19 tys zł za taką instalacyjkę? Cena kosmiczna. Materiały to góra 4 tys (a instalator pewnie ma je za 2.5k), rekuperator pewnie około 5 tys. 10 tysięcy za dwa dni pracy... no, no.

 

Przy okazji pytanie: Jaki rekuperator o wysokiej sprawności i strumieniu 250 m3/h polecicie? Ma być cichy przy strumieniu rzędu 100 m3/h.

 

8000 z centralą brutto, ale może kogoś trafi na dwa razy więcej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6962220
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

19 tys zł za taką instalacyjkę? Cena kosmiczna. Materiały to góra 4 tys (a instalator pewnie ma je za 2.5k),

 

Tutaj się bardzo mylisz.

Dobrej jakości materiałów nawet hurtownia nie kupi za 2,5k

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6962979
Udostępnij na innych stronach

Tutaj się bardzo mylisz.

Dobrej jakości materiałów nawet hurtownia nie kupi za 2,5k

 

Fakt, za 2.500 na dom 160m2 nie kupi. Ciężko byłoby tak drogo potem sprzedać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6962987
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Panowie polecacie jakąś fajną i ładną wyrzutnie do rekupulatora o średnicy 160mm- 200mm. Dach jest pokryty blachodachówką brązową i chcę żeby do tego pasowało,a nie chcę dawać kratki w ścianie ,gdyż myślę że wyrzut bezpośredni w górę będzie bardziej efektowny i ładniejszy .

Bardzo proszę o pomocne info !!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6984877
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

kerado28, widzę że wypowiadasz się dość logicznie a ja potrzebuję rady od praktyka - mam następująca sytuacje:

budynek piętrowy (2 stropy żelbet) do salonu mam poprowadzoną rurę ocynk 125 mm ze strychu - zalaną w górnym stropie i opiankowaną w kilku miejscach po drodze na dół, miała służyć jako nawiew do salonu, rurę wywiewu również 125 mm ocynk mam w kuchni po przeciwnej stronie domu też zalana w stropie na strychu (zaznaczone na niebiesko) dodatkowo mam zrobiony otwór 160mm do jadalni sasiadującej z salonem, otwór w WC 160mm i otwór 110 mm w wiatrołapie. Na zielono zaznaczyłem jak teraz po lekturze tego postu bym wykonał otwory i nawiew w salonie i mam taką opcje ponieważ w stropie na strych zostawiłem otwór którym mogę poprowadzić 2x75mm. Pytanie czy tak robić i zostawić kanał 125 w salonie pusty czy go wykorzystywać męcząc się z rożnymi złączkami rozkuwaniem ściany żeby się wpiąć do 125. Podobnie kanał w kuchni - teraz wydaje mi się że powinienem wstawić tam rurę 75. przy centrali z króccami 200 wszystko ładnie mi się bilansuje

nawiew

75 salon

75 salon

75 jadalnia

63 pokój 1 osoba

63 pokój 1 osoba

75 pokój 2 osoby

63 garderoba

63 pralnia

 

wywiew

75 kuchnia

75 wc

63 wiatrołap

2x63 łazienka/ ewentualnie 1x63 łazienka i 1x63 hol przy łazience

75 łazienka

63 pralnia

75 wiartołap

 

parter.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6984989
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

kerado28, widzę że wypowiadasz się dość logicznie a ja potrzebuję rady od praktyka - mam następująca sytuacje:

budynek piętrowy (2 stropy żelbet) do salonu mam poprowadzoną rurę ocynk 125 mm ze strychu - zalaną w górnym stropie i opiankowaną w kilku miejscach po drodze na dół, miała służyć jako nawiew do salonu, rurę wywiewu również 125 mm ocynk mam w kuchni po przeciwnej stronie domu też zalana w stropie na strychu (zaznaczone na niebiesko) dodatkowo mam zrobiony otwór 160mm do jadalni sasiadującej z salonem, otwór w WC 160mm i otwór 110 mm w wiatrołapie. Na zielono zaznaczyłem jak teraz po lekturze tego postu bym wykonał otwory i nawiew w salonie i mam taką opcje ponieważ w stropie na strych zostawiłem otwór którym mogę poprowadzić 2x75mm. Pytanie czy tak robić i zostawić kanał 125 w salonie pusty czy go wykorzystywać męcząc się z rożnymi złączkami rozkuwaniem ściany żeby się wpiąć do 125. Podobnie kanał w kuchni - teraz wydaje mi się że powinienem wstawić tam rurę 75. przy centrali z króccami 200 wszystko ładnie mi się bilansuje

nawiew

75 salon

75 salon

75 jadalnia

63 pokój 1 osoba

63 pokój 1 osoba

75 pokój 2 osoby

63 garderoba

63 pralnia

 

wywiew

75 kuchnia

75 wc

63 wiatrołap

2x63 łazienka/ ewentualnie 1x63 łazienka i 1x63 hol przy łazience

75 łazienka

63 pralnia

75 wiartołap

 

