jeżeli wrzucanie tłumików to błąd to jak pozbyć się hałasu centrali ?

 

Wentylacja ma być cichutka nocą i większą część normalnej eksploatacji. Zwykle chodzą centralki na 25-45% i dla tych wartości ma być względnie cicho. Jak jest impreza to włączamy na więcej a wtedy to w zasadzie nikt nie wychwytuje szumu. Instalacje bez tłumików da się zrobić bez problemu, zapewniam :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116423
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jak mantra klepiecie że wywiew garderobie to jakieś zło ...

W czym problem ...?

Przecież tu nie chodzi o zapachy a raczej o skierowanie gdzieś powietrza nawiewanego i w miarę równe zbilansowanie ilości nawiewów do wyciągów...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116435
Udostępnij na innych stronach

Jak mantra klepiecie że wywiew garderobie to jakieś zło ...

W czym problem ...?

Przecież tu nie chodzi o zapachy a raczej o skierowanie gdzieś powietrza nawiewanego i w miarę równe zbilansowanie ilości nawiewów do wyciągów...

 

Przecież jak ktoś chce to nie zabroni mu się dawać wywiewu w garderobie... ale nie jestem fanem przepuszczania "zepsutego" powietrza przez ubrania oraz osłabiania wentylacji łazienek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116443
Udostępnij na innych stronach

jak ? bo mi na najniższym biegu bez tłumików delikatnie słychać szum

 

Proszę o więcej info:

 

1. Jaki reku.

2. Na czym instalacja?

3. Jak instalacja wygląda?

4. Gdzie ten szum słychać? Wszędzie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116446
Udostępnij na innych stronach

Przecież jak ktoś chce to nie zabroni mu się dawać wywiewu w garderobie... ale nie jestem fanem przepuszczania "zepsutego" powietrza przez ubrania oraz osłabiania wentylacji łazienek.

 

Przecież garderoba czy inne pomieszczenia z wywiewem nie zaciąga powietrza z kibla a co najwyżej z korytarza czy sypialni ...:yes:

Idąc Twoim tokiem rozumowania to w kuchni mamy syf kiłę i mogiłę bo jest tam wyciąg a więc zepsute powietrze które przemieszcza się z salonu czy korytarza...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116490
Udostępnij na innych stronach

Za kilka chwil czeka mnie montaż instalacji na spiro :(

Według Was mam się już zacząć przejmować ?

 

Ja na spiro nie zrobiłbym nikomu. w domu. pytanie na ile cię wycenili? Jaki metraż? Ile osób? Jaka centrala?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116522
Udostępnij na innych stronach

Przecież garderoba czy inne pomieszczenia z wywiewem nie zaciąga powietrza z kibla a co najwyżej z korytarza czy sypialni ...:yes:

Idąc Twoim tokiem rozumowania to w kuchni mamy syf kiłę i mogiłę bo jest tam wyciąg a więc zepsute powietrze które przemieszcza się z salonu czy korytarza...

 

Przecież piszę - chcesz to masz wyciąg w garderobie. ja nie polecam nikomu wyciągu w garderobie tylko nic lub nawiew. Nie mówię o syfie, lecz to powietrze świeże nie jest. Swoją drogą to nie jest mój prywatny tok rozumowania. Rozumiem ty masz wyciąg i upierasz się że jest OK, ja nie mam, nie polecam i też Ok. Sprawa zamknięta :) Z innej beczki jakie temperatury masz na nawiewie z GWC jak przygrzało pod 30'C?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116526
Udostępnij na innych stronach

Tak samo zawsze montuję wyciąg w garderobie, dziwne dla mnie jest gdyby tam wyciągu nie było. Przecież ubrania wydzielają sporo zapachów, i trzeba je koniecznie wentylować. To nawet jeden z częstszych powodów montażu wentylacji w istniejących domach, "bo w garderobie smrodek". Dziwię się, dlaczego nie dajecie do nowych domów... Bo taniej o kilka stówek? Innego wytłumaczenia nie widzę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116533
Udostępnij na innych stronach

Tak samo zawsze montuję wyciąg w garderobie, dziwne dla mnie jest gdyby tam wyciągu nie było. Przecież ubrania wydzielają sporo zapachów, i trzeba je koniecznie wentylować. To nawet jeden z częstszych powodów montażu wentylacji w istniejących domach, "bo w garderobie smrodek". Dziwię się, dlaczego nie dajecie do nowych domów... Bo taniej o kilka stówek? Innego wytłumaczenia nie widzę.

 

A ja nawiew.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116546
Udostępnij na innych stronach

Na dzień dzisiejszy z GWC leci 13,8*...

Tutaj pora roku ma znaczenie a nie temperatura zewnętrzna...:yes:

 

Tak racja bardziej zależało mi na informacji jak to pozwala na utrzymywanie komfortu w domu. Te 13,8 to przy jakim przepływie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116548
Udostępnij na innych stronach

A ja nawiew.

 

Mamy dwa kible i kuchnię z wyciągiem którymi wyciągamy np 100m3/h i teraz te same 100m nawiewu musimy rozłożyć na salon, gabinet, że trzy sypialnie i na dokładkę jeszcze garderobę ...

Ile ci wyjdzie na pomieszczenie ...???

Jakoś przestaje mnie dziwić to zepsute powietrze ...:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116552
Udostępnij na innych stronach

Tak racja bardziej zależało mi na informacji jak to pozwala na utrzymywanie komfortu w domu. Te 13,8 to przy jakim przepływie?

 

Przepływ bez znaczenia...

Różnica kilka dziesiątych stopnia pomiędzy min a max ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116557
Udostępnij na innych stronach

Proszę o ocenę projektu wentylacji opartej na systemie PEFLEX 75/63 dla domu parterowego dla 5-6 osób. Instalacja w warstwie ocieplenia na stropie. Na załączonym rysunku rekuperator na zielono, miejsce położenia rekuperatora i skrzynek rozdzielaczowych wynika z planowanego w przyszłości zagospodarowania poddasza. Nawiew/wywiew przekreślony oznacza skrzynkę rozprężną z tłumikiem. Trochę nietypowe miejsce nawiewu w sypialniach 7 i 11 wynika z planowanego ustawienia łóżek, aby nawiew nie był tuż nad nimi. Jedna nitka oznacza jedną rurę 75/63. W projekcie starałem się uwzględnić różnice w przepływach wynikające z długości przewodów. Dla przyjętych parametrów mamy nawiew/wywiew 270 m3/h.

 

projekt.jpg

Edytowane przez tserafin
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116590
Udostępnij na innych stronach

Mamy dwa kible i kuchnię z wyciągiem którymi wyciągamy np 100m3/h i teraz te same 100m nawiewu musimy rozłożyć na salon, gabinet, że trzy sypialnie i na dokładkę jeszcze garderobę ...

Ile ci wyjdzie na pomieszczenie ...???

Jakoś przestaje mnie dziwić to zepsute powietrze ...:D

 

Dokładnie to samo myślę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116611
Udostępnij na innych stronach

Tak samo zawsze montuję wyciąg w garderobie, dziwne dla mnie jest gdyby tam wyciągu nie było. Przecież ubrania wydzielają sporo zapachów, i trzeba je koniecznie wentylować. To nawet jeden z częstszych powodów montażu wentylacji w istniejących domach, "bo w garderobie smrodek". Dziwię się, dlaczego nie dajecie do nowych domów... Bo taniej o kilka stówek? Innego wytłumaczenia nie widzę.

 

Wentylacja jest od zapachów?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116654
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja jest od zapachów?

 

Jak włazisz do chałupy a w niej siekierę można zawiesić w powietrzu to będziesz wietrzył czy patrzył na wskazania miernika wilgoci ...?

 

Normalnie ręce opadają ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116673
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...