Więcej o 1/3 kanałów, większe i droższe skrzynki i do tego więcej roboty - po co? Chyba że nie masz miejsca na 75.

 

miejsce to akurat ja mam, 50cm grubości strop wypełniony granulatem/celulozą. Więc tam wszystko upchne. Tylko co z tymi wydatkami i prędkościami. Np mam pokój gdzie będą przebywać głównie 2 osoby, to przydało by się 50-60m^3/h i 2 kanały fi75/63 czyli dla 3m/s bedzie ok 70m^3/h a znowu dla 2m/s to bedzie ok 45m^3/h. Wydaje mi się że to będzie w obydwu przypadkach za dużo. Chyba że się mylę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935238
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

miejsce to akurat ja mam, 50cm grubości strop wypełniony granulatem/celulozą. Więc tam wszystko upchne. Tylko co z tymi wydatkami i prędkościami. Np mam pokój gdzie będą przebywać głównie 2 osoby, to przydało by się 50-60m^3/h i 2 kanały fi75/63 czyli dla 3m/s bedzie ok 70m^3/h a znowu dla 2m/s to bedzie ok 45m^3/h. Wydaje mi się że to będzie w obydwu przypadkach za dużo. Chyba że się mylę?

 

Nawiew liczy się na całość domu, nie na pokoje. Wyrównanie CO2 trwa kilka kilkadziesiąt sekund w całym domu, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin. CO2 jest bardzo "szybkim" jak chodzi o dyfuzję gazem. Tak szybkim, że mimo iż jest 1.5 x cięższy od powietrza, więcej go jest u góry.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935244
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu, już to widziałem/czytałem kilka razy wiec wiem że CO2 jest szybkie ;) czyli mam np 4 osoby w domu i suma wszystkich nawiewów w domu ma wynosić przykładowo 4x25m^3/h = 100m^3/h ? W nocy na najniższym biegu rekuperatora się zgodzę, ale projektować chyba muszę dla maksymalnego wydatku? Z resztą nic mi Pan nie podpowiedział konkretnego ;)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935250
Udostępnij na innych stronach

U ciebie widzę po 7 kanałów 75.

Nawiew:

3 salon, 2 sypialnia i po jednym w pozostałych dwóch pokojach

Wywiew:

2 kuchnia bo gaz

2 WC

3 Łazienka

Robiąc na 63 musiałbyś dać:

4-5 salon

3 sypialnia

po 2 do pokoi

 

3 kuchnia

3 WC

4-5 Łazienka

 

Przy reku 300-350 prędkość w tym układzie nie spadnie Ci przy minimum poniżej 2m a przy maximum nie przekroczy 5 a nawet jak przekroczy to tej funkcji używasz w dzień i nie będzie ci ona przeszkadzać.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935272
Udostępnij na innych stronach

Przeczytałem to forum od 1 do ostatniej strony i już jestem zdecydowany w 100% na przewody wentylacyjne z tworzywa wraz ze skrzynkami rozdzielczymi ,aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad producentem, czy wybrać skrzynki z tworzywa , stali nierdzewnej , czy ocynku ,chociaż przypuszczam że wszystkie tak naprawdę będą dobrze działały na wiele, wiele lat!

Będzie to system Smart flex lub Pe-FRlex lub Uniflex lub co by było najtaniej Greenflex!

Mam do Państwa bardzo dużą prośbę , a mianowicie czy mogli by Państwo mi sprawdzić projekt i nanieść korekty ,gdyż widzę tu naprawdę kilku pożądnych fachowców !

Baaaaardzo proszę o pomoc i sugestie.

Projekty podam na e-mail , bardzo proszę chociaż zajżeć !!!

 

Pomoże mi ktoś w końcu sprawdzić chociaż cokolwiek ten projekt ?

Bardzo proszę .

Parter.jpg

Poddasze.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935380
Udostępnij na innych stronach

Jeśli ma cię to wyjść ponad 6 tysięcy ze wszystkim to szkoda sonie głowę zawracać. A co do airpacka i brinka, to chyba za słabo znasz airpacka. Postaram się zargumentować parę rzeczy.

