Witajcie,

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z wentylacją mechaniczną - problemem jest to, że pracuje głośno.

 

Wentylacja wykonana na kanałach PEFLEX 75, projekt w załączniku (jedyne różnice to takie, że rekuperator jest z drugiej strony komina, w kuchni jest tylko jeden anemostat, a nie dwa jak na rysunku, a w sztywnych kanałach spiro użyto kolan 90 stopni, a nie 45 jak na rysunku).projekt.jpg

 

Kanały peflex ułożone są bezpośrednio na stropie monolitycznym o grubości 15 cm. Kanały otoczone są styropianem grubości 8 cm. Nad styro i kanałami jest 3 cm wełny rockwool steprock hd, a nad nią 2 x płyta OSB.

Kolektory systemu peflex mają przyłącza 160 mm w postaci sztywnych rur spiro, otulone wełną około 8 cm grubości. Pomiędzy rekuperatorem a sztywnymi rurami spiro mam wstawione elastyczne spiro, na razie niezaizolowane. Sztywne rury spiro podparte są od spodu wełny, więc nic ich nie dotyka poza wełną, kolektorem oraz elastycznymi rurami spiro do rekuperatora.

Rekuperator to Brink Renovent Excellent 300.

 

Niestety, ale nawet na najmniejszej wydajności 50 m3 w warunkach ciszy na parterze da się słyszeć szumy wentylacji. Przy 100 m3 jest już niekomfortowo, przy np. 150 m3 już bardzo niemiło (zaznaczę, że na parterze mam gołe ściany i podłogi - tynki i wylewki). Przy samym rekuperatorze jest wrażenie mniejszego hałasu niż na parterze. Na parterze ma się wrażenie, jakby cały budynek huczał, a nie tylko konkretne punkty.

 

Jest też tak, że przy anemostatach nawiewnych poziom hałasu jest większy niż przy wywiewnych. Podejrzewam, że problematyczny może być ten długi kanał sztywnego spiro - ma w sumie około 13 m długości.

 

Czy jakieś wzmacnianie dźwięków w tym kanale spiro może być odpowiedzialne za głośność wentylacji?

Czy możecie poradzić coś na mój problem? Myślałem o zainstalowaniu jakichś tłumików, np. o przekroju okrągłym przed kolektorem nawiewnym i/lub elastycznym na nawiewie przy rekuperatorze. Co o tym myślicie?

 

Tomek

Edytowane przez tserafin
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7234003
Udostępnij na innych stronach

Witajcie,

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z wentylacją mechaniczną - problemem jest to, że pracuje głośno.

 

Wentylacja wykonana na kanałach PEFLEX 75, projekt w załączniku (jedyne różnice to takie, że rekuperator jest z drugiej strony komina, w kuchni jest tylko jeden anemostat, a nie dwa jak na rysunku, a w sztywnych kanałach spiro użyto kolan 90 stopni, a nie 45 jak na rysunku).[ATTACH=CONFIG]374517[/ATTACH]

 

Kanały peflex ułożone są bezpośrednio na stropie monolitycznym o grubości 15 cm. Kanały otoczone są styropianem grubości 8 cm. Nad styro i kanałami jest 3 cm wełny rockwool steprock hd, a nad nią 2 x płyta OSB.

Kolektory systemu peflex mają przyłącza 160 mm w postaci sztywnych rur spiro, otulone wełną około 8 cm grubości. Pomiędzy rekuperatorem a sztywnymi rurami spiro mam wstawione elastyczne spiro, na razie niezaizolowane. Sztywne rury spiro podparte są od spodu wełny, więc nic ich nie dotyka poza wełną, kolektorem oraz elastycznymi rurami spiro do rekuperatora.

Rekuperator to Brink Renovent Excellent 300.

 

Niestety, ale nawet na najmniejszej wydajności 50 m3 w warunkach ciszy na parterze da się słyszeć szumy wentylacji. Przy 100 m3 jest już niekomfortowo, przy np. 150 m3 już bardzo niemiło (zaznaczę, że na parterze mam gołe ściany i podłogi - tynki i wylewki). Przy samym rekuperatorze jest wrażenie mniejszego hałasu niż na parterze. Na parterze ma się wrażenie, jakby cały budynek huczał, a nie tylko konkretne punkty.

 

Jest też tak, że przy anemostatach nawiewnych poziom hałasu jest większy niż przy wywiewnych. Podejrzewam, że problematyczny może być ten długi kanał sztywnego spiro - ma w sumie około 13 m długości.

 

Czy jakieś wzmacnianie dźwięków w tym kanale spiro może być odpowiedzialne za głośność wentylacji?

