imrahil 18.05.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Ps - dlaczego po dwa kanały na nawiewie? 53mm Pan daje? 63 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.05.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Chodzi o średnicę wenetrzną. Kanały 63mm( 75 na zewnątrz ) to 29cm 2 to 22m3/h przy 2m/sek. Po co po dwa? Centrala 300m3/m ma wyjście niecałe 130cm2 a 400-tka 200cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.05.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Chodzi o średnicę wenetrzną. Kanały 63mm( 75 na zewnątrz ) to 29cm 2 to 22m3/h przy 2m/sek. Po co po dwa? Centrala 300m3/m ma wyjście niecałe 130cm2 a 400-tka 200cm2 dwa zapewne po to, żeby spełnić jakieś normy dotyczące minimalnej wymiany powietrza w domu. nie wiem, nie znam się, ale rozumiem, że przepłaciłem? czy przepływy nie zależą dodatkowo jeszcze od oporów instalacji a nie tylko średnicy przewodów? Dodam, że dom ma 320 m3 kubatury, rekuperator Onyx Dream 400. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.05.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 dwa zapewne po to, żeby spełnić jakieś normy dotyczące minimalnej wymiany powietrza w domu. nie wiem, nie znam się, ale rozumiem, że przepłaciłem? czy przepływy nie zależą dodatkowo jeszcze od oporów instalacji a nie tylko średnicy przewodów? Dodam, że dom ma 320 m3 kubatury, rekuperator Onyx Dream 400. Normy spełniają już pojedyncze kanały. Centrala ma wyjście 200cm 2 - kanał 29cm2 - czyli na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów . Więcej moze być słychać i rosną opory. Proszę zobaczyć, że do kranu doprowadza wodę rurka fi 13mm i dwa razy większa nie będzie lepsza . To się nazywa "optymalna prędkość w kanałach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.05.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Normy spełniają już pojedyncze kanały. Centrala ma wyjście 200cm 2 - kanał 29cm2 - czyli na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów . Więcej moze być słychać i rosną opory. Proszę zobaczyć, że do kranu doprowadza wodę rurka fi 13mm i dwa razy większa nie będzie lepsza . To się nazywa "optymalna prędkość w kanałach" co mi konkretnie grozi jeśli zmniejszę prędkość wentylatorów i spadnie prędkość powietrza w kanałach poniżej 2 m/s ? mam zielone kanały Termokontrol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.05.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Trudno napisać grozi! To za mocne słowo. Może być głośniej - co wcale nie znaczy, że będzie przeszkadzało czy nawet, że będzie słychać. Wzrosną opory - ale to bez znaczenia, bo centrala na 1 biegu (30%) pobiera 16 W. Głównie to szkoda kasy, ale to już kupione. Taki dom to 10500zł na tych kanałach zielonych z VAT 23% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JejoX 18.05.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 są [attach=config]260789[/attach] wełna z folią na kanał 75mm Gdzie cos takiego mozna kupic?Czy ta izolacja ,o tak niskiej grubosci bedzie faktycznym izolatorem przed kondensacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.05.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 To wełna szklana z folią jaka jest na kanałach izolowanych. Rękaw jet na kanał 75mm a kupuję... w http://www.afs.com.tr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JejoX 18.05.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 W Polsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.05.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów. Więcej może być słychać i rosną opory. A co jak będzie mniej kanałów nawiewnych 29cm2 ? np; .6 szt . nawiewowych . Czy jest to korzystne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.05.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 W Polsce?Jak się kupuje kanały to można i izolację. Nie produkują u nas, to trzeba kupić gdzie indziej. Preferuję polskie, zwłaszcza, że nasze wyroby są najczęściej znacznie lepsze od zagranicznych w podobnych cenach, ale jak nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.05.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów. Więcej może być słychać i rosną opory. A co jak będzie mniej kanałów nawiewnych 29cm2 ? np; .6 szt . nawiewowych . Czy jest to korzystne ?? Nie. Optymalna prędkość w kanale wynosi od 2 do 5m/sek . Jeżeli jest 6 - to dać centralę 300m3/h lub dołożyć kanał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.05.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Zamierzam wykonać instalacje od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych na rurach sztywnych Spiro i systemie Alnor -skrzynki rozdzielcze i rury ukryte w sufitach . Jako króćce elastyczne na wyjściach z rekuperatora zamierzam użyć '' przewody wentylacyjne ALNOR Flex AF-AL '' o średnicy fi = 180 mm , zaizolowane wełną o grubości = 5 cm - gdyż rekuperator Excellent 400 ma takie średnice na wyjściach http://www.alnor.com.pl/assets/files/produkty-pliki-do-pobrania/AF-AL-PL-ALNORFLEX.pdf . Np ; Przewód elastyczny aluminiowy - izolowany z Alnora ALSD-L - wygląda na bardzo nietrwały i podatny na uszkodzenia a przecież instalacja wentylacyjna powinna wytrzymać ok. 30 lat .http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Przewody-elastyczne/przewody-izolowane.html Proszę o fachowe uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.05.