jestem ekspertem wentylacja nie jest zrównoważona i pewnie będzie wymagała

różnych od siebie wentylatorów w rekuperatorze teraz masz 240do150

w łazience poddasza u siebie zwiększyłem na 3x75 u ciebie proponuję też zwiększyć wymianę czytałem że powinna być ok 5 po tym dołożeniu mam 240do240

 

w sypialni poddasza tej większej masz 2x75 i właśnie nad tym teraz się zastanawiam czytaj te kilka ostatnich postów (zwiększając nawiew powinienem też zwiększyć wywiew) jak odejmiesz w sypialni a dodasz w łazience będziesz miał tą samą zagwozdkę co ja

 

Konrad79

Małe poprawki zwiekszyłem wywyiew w kuchni parteru na 90m3/h i generalnie parter mi sie równoważy.

Co do poddasza dając nawet 3x75 do łazienki i tak brakuje jeszcze 30m3/h żeby było 240nawiem i 240 wywiew (rozumiem że tak ma być) i dla tego myślałem o

tym holu na poddaszu. Generalnie poddasze będzie odseparowane od parteru na klatce schodowej przy wejściu na poddasze będzie ścianaka działowa z drzwiami ( nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) . Wklejam tabelka poprawioną .wylicznia went2.jpg

Co do dużej sypialni to mam wymiane 0,98 wiec chyba jest ok.

Kondim (też Konrad na marginesie :D )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6291988
Udostępnij na innych stronach

Konrad79

Małe poprawki zwiekszyłem wywyiew w kuchni parteru na 90m3/h i generalnie parter mi sie równoważy.

Co do poddasza dając nawet 3x75 do łazienki i tak brakuje jeszcze 30m3/h żeby było 240nawiem i 240 wywiew (rozumiem że tak ma być) i dla tego myślałem o

tym holu na poddaszu. Generalnie poddasze będzie odseparowane od parteru na klatce schodowej przy wejściu na poddasze będzie ścianaka działowa z drzwiami ( nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) . Wklejam tabelka poprawioną .[ATTACH=CONFIG]236689[/ATTACH]

Co do dużej sypialni to mam wymiane 0,98 wiec chyba jest ok.

Kondim (też Konrad na marginesie :D )

 

witam

 

równoważyć nie musisz na na danych poziomach - przecież dom masz otwarty

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292003
Udostępnij na innych stronach

I będziesz szukał gdzie tu jeszcze dołożyć wywiew bo w tej sypialni ja też chcę mieć wymianę ok 1 a 1x75 zapewni mi to tylko gdy wentylacja pracuje na wyższym biegu

Jeżeli ktoś to czyta a ja pisze bzdury proszę o opinię- tematem wentylacji zajmuję się może 2 tygodnie;)

 

Czesc Konrad,

 

Wiem, o czym piszesz. Wedlug pana TB nie powinienes tak do konca patrzec na kubature pomieszczenia, a jedynie na planowana ilosc osob w pomieszczeniu. Wg. moich wyliczen wynika, ze 1 osoba = 1 przewod 75/63, wiec jak planujesz sypialnie na 2 osoby, to ja dalbym 2 przewody.

 

Inna sprawa jest zrownowazenie nawiewu i wylotu. Nie jest tak, ze ilosc kanalow musi byc taka sama na nawiewie i wylocie. Jesli wentylatory pracuja symetrycznie, to po prostu predkosc w kanalach na nawiewie i wyciagu bedzie inna, ale ilosc powietrza podobna (podobna, bo przy wiekrzej predkosci wzrosna opory przeplywu, ale jak to juz wczesniej MATKOR napisal - nieznacznie).

Przy wyciagu predkosc powietrza nie jest tak istotna, o ile nie przesadzi sie z nia (i anemostat nie zacznie gwizdac).

 

Jesli szukasz miejsca na wyciagi, to ja bym dal 3 kanaly do lazienki na gorze i 3 kanaly do kuchni.

 

Do skrzynki dalbym dolot fi 160. (Dream onyx 400 ma takie krucce przy wydajnosci max 400 m3).

 

Pozdr

 

Olek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292039
Udostępnij na innych stronach

Na myśli miałem niezrównoważenie w tym jednym pomieszczeniu Nawiew (60m3 i wywiew 30m3) ten nadmiar powietrza kierował się pod drzwiami w stronę łazienki

Bo...

