limancjusz 12.05.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 (edytowane) Zalączam rzuty poddasza i parteru z zaznaczonymi nawiewami(niebieskie) i wywiewami(czerowne) - tak będzie łatwiej Miejsca nawiewów i wywiewów zasugerowane przez termokontrol. Parter: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-W-1 (to jest wiatrołap ale nie do końca, nie będzie to pomieszczenie odcięte od reszty domu drzwiami więc chyba tam będzie dobry wywiew - pomieszczenie mokre jakby nie było - buty ubrania) 2-W-3 3-0 4-W-3 5-N-3 + N-3 6-N-2 Piętro: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-0 2-N-2 3-W-1 4-W-1 5-W-3 6-N-2 6-N-2 Według Ventiflexa powinienem dać 16 skrzynek rozpręznych(15 2x75 i 1 3x75) - 8 wejść na rozdzielaczach na nawiew i wywiew na parterze, na parterze 7 na nawiew i 6 na wywiew - razem 29 wejść w rozdzielaczach(a skrzynki mają 2x15+1x3 - 33 wejścia.... nie wiem jak oni to policzyli) A według Was ile powinienem dać kanałów i gdzie? Centrala - ONYX dream 400 na 99%. To co Pan Panie Tomaszu pisze ma sens jeżeli chodzi o ilość kanałów. Dlaczego w takim razie Termokontrol i ventiflex radzą dać ich dużo więcej? Edytowane 12 Maja 2014 przez limancjusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 [ATTACH=CONFIG]259642[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259643[/ATTACH] Zalączam rzuty poddasza i parteru z zaznaczonymi nawiewami(niebieskie) i wywiewami(czerowne) - tak będzie łatwiej Miejsca nawiewów i wywiewów zasugerowane przez termokontrol. Parter: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-W-1 (to jest wiatrołap ale nie do końca, nie będzie to pomieszczenie odcięte od reszty domu drzwiami więc chyba tam będzie dobry wywiew - pomieszczenie mokre jakby nie było - buty ubrania) 2-W-3 3-0 4-W-3 5-N-3 + N-3 6-N-2 Piętro: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-0 2-N-2 3-W-1 4-W-1 5-W-3 6-N-2 6-N-2 Według Ventiflexa powinienem dać 16 skrzynek rozpręznych(15 2x75 i 1 3x75) - 8 wejść na rozdzielaczach na nawiew i wywiew na parterze, na parterze 7 na nawiew i 6 na wywiew - razem 29 wejść w rozdzielaczach(a skrzynki mają 2x15+1x3 - 33 wejścia.... nie wiem jak oni to policzyli) A według Was ile powinienem dać kanałów i gdzie? Centrala - ONYX dream 400 na 99%. To co Pan Panie Tomaszu pisze ma sens jeżeli chodzi o ilość kanałów. Dlaczego w takim razie Termokontrol i ventiflex radzą dać ich dużo więcej? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.05.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Podobnie jak mocą kabli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 W garderobach jeżeli już to nawiew! To czyste pomieszczenia. Wywiew w korytarzu "odetnie" wentylację łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Podobnie jak mocą kabli Po co Pan się bierze za komentowanie, jak nie zna się Pan z definicji na izolowaniu, na niecentralnym ogrzewaniu i na wentylacji? Po co? To budowlane sprawy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.05.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 (edytowane) Po co Pan się bierze za komentowanie, jak nie zna się Pan z definicji na izolowaniu, na niecentralnym ogrzewaniu i na wentylacji? Po co? To budowlane sprawy! Nie znam definicji aby moc kabli przewymiarowywac 3-4 krotnie lub wiecej. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o ..... . Nawet rzecznik Elektry wspominał o 130-140% mocy strat dla danego pomieszczenia (tak wiem ze kłamał bo co miał powiedziec, przeciez nie był uprzedzony o moim telefonie), zalecenia Devi są takie same. Edytowane 12 Maja 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.05.