 

oszczędnyGrześ obiecałeś mi zargumentować wyższość ( niższość ) Airpacka 400 nad Brinkiem 400

Ochłonołeś już po mmeczu czy jeszcze świętujesz ?:p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935385
Udostępnij na innych stronach

Nawiew liczy się na całość domu, nie na pokoje. Wyrównanie CO2 trwa kilka kilkadziesiąt sekund w całym domu, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin. CO2 jest bardzo "szybkim" jak chodzi o dyfuzję gazem. Tak szybkim, że mimo iż jest 1.5 x cięższy od powietrza, więcej go jest u góry.
Kolejny raz głupoty by Brzęczkowski. Jaki "szybki" gaz? Puknij się kiedyś w głowę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935420
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu, już to widziałem/czytałem kilka razy wiec wiem że CO2 jest szybkie ;) czyli mam np 4 osoby w domu i suma wszystkich nawiewów w domu ma wynosić przykładowo 4x25m^3/h = 100m^3/h ? W nocy na najniższym biegu rekuperatora się zgodzę, ale projektować chyba muszę dla maksymalnego wydatku? Z resztą nic mi Pan nie podpowiedział konkretnego ;)
Z tym "szybkim" CO to bzdura wymyślona przez Brzęczkowskiego. Jakby był taki "szybki" to wentylacja nie byłaby potrzebna. Wystarczyłoby rozszczelnione okno, by stężenie CO wyrównało się z tym na zewnątrz. Nie wiem po co on takie głupoty opowiada.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935422
Udostępnij na innych stronach

U ciebie widzę po 7 kanałów 75.

Nawiew:

3 salon, 2 sypialnia i po jednym w pozostałych dwóch pokojach

Wywiew:

2 kuchnia bo gaz

2 WC

3 Łazienka

 

 

Przy reku 300-350 prędkość w tym układzie nie spadnie Ci przy minimum poniżej 2m a przy maximum nie przekroczy 5 a nawet jak przekroczy to tej funkcji używasz w dzień i nie będzie ci ona przeszkadzać.

 

Tak zakładał jeden z wariantów. W salonie jeden potrójny nawiew czy może 2+1?

Zależy mi też na wywiewie z wiatrołapu no i z garderobą też trzeba by coś zrobić, chociaż drzwi pomiedzy sypialnią a garderobą nie będę zbyt szczelne. Oprócz tego w pomieszczeniu technicznym chcę zrobić "mały" nawiew i wywiew. Centrala to będzie Alnor 450 - można w niej regulować prędkości, więc mógłbym na maxa ustawić 300-350 a w trybie huragan tylko puszczać na maxa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935460
Udostępnij na innych stronach

Salon lepiej 2 + 1.

Czy jednostkę już kupiłeś?

 

nic jeszcze nie kupiłem, muszę byc na 100% przekonany że wszystko bedzie sprawnie działać , bo jak będzie za duszno albo za "wietrznie" to okna nie otworzę/zamknę. A ten Alnor się nie nadaje?

 

EDIT po wpisie plusfoto: rzut mojego domu z proponowanym rozkładem anemostatów jest w tym poście i tutaj:

 

http://files.tinypic.pl/i/00709/mb2wdz8w3qfb.jpg

Edytowane przez sebcioc55
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935608
Udostępnij na innych stronach

nic jeszcze nie kupiłem, muszę byc na 100% przekonany że wszystko bedzie sprawnie działać , bo jak będzie za duszno albo za "wietrznie" to okna nie otworzę/zamknę. A ten Alnor się nie nadaje?

 

EDIT po wpisie plusfoto: rzut mojego domu z proponowanym rozkładem anemostatów jest w tym poście i tutaj:

 

http://files.tinypic.pl/i/00709/mb2wdz8w3qfb.jpg

 

Musisz pamiętać o jednej rzeczy !!

Jeśli zrobisz za dużo kanałów np. 2, to zawsze możesz 1 zamknąć !!

Jeśli zrobisz 1, to drugiego już NIGDY nie dołożysz !!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935668
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego bez sensu?

 

Bo nawiew jest 20 do 30m3/h - nie zbilansuje się więc.

Bo instalacja na skrzynce jest samoregulująca i podawanie poszczególnych wydajności jest bez sensu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935776
Udostępnij na innych stronach

sebcio rozumiem że ktoś ci te wydatki poustawia. Zadam takie przewrotne pytanie - będzie ustawiał jak wszystkie drzwi będą otwarte czy jak będą zamknięte? Co się stanie z tymi wydatkami jak w którymś pomieszczeniu uchylisz okno albo zostawisz otwarte drzwi do niego?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6935852
Udostępnij na innych stronach

Bo nawiew jest 20 do 30m3/h - nie zbilansuje się więc.

Bo instalacja na skrzynce jest samoregulująca i podawanie poszczególnych wydajności jest bez sensu.

 

Pan się brzydzi przepisami i wytycznymi.

Pan się brzydzi obliczeniami.

Ma "swoje" (niekoniecznie prawidłowe) wizje.

Dlaczego zatem wprowadza Pan w błąd?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6936140
Udostępnij na innych stronach

Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.

W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

 

Najważniejsze postanowienia obu norm PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000

 

 

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/110/#findComment-6936141
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...