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Zamierzam wykonać instalacje od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych na rurach sztywnych Spiro i systemie Alnor -skrzynki rozdzielcze i rury ukryte w sufitach . Jako króćce elastyczne na wyjściach z rekuperatora zamierzam użyć '' przewody wentylacyjne ALNOR Flex AF-AL '' o średnicy fi = 180 mm , zaizolowane wełną o grubości = 5 cm - gdyż rekuperator Excellent 400 ma takie średnice na wyjściach http://www.alnor.com.pl/assets/files/produkty-pliki-do-pobrania/AF-AL-PL-ALNORFLEX.pdf . Np ; Przewód elastyczny aluminiowy - izolowany z Alnora ALSD-L - wygląda na bardzo nietrwały i podatny na uszkodzenia a przecież instalacja wentylacyjna powinna wytrzymać ok. 30 lat .http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Przewody-elastyczne/przewody-izolowane.html Proszę o fachowe uwagiNie robi się wentylacji na gładkich blaszanych kanałach. A przewody miekkie sprawdzają się od ponad 70 lat - Wykonuje się na nich klimę i DGP więc i wentylację wytrzymają / Zwłaszcza, że takie właśnie poleca producrnt centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.05.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Dziękuje za informację Jeżeli to prawda ( poszukam potwierdzeń ) - to bardzo ten fakt ułatwi instalację wentylacji w budynku i obniży jej koszty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.05.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Dziękuje za informację Jeżeli to prawda ( poszukam potwierdzeń ) - to bardzo ten fakt ułatwi instalację wentylacji w budynku i obniży jej koszty .Robi się instalację na kanałach blaszanych. Pogadaj z forumowiczem Indiana. W przeciwieństwie do Brzęczkowskiego jest fachowcem od WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.05.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Przestudiowałem wszystkie 67 stron tego forum . Podzwoniłem tu i tam - i wnioski są wg.mnie takie - odnośnie transportu powietrza od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych ; - np; SONODUCT PE AD-L - ALNOR - tzw. sprężynki - cechują się ; - większymi oporami - przy regulacji na centrali trzeba dać kilka procent więcej na każdym biegu aby uzyskać podobną wydajność - sprężynki łatwiej jest niestarannie ułożyć, gdzieś powciskać , zmniejszając przekrój, a tym samym zwiększając opór dla powietrza , - przydepnięte też już nie trzymają kształtu , - są mniej trwałe od spiro ,- są cichsze , łatwe w montażu . Postanowiłem zastosować hybrydę . To znaczy ; - w garażu czyli tam gdzie nie muszą być przewody wentylacyjne zabudowane i będzie do nich dostęp ( możliwość łatwej ewentualnej wymiany ) zastosuje przewody typu sprężynki ocieplone o gr = 50 mm , - w części zabudowanej , zakrytej - zastosuje spiro - izolowane 25 mm wełny Zrodził się mały problem ; Rekuperator Excellent 400 - ma króćce o fi=180 mm . Mnie wychodzi 8 kanałów nawiewu fi =75 mm . Skrzynka rozdzielcza na 8 kanałów wg.katalogu Alnora - ma fi = 160 mm na dolocie . Doszedłem do wniosku że ; - sprężynki wychodzące z rekuperatora będą miały fi=180 mm ( element tłumiący ) a rury spiro i kolanko przed skrzynką rozdzielczą fi = 160 mm Proszę o ewentualne uwagi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Dziękuje za informację Jeżeli to prawda ( poszukam potwierdzeń ) - to bardzo ten fakt ułatwi instalację wentylacji w budynku i obniży jej koszty . Pomierzyliśmy to dokładnie . Kanały główne wykłada się od wewnątrz. a miękkie Al nawet perforuje by było ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Przestudiowałem wszystkie 67 stron tego forum . Podzwoniłem tu i tam - i wnioski są wg.mnie takie - odnośnie transportu powietrza od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych ; - np; SONODUCT PE AD-L - ALNOR - tzw. sprężynki - cechują się ; - większymi oporami - przy regulacji na centrali trzeba dać kilka procent więcej na każdym biegu aby uzyskać podobną wydajność - sprężynki łatwiej jest niestarannie ułożyć, gdzieś powciskać , zmniejszając przekrój, a tym samym zwiększając opór dla powietrza , - przydepnięte też już nie trzymają kształtu , - są mniej trwałe od spiro , - są cichsze , łatwe w montażu . Postanowiłem zastosować hybrydę . To znaczy ; - w garażu czyli tam gdzie nie muszą być przewody wentylacyjne zabudowane i będzie do nich dostęp ( możliwość łatwej ewentualnej wymiany ) zastosuje przewody typu sprężynki ocieplone o gr = 50 mm , - w części zabudowanej , zakrytej - zastosuje spiro - izolowane 25 mm wełny Zrodził się mały problem ; Rekuperator Excellent 400 - ma króćce o fi=180 mm . Mnie wychodzi 8 kanałów nawiewu fi =75 mm . Skrzynka rozdzielcza na 8 kanałów wg.katalogu Alnora - ma fi = 160 mm na dolocie . Doszedłem do wniosku że ; - sprężynki wychodzące z rekuperatora będą miały fi=180 mm ( element tłumiący ) a rury spiro i kolanko przed skrzynką rozdzielczą fi = 160 mm Proszę o ewentualne uwagi . Kanały miękkie izolowane - tłumią szumy z centrali, kanały PE przenoszą, a blaszane mogą generować same szumy. Firma Brink ma dość głośne centrale dlatego zaleca kanały miękkie izolowane. Ps. chropowata powierzchnia zmniejsza opory. Jest też coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.05.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Kanały miękkie izolowane - tłumią szumy z centrali, kanały PE przenoszą, a blaszane mogą generować same szumy. Firma Brink ma dość głośne centrale dlatego zaleca kanały miękkie izolowane. Ps. chropowata powierzchnia zmniejsza opory. Jest też coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach.Nie słuchaj go Andrzej. Bzdury wypisuje. Wiedza zerowa ale za to palce go swędzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6461015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania