Wywiewy wyłącznie w łazienkach i kuchni. Pozostałe "przenieść" na nawiew.

Nawiewów mam już 8 jak dodam jeszcze np. 4 to bedzie 12. To wtedy tą jedną łazienką muszę wyciągnąć też 12. Poza tym rozrasta sie instalacja zamiast 8 nawiew/8wywiew robi sie 12/12. To chyba jakieś nieporozumienie.

8 kanałów nawiewów już starczy. Gdzie je zbilansować w tym przypadku. 4 kanały wywiewu daję w łazience brakuje mi 4?

(2 kanały wywiewu chce dać w garderobie, 2 w największym pokoju).

Edytowane przez m@rio
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6791868
Udostępnij na innych stronach

Nie musi być anemostat tam gdzie nie ma ludzi. A jak nawet to co przeszkadza jak jest nawiew? Niezależnie od ilości nawiewów strumień nawiewanego powietrza będzie ten sam.

Gdy wywiewy są poza łazienkami i mniejszym w kuchni, nie zbilansuje Pan wentylacji.

 

Pan zrobi bilans:

- nawiew 20 do 30m3/h na osobę

-wywiew -minimum 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia.

 

Lepiej to policzyć zanim się zrobi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6791871
Udostępnij na innych stronach

m@rio, przy poradach TB życzę Ci powodzenia.

Zamiast tutaj, popytaj u normalnych projektantów/instalatorów, przynajmniej będziesz miał bliżej rzeczywistości.

 

Policz sobie. Masz kubaturę ponad 800m3 z czego wentylowanej będzie nie więcej jak 400m3.

Potrzebujesz w normalnych warunkach ok. 0.4 wymiany/h czyli ok 160m3/h . Standardowo powinno być wymian ok. 1, czyli 400m3/h ale to będziesz miał huragan w domu, zupełnie nie potrzebnie, ale dla takiej wymiany musisz liczyć

 

Zacznij od wyliczeń nawiewów każdego pomieszczenia ile potrzebujesz tam m3/h. Później dobierz do tego ilość i przekrój rur a następnie zsumuj. licz każde piętro oddzielnie.

Pokój nad garażem przy liczeniu potraktuj jako niezależne pomieszczenie czyli i wywiew i nawiew.

 

Nie licz na osoby, bo to bez sensu. Wyobraź sobie, że w twoim domu mieszka 10 osób, to w/g TB potrzebujesz 300m3/h (no i kuźwa weź to wpakuj do łazienki i kuchni? ). Ale jeśli wszyscy sie wyprowadzą i zostaniesz sam, to wystarczy 30m3/h.

A teraz przyjrzyj sie swojemu domu i pomyśl o wentylacji 30m3/h . Aaa zapomniałem dodać, że łazienka potrzebuje 50m3/h x dwa(góra i dół) do tego kuchnia 30m3/h razem 130m3/h ale jak tu zbilansować, skoro Ty potrzebujesz tylko 30m3/h bo jesteś sam? ( a patrz wyżej 300m3/h)

Edytowane przez Slawko123
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6791946
Udostępnij na innych stronach

Nie licz na osoby, bo to bez sensu. Wyobraź sobie, że w twoim domu mieszka 10 osób, to w/g TB potrzebujesz 300m3/h (no i kuźwa weź to wpakuj do łazienki i kuchni? ). Ale jeśli wszyscy sie wyprowadzą i zostaniesz sam, to wystarczy 30m3/h.

A teraz przyjrzyj sie swojemu domu i pomyśl o wentylacji 30m3/h . Aaa zapomniałem dodać, że łazienka potrzebuje 50m3/h x dwa(góra i dół) do tego kuchnia 30m3/h razem 130m3/h ale jak tu zbilansować, skoro Ty potrzebujesz tylko 30m3/h bo jesteś sam? ( a patrz wyżej 300m3/h)

 

Jakoś mnie nie przekonałeś. Wielki pusty dom z jedną osobą w środku chcesz wentylować od m2 powierzchni? W jakim celu? Powietrze w domu nie psuje się samo z siebie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792205
Udostępnij na innych stronach

Ja napisałem swoje, Tobie nie odpowiada, to jest mi wszystko jedno co zrobisz.

Opinie o TB forum ma. Wystarczy poczytać inne wątki. Swojego czasu też z Nim dyskutowałem i doszedłem do tego samego wniosku co pozostali którzy mieli przyjemność z Nim dyskutować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792281
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Ja napisałem swoje, Tobie nie odpowiada, to jest mi wszystko jedno co zrobisz.

Opinie o TB forum ma. Wystarczy poczytać inne wątki. Swojego czasu też z Nim dyskutowałem i doszedłem do tego samego wniosku co pozostali którzy mieli przyjemność z Nim dyskutować.