O ile w dzień tylko nawiew 30m3/h w większej sypialni 2os. będzie ok, to w nocy musiałbym zwiększać wydajność wentylacji a wszyscy robią odwrotnie to jest nocą obniżają Czy może źle rozumuję?

Mniej zużywamy O2 śpiąc i mniej wilgoci jest "produkowane" . Tak naprawdę Pan się nie przejmuje poszczególnymi pokojami, tylko całością nawiewu . Dwa gazy o których w wentylacji głównie chodzi (CO2 i H2O ) to gazy "najszybsze" - mają największa dyfuzję.

Proszę sobie zrobić doświadczenie z nieporównywalnie wolniejszymi cząstkami, które można poczuć - np. dym z papierosa czy zmywać do paznokci.

Niech osoba wrażliwa na dym - najlepiej nie paląca w domu w którym się na co dzień nie pali, siedzi w jakimś pokoju, a w innym niech ktoś zapali, czy otworzy aceton. Przekona się Pan jak szybko dotrze to do osoby w innym pokoju. A CO2 i H2O to gazy cieplarniane - więc najszybsze!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292040
Udostępnij na innych stronach

poddasze będzie odseparowane od parteru na klatce schodowej przy wejściu na poddasze będzie ścianaka działowa z drzwiami ( nie wiem czy ma to jakieś znaczenie)

Ale to będa drzwi wewnętrzne?

Takie powinny (wg przepisów?) mięc otworów/przerw zdaje się na 220 cm².

To spokojnie pozwoli na zrównoważenie kilku przewodów 75mm

Jak by było mało ;) , można drzwi podciąć, wstawić kratkę, czy użyć jakichś b. przewiewnych (łazienkowych).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292058
Udostępnij na innych stronach

Ale to będa drzwi wewnętrzne?

Takie powinny (wg przepisów?) mięc otworów/przerw zdaje się na 220 cm².

To spokojnie pozwoli na zrównoważenie kilku przewodów 75mm

Jak by było mało ;) , można drzwi podciąć, wstawić kratkę, czy użyć jakichś b. przewiewnych (łazienkowych).

 

Tak to będą drzwi wewnętrze przesuwne .

Wnioskując z wypowiedzi poprzedników stosunek 240nawiew do 210 wywiew jest ok.

Salon 3x75 (2 anemostaty), kuchnia 3x75, sypialnia 2x75 (dwie osoby) , łazienka na poddaszu 3x75 reszta po 1x75 .

Czyli generalnie to co w tabelce powyżej. Skrzynki rozdzielcze 160/8x75 (i tu putanie czy dać na wywiewie taka sama czy 7x75) , 9x anemostat + czerpnia i wyrzutnia. I tu pojawia się kolejne pytanie czy można do wyrzutni wykorzystać kominki wentylacyjne w dachówkach tzn zostaną mi 3szt i myślałem aby je spiąć

razem 2 szt lub 3 co o tym sadzicie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292099
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, poprawiłem swoje obliczenia, wyszło coś takiego:

obliczenia.jpg

 

Dom parterowy, strop ocieplony, przewody na stropie.

 

Czy mógłby ktoś rzucić fachowym okiem na to czy jest w porządku?

 

ew proszę o kontakt osoby mogące dostarczyć rurki, skrzynki itp na I etap realizacji wentylacji w posadzce stropu

Edytowane przez misiupl
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6292556
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze umieszczę tu efekt finalny - dla potomnych;) co by wiedzieli Co popełniłem z pomocą tego forum a i może się komuś przydaWM.jpgParter.jpgpoddasze.jpg

Całość kosztuje mnie bez centrali i rozprowadzenia wyrzutni i czerpni 4tys.

-150mb rury wentylacyjnej 75(64) pe-flex z powłaką

-2szt skrzynka rozprężna 10x75 1x160

-10szt skrzynek rozprężnych pod anemostat

i materiały montażowe typu uszczelki, taśmy mocowania i anemostaty

 

Na WM przeznaczyłem 10tysPLN powinno się udać -może lekko przekroczyć tą kwotę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293615
Udostępnij na innych stronach

;) proszę się nie śmiać ale jak obliczyć dla jakiej prędkości ja mam obliczoną tabelę zakładałem 30m3/hn ale przy jakiej prędkości?