Czy możecie poradzić coś na mój problem? Myślałem o zainstalowaniu jakichś tłumików, np. o przekroju okrągłym przed kolektorem nawiewnym i/lub elastycznym na nawiewie przy rekuperatorze. Co o tym myślicie?

 

Tomek

 

Dlatego jak zawsze proponuję elastyki. U mnie na onyxie 400 krótkie kanały bo dom mały przy pracy normalnej jest bezszelestnie! Inna sprawa że ja brinka nie znam może on jest taki jakiś dziwny :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7234256
Udostępnij na innych stronach

Dlatego jak zawsze proponuję elastyki. U mnie na onyxie 400 krótkie kanały bo dom mały przy pracy normalnej jest bezszelestnie! Inna sprawa że ja brinka nie znam może on jest taki jakiś dziwny :)

 

Mógłbyś podać namiar na przykładowe kanały tego typu? Jak nic innego nie wymyślę, np. tłumiki nie pomogą, to będę pewnie coś przerabiał :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7234369
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam,

 

jestem na etapie kładzenia posadzki z miksokreta. Na stropie parteru w styropianie mam położone elastyczne przewody WM. Zajmują one praktycznie całą wysokość styropianu, więc wylewka będzie kładziona bezpośrednio na nich. Czy tak będzie dobrze? Trochę się boję o te przewody gdy zostaną pokryte betonem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7255575
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

jestem na etapie kładzenia posadzki z miksokreta. Na stropie parteru w styropianie mam położone elastyczne przewody WM. Zajmują one praktycznie całą wysokość styropianu, więc wylewka będzie kładziona bezpośrednio na nich. Czy tak będzie dobrze? Trochę się boję o te przewody gdy zostaną pokryte betonem.

 

u mnie styro miał 8cm, rury maja 7.5cm .. na rure naklejałem styro 1cm a potem ścierałem.. roboty sporo. ale pomysł Sławko wydaje się dobry i chyba szybszy...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7255781
Udostępnij na innych stronach

u mnie styro miał 8cm, rury maja 7.5cm .. na rure naklejałem styro 1cm a potem ścierałem.. roboty sporo. ale pomysł Sławko wydaje się dobry i chyba szybszy...

hektor80, tam gdzie robiłeś ten manewr z przycieraniem styro, to miałeś podłogówkę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7256666
Udostępnij na innych stronach

Tak. Mam wszędzie podlogowke.

A jak kładłeś podłogówkę? Na te 80mm styropianu od razu folia i rurki, czy jeszcze jakiś styro/podkład pod folię?

Kiedyś po kilku konsultacjach na forum zrobiłem taki załącznik jak w tym poście. Czy tak jest u Ciebie? Czy masz mniej styropianu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7257688
Udostępnij na innych stronach

A jak kłatdłeś podłogówkę? Na te 80mm styropianu od razu folia i rurki, czy jeszcze jakiś styro/podkład pod folię?

Kiedyś po kilku konsultacjach na forum zrobiłem taki załącznik jak w tym poście. Czy tak jest u Ciebie? Czy masz mniej styropianu?

 

Tak, od razu na to rurki op .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7257717
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...
Cześć, zbieramy wyceny na rekuperację i mąż kazał spytać, czy od rekuperatora do czerpni i wyrzutni może iść ten miękki izolowany kanał spiro? I drugie pytanie, czy ten kanał może iść też od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych? Nic się z tym nie stanie za 5 czy 10lat?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7333126
Udostępnij na innych stronach

Cześć, zbieramy wyceny na rekuperację i mąż kazał spytać, czy od rekuperatora do czerpni i wyrzutni może iść ten miękki izolowany kanał spiro? I drugie pytanie, czy ten kanał może iść też od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych? Nic się z tym nie stanie za 5 czy 10lat?

 

Może być. Warto jednak na nawiew dać antybakteryjny jak ktoś jest bardzo higieniczny :).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7333178
Udostępnij na innych stronach

Może być to znaczy śmiało można to zabudować regipsem w pokoju? Bo mamy wycenę też gdzie pion z parteru na poddasze byłby że sztywnej rury ocynkowanej. Jest drożej stąd pytanie:)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7333215
Udostępnij na innych stronach

ile drożej? 100-200zł.

W życiu bym nie dał na te odcinki miękkich rur spiro, chyba, ze to odcinki 1-1,5m i jest do nich zawsze dostęp.

Jak zabudowa to lepiej sztywne ale przed rekuperatorem przejść na elastyki poza zabudową.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/129/#findComment-7333359
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...