[ATTACH=CONFIG]340526[/ATTACH]

 

Na początek: przewody 75 mm po zewnątrz w systemie flex to 63 mm wewnątrz.

 

W wiatrołapie wywiewów ani nawiewów nie robimy. Łazienki generalnie trzeba nieco przewymiarować bo tam chcemy nieco mocniejszą wentylację.

 

Dobrze byłoby zrobić tak aby było jak najwygodniej :) Inaczej sprawa się ma jak się to wdzi na miejscu.

 

Ja często robię wentylacje już w zamieszkiwanych domach to wtedy robi się tak na ile można coś wykorzystać. Ty jak masz dom jeszcze w stanie surowym to możesz więcej pokombinować bez większego bałaganu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6985124
Udostępnij na innych stronach

oszczednyGrześ

dziękuje za odpowiedź,

wiem o wymiarach kanałów zamierzam kupić 75(wew 63) oraz 90 (wew 75) czy może mi ktoś polecić gdzie kupie najtaniej termokontrol - może ma ktoś wyrobione rabaty - nie potrzebuję FV

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6985880
Udostępnij na innych stronach

Według mnie http://www.wentylacja24.pl/ będzie najtaniej i sam je zakupiłem i jakościowo bardzo dobrze wykonane są skrzynki ,a nże z ocynku ,a nie stali nierdzewnej czy tworzywa to nie ma znaczenia ,gdyż i tak dziesięciolecia wytrzymają i na pewno nie będziesz musiał ich wymieniać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6985897
Udostępnij na innych stronach

oszczednyGrześ

dziękuje za odpowiedź,

wiem o wymiarach kanałów zamierzam kupić 75(wew 63) oraz 90 (wew 75) czy może mi ktoś polecić gdzie kupie najtaniej termokontrol - może ma ktoś wyrobione rabaty - nie potrzebuję FV

Czemu komplikujesz sobie instalacje dwoma średnicami kanałów?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6985912
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

kerado28, widzę że wypowiadasz się dość logicznie a ja potrzebuję rady od praktyka - mam następująca sytuacje:

budynek piętrowy (2 stropy żelbet) do salonu mam poprowadzoną rurę ocynk 125 mm ze strychu - zalaną w górnym stropie i opiankowaną w kilku miejscach po drodze na dół, miała służyć jako nawiew do salonu, rurę wywiewu również 125 mm ocynk mam w kuchni po przeciwnej stronie domu też zalana w stropie na strychu (zaznaczone na niebiesko) dodatkowo mam zrobiony otwór 160mm do jadalni sasiadującej z salonem, otwór w WC 160mm i otwór 110 mm w wiatrołapie. Na zielono zaznaczyłem jak teraz po lekturze tego postu bym wykonał otwory i nawiew w salonie i mam taką opcje ponieważ w stropie na strych zostawiłem otwór którym mogę poprowadzić 2x75mm. Pytanie czy tak robić i zostawić kanał 125 w salonie pusty czy go wykorzystywać męcząc się z rożnymi złączkami rozkuwaniem ściany żeby się wpiąć do 125. Podobnie kanał w kuchni - teraz wydaje mi się że powinienem wstawić tam rurę 75. przy centrali z króccami 200 wszystko ładnie mi się bilansuje

nawiew

75 salon

75 salon

75 jadalnia

63 pokój 1 osoba

63 pokój 1 osoba

75 pokój 2 osoby

63 garderoba

63 pralnia

 

wywiew

75 kuchnia

75 wc

63 wiatrołap

2x63 łazienka/ ewentualnie 1x63 łazienka i 1x63 hol przy łazience

75 łazienka

63 pralnia

75 wiartołap

 

[ATTACH=CONFIG]340526[/ATTACH]

 

Na jakim etapie masz budowę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6986055
Udostępnij na innych stronach