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Czyli co panowie - dać rzeczywiście 8 nawiewów i 7 wywiewów bo chcą mi sprzedać więcej niż potrzebuje? Czy ktoś z szanownego grona forumowiczów ma podobne zdanie co Pan Tomasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Nawiewów też 8 1 wiatrołap jak ogrzewany!!! po 2 do kuchni i łazienki i trzy do łazienki głównej ( częściej używanej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.05.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Czyli radzi Pan dać to w ten sposób?: Parter:nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 751-N-1 2-W-23-04-W-25-N-1 + N-16-N-1 Piętro:nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 751-02-N-13-N-14-W-15-W-36-N-17-N-1 czy w salonie 2 nawiewy po jednej rurze 75 to nie jest za mało? Ma byc niby 40 m3/h na osobę(zgadza się?) a tu mamy ledwo 44m3/h z dwóch nawiewów plus wiatrołap 22 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 12.05.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Pokoje są 4 plus salon - nawiewów będzie 6(4 nawiewy po 2 rury i 2 nawiewy po 3 rury - razem 6 nawiewów ale 14 rur do poprowadzenia) wywiewów również(3 wywiewy po 3 rury, plus 3 wywiewy po jednej - razem 6 wywiewów ale 12 rur) - projekt zrobiony przez termokontrol. Wychodzą skrzynki 14x75 plus 12x75, chciałem dać 15 i niepotrzebne otwory zaślepić bo być może kiedyś się przydadzą. A jest z tymi amostatami przez ścianę - można tak robić czy tylko sufit? witam anemostaty mogą być zamontowane również na ścianie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Czyli radzi Pan dać to w ten sposób?: Parter: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-N-1 2-W-2 3-0 4-W-2 5-N-1 + N-1 6-N-1 Piętro: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-0 2-N-1 3-N-1 4-W-1 5-W-3 6-N-1 7-N-1 czy w salonie 2 nawiewy po jednej rurze 75 to nie jest za mało? Ma byc niby 40 m3/h na osobę(zgadza się?) a tu mamy ledwo 44m3/h z dwóch nawiewów plus wiatrołap 22 m3/h. Wentylację Pan liczy na całość - przecież nie zamyka Pan pozostałych nawiewów - 20-30m3/h na osobę ( przesuszy Panu powietrze już 30m3/h) 5 osób po 30m3 to 150m3/h - czyli 18m3/h na anemostat. Panu naprawdę ktoś policzył wydajność na pomieszczenia choć są szpary pod drzwiami i cały dom jest wentylacyjnie połączony? Aż się wierzyć nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 13.05.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 No własnie tak mam policzone - żeby zachować prędkość w kanałach między 2 a 5 m/s musiałbym centrale kręcić non stop na 100% ;/Dla mnie bardziej logiczne jest 150m/3 na 4-5 osób jako min przez cały czasz dla CAŁEGO budynku a nie koniecznie dla pomieszczenia. Choć jakby nie patrzeć dla np sypialni gdzie śpią 2 osoby 22m3/h wydaje się dużo za mało przy wymaganiach rzędu 30m3/h na osobę. Przecież to jest pierwsze pomieszczenie do którego wpada powietrze a następnie z niego ucieka. Sypialnia w rogu domu więc jak do niej powietrze ma niby dotrzeć z innych anemostatów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory222 13.05.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Witam Jestem na etapie stropu , strop z płyt kanałowych Zastanawiam się czy istnieje możliwość puszczenia kanałów WM w kanałch stropu ? Czy ktoś już to praktykował . czy raczej sobie darowć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 wydaje się dużo za mało przy wymaganiach rzędu 30m3/h na osobę. Dobrze Pan napisał "wydaje się". Proszę zwrócić uwagę na następujące sprawy. Pomieszczenia są połączone, nie są szczelnie odizolowane, nie ma więc takiej "figury" by gdzieś leciało 22m3/h a w pokoju obok 40. Ciśnienia się wyrównają! Teraz stężenie CO2 i H2O czyli dwóch gazów, które nas w wentylacji interesują najbardziej. Ponieważ CO2 i H2O nie czuć i nie widać, trudno więc ocenić ich dyfuzję (nieregularny ruch , "rozchodzenie się", wyrównywanie stężenia) Proszę zrobić sobie eksperyment z dyfuzją gazów w powietrzu. Pan zapali w domu papierosa czy otworzy zmywacz do paznokci. Za chwilę poczuje Pan nikotynę czy aceton z całym domu. CO2 i H2O to gazy cieplarniane - czyli ich dyfuzja jest najszybsza, "rozchodzą" się znacznie szybciej niż nikotyna czy aceton. Dlatego proszę się nie martwić, że jak Pan śpi świeże powietrze idzie także do salonu. CO2 i H2O które Pan wydycha, wyrównają swoje ciśnienie w domu błyskawicznie i nie wzrośnie Panu CO2 do 1000ppm w sypialni gdy w przedpokoju jest 500! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 13.05.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 OK, w takim razie będę się trzymał 2-5 m/s i do tego dobierał kanały. Zrobiłem arkusz do obliczeń, poniżej wyniki - może komuś się przyda. Pokazane prędkości powietrza łacznie na ilość rur dla Onyxa. Mam nadzieję że czytelne i się nigdzie nie pomyliłem. Jaka będzie prędkość powietrza w rurze 75/63 przy wydajnościach 30 i 40 m3/h? Odrzuciłem już rury termokontrol. Zastanawiam się nad Bluesky, Ventiflex i Alnor - czy wszystkie te rury jestem w stanie wygiąć pod kątem prostym? Będę miał kanały nawet 12m a także takie 3m - czy stosować jakieś przepustnice czy raczej powietrze z każdej rurki będzie wiało miej więcej tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 To są kanały do zalewania w stropie. Tak więc raczej proste odcinki. Do prowadzenia instalacji pow wierzchu są miękkie kanały izolowane.Dlaczego odrzuca Pan polskie kanały TTplast ( termokontrol) ? Nie ma jakiś dyskwalifikujących różnic między tymi a czeskimi. Najlepiej jest sprawdzić samemu zanim się kupi. Wentylacja to ważna sprawa, by nie powiedzieć podstawowa, i warto posłuchać central, dotknąć różnych kanałów, powtykać je do skrzynek, powyginać - e-wiedza w tym temacie jak się chce samemu robić to za mało. Nikt, kto sam robił nie przyzna się, że wentylację w nocy słyszy. Mało tego, znam takich co wmówili sobie, że im to nie przeszkadza i dobrze, ale czy to o to chodzi? Radzę robić samemu jak się ma czas, ale świadomie, a nie dowiadywać się co jak pasuje po otwarciu paczki i kombinować, uszczelniać, tłumić...itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Bluesky, Ventiflex i Alnor Wie Pan czym się te kanały różnią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 13.05.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Ceną szczerze mówiąc nie ma czasu na jeżdżenie i szukanie różnic(pewnie drobnych) między nimi. Z tego co czytałem Bluesky można wygiąć jak się chce. A taki Alnor ma przetłoczenia na skrzynkach żeby kanały nie wypadały. Ja szukam czegoś w rozsądnej cenie co sam za pomocą młotka wiertarki i własnych rąk złożę w jedną całość. Czyli potrzebuje takich większych klocków dla laika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Ceną szczerze mówiąc nie ma czasu na jeżdżenie i szukanie różnic(pewnie drobnych) między nimi. Z tego co czytałem Bluesky można wygiąć jak się chce. A taki Alnor ma przetłoczenia na skrzynkach żeby kanały nie wypadały. Ja szukam czegoś w rozsądnej cenie co sam za pomocą młotka wiertarki i własnych rąk złożę w jedną całość. Czyli potrzebuje takich większych klocków dla laika. Myśli Pan, że "Klimaflex SB" różnicuje produkcje dla różnych odbiorców? Że TTplast odstaje? Jedyne zagrożenie ( jak się nie jeździ i nie sprawdza ), że dostanie Pan 3 x tańsze kanały osłonowe do kabli - jak się nie miało nie oglądało i nie miało do czynienia, to Pan ich nie odróżni. Kanały TTplast (termokontrol ) mają jedną kolosalną zaletę, nie ma zielonych kanałów osłonowych, więc tu nikt Pana nie oszuka. Niebieskich osłonowych jest na rynku cała masa i są spoooro tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 13.05.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 OK, ale jak mnie mogą naciąć w wymienionych firmach?Z tego co czytałem ALNOR musi mieć biały środek rur, a co z resztą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania