Również planuję u siebie wentylacje mechaniczną z rekuperatorem.

Rury Flex ukryte w stropach. Dopiero zgłębiam temat...

mam jednak pierwsze pytanie. Czy do wykonania WM potrzebny jest mi profesjonalny projekt ? Czy wystarczy projekt zrobiony przez zaprzyjaźnionego montera, który rozmieścił mi punkty wentylacji i dobrał średnice rur?

Pytam poniważ przed zalaniem stropów chciałbym mieć rozłożone rury a jak nie to przynajmniej zostawione otwory w stropie żeby potem nie wiercić z żelbecie.

Zasady są proste

przy kanałach 75/63 mm do centrali 400m3/h 8 kanałów na nawiewie przy 600m3/h 12 kanałów 300m3/h 6

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6564001
Udostępnij na innych stronach

Zasady są proste

przy kanałach 75/63 mm do centrali 400m3/h 8 kanałów na nawiewie przy 600m3/h 12 kanałów 300m3/h 6

 

A ten jak zwykle pojechal po bandzie. Odpowiada na wydumane pytania. Przeczytaj jeszcze raz i postaraj sie zrozumiec pytanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6564054
Udostępnij na innych stronach

Zasady są proste

przy kanałach 75/63 mm do centrali 400m3/h 8 kanałów na nawiewie przy 600m3/h 12 kanałów 300m3/h 6

BZDURA !!

To tak, jakbyś napisał, że samochód spala ZAWSZE 5,5L na 100km.

Jak możesz ZAWSZE "wciskać" ludziom to samo.

Zajrzyj do tabeli jak spada ciśnienie w zależności od długości kanałów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6564135
Udostępnij na innych stronach

To dość proste, Fak Pan tego nie rozumie, to wyjaśnię. Rozprężanie się powietrza w kanałach okrągłych powoduje turbulentny przepływ. Producent central dobiera wyjścia z centrali tak by była prędkość optymalna. I tak centrala 400m3/h ma na 30% 2m/sek. czyli 130m3/h przy 100% jest 5m/sek.

Podobnie będzie w centrali 300m3/h - wyjścia 125mm czy 600 - wyjścia 200mm. Dotyczy to oczywiście central domowych dla których najważniejszym parametrem jest niesłyszalność.

Z tego samego powodu producent skrzynek, do centrali 400m3/h robi skrzynkę 160 mm/ 8 x 63mm (wewnątrz) skrzynka atl.jpg do kanałów miękkich 63mm

i sztywnych 75/63mm d395236df9497d3ba555875d1c045a27.jpg

Na kanale 63 mm (PODSTAWOWY KANAŁ WENTYLACJI DOMOWYCH) przy 2m/sek mamy 22m3/h a przy 5m/sek 55m3/h

 

Dlatego na nawiewie do jednego pokoiku prowadzi się jeden kanał (w wyjątkowych przypadkach dwa)

Podobnie jak u nas robi się za granicą. Z instrukcji Zehndera czy J.E.Storkaira kanały PE je storkair.jpg

 

Jako ciekawostka - to fragment z instrukcji pierwszej na świecie domowej centrali wentylacyjnej

dł kanałów.jpg

Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6564254
Udostępnij na innych stronach

Czy do wykonania WM potrzebny jest mi profesjonalny projekt ? Czy wystarczy projekt zrobiony przez zaprzyjaźnionego montera, który rozmieścił mi punkty wentylacji i dobrał średnice rur?

Jak się monter zna, to wystarczy. Lekura paru wątków z forum internetu powinna Ci pozwolić ocenić czy monter się zna czy nie ;)

 

Pytam poniważ przed zalaniem stropów chciałbym mieć rozłożone rury a jak nie to przynajmniej zostawione otwory w stropie żeby potem nie wiercić z żelbecie.

Nie wolno usuwać jakichkolwiek elementów zbrojenia stropu przed czy po zalaniu betonoem!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6565852
Udostępnij na innych stronach

oczywiście nie zamierzam usuwać żadnego zbrojenia wręcz przeciwnie zamierzam dorzucić po pręcie.

 

chodzi mi o to żeby np wstawić kilka rur kanalizacyjnych w strop ( w miejscach gdzie mają być później punkty nawiewne i wywiewne) żebym później nie musiał wiercić przy rozprowadzaniu rur wentylacyjnych. Czy może źle doczytałem i robi się to inaczej ? Widziałem firmy które wiercą w stropach i wkładają tam później rury do wentylacji. Ja chciałbym zrobić te otwory już na etapie zalewania stropu. Wentylacja na poddaszu nie stanowi problemu ( skosy + strop drewniany zawsze można zrobić otwór a rury upchać w izolację ) natomiast strop nad parterem i nad piwnicą jak zaleje monolit bez otworów nie będę mógł położyć rur :/ . Wtedy pozostaje wiercenie na co najmniej 2 duże rury główne ( jedna na wyciąg i jedna na nawiew) a pozostałe rury nazwę je docelowe mniejszych średnic muszę upychać w izolacji/jastrychu itp.

Czy źle kombinuje i w stropie nie może być żadnych otworów ani żadnych rur zalanych pomiędzy zbrojeniem?

Nie chce mi się wierzyć żeby wszyscy zalewali całość a później robili otwory przelotowe do rozłożenia wentylacji.

Nie chce robić sufitów podwieszanych i kombinuje tak żeby rury były schowane w betonie.

Edytowane przez MatixL
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6565924
Udostępnij na innych stronach

Widziałem firmy które wiercą w stropach i wkładają tam później rury do wentylacji. Ja chciałbym zrobić te otwory już na etapie zalewania stropu.

Miejmy nadzieję że wiercą w pustakach pomiędzy żebrami.

W monolitczynym raczej nie zmieścisz głównego przewodu wentylacyjnego pomiędzy zbrojeniem z zachowaniem otuliny, więc takie otwory trzeba uwzględnić już na poziomie projektu stropu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6565967
Udostępnij na innych stronach

czyli muszę przycisnąć mojego architekta adaptującego żeby uwzględnił wszystkie otwory - główne dużej średnicy oraz końcowe mniejszych średnic i przeliczył zbrojenie ?

Czy jest jeszcze jakaś inna droga wyjścia czy tylko to ? nie chcę puszczać rur po elewacji zewnętrznej ( czytałem że tak też można ) ze względu na nadmierne wychładzanie/ogrzewanie powietrza przy takim montażu

Rury planuje ventiflex - zaizolowane będą tylko głowne rury dużej średnicy chociaż dotarły do mnie opinie że można zamontować je bez otuliny. Mi najbardziej zależy na dobrej wentylacji - odzysk ciepła jest jako dodatkowy plus dlatego też rozważam w ogóle nie izolować rur( tu muszę jeszcze doczytać albo porozmawiać z monterem żeby nie strzelić sobie w kolano )

Edytowane przez MatixL
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6565977
Udostępnij na innych stronach

Nie zapomnij o rozprowadzeniu instalacji przed wylewkami w razie czego. Czy nie lepiej zrobic ta wylewke jak juz bedzie potrzebna?

instalacje wszelkie pociągnięte, nie chciałem później syfu robić betonem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6566179
Udostępnij na innych stronach

Nie chce mi się wierzyć żeby wszyscy zalewali całość a później robili otwory przelotowe do rozłożenia wentylacji.

Nie chce robić sufitów podwieszanych i kombinuje tak żeby rury były schowane w betonie.

Obstawiam że większość puszcza przewody pod sufitem nad KG i w warstwie styro pod wylewką.

Dla przewodów do skrzynek używają jakichś szachtów instalacyjnych.

Do tego spora część ma stropy gęstożebrowe.

Jak adaptujesz projekt z wentylacją "grawitacyjną" to zobacz czy nie możesz np wykorzystać pionów wentylacyjnych, albo poszerzyć istniejących pionów, przypuszczalnie w projekcie masz jakieś kominki, kotły, kanalizację itp ...

Zastanów się ze specem jakie przejścia potrzebujesz i niech architekt adaptujący Ci coś zaproponuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6566469
Udostępnij na innych stronach

Obstawiam że większość puszcza przewody pod sufitem nad KG i w warstwie styro pod wylewką.

Dla przewodów do skrzynek używają jakichś szachtów instalacyjnych.

 

ok tu się zgadzam. Jednak jeśli tak robią to albo wiercą dziury w stropie albo zostawiają otwory już przy zalewaniu stropu - np przez wstawienie większej średnicy rury kanalizacyjnej i w tą rurę wpuszcza się wtedy mniejszą wentylacyjną i piankuje na około.

widze że czeka mnie grubsza przeprawa z tym tematem. Firmy które projektują dają zwykle projekt rozłożenia rur ale jak to zrobić to już nie mowią...

 

Edit:

dzwoniłem do adaptującego - mam zostawic sobie w stropach przepusty z rur kanalizacyjnych nieco większych średnic niż mam zaplanowane rury wentylacyjne i w te rury wsadzę wentylacyjne od góry a na górze będą przykryte jastrychem. .

Rury do reku o średnicy 160 - także będą przepusty w stropie na 2 rury - wywiew i nawiew, na pierwszym piętrze struga z reku ( zlokalizowany w piwnicy) będzie rozdzielona na dwa kanały mniejszej średnicy a te następnie na kanały docelowe do pokoi - rury najmniejszych srednic.

Edytowane przez MatixL
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6566594
Udostępnij na innych stronach

Jednak jeśli tak robią to albo wiercą dziury w stropie albo zostawiają otwory

Jak jadą w styro w wylewce to wychodzą w górę, a sufity schodzą w dół. Nie ma przechodzenia przez strop, poza rurami do skrzynek na piętrze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6566854
Udostępnij na innych stronach

A ja mam

 

pytanie o elestyczne kanały izolowane, tzw Termorfleksy.

Czy na odcinku czerpnia-rekuperator mozna stosować przewody elastyczne izolowane bez warstwy folii oddzielającej perforowaną, wewnetrzną ściankę od wełny ?

Na odcinku rekuperator-skrzynka rozdzielcza nawiewna stosowałem przewód z folią, ale zabrakło go i teraz mam dostęp do termlofleksa firmy Dospel, ktory warstwy folii nie posada.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6568111
Udostępnij na innych stronach

Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, mianowicie w mieszkaniu w stanie deweloperskim jest wentylacja mechaniczna 20cm od sufitu. Moje pytanie jest takie, czy można tą wentylację przenieść pod sam sufit, czy jest to niezgodne z przepisami? Niestety w internecie nie znalazłam informacji na ten temat, a niedługo będę tą sciąnkę zagospodarowywać szafkami kuchennymi z aneksu i ta wentylacja w chwili obecnej powoduje, ze musiałabym mieć sporo niższe szafki niż planuję.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6571951
Udostępnij na innych stronach

Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, mianowicie w mieszkaniu w stanie deweloperskim jest wentylacja mechaniczna 20cm od sufitu. Moje pytanie jest takie, czy można tą wentylację przenieść pod sam sufit, czy jest to niezgodne z przepisami? Niestety w internecie nie znalazłam informacji na ten temat, a niedługo będę tą sciąnkę zagospodarowywać szafkami kuchennymi z aneksu i ta wentylacja w chwili obecnej powoduje, ze musiałabym mieć sporo niższe szafki niż planuję.

Wklej zdjęcia

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6572022
Udostępnij na innych stronach

(...) jest wentylacja mechaniczna 20cm od sufitu.(...) czy można tą wentylację przenieść pod sam sufit, czy jest to niezgodne z przepisami?

Nie znam się na przepisach, ale nie widzę powodu, aby przewody nie mogłby biec pod samym sufitem. Chyba ze mowa o przewodach sztywnych bez izolacji akustycznej, może ta szpara jest na tą izolację przewidziana. Ale 20cm to i tak za dużo, wystarczy kilka cm.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/74/#findComment-6572372
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...