 

Patrząc na tabelę kolegi misiupl on zakłada przy identycznej rurze przepływ 22m3/h 2m/s przy 5m/s wzrośnie do 55m3/h

od razu przepraszam że ci nie pomogę bo nie chcę coś namieszać ale salony mamy podobne system ten sam ja u siebie mam nawiew 4x75(64) a i tak byłem pewien że to za mało Jakieś imprezy pewnie będą w salonie Czy u siebie zakładasz wymianę na 3 biegu centrali 1,2 (5m/s)

 

Wstawie tu moją tabelę po zmianie przy twoich założeniach ja w salonie przy 5m/s mam wymian 1,8 na h

jjj.jpg

 

Ja zakładałem że centrala ma pracować na 1wszym biegu = przy małym poborze prądu (taki miałem zamiar) ale szczerze nie wiem jak to będzie i czy tak wyszło więc nie pomogę

 

Wszystko liczyłem od tyłu bez rekuperatora bo teraz kończę zabudowę poddasza i ukrywam tam rury itp. na przyszłość mam już wentylację grawitacyjną i z nią się wprowadzam.

odpalenie WM przewiduję optymistycznie na 2015r

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293625
Udostępnij na innych stronach

;) proszę się nie śmiać ale jak obliczyć dla jakiej prędkości ja mam obliczoną tabelę zakładałem 30m3/hn ale przy jakiej prędkości?

 

DN75

................2 m/s 2.5 m/s 3 m/s

1 kanał 22 m³/s 28 m³/s 34 m³/s

2 kanały 44 m³/s 56 m³/s 68 m³/s

 

Patrząc na tabelę kolegi misiupl on zakłada przy identycznej rurze przepływ 22m3/h 2m/s przy 5m/s wzrośnie do 55m3/h

od razu przepraszam że ci nie pomogę bo nie chcę coś namieszać ale salony mamy podobne system ten sam ja u siebie mam nawiew 4x75(64) a i tak byłem pewien że to za mało Jakieś imprezy pewnie będą w salonie Czy u siebie zakładasz wymianę na 3 biegu centrali 1,2 (5m/s)

 

Zakładam pracę na I biegu np. onyx dream 400 (lub podobnej)

Na krotność nie patrzę, bo robiąc wcześniejsze wyliczenia wyszło mi grubo ponad 350m^3/h - powiedziano mi wtedy, że w domu to tak ok 150-200m^3/h będzie ok, a krotności to nie do domów jednorodzinnych.

 

Wszystko liczyłem od tyłu bez rekuperatora bo teraz kończę zabudowę poddasza i ukrywam tam rury itp. na przyszłość mam już wentylację grawitacyjną i z nią się wprowadzam.

odpalenie WM przewiduję optymistycznie na 2015r

również plan mam taki, żeby samemu położyć kanały (przed tynkami i wylewkami) a kupno i rozruch zlecę komuś za rok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293752
Udostępnij na innych stronach

Misiupl Te dane DN75 to są z karty katalogowej producenta przewodu 75(63) czy je wyliczyłeś?

Centralę masz już wybraną czyli masz też obliczenia? 2m/s masz na pierwszym biegu? czy 5m/s?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293798
Udostępnij na innych stronach

A jakie są przeciwwskazania?

U mnie ma wyglądać tak[ATTACH=CONFIG]236895[/ATTACH]

Przeciwwskazania? Sama wentylacja!!!

Proszę sobie to wyobrazić !

1 - powietrze idzie po najmniejszym oporze !

2 - kanał wywiewny z łazienki i ten z przedpokoju przed łazienką idą do jednego miejsca

3- powietrze z pokoju wyjdzie kanałem w przedpokoju a łazienka nie będzie wentylowana lub będzie słabo wentylowana -

Anemostaty w ciągach komunikacyjnych są wykluczone ! "Odcinają" łazienki . Tego nie zrobi nikt kto zna się na wentylacji!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293840
Udostępnij na innych stronach

W tym co wypisuje na forum pan TB jest dużo racji sam miałem problem a i ręka mi drżała klepiąc zamówienie bo powiększyłem układ wentylacji (wbrew zaleceniom pana Tadeusza) a co za tym idzie zmieniłem skrzynkę zbiorczą z 8 na 10 króćców

Choć pan TB ma też wielu przeciwników mi akurat pomógł w podjęciu decyzji

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/46/#findComment-6293868
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...