Surowy otwarty montują więźbe, instalacje na parter chce puścić kanałami w ścianach które juz są tylko się zastanawiam czy puszczac bezposrednio tymi rurami które juz zamontowanym 125 ocynk czy wkładać do nich pe flex o mniejszej średnicy 90 (75). różne średnicę być może wyszły z niewiedzy dobierane tak aby suma powierzchni kanałów równala się powierzchni 200 wyjscia z centrali. W stropie na piętrze mam otwory w każdym z pomieszczeń 15x15 oraz przejście z dolnej łazienki oraz dodatkowy otwór na poprowadzenie kanalow do salonu poprzez ścianę działowe pokojeina piętrze ale musze wykuc otwór w stropie nad salonem. W salonie kanały chciałem rozprowadzi nad oknem w kawalku podwieszanego sufitu w którym będzie oświetlenie led (sufit podwieszany o szer. 20 cm tylko po obrębie pokoju)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6986243
Udostępnij na innych stronach

I co montował ktoś coś takiego przez dach ,czy wszyscy wyrzutnie w ścianie?????

 

wyrzutnie najlepiej w dach pionowo. Jak się nie da to ściana bo zimą może lać się woda i zamarzać. Tak trochę nieestetycznie :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6987972
Udostępnij na innych stronach

I co montował ktoś coś takiego przez dach ,czy wszyscy wyrzutnie w ścianie?????

ja montowałem w dachu

tak to wyglądawyrzutnia i czerpnia.jpg

wyrzutnia VILPE fi 160. Są jeszcze większe.

Wad nie zauważyłem, no, może trochę trudny montaż przy stromym dachu i wysokiej dachówce.

A tak to same zalety.

 

tak to wygląda z bliska fi 160 http://www.vilpepoland.pl/Link.aspx?id=525300

a tak fi 200http://www.vilpepoland.pl/Link.aspx?id=525301

 

są różne kolory oraz mnóstwo przejść dachowych do tego.

Edytowane przez Slawko123
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988030
Udostępnij na innych stronach

ja montowałem w dachu

tak to wygląda[ATTACH=CONFIG]340863[/ATTACH]

wyrzutnia VILPE fi 160. Są jeszcze większe.

Wad nie zauważyłem, no, może trochę trudny montaż przy stromym dachu i wysokiej dachówce.

A tak to same zalety.

 

tak to wygląda z bliska fi 160 http://www.vilpepoland.pl/Link.aspx?id=525300

a tak fi 200http://www.vilpepoland.pl/Link.aspx?id=525301

 

są różne kolory oraz mnóstwo przejść dachowych do tego.

 

Super to zrobiłeś , bardzo ładnie wygląda , wielkie dzięki za foto !!!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988180
Udostępnij na innych stronach

A tak przy okazji to o ile się nie mylę nie ma znaczenia że wyrzutnia będzie akurat nad reku i pomimo zaizolowania rury pomiędzy reku ,a wyrzutnią może się w niej coś tam skroplić ,gdyż zapewne może to sobie spokojnie spłynąć do reku , który i tak musi być podłączony do kanalizacji . Czy tak jest ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988181
Udostępnij na innych stronach

A tak przy okazji to o ile się nie mylę nie ma znaczenia że wyrzutnia będzie akurat nad reku i pomimo zaizolowania rury pomiędzy reku ,a wyrzutnią może się w niej coś tam skroplić ,gdyż zapewne może to sobie spokojnie spłynąć do reku , który i tak musi być podłączony do kanalizacji . Czy tak jest ?

 

Tak, właśnie ma sobie spłynąć :) Reku do kanalizy zwyke oczywiście syfon.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988346
Udostępnij na innych stronach

Tak, właśnie ma sobie spłynąć :) Reku do kanalizy zwyke oczywiście syfon.

 

Gorzej jak po drodze zaleje wentylator ;)

Trochę bym uważał z takimi śmiałymi teoriami, bo nie każda centrala jest przygotowana na strumień wody z kanału wyrzutowego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988612
Udostępnij na innych stronach

Gorzej jak po drodze zaleje wentylator ;)

Trochę bym uważał z takimi śmiałymi teoriami, bo nie każda centrala jest przygotowana na strumień wody z kanału wyrzutowego.

 

? Wybacz siedze w tym trochę... Jakie zalewanie wentylatora

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/116/#findComment-6988762
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...