Nie masz racji,TB mozna zarzucic wszystko ale nie to ze niezna sie na wentylacji.

Sam bralem "nauki" od niego ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792293
Udostępnij na innych stronach

Jedynym sposobem zeby jakoś ustawić według zapotrzebowania TB było by zautomatyzowanie wentylacji w ten sposób: w każdym pomieszczeniu czujnik jakości powietrza/co2 i do tego automatyczna przepustnica która by regulowała przepływ w razie potrzeby gdy przebywają w pomieszczeniu ludzie. No no jak bilansować wentylacje do ludzi kiedy powietrze jest rozprowadzane równomiernie w domu gdy cała pięcio osobowa rodzina siedzi w salonie gdzie jest nawiew 3x75 i oprócz tego są 3 sypaialnie 1x75 i jedna 2x75. Nie wiem wogole czy ktoś gdziekolwiek stosuje takie rozwiązania.Wątpie..
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792295
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Jedynym sposobem zeby jakoś ustawić według zapotrzebowania TB było by zautomatyzowanie wentylacji w ten sposób: w każdym pomieszczeniu czujnik jakości powietrza/co2 i do tego automatyczna przepustnica która by regulowała przepływ w razie potrzeby gdy przebywają w pomieszczeniu ludzie.

Nie,wczytajcie się dokładnie i ze zrozumieniem w to co pisze TB.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792303
Udostępnij na innych stronach

Nie masz racji,TB mozna zarzucic wszystko ale nie to ze niezna sie na wentylacji.

Sam bralem "nauki" od niego ;)

 

Zna się, ale ma swoje dziwne teorie - jak na przeklad ta, żeby w wiatrolapie nie robić wyciagu, bo się "nie zbilansuje" wentylacja w calym domu. To absurdalne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792307
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Zna się, ale ma swoje dziwne teorie - jak na przeklad ta, żeby w wiatrolapie nie robić wyciagu, bo się "nie zbilansuje" wentylacja w calym domu. To absurdalne.

No absurdalne ze az nie wierze ;)

Chociaz ja we wiatrolapie mam nawiem i wywiew po rownych wydajnosciach :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792347
Udostępnij na innych stronach

A co będzie lepsze na parterze:

podwójny nawiew w salonie i podwójny w gabinecie

czy

podwójny w salonie, w gabinecie jeden i w wiatrołapie jeden?

 

Do tego wyciągi:

podwójny w WC i podwójny w kuchni

czy

podwójny w WC, w kuchni pojedyńczy i w kotłowni pojedyńczy (w kotłowni żwirek dla kota, który lubi "pachnieć").

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792530
Udostępnij na innych stronach

A co będzie lepsze na parterze:

podwójny nawiew w salonie i podwójny w gabinecie

czy

podwójny w salonie, w gabinecie jeden i w wiatrołapie jeden?

 

Do tego wyciągi:

podwójny w WC i podwójny w kuchni

czy

podwójny w WC, w kuchni pojedyńczy i w kotłowni pojedyńczy (w kotłowni żwirek dla kota, który lubi "pachnieć").

masz na myśli anemostaty, czy ilość rur?

 

W kotłowni, garażu itp podobnych pomieszczeniach nie daje się WM

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792552
Udostępnij na innych stronach

Kotłownia to tylko z nazwy. To nie jest żadna kotłownia. Nie ma tam żadnego pieca ani wentylacji. Za to kocia kuweta.

 

A podając ilości oczywiście mówiłem o liczbie rur a nie o anemostatach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792823
Udostępnij na innych stronach

A to wybacz. Ja nie potrafię od d....... strony. Jak dla mnie to najpierw ustala się wydatek nawiewu/wywiewu a do tego dobiera się ilość i średnicę rur w zależności od prędkości powietrza jaki chcemy osiągnąć.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792855
Udostępnij na innych stronach

Wydatki są już ustalone przecież. Mają być 4 rury nawiewu i 4 wyciągu. Projektowanie wentylacji to prosta sprawa, przestańmy z tego robić doktoraty. Moim problemem jest kuweta dla kota a nie strumień powietrza.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6792866
Udostępnij na innych stronach

Wracając do mojego poddasza, które powinno mieć 8 rur PE nawiewów. Mam kupiony projekt, mam też wersję z oferty firmy no i teorię TB.

Sęk w tym, że każda wersja inna Teraz muszę sam wybrać najlepsze rozwiązanie.

Projekt przewiduje wywiew w garderobie, korytażu i łazience.

Firma poleca mi garderobie łazience i wielkim pokoju nad garażem (razem z nawiewem w nim też)-ta opcja mi najbardziej podchodzi.

TB sami wiecie co zaleca.

 

Co o tym sądzicie z praktyki i doświadczenia montaży?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/89/#findComment-6793232
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...