kerado28 08.10.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Są kanały blaszane 63mm wewnątrz? Nie wiedziałem Czyli uważasz, że tylko kanały PE są dobrym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6929941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.10.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Czyli uważasz, że tylko kanały PE są dobrym rozwiązaniem? Nie, bo zależy gdzie i co się robi. Można dawać też izolowane przewody elastyczne jak jest konieczność ale PE obecnie to chyba najlepszy system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6929969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 09.10.2015 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Nie, bo zależy gdzie i co się robi. Można dawać też izolowane przewody elastyczne jak jest konieczność ale PE obecnie to chyba najlepszy system. ...pomogę Koledze są optymalnym rozwiązaniem dla naszych instalacji w domkach jednorodzinnych co nie oznacza że jak ktoś ma ochotę to nie może zrobić poprawnie instalacji na kanałach "sztywnych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Albo, że na jednym przewodzie i trójnikach. Bo takie rzeczy widziałem u "fachowców" po studiach... Niestety na studiach jest "nieśmiertelny" Maksymilian Malicki. Najnowsze wydanie to 1974 r. w tamtych czasach nie było wentylacji mechanicznej w domach czy mieszkaniach ( o odzysku ciepła to w ogóle nie wspominam), nie było nawet wentylatorów w okapach nad kuchnią. W tamtych czasach nie było innych kanałów niż gładkie blaszane. Czy po to się podaje optymalną prędkość powietrza w kanale i optymalną ilość powietrza na osobę, by z tego nie korzystać? Czy po to podaje się parametry komfortu przy temperaturze w pomieszczeniu 23-25ºC – wilgotność powinna zawierać się w zakresie 40-60% (preferowana 50%; w przedszkolach 55% według PN-EN ISO 6946), natomiast w zimie przy temperaturze w pomieszczeniu 21-22 ºC – wilgotność względna powinna wahać się w przedziale 35-55% (preferowana 45%, w przedszkolach 50%). by z tego inwestorowi nie zapewnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 ...pomogę Koledze są optymalnym rozwiązaniem dla naszych instalacji w domkach jednorodzinnych co nie oznacza że jak ktoś ma ochotę to nie może zrobić poprawnie instalacji na kanałach "sztywnych" Co innego jest jednak, jak ktoś sobie sam robi, a co innego jak firma instalacyjna informuje inwestora, że to najlepsze rozwiązanie i robi "instalację przemysłową" w domu. Jeżeli ktoś sobie zrobi gwc na mogących być trującymi, rurach kanalizacyjnych, jego sprawa, natomiast jak ktoś płaci firmie za wykonanie gwc, to nie jest w porządku jak są rury z recyklingu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Czyli uważasz, że tylko kanały PE są dobrym rozwiązaniem? Kanały PE są najlepsze do zalewania z betonie! Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Np. muszę kanał przeciągnąć przez jakiś "zakrętas" to PE jest za sztywny, wtedy pomocny jest taki : a jak przez chłodniejszą strefę to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.10.2015 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Kanały PE są najlepsze do zalewania z betonie! Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Np. muszę kanał przeciągnąć przez jakiś "zakrętas" to PE jest za sztywny, wtedy pomocny jest taki : [ATTACH=CONFIG]333428[/ATTACH] a jak przez chłodniejszą strefę to [ATTACH=CONFIG]333429[/ATTACH] Jakby nie było nic dodać nić ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.10.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 PE za sztywny? Przecież spokojnie można 90 stopni na ni uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.10.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 PE za sztywny? Przecież spokojnie można 90 stopni na ni uzyskać. można ale podam ci przykład budynki nie nowego gdzie robiłem wentylację i z PE nie dałem rady się wygimnastykować. czasem ciężko już w budynkach istniejących się gdzieś wygodnie zmieścić i wtedy coś bardziej podatnego się przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 PE za sztywny? Przecież spokojnie można 90 stopni na ni uzyskać. To Pan go wpuści pion wentylacyjny i wyjmie piętro wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.10.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 można ale podam ci przykład budynki nie nowego gdzie robiłem wentylację i z PE nie dałem rady się wygimnastykować. czasem ciężko już w budynkach istniejących się gdzieś wygodnie zmieścić i wtedy coś bardziej podatnego się przydaje. Robisz więc pewnie wiesz że takie sytuacje się zdarzają. To Pan go wpuści pion wentylacyjny i wyjmie piętro wyżej. A tutaj odpowiem trochę przewrotnie. Trzeba spróbować odwrotnie - wpuszczać górą a wyjmować dołem - ręczę że będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.10.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Robisz więc pewnie wiesz że takie sytuacje się zdarzają. A tutaj odpowiem trochę przewrotnie. Trzeba spróbować odwrotnie - wpuszczać górą a wyjmować dołem - ręczę że będzie łatwiej. Racja też tak się robi od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Robisz więc pewnie wiesz że takie sytuacje się zdarzają. A tutaj odpowiem trochę przewrotnie. Trzeba spróbować odwrotnie - wpuszczać górą a wyjmować dołem - ręczę że będzie łatwiej. Jakie to ma znaczenie dla ominięcia przeszkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 09.10.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Kanały PE są najlepsze do zalewania z betonie! Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Np. muszę kanał przeciągnąć przez jakiś "zakrętas" to PE jest za sztywny, wtedy pomocny jest taki : [ATTACH=CONFIG]333428[/ATTACH] a jak przez chłodniejszą strefę to [ATTACH=CONFIG]333429[/ATTACH] Pokaż chociaż z 3 swoje fotki gdzie zalewałeś kanały w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 09.10.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 PE za sztywny? Przecież spokojnie można 90 stopni na ni uzyskać. Niektóre PE (najczęściej te gorszej jakości) ciężko wygiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 09.10.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 oszczednyGrześ i Tomasz Brzęczkowski - pokażcie mi kilka argumentów, dlaczego nie stosuje się kanałów ocynkowanych w domu ! Czy powietrze nie poleci przez taki rodzaj kanałów?A może gdzieś się "rozpłynie" po drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.10.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 oszczednyGrześ i Tomasz Brzęczkowski - pokażcie mi kilka argumentów, dlaczego nie stosuje się kanałów ocynkowanych w domu ! Czy powietrze nie poleci przez taki rodzaj kanałów? A może gdzieś się "rozpłynie" po drodze? cześć, są kanały blaszane o odpowiednio małych przekrojach? nie wygodniej PE? nie mniej pracy? dla mnie to wystarczające argumenty na dzień dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.10.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 oszczednyGrześ i Tomasz Brzęczkowski - pokażcie mi kilka argumentów, dlaczego nie stosuje się kanałów ocynkowanych w domu ! Czy powietrze nie poleci przez taki rodzaj kanałów? A może gdzieś się "rozpłynie" po drodze?To ten sam stary i nie najmądrzejszy Brzęczkowski. Tak se sprytnie wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 09.10.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 cześć, są kanały blaszane o odpowiednio małych przekrojach? nie wygodniej PE? nie mniej pracy? dla mnie to wystarczające argumenty na dzień dobry Pisałeś, że się nie stosuje kanałów stalowych i Twoim argumentem jest: - szybkość pracy (a co obchodzi inwestora czy instalację wykonasz w 2,3 czy 5 dni) - skoro stawkę masz już wcześniej ustaloną ! A co się stanie jeśli puścimy powietrze kanałem np. fi 80 lub fi 100? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.10.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jedne i drugie równie dobre. Tyle,że Tomasze preferują bo handlują PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/107/#findComment